    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Adapter "smartmeter"

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      @wendy2702:

      @apollon77:

      So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 🙂

      Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.

      Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt 🙂 `

      Ok. Kann das aber erst nächstes Wochenende testen.

      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `

      So,

      getestet. Leider ohne Erfolg.

      Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben.

      Das Logfile sieht immer gleich aus:

      ! 2017-02-10 21:06:46.508 - info: host.T30 object change system.adapter.smartmeter.0
      ! 2017-02-10 21:06:46.509 - info: host.T30 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
      ! 2017-02-10 21:06:46.535 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3851
      ! 2017-02-10 21:06:48.857 - debug: smartmeter.0 objectDB connected
      ! 2017-02-10 21:06:48.928 - debug: smartmeter.0 statesDB connected
      ! 2017-02-10 21:06:48.972 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
      ! 2017-02-10 21:06:48.981 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
      ! 2017-02-10 21:06:48.990 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      ! 2017-02-10 21:06:49.016 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
      ! 2017-02-10 21:06:49.025 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      ! 2017-02-10 21:06:49.029 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      ! 2017-02-10 21:06:49.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.033 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.034 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
      ! 2017-02-10 21:06:49.087 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.089 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.101 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.133 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.134 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.167 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.168 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.200 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.201 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.235 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.236 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.271 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.305 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.306 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.340 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.341 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.375 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.376 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.410 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.411 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.445 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.446 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.480 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.481 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.515 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.516 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.555 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.556 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.585 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.586 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:49.620 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.621 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
      ! 2017-02-10 21:06:49.622 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
      ! 2017-02-10 21:06:49.626 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.627 - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
      ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
      ! 2017-02-10 21:06:49.629 - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
      ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
      ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
      ! 2017-02-10 21:06:49.633 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
      ! 2017-02-10 21:06:49.646 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
      ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.172 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.173 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.189 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.191 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.225 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.234 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.247 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.251 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.261 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.268 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.286 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.290 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.308 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.309 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.326 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.328 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.361 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.366 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.368 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.369 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.378 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.379 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.401 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.402 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.413 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.414 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.436 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.437 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.448 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.449 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.471 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.472 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.483 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.485 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.506 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.507 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.518 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.520 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.541 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.542 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.553 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.554 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.576 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.577 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.591 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.592 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.611 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.612 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.624 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.625 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.637 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.638 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.640 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.641 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.658 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.659 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.666 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.672 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.681 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.685 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.716 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.717 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.738 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.751 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.756 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.769 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.772 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.796 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.805 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.808 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.810 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.829 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.831 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.845 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.846 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.861 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.862 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.890 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.893 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.908 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.909 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.919 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.920 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.944 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.945 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.947 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.948 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.960 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.968 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.975 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.980 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:55.985 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:55.988 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.000 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.008 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.009 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.031 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.042 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.043 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.065 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.066 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.077 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.078 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.102 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.112 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.115 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.135 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.136 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.153 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.154 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.163 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.167 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.178 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.180 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.192 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.193 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.196 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.197 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
      ! 2017-02-10 21:06:56.208 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
      ! 2017-02-10 21:06:56.209 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\

      Log ist verkürzt. Am Ende gibt es wieder einen Adapter restart.

      😢

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        chemieka last edited by

        Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.

        Warten wir mal.

        Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht.

        1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • a200
          a200 last edited by

          du bekommst die werte nicht rein.

          mach mal auf der Konsole folgendes:

          stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
          cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
          

          die erste Zeile stellt die Schnittstelle ein. 9600 8N1

          die zweite gibt aus, was eingelesen wird.

          solange du keine "wilde Werte" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.

          Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.

          Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by

            @a200:

            du bekommst die werte nicht rein.

            mach mal auf der Konsole folgendes:

            stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
            cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
            

            solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.

            Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.

            Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `

            Ääää

            meinst du mich?

            Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.

            Cat schaut so aus:

            /?!
            /ITR5EM214
            F.F(00000000)
            0.0.0(1240007670003202)
            0.2.0(V01.69#EEA3546C)
            0.2.1(00017245)
            1.7.0(03.41*kW)
            2.7.0(00.00*kW)
            1.8.1(022092.5*kWh)
            1.8.2(000000.0*kWh)
            2.8.1(010452.0*kWh)
            2.8.2(000000.0*kWh)
            31.7.0(+006.4*A)
            51.7.0(+005.9*A)
            71.7.0(+007.6*A)
            C.1(53965555)
            C.5.0(L1-L2-L3)
            C.6.3(03.78*V)
            C.8.1(024603.94*h)
            C.8.2(000000.00*h)
            C.13.21(00000001*secs)
            C.13.22(00000001)
            C.90(00000100)
            !
            7
            
            

            Adapter log dann so:

            2017-02-10 21:25:29.887  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
            2017-02-10 21:25:59.899  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077
            2017-02-10 21:26:02.194  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
            2017-02-10 21:26:02.278  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
            2017-02-10 21:26:02.321  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
            2017-02-10 21:26:02.331  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
            2017-02-10 21:26:02.340  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            2017-02-10 21:26:02.364  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
            2017-02-10 21:26:02.371  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            2017-02-10 21:26:02.375  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            2017-02-10 21:26:02.376  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            2017-02-10 21:26:02.378  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            2017-02-10 21:26:02.379  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
            2017-02-10 21:27:02.382  - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2017-02-10 21:27:02.413  - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
            2017-02-10 21:27:02.419  - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
                at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
                at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
                at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            2017-02-10 21:27:02.423  - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
            2017-02-10 21:27:02.427  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
            2017-02-10 21:27:02.928  - info: smartmeter.0 terminating
            2017-02-10 21:27:02.943  - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
            2017-02-10 21:27:02.946  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous> 
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 last edited by

              @chemieka:

              Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.

              Warten wir mal.

              Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht. `
              Monatsangabe? Du wirst erst morgen um 23:59 den Verbrauchwert für Morgen auslesen und du sprichst von Monatsdiagramen? 😉

              Schau dir erstmal die Minuten und Stundenwerte an. Damit du irgendwas früher sehen kannst, dann kopiere den aktuellen Wert aus Total-h in die Felder Total-m, Total-w und Total-d rein. Die dann errechneten Werte werden nicht richtig sein, aber immerhin wirst du was sehen können.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 last edited by

                @wendy2702:

                @a200:

                du bekommst die werte nicht rein.

                mach mal auf der Konsole folgendes:

                stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                

                solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.

                Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.

                Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `

                Ääää

                meinst du mich?

                Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.

                Cat schaut so aus:

                /?!
                /ITR5EM214
                F.F(00000000)
                0.0.0(1240007670003202)
                0.2.0(V01.69#EEA3546C)
                0.2.1(00017245)
                1.7.0(03.41*kW)
                2.7.0(00.00*kW)
                1.8.1(022092.5*kWh)
                1.8.2(000000.0*kWh)
                2.8.1(010452.0*kWh)
                2.8.2(000000.0*kWh)
                31.7.0(+006.4*A)
                51.7.0(+005.9*A)
                71.7.0(+007.6*A)
                C.1(53965555)
                C.5.0(L1-L2-L3)
                C.6.3(03.78*V)
                C.8.1(024603.94*h)
                C.8.2(000000.00*h)
                C.13.21(00000001*secs)
                C.13.22(00000001)
                C.90(00000100)
                !
                7
                
                

                Adapter log dann so:

                2017-02-10 21:25:29.887  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                2017-02-10 21:25:59.899  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077
                2017-02-10 21:26:02.194  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                2017-02-10 21:26:02.278  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                2017-02-10 21:26:02.321  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                2017-02-10 21:26:02.331  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                2017-02-10 21:26:02.340  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                2017-02-10 21:26:02.364  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                2017-02-10 21:26:02.371  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                2017-02-10 21:26:02.375  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                2017-02-10 21:26:02.376  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                2017-02-10 21:26:02.378  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                2017-02-10 21:26:02.379  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                2017-02-10 21:27:02.382  - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2017-02-10 21:27:02.413  - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                2017-02-10 21:27:02.419  - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
                    at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
                    at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                2017-02-10 21:27:02.423  - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                2017-02-10 21:27:02.427  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                2017-02-10 21:27:02.928  - info: smartmeter.0 terminating
                2017-02-10 21:27:02.943  - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                2017-02-10 21:27:02.946  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous> 
                ```` `  
                

                CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even

                sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?

                hast du auch das:

                stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                

                gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 last edited by

                  @wendy2702:

                  Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `

                  Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.

