Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
25 Beiträge 16 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • ChaotC Chaot

    @PowerPan An einem Adapter wäre ich auch sehr interessiert.

    @darkiop Ich hatte das andere Script mal eine Zit lang im Einsatz. Aber nach der Systemumstellung auf den NUC habe ich das wohl wieder vergessen. Das werde ich mal wieder aktivieren bzw. dann einen Adapter nutzen wenn der gemacht würde.

    D Online
    D Online
    darkiop
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @Chaot Würdest du deine Version mal posten?

    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D darkiop

      @Chaot Würdest du deine Version mal posten?

      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @darkiop muss ich mal raussuchen. Ich habe die nur hier auf dem Rechner. Wie gesagt habe ich die nie mehr eingebaut nach dem Umzug auf den NUC.

      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D darkiop

        @Chaot Würdest du deine Version mal posten?

        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @darkiop Ich habe mir das heute nochmal rausgekramt.
        Aber ich bringe das Script nicht mehr zum laufen.
        Keine Ahnung warum.

        // von paul53 übernommen und angepasst
        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur', 0);            // °C
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
        // Ordner Toilette/Aussen
        // Offsets
        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
        var tsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature";		// Sensor Aussen
        var hsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Humidity";
        var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur";
        var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte";
        var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt";
        var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt";
        var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie";
        var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
        var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
        var dp; // Taupunkt in °C
        var  DP = require('dewpoint');
        // 70 m über NN
        var xdp = new DP(36); 
        function calc() {
          var y = xdp.Calc(t, rh);
          x = y.x;
          dp = y.dp;
          setState(xid, x);
          setState(dpid, dp);
        }
        function anzeige() {
         // Enthalpie berechnen
          var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
          var tanz = t.toFixed(1);
          dp = dp.toFixed(1);
          var rhanz = rh.toFixed(0);
         x = x.toFixed(2);
           setState(tid, t);
          setState(rhid, rh);
          setState(xid, x);
          setState(dpid, dp);
          setState(enth, h);
        }
        function klima() {
         calc();
         anzeige();
        }
        klima(); // Script start
        on(tsid, function (dp) {
          t = dp.state.val + toffset; 
          setState(tid, t);
         klima();
        });
        on(hsid, function (dp) {
          rh = dp.state.val + rhoffset; 
          setState(rhid, rh); 
         klima();
        });
        


        // von paul53 übernommen und angepasst
        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur', 0);            // °C
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte', 0);           // %
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt', 0);              // °C
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
        // Ordner Toilette/Toilette
        // Offsets
        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
        var tsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature"; // Toilette Temperatur
        var hsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";    // Toilette relative Feuchtigkeit
        var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur";
        var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte";
        var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt";
        var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt";
        var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie";
        var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
        var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
        var dp; // Taupunkt in °C
        var  DP = require('dewpoint');
        // 275 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
        var xdp = new DP(275); 
        function calc() {
          var y = xdp.Calc(t, rh);
          x = y.x;
          dp = y.dp;
          setState(xid, x);
          setState(dpid, dp);
        }
        function anzeige() {
         // Enthalpie berechnen
          var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
          dp = dp.toFixed(1);
          x = x.toFixed(2);
           setState(tid, t);
          setState(rhid, rh);
          setState(xid, x);
          setState(dpid, dp);
          setState(enth, h);
        }
        function klima() {
         calc();
         anzeige();
        }
        klima(); // Script start
        on(tsid, function (dp) {
          t = dp.state.val + toffset; 
          setState(tid, t);
         klima();
        });
        on(hsid, function (dp) {
          rh = dp.state.val + rhoffset; 
          setState(rhid, rh); 
         klima();
        });
        


        // Ordner Toilette/Fenstersteuerung
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
        var mintid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
        var maxtid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
        var minfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
        var maxfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
        var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
        var maxt = getState(maxtid).val;
        var minf = getState(minfid).val;
        var maxf = getState(maxfid).val;
        var aktfid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
        var akttid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature";   // Aktuelle Kellertemperatur 
        var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
        var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
        var aktf = getState(aktfid).val;
        var aktt = getState(akttid).val;
        var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Toilette/Lueften
        //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Toilette
        //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Toilette
        //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
        //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
        // Fenster Waschraum
        function fensterwasch() {
          if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
          else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
        }
        // Fenster Sicherungsraum
        function fenstersich() {
          if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
          else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
        }
        // Script Start und Auslöser
        fensterwasch();     
        fenstersich();
        on(aktfid, function (dp) {
          aktf = dp.state.val;
         fensterwasch();
         fenstersich();
        });
        on(akttid, function (dp) {
          aktt = dp.state.val;
         fensterwasch();
         fenstersich();
        });
        // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
        // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
          sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
        });
        // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
          sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
        });
        


        // Ordner Toilette/Lueften
        // Prüft ob Lüften möglich ist
        // von paul53 übernommen und angepasst
        //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
        createState('Lueften.Lueften');      
        var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
        var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
        var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
        var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
        var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
        var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
        var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
        var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
        var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
        // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
        function lueften() {
         if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
         else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
        
        }
        lueften();  // Script start
        on(xiid, function (dp) {
          xi = dp.state.val;
         lueften();
        });
        on(xaid, function (dp) {
          xa = dp.state.val;
         lueften();
        });
        on(tiid, function (dp) {
          ti = dp.state.val;
         lueften();
        });
        on(taid, function (dp) {
          ta = dp.state.val;
         lueften();
        });
        

        Wobei ich die Fenstersteuerung nicht im Einsatz hatte.

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • ChaotC Chaot

          @darkiop Ich habe mir das heute nochmal rausgekramt.
          Aber ich bringe das Script nicht mehr zum laufen.
          Keine Ahnung warum.

          // von paul53 übernommen und angepasst
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur', 0);            // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
          // Ordner Toilette/Aussen
          // Offsets
          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
          var tsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature";		// Sensor Aussen
          var hsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Humidity";
          var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur";
          var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte";
          var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt";
          var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt";
          var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie";
          var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
          var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
          var dp; // Taupunkt in °C
          var  DP = require('dewpoint');
          // 70 m über NN
          var xdp = new DP(36); 
          function calc() {
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            x = y.x;
            dp = y.dp;
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
          }
          function anzeige() {
           // Enthalpie berechnen
            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
            var tanz = t.toFixed(1);
            dp = dp.toFixed(1);
            var rhanz = rh.toFixed(0);
           x = x.toFixed(2);
             setState(tid, t);
            setState(rhid, rh);
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
            setState(enth, h);
          }
          function klima() {
           calc();
           anzeige();
          }
          klima(); // Script start
          on(tsid, function (dp) {
            t = dp.state.val + toffset; 
            setState(tid, t);
           klima();
          });
          on(hsid, function (dp) {
            rh = dp.state.val + rhoffset; 
            setState(rhid, rh); 
           klima();
          });
          


          // von paul53 übernