Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. LOGO!8 Steuerungsproblem

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    LOGO!8 Steuerungsproblem

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      mane444 last edited by

      Hallo,
      ich hab da auch schon einiges probiert. Bei mir läuft es inzwischen in beide Richtungen. Ich habe folgende Eingaben gemacht.
      Alle Eingänge, Ausgänge und VM über den Reiter DB eintragen.
      Eingänge und VM bekomme ich über DB1.

      Was etwas ungewöhnilch ist das ich normale Ausgänge (Q..) nur über DB2 auslesen kann.
      Hier meine Einstellungen:
      b73e6dcc-ab78-4827-b835-c4c47109502f-image.png

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lucky51179 @mane444 last edited by

        @mane444 Wie hast du den Netzwerkausgang bei der Siemens Logo eingestellt

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mane444 @lucky51179 last edited by

          @lucky51179 Ich hab in der Logo den NQ1 benutzt und dafür den v2.0 gewählt.
          46a255a4-2d59-45a8-ae6c-69a8fd9f2bad-image.png
          Im Broker hab ich dann im DB1 2.0 den Netzwerkausgang liegen.
          616374ea-9d7c-4893-ae64-1a542a530c55-image.png
          Ich hoffe ich konnte helfen.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lucky51179 @mane444 last edited by

            @mane444 welche IP Adresse benötige ich hier die wo der iobroker läuft oder von den Tablett wo es gesteuert werden soll. Zudem welchen Gerätetyp hast du gewählt da unter Logo8.3 habe ich kein NQ1 oder Ähnliches

            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • L
              lucky51179 @lucky51179 last edited by

              @lucky51179 ich kann das DB nicht auswählen AA636620-9DAE-4AD6-821F-94342E2CEA89.jpeg

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mane444 @lucky51179 last edited by

                @lucky51179 Hier mal meine Konfiguration
                LOGO FS4
                25856334-5931-40b8-8a4b-793f9f29f6d9-image.png
                Iobroker S7-Adapter
                2507db8b-ed6a-45ce-91c0-6ebd17038c39-image.png
                Netzwerk in der Logosoft 8.3
                d98d38bb-89b9-45c5-aa2a-437072bd2e7a-image.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  mane444 @lucky51179 last edited by

                  @lucky51179 Sieht bei mir so aus
                  ae1aa685-8030-4ea4-ba21-6d2f01f06cdc-image.png

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lucky51179 @mane444 last edited by

                    @mane444 Irgendwie komme ich nicht dahinter

                    ich habe einen Taster I2 den wenn ich an der Steuerung mit der and betätige fängt die Automatik an zu laufen.

                    Eine LWE (LogoWebEditor) wenn ich anlegen muss ich die mittels eines Netzwerkeingang betätigen dieses läuft auch wenn ich es mit der Homematic ansteuern will

                    muss ich es mit einen Netzwerkausgang ansteuern ???

                    welchen Zusammenhang hat das NQ zu DB IMG_1135.jpg

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      mane444 @lucky51179 last edited by

                      @lucky51179 Der V2.0 sollte im S7 Adapter als DB1 2.0 eingegeben sein so wie bei meinem Beispiel. Einen Netzwerkausgang der LOGO kannst du nicht mit Iobroker steuern sondern nur lesen.
                      Zum Steuern verwende ich Netzwerkeingänge z.b. V0.0 die sind im Adapter dann auf R/W und WP gesetzt.
                      3f22773f-1035-4354-8a77-8962fc6ba260-image.png

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        lucky51179 @mane444 last edited by

                        @mane444 Wie sieht das dann bei deiner Siemens Logo der Netzwerkeingang aus ? bitte am besten mit bild

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mane444 @lucky51179 last edited by

                          @lucky51179 zum Beispiel so 4e10ee53-a33b-44ef-8482-0319b8211493-image.png
                          Tast Signal vom Hardwaretaster I1 oder Puls vom Netzwerkeingang schalten Licht ein.

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lucky51179 @mane444 last edited by

                            @mane444 ja so sieht es bi mir auch aus wie schaut der NI1 V0.0 aus in der Siemens zum starten ? bei mir wäre es der V10.0

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mane444 @lucky51179 last edited by

                              @lucky51179 Verstehe die Frage nicht ganz, im Bild ist dargestellt wie das in der Logo ausschaut. Die Einstellung vom S7 Adapter für den V0.0 hab ich schon gezeigt. Bei dir wärs dann der DB1 10 0 sollte dann so aussehen.
                              32e957cc-44e4-48a8-92f1-1f087b249269-image.png

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lucky51179 @mane444 last edited by

                                @mane444 Top jetzt läufts super.

                                • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mane444 @lucky51179 last edited by

                                  @lucky51179 AM1 sollte DB1 1118 sein. Die Adressen der Logo kannst du auch hier sehen. https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/sps-siemens-vipa-logo/logovmadressen/#Logo_8_Analoge_Merker_Word

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lucky51179 last edited by

                                    @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.

                                    • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      mane444 @lucky51179 last edited by

                                      @lucky51179 Hi das wäre mir zu kompliziert. Ich würde den Adapter Time switch verwenden und damit vom Iobroker aus die Zeitsteuerung laufen lassen.
                                      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        taztaz last edited by

                                        Hallo Zusammen,

                                        ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                                        Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                                        Vielen Dank dafür... 🙂

                                        Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                                        und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                                        Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! 😮

                                        s7-Adapter.png

                                        Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                                        Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? 😉
                                        Ich verzweifele gerade etwas! 😞

                                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mane444 @taztaz last edited by

                                          @taztaz Hallo,
                                          bei mir sind die Häkchen seit einen der letzten Updates auch nicht mehr da. Ich habe da auch schon lange nichts mehr geändert. Ich hab hier mal das RAW von einem Datenpunkt der in die Logo schreibt.
                                          Vielleicht kannst du damit was anfangen.

                                          {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Ein_KG_Flur",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "unit": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            },
                                            "native": {
                                              "cat": "db",
                                              "type": "BOOL",
                                              "db": "DB1",
                                              "dbId": 1,
                                              "address": 1,
                                              "offsetBit": 0,
                                              "rw": true,
                                              "wp": true,
                                              "len": ""
                                            },
                                            "from": "system.adapter.s7.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1633012393421,
                                            "_id": "s7.0.DBs.DB1.V1_0",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                            }
                                          }
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            mane444 @taztaz last edited by

                                            @taztaz ich habs gefunden bei dem neuen Adapter must du auf Expertmode stellen.
                                            3b88780e-7e04-49ad-a6b7-4ca212d73e68-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            742
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            26
                                            4923
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo