    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      puppet1912 @simatec last edited by

      @simatec

      Ich habe auf dein Anraten hin die 1.2.1 installiert. Damit wurde es auch schon besser, da mit der 1.2.0 tatsächlich wesentlich häufiger der Manu_Mode ausgelöst wurde.

      Hier meine Konfiguration

      _id	"system.adapter.shuttercontrol.0"
      common	
      name	"shuttercontrol"
      version	"1.2.1"
      title	"shuttercontrol"
      authors	
      0	"simatec <nais@gmx.net>"
      contributors	
      0	"Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
      keywords	
      0	"ioBroker"
      1	"Smart Home"
      2	"home automation"
      3	"Rollladen"
      4	"Jalousie"
      5	"Rollladensteuerung"
      license	"MIT"
      platform	"Javascript/Node.js"
      main	"main.js"
      icon	"shuttercontrol.png"
      enabled	true
      extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png"
      readme	"https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md"
      loglevel	"debug"
      mode	"daemon"
      type	"climate-control"
      compact	true
      materialize	true
      connectionType	"local"
      dataSource	"push"
      stopBeforeUpdate	true
      adminUI	
      config	"materialize"
      plugins	
      sentry	
      dsn	"https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
      installedFrom	"iobroker.shuttercontrol@1.2.1"
      installedVersion	"1.2.1"
      host	"raspberrypi"
      native	
      livingAutomatic	"livingSunriseSunset"
      W_shutterDownLiving	"21:00"
      W_shutterUpLivingMin	"07:00"
      W_shutterUpLivingMax	"08:30"
      driveDelayUpLiving	"5"
      WE_shutterDownLiving	"22:00"
      WE_shutterUpLivingMin	"08:00"
      WE_shutterUpLivingMax	"09:00"
      sleepAutomatic	"sleepSunriseSunset"
      W_shutterDownSleep	"21:00"
      W_shutterUpSleepMin	"09:00"
      W_shutterUpSleepMax	"10:30"
      driveDelayUpSleep	"5"
      WE_shutterDownSleep	"22:00"
      WE_shutterUpSleepMin	"09:00"
      WE_shutterUpSleepMax	"10:30"
      childrenAutomatic	"childrenSunriseSunset"
      W_shutterDownChildren	"20:00"
      W_shutterUpChildrenMin	"06:00"
      W_shutterUpChildrenMax	"06:30"
      driveDelayUpChildren	"10"
      WE_shutterDownChildren	"21:00"
      WE_shutterUpChildrenMin	"06:00"
      WE_shutterUpChildrenMax	"06:30"
      latitude	"50.95670156243523"
      longitude	"13.930901303870996"
      sunProtEndElevation	"10"
      astroDelayUp	"0"
      astroDelayDown	"20"
      driveDelayUpAstro	"5"
      SummerStart	"01.03."
      SummerEnd	"30.09."
      XMasStart	"01.12."
      XMasEnd	"06.01."
      publicHolidays	true
      publicHolInstance	""
      HolidayDP	""
      lightsensorDown	"400"
      lightsensorUp	"500"
      lightsensorUpDown	""
      schoolfree	false
      schoolfreeInstance	""
      schoolfreeChildrenArea	true
      schoolfreeSleepArea	false
      schoolfreeLivingArea	false
      LateAllDown	false
      LateAllDownTime	"22:15"
      betweenPositionTime	"22:00"
      noGoTime	"0"
      currentShutterState	true
      currentShutterStateTime	"90"
      triggerAutoSleep	""
      triggerAutoLiving	""
      triggerAutoChildren	""
      heightDownSun	"30"
      direction	"120"
      type	"off"
      directionRange	"50"
      actualValueTemp	""
      actualValueLight	""
      actualValueTempInside	""
      typeDown	"sleep"
      typeUp	"sleep"
      triggerStateShutter	"true"
      triggerChangeShutter	"off"
      triggerDriveShutter	"100"
      autoDriveShutter	"off"
      heightDownShutter	"1"
      heightUpShutter	"0"
      triggerID	""
      LateDown	false
      inSummerNotDown	false
      driveAfterClose	false
      useXmasLevel	false
      XmasLevel	"0"
      KeepSunProtect	false
      trigDelyUp	"0"
      trigDelyDown	"0"
      betweenPosition	false
      betweenPositionLevel	"50"
      events	
      0	
      enabled	true
      shutterName	"Kaempfer"
      name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3899.channels.1.shutterLevel"
      triggerID	""
      typeUp	"living"
      typeDown	"living"
      type	"only direction"
      heightDownSun	"0.55"
      direction	"120"
      directionRange	"25"
      tempInside	"23"
      tempSensor	""
      outsideTempSensor	""
      tempOutside	"23"
      lightSensor	""
      valueLight	"15"
      heightUp	"0"
      heightDown	"1"
      triggerState	"true"
      triggerDrive	"0"
      triggerChange	"off"
      elevation	""
      autoDrive	"off"
      hysteresisOutside	"5"
      hysteresisInside	"5"
      hysteresisLight	"5"
      currentAction	""
      currentHeight	""
      oldHeight	""
      firstCompleteUp	""
      triggerHeight	""
      LateDown	false
      inSummerNotDown	false
      KeepSunProtect	false
      triggerAction	""
      driveAfterClose	false
      useXmasLevel	false
      XmasLevel	"0"
      betweenPosition	false
      betweenPositionLevel	"50"
      trigDelyUp	"0"
      trigDelyDown	"0"
      1	
      enabled	true
      shutterName	"Kueche"
      name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E385E.channels.1.shutterLevel"
      triggerID	""
      typeUp	"living"
      typeDown	"living"
      type	"only direction"
      heightDownSun	"0.4"
      direction	"200"
      directionRange	"55"
      tempInside	"23"
      tempSensor	""
      outsideTempSensor	""
      tempOutside	"23"
      lightSensor	""
      valueLight	"15"
      heightUp	"0"
      heightDown	"1"
      triggerState	"true"
      triggerDrive	"1"
      triggerChange	"off"
      elevation	""
      autoDrive	"off"
      hysteresisOutside	"5"
      hysteresisInside	"5"
      hysteresisLight	"5"
      currentAction	""
      currentHeight	""
      oldHeight	""
      firstCompleteUp	""
      triggerHeight	""
      LateDown	false
      inSummerNotDown	false
      KeepSunProtect	false
      triggerAction	""
      driveAfterClose	false
      useXmasLevel	false
      XmasLevel	"0"
      betweenPosition	false
      betweenPositionLevel	"50"
      trigDelyUp	"0"
      trigDelyDown	"0"
      2	
      enabled	true
      shutterName	"Essen"
      name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E382C.channels.1.shutterLevel"
      triggerID	"hmip.0.devices.3014F711A00007DD898A450E.channels.1.windowOpen"
      typeUp	"living"
      typeDown	"living"
      type	"only direction"
      heightDownSun	"0.4"
      direction	"200"
      directionRange	"55"
      tempInside	"23"
      tempSensor	""
      outsideTempSensor	""
      tempOutside	"23"
      lightSensor	""
      valueLight	"15"
      heightUp	"0"
      heightDown	"1"
      triggerState	"false"
      triggerDrive	"0"
      triggerChange	"upDown"
      elevation	""
      autoDrive	"off"
      hysteresisOutside	"5"
      hysteresisInside	"5"
      hysteresisLight	"5"
      currentAction	""
      currentHeight	""
      oldHeight	""
      firstCompleteUp	""
      triggerHeight	""
      LateDown	false
      inSummerNotDown	false
      KeepSunProtect	false
      triggerAction	""
      driveAfterClose	true
      useXmasLevel	false
      XmasLevel	"0"
      betweenPosition	false
      betweenPositionLevel	"50"
      trigDelyUp	"0"
      trigDelyDown	"0"
      3	
      enabled	true
      shutterName	"WzRechts"
      name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3805.channels.1.shutterLevel"
      triggerID	"hmip.0.devices.3014F711A00007DD898A4554.channels.1.windowOpen"
      typeUp	"living"
      typeDown	"living"
      type	"only direction"
      heightDownSun	"0.4"
      direction	"255"
      directionRange	"25"
      tempInside	"23"
      tempSensor	""
      outsideTempSensor	""
      tempOutside	"23"
      lightSensor	""
      valueLight	"15"
      heightUp	"0"
      heightDown	"1"
      triggerState	"false"
      triggerDrive	"0"
      triggerChange	"upDown"
      elevation	""
      autoDrive	"off"
      hysteresisOutside	"5"
      hysteresisInside	"5"
      hysteresisLight	"5"
      currentAction	""
      currentHeight	""
      oldHeight	""
      firstCompleteUp	""
      triggerHeight	""
      LateDown	true
      inSummerNotDown	false
      KeepSunProtect	false
      triggerAction	""
      driveAfterClose	true
      useXmasLevel	false
      XmasLevel	"0"
      betweenPosition	false
      betweenPositionLevel	"50"
      trigDelyUp	"0"
      trigDelyDown	"0"
      4	
      enabled	true
      shutterName	"Treppenhaus"
      name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3897.channels.1.shutterLevel"
      triggerID	""
      typeUp	"sleep"
      typeDown	"sleep"
      type	"off"
      heightDownSun	"30"
      direction	"120"
      directionRange	"50"
      tempInside	"23"
      tempSensor	""
      outsideTempSensor	""
      tempOutside	"23"
      lightSensor	""
      valueLight	"15"
      heightUp	"0"
      heightDown	"1"
      triggerState	"true"
      triggerDrive	"100"
      triggerChange	"off"
      elevation	""
      autoDrive	"off"
      hysteresisOutside	"5"
      hysteresisInside	"5"
      hysteresisLight	"5"
      currentAction	""
      currentHeight	""
      oldHeight	""
      firstCompleteUp	""
      triggerHeight	""
      LateDown	false
      inSummerNotDown	false
      KeepSunProtect	false
      triggerAction	""
      driveAfterClose	false
      useXmasLevel	false
      XmasLevel	"0"
      betweenPosition	false
      betweenPositionLevel	"50"
      trigDelyUp	"0"
      trigDelyDown	"0"
      

      Danke und Grüße

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @puppet1912 last edited by

        @puppet1912 Hallo, bei mir wird der DRAP über piVCCU angesteuert. Die Fahrzeiten werden unter den Kanalparametern in den Einstellungen des HmIPW-DRBL4 eingegeben.
        Fahrzeiten.jpg
        In den Werkseinstellungen liegen Sie bei 90 s, real bei mir bei 22 s - 25 s. Seit dem ich die realen Zeiten ermittelt und eingetragen habe, laufen die Rollos so wie sie sollen.
        MfG Dirk Peter

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          puppet1912 @Dirk Peter last edited by

          @dirk-peter said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

          HmIPW-DRBL4

          Rein von den Werten her sehe ich zwei Unterschiede. Die Fahrzeiten sind bei dir in "ganzen" Sekunden angeben/eingetragen. Bei mir mit einer Nachkommastelle.
          Des Weiteren hast du keine Zeitverzögerung bei Motorstart eingetragen. Bei mir widerum beträgt diese 1sec. Ich werde mal testen ob dort vll das Problem liegt und ob ich das überhaupt über den AP ändern kann.

          Ich danke dir für den Ansatz!

          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @puppet1912 last edited by

            @puppet1912 Hallo, bei mir kann man im DRBL4 keine Kommastellen eingeben. Wenn die Zeit genauer sein soll, so muss ich auf 1/10 Sekunden bzw. 1/100 Sekunden umschalten. Um dann wieder ganze Zahlen einzugeben.
            MfG Dirk Peter

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gucky28 @simatec last edited by

              @simatec
              Hallo Guten Tag,

              ich habe heute den Adapter Shuttercontrol gefunden. Das scheint genau das zu sein, was ich brauche, aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.
              Nach einigen Recherchen habe ich leider nichts Passendes gefunden was mir weiter hilft.
              Deshalb schreibe Ich jetzt hier, auch wenn Ich nicht weiß ob Ich hier richtig bin 🙂 (aber ich denke, dass du der Entwickler diese Adapter bist 🙂 ).

              Also zuerst einmal möchte ich mitteilen was Ich verwende:

              Iobrocker

              Homepilot20 genauer Rademacher Bridge mit Duofern 1200

              Dazu würde Ich gerne Shuttercontrol benutzen, der Adapter hat genau, dass was Ich mir vorstelle.

              ist denn mein Homepilot20 bzw. Duofern 1200 mit Bridge überhaupt kompatibel?

              Ich füge mal ein Bild mit den Daten aus Homepilot20 hinzu.

              Homepilot20.PNG

              Danke für deine Hilfe

              PS: wenn der Thread hier falsch ist bitte verschieben Danke

              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Gucky28 last edited by

                @gucky28 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.

                wie äußert sich das?

                Fehlermeldungen?

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Gucky28 @Homoran last edited by

                  @homoran gar nicht es passiert einfach nichts Fehler Meldung gibt es nicht. Ich denke, vielleicht habe Ich die falschen Daten punkte vom Homepilot20 genommen. Allerdings habe Ich alles ausprobiert, was mir sinnvoll erschienen ist 🙂

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gucky28 last edited by

                    @gucky28 dann solltest du vielleicht auch deine shuttercontrol konfig posten

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by

                      @gucky28
                      Fahren die Rollläden mit Änderung des Levels? Also 0-100%

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Gucky28 @simatec last edited by

                        @simatec ja wenn ich unter Position im Homepilot den Wert ändere fahren die Rolladen rauf oder runter wie ich möchte.

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by

                          @gucky28
                          Dann musst du das Level für shuttercontrol nehmen.

                          Die einzelnen Funktionen sind hier beschrieben

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            puppet1912 @Dirk Peter last edited by

                            @dirk-peter
                            Hallo und Guten Abend.

                            Okay, dann unterscheiden sich CCU und AP da wohl etwas. Gut zu wissen.

                            Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.

                            Heute Beispielsweise meldet der Adapter ca. eine Stunde nachdem das Rolle auf 55 % gefahren wurde, kurzzeitig Level= 0%. Eine Sekunde später wiederum meldet er das richtige und aktuelle LEVEL nämlich die eigentlichen 55 %.

                            Hattest du bereits ähnliche Auffälligkeiten?

                            Grüße

                            simatec Negalein Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Gucky28 @simatec last edited by

                              @simatec okay ich hatte die Werte genau anders rum im Adapter stehen, rauf runter geht jetzt.
                              Allerdings funktioniert es nicht, dass die Rollade beim Öffnen des Fensters hochfährt. Allerdings passiert folgendes: wenn das Rollo geschlossen ist und ich öffne das Fenster passiert nichts, wenn ich es schließe geht die Rollade hoch. Eigentlich wollte ich das anders rum haben.
                              Den Aussperrschutz hab ich auch nicht hinbekommen. Zurzeit keine Reaktion.

                              Danke für deine Hilfe bis hier hin.

                              Grüße Andreas

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by

                                @puppet1912
                                Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by

                                  @gucky28
                                  Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht.

                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @puppet1912 last edited by

                                    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                    Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.

                                    Dieses Problem ist eigentlich Geschichte.
                                    Kann nicht sagen ab welcher Version.
                                    Aber @simatec hat das mal gefixt.

                                    Welche Version läuft bei dir?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dirk Peter
                                      Dirk Peter @puppet1912 last edited by

                                      @puppet1912 Hallo,

                                      Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.

                                      Nein, das kann ich nicht bestätigen! Sie fahren bei mir nur dann, wenn sie sollen. Die Level-Werte ändern sich auch nicht zwischendurch.
                                      MfG Dirk Peter

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        Gucky28 @simatec last edited by

                                        @simatec Hallo und Guten Morgen,

                                        Ich wollte mich noch mal für deine Hilfe bedanken.

                                        Der Adapter ist einfach Klasse Danke hat genau die dinge, die man braucht super.

                                        Danke

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • P
                                          puppet1912 @simatec last edited by

                                          @simatec

                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                          @puppet1912
                                          Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States.

                                          Ja das ist schon klar, dass wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meinte ja, dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet. Klar das Shuttercontrol dann reagiert. Jedoch wurde in meinem Fall defintiv das Rollo weder per Hand noch sonstwie gefahren. Hier mal die beiden Logs...vll ist es dann verständlicher was ich meine:

                                          2021-09-02 08:00:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.55 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                          2021-09-02 08:00:02.054 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect for Kaempfer is active
                                          2021-09-02 08:00:02.055 - debug: shuttercontrol.0 (31610) RangeMinus: 95 < 95.8RangePlus: 145 > 95.8
                                          2021-09-02 08:00:02.056 - info: shuttercontrol.0 (31610) Set ID: Kaempfer value: 0.55%
                                          2021-09-02 08:00:02.058 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Sunprotect Kaempfer old height: 0% new height: 0.55%
                                          2021-09-02 08:00:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                                          2021-09-02 08:00:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Old value = 0. New value = 0.55. automatic is active
                                          2021-09-02 08:01:32.060 - debug: shuttercontrol.0 (31610) save current height after State Check: 0% from Kaempfer
                                          
                                          Zeitsprung....
                                          
                                          2021-09-02 09:08:09.393 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 0.55
                                          2021-09-02 09:09:39.396 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer drived manually to 0.55. Old value = 0. New value = 0.55
                                          2021-09-02 09:09:39.398 - debug: shuttercontrol.0 (31610) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 
                                          

                                          Hattest du schon Zeit meine Config anzuschauen?

                                          @Negalein

                                          Ich nutze die Version 1.2.1.

                                          Grüße und schönes WE zusammen!

                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @puppet1912 last edited by

                                            @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:

                                            dass der HomeaticIP-Adapter aus unerfindlichen Gründen auf einmal (und teils nach einer Stunde) nochmal Änderungen des Levels meldet

                                            nu, dann würde ich meinen, daß der HM adapter ein problem hat.
                                            shutterc macht das, was er bekommt.

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            940
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7347
                                            9768184
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo