Adapter "smartmeter"
-
du bekommst die werte nicht rein.
mach mal auf der Konsole folgendes:
stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.
Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.
Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `
Ääää
meinst du mich?
Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.
Cat schaut so aus:
/?! /ITR5EM214 F.F(00000000) 0.0.0(1240007670003202) 0.2.0(V01.69#EEA3546C) 0.2.1(00017245) 1.7.0(03.41*kW) 2.7.0(00.00*kW) 1.8.1(022092.5*kWh) 1.8.2(000000.0*kWh) 2.8.1(010452.0*kWh) 2.8.2(000000.0*kWh) 31.7.0(+006.4*A) 51.7.0(+005.9*A) 71.7.0(+007.6*A) C.1(53965555) C.5.0(L1-L2-L3) C.6.3(03.78*V) C.8.1(024603.94*h) C.8.2(000000.00*h) C.13.21(00000001*secs) C.13.22(00000001) C.90(00000100) ! 7
Adapter log dann so:
2017-02-10 21:25:29.887 - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled 2017-02-10 21:25:59.899 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077 2017-02-10 21:26:02.194 - debug: smartmeter.0 objectDB connected 2017-02-10 21:26:02.278 - debug: smartmeter.0 statesDB connected 2017-02-10 21:26:02.321 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3 2017-02-10 21:26:02.331 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1} 2017-02-10 21:26:02.340 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even 2017-02-10 21:26:02.364 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN 2017-02-10 21:26:02.371 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 2017-02-10 21:26:02.375 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 2017-02-10 21:26:02.376 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE 2017-02-10 21:26:02.378 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE 2017-02-10 21:26:02.379 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000 2017-02-10 21:27:02.382 - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED 2017-02-10 21:27:02.413 - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request. 2017-02-10 21:27:02.419 - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11) at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15) 2017-02-10 21:27:02.423 - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request. 2017-02-10 21:27:02.427 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE 2017-02-10 21:27:02.928 - info: smartmeter.0 terminating 2017-02-10 21:27:02.943 - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK) 2017-02-10 21:27:02.946 - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous> ```` `
CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?
hast du auch das:
stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein.
-
Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `
Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.
Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:
-
Seriell Bidirektional,
-
D0 Protokoll
und bei den Protokoll-EIsntellungen:
D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer
D0: Device Address -> 0/leer
D0: SignOn-Message Command -> leer
D0: Mode Overwrite -> A
D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300
Ingo F
Dazu bitte dann mal das Log.
-
-
CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?
hast du auch das:
stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein. `
Also ich habe den Adapter mit den Einstellungen gestartet:
Und wenn ich dann mit den Einstellungen einfach nur cat auf das Device mache kommt die Ausgabe die ich eben gepostet habe. Deshalb gehe ich mal davon aus das der Zähler das kann.
Hatte das auch schon mit Hterm getestet und 300 7N1 ist richtig. Für mich sieht es eher so aus als ob er mit der Umschaltung auf 9600 nicht klar kommt oder mit der "Ziffern weise" ausgabe.
Mal ein verkürztes Video angehangen.
Interessanter weise liest er mit der Anfangs Baudrate von 300 7E1 ja die Zählerbezeichnung richtig aus. Wenn dann der Wechsel der Baudrate im/vom Adapter kommt fangen die Probleme an:
2017-02-10 21:54:29.872 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even 2017-02-10 21:54:29.898 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN 2017-02-10 21:54:29.904 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 2017-02-10 21:54:29.907 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 2017-02-10 21:54:29.909 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE 2017-02-10 21:54:29.911 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE 2017-02-10 21:54:29.912 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000 2017-02-10 21:54:29.963 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:29.966 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null 2017-02-10 21:54:29.981 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:29.982 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null 2017-02-10 21:54:30.013 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.015 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null 2017-02-10 21:54:30.046 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.047 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null 2017-02-10 21:54:30.080 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.081 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null 2017-02-10 21:54:30.458 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.459 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null 2017-02-10 21:54:30.492 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.493 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null 2017-02-10 21:54:30.527 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.529 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null 2017-02-10 21:54:30.562 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.564 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null 2017-02-10 21:54:30.597 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.599 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null 2017-02-10 21:54:30.632 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.634 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null 2017-02-10 21:54:30.667 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.669 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null 2017-02-10 21:54:30.702 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.704 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null 2017-02-10 21:54:30.737 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null 2017-02-10 21:54:30.774 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.781 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null 2017-02-10 21:54:30.807 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.809 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null 2017-02-10 21:54:30.842 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.844 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"] 2017-02-10 21:54:30.845 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.848 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false 2017-02-10 21:54:30.849 - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2 2017-02-10 21:54:30.849 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.851 - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050 2017-02-10 21:54:30.852 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.852 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud 2017-02-10 21:54:30.853 - debug: smartmeter.0 TO SEND 1: 2017-02-10 21:54:30.854 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000 2017-02-10 21:54:30.855 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false 2017-02-10 21:54:30.858 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214 2017-02-10 21:54:30.873 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE 2017-02-10 21:54:30.876 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:30.877 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f" -> null 2017-02-10 21:54:36.401 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.402 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000" -> null 2017-02-10 21:54:36.420 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.421 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000" -> null 2017-02-10 21:54:36.446 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.449 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000" -> null 2017-02-10 21:54:36.453 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.454 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null 2017-02-10 21:54:36.472 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.473 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null 2017-02-10 21:54:36.493 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.494 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null 2017-02-10 21:54:36.496 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE 2017-02-10 21:54:36.497 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" - > null
Kann man im Logfile gut erkennen.
-
Mach mal Mode Overwrite "A" anstelle "C"!!
-
Hm leider doch nicht. Jetzt steht 22 Uhr aber kein Wert oben drin.
-
Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `
Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.
Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:
-
Seriell Bidirektional,
-
D0 Protokoll
und bei den Protokoll-EIsntellungen:
D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer
D0: Device Address -> 0/leer
D0: SignOn-Message Command -> leer
D0: Mode Overwrite -> A
D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300
Ingo F
Dazu bitte dann mal das Log. `
Hi,
sorry eben übersehen.
Jetzt deine Einstellungen:
Hier das komplette log dazu:
-
-
> sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
Hi, danke fürs Feedback.
Derzeit versuch ich mich zu orientieren.
Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.
Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:
A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:
https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html
mit Ferraris-Zähler
https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html
B) ein digitaler Stromzähler
https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5
mit Zählersensor LED
https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html
C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.
http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen
Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.
Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol:
-
> sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.
Hi, danke fürs Feedback.
Derzeit versuch ich mich zu orientieren.
Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.
Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:
A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:
https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html
mit Ferraris-Zähler
https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html
B) ein digitaler Stromzähler
https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5
mit Zählersensor LED
https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html
C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.
http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter
oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen
Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.
Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol: `
Ich würde den nehmen:
http://bg-etech.de/os/product_info.php/ … cts_id/421
Kannst du dann über Modbus Adapter auslesen oder S0.
-
Jetzt deine Einstellungen: `
Ääähhmm … räusper ..... vergessen ein File zu comitten, daher wurden die neuen Einstellungen alle nicht verwendet ... lllaallaaal
Next try on Github
-
Kein Ding.
Teste ich morgen,
Gutes Naechtle
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...
Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?
Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.
Dann bin ich morgen gespannt.
Ingo F
-
Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden.
-
Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...
Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?
Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.
Dann bin ich morgen gespannt.
Ingo F `
Moin,
also ohne die SignIn Zeichen kommt aus dem nichts raus. Die müssen also irgendwie aus deinem Adapter kommen.
Die muss ich auch mit HTERM zuerst senden bevor der Antwortet.
Update gemacht bzw. neu installiert. Ist jetzt Version 0.27.
Dann die Einstellungen:
Ergibt dieses Log:
Geht leider nur als Zip wenn ich es komplett posten will da zu viele Zeichen.
Sieht erstmal schon etwas besser aus da jetzt die Werte drin stehen. Allerdings hat er scheinbar ein Problem einen Zeilenumbruch (CR) zu machen.
-
Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned
-
Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned `
Übrigens,
egal welchen "Mode" ich auswähle. Das logfile bleibt identisch.
Gruß
-
Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden. `
ok. das erklärt einiges. Wie irgendwo weiter oben steht, brauchst du pro Lesekopf eine Scriptinstanz. du willst die ja u.U. einzeln anders können usw.Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu.
-
Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden. `
ok. das erklärt einiges. Wie irgendwo weiter oben steht, brauchst du pro Lesekopf eine Scriptinstanz. du willst die ja u.U. einzeln anders können usw.Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu. `
Ich muss nur mal beobachten, wie sich die Tageswerte entwickeln, die stimmen noch nicht ganz. Aber mal ein paar Tage warten.
Wenn du eine Änderung am Skript machst würdest du mir dann eine PN schreiben, damit ich das nicht übersehe.
Aber ganz lieben Dank für deine Mühe. Mit Mediola auf dem Pad Visualisiert schaut das nach was aus.
-
Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.
Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden. `
ok. das erklärt einiges. Wie irgendwo weiter oben steht, brauchst du pro Lesekopf eine Scriptinstanz. du willst die ja u.U. einzeln anders können usw.Es freut mich, dass dass das funktioniert und viel Spaß dabei. Demnächst will ich noch einen Datenpunkt mit einem Durchschnittswert für die Einzelne Auswertungen berechnen lassen. Momentan komme ich aber nicht nicht dazu. `
Ich muss nur mal beobachten, wie sich die Tageswerte entwickeln, die stimmen noch nicht ganz. Aber mal ein paar Tage warten.
Wenn du eine Änderung am Skript machst würdest du mir dann eine PN schreiben, damit ich das nicht übersehe.
Aber ganz lieben Dank für deine Mühe. Mit Mediola auf dem Pad Visualisiert schaut das nach was aus. `
screenshoz sehen wollen!Ja, ich werde mich melden!
-
Fehler bei der Adpaterinstallation. Ich kenne mich mit npm nicht aus. Woran könnte es liegen?
WTF? Error: not found: git
! ````
$ ./iobroker add smartmeter
npm install iobroker.smartmeter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
npm
WARN addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-ed0728e5 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-ed0728e5: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-ed0728e5: undefined
! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
npmWARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN
addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
npm
WARN
addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-apollon77-OpenSML-git-a6e1d91f because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-apollon77-OpenSML-git-a6e1d91f: undefinednpm
ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-apollon77-OpenSML-git-a6e1d91f:
undefined
npm
WARN addRemoteGit
Error: not found: gitnpm
WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN
addRemoteGit
at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
npm WARN
addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)npm WARN addRemoteGit apollon77/OpenSML resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-19f1fc63 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-19f1fc63: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-19f1fc63: undefined
! npm ERR! Linux 4.9.0-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
npm ERR! node v4.7.2
npm ERR! npm v2.15.11
npm ERR! code ENOGIT
! npm ERR! not found: git
npm ERR!
npm ERR! Failed using git.
npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
! npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/npm-debug.log
! ERROR: host.miniyou Cannot install iobroker.smartmeter: 1
ERROR: process exited with code 25 -
Es fehlt zumindest ein Paket:
Error: not found: git
sudo apt-get install git
Gruß
Rainer