                  Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:

                  • Seriell Bidirektional,

                  • D0 Protokoll

                  und bei den Protokoll-EIsntellungen:

                  D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer

                  D0: Device Address -> 0/leer

                  D0: SignOn-Message Command -> leer

                  D0: Mode Overwrite -> A

                  D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300

                  Ingo F

                  Dazu bitte dann mal das Log.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    @a200:

                    CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even

                    sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?

                    hast du auch das:

                    stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                    

                    gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein. `

                    Also ich habe den Adapter mit den Einstellungen gestartet:

                    999_smartmeter.jpg

                    Und wenn ich dann mit den Einstellungen einfach nur cat auf das Device mache kommt die Ausgabe die ich eben gepostet habe. Deshalb gehe ich mal davon aus das der Zähler das kann.

                    Hatte das auch schon mit Hterm getestet und 300 7N1 ist richtig. Für mich sieht es eher so aus als ob er mit der Umschaltung auf 9600 nicht klar kommt oder mit der "Ziffern weise" ausgabe.

                    999_cat_video.gif

                    Mal ein verkürztes Video angehangen.

                    Interessanter weise liest er mit der Anfangs Baudrate von 300 7E1 ja die Zählerbezeichnung richtig aus. Wenn dann der Wechsel der Baudrate im/vom Adapter kommt fangen die Probleme an:

                    2017-02-10 21:54:29.872  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    2017-02-10 21:54:29.898  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                    2017-02-10 21:54:29.904  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    2017-02-10 21:54:29.907  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    2017-02-10 21:54:29.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:29.911  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:29.912  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                    2017-02-10 21:54:29.963  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:29.966  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                    2017-02-10 21:54:29.981  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:29.982  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.013  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.015  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.046  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.047  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.080  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.081  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.458  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.459  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.492  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.493  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.527  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.529  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.562  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.564  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.597  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.599  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.632  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.634  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.667  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.669  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.702  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.704  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.737  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.739  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.774  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.781  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.807  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.809  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
                    2017-02-10 21:54:30.842  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.844  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                    2017-02-10 21:54:30.845  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.848  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                    2017-02-10 21:54:30.849  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.851  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                    
                    2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.852  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                    2017-02-10 21:54:30.853  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                    2017-02-10 21:54:30.854  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                    2017-02-10 21:54:30.855  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2017-02-10 21:54:30.858  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
                    
                    2017-02-10 21:54:30.873  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                    2017-02-10 21:54:30.876  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:30.877  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.401  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.402  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.420  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.421  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.446  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.449  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.453  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.454  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.472  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.473  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.493  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.494  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                    2017-02-10 21:54:36.496  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                    2017-02-10 21:54:36.497  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u001\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -                                                  > null
                    

                    Kann man im Logfile gut erkennen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      Mach mal Mode Overwrite "A" anstelle "C"!!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        chemieka last edited by

                        Hm leider doch nicht. Jetzt steht 22 Uhr aber kein Wert oben drin.
                        1867_bild.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          @apollon77:

                          @wendy2702:

                          Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben. `

                          Zeig mal die EInstellungen. Weil komisch das sie im Debug-Log nicht drin ist.

                          Also ich würde folgende EInstellungen vorschlagen:

                          • Seriell Bidirektional,

                          • D0 Protokoll

                          und bei den Protokoll-EIsntellungen:

                          D0: Number of WakeUp-Characters -> 0/leer

                          D0: Device Address -> 0/leer

                          D0: SignOn-Message Command -> leer

                          D0: Mode Overwrite -> A

                          D0: Baudrate Changeover Overwrite -> 300

                          Ingo F

                          Dazu bitte dann mal das Log. `

                          Hi,

                          sorry eben übersehen.

                          Jetzt deine Einstellungen:

                          999_smartmeter_1.jpg

                          Hier das komplette log dazu:

                          999_smartmeter_1.zip

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            galferiz last edited by

                            > sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.

                            Hi, danke fürs Feedback.

                            Derzeit versuch ich mich zu orientieren.

                            Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.

                            Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:

                            A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:

                            https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html

                            mit Ferraris-Zähler

                            https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html

                            B) ein digitaler Stromzähler

                            https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5

                            mit Zählersensor LED

                            https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html

                            C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.

                            http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter

                            oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen 😉

                            Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.

                            Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol:

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              @galferiz:

                              > sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.

                              Hi, danke fürs Feedback.

                              Derzeit versuch ich mich zu orientieren.

                              Ich habe einen alten Stromzähler, der verblombt ist, so das ich mit Lesegeräten nicht ran komme.

                              Also hab ich mir drei Möglichkeiten der Realisierung derzeit überlegt:

                              A)Ein nachgeschalteter Drehstromzähler 3 x 220/380 V:

                              https://www.elv.de/drehstromzaehler-3-x … riert.html

                              mit Ferraris-Zähler

                              https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-fer.html

                              B) ein digitaler Stromzähler

                              https://www.amazon.de/gp/product/B0081E … 2L5LR6HZG5

                              mit Zählersensor LED

                              https://www.elv.de/homematic-zaehlersen … s-led.html

                              C) die zuvor erwähnte Abgreiflösung ohne zu derzeit zu wissen ob dies in HM / ioBroker integrierbar ist.

                              http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter

                              oder D) … Das was hier gerade besprochen wird D0 Schnittstelle ohne derzeit genau den Hintergrund zu wissen 😉

                              Wasserzähler wird auch noch interessant da ich keine Change habe einen weiteren Zähler in die Leitung zu setzen (Platzbedarf=unset). Aber derzeit interessiert mich der Strom primär.

                              Grüße an die Nachtschwärmer hier :lol: `

                              Ich würde den nehmen:

                              http://bg-etech.de/os/product_info.php/ … cts_id/421

                              Kannst du dann über Modbus Adapter auslesen oder S0.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • apollon77
                                apollon77 last edited by

                                @wendy2702:

                                Jetzt deine Einstellungen: `

                                Ääähhmm … räusper ..... vergessen ein File zu comitten, daher wurden die neuen Einstellungen alle nicht verwendet ... lllaallaaal 🙂

                                Next try on Github 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Kein Ding.

                                  Teste ich morgen,

                                  Gutes Naechtle

                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 last edited by

                                    Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...

                                    Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?

                                    Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.

                                    Dann bin ich morgen gespannt.

                                    Ingo F

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      chemieka last edited by

                                      @a200

                                      Ich habe jetzt mal eine zweite Instanz vom Skript gemacht und da gehts jetzt.

                                      Beide Skripte für beide Leseköpfe über eine Skript Instanz ging bei mir nicht oder ich konnte den Fehler nicht finden.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        @apollon77:

                                        Mich wundert gerade ein bissl das jetzt plötzlich auch in deinen gelesenen Daten auch immer das "/?!" auftaucht … sieht irgendwie gerade so aus als ob das vom Zähler kommt und nicht vom Adapter ...

                                        Wie ist es denn? Ist es immer noch so das in hterm nichts passiert wenn der Adapter nicht läuft? der kommen die Daten von sich aus?

                                        Wenn von sich aus dann echt mal zusätzlich noch seriell lesen versuchen.

                                        Dann bin ich morgen gespannt.

                                        Ingo F `

                                        Moin,

                                        also ohne die SignIn Zeichen kommt aus dem nichts raus. Die müssen also irgendwie aus deinem Adapter kommen.

                                        Die muss ich auch mit HTERM zuerst senden bevor der Antwortet.

                                        Update gemacht bzw. neu installiert. Ist jetzt Version 0.27.

                                        Dann die Einstellungen:

                                        999_smartmeter_2.jpg

                                        Ergibt dieses Log:

                                        999_smartmeter_2.zip

                                        Geht leider nur als Zip wenn ich es komplett posten will da zu viele Zeichen.

                                        Sieht erstmal schon etwas besser aus da jetzt die Werte drin stehen. Allerdings hat er scheinbar ein Problem einen Zeilenumbruch (CR) zu machen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            @apollon77:

                                            Das ist jetzt simpel, Ich dachte das hatte ich schon gefixt … hm ... kommt heute Abend. Also Kommunikation tut. Es liegt an dem "F.F" ... aber wie gesagt das ist fix gemacht. stay tuned `

                                            Übrigens,

                                            egal welchen "Mode" ich auswähle. Das logfile bleibt identisch.

                                            Gruß

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            768
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1742723
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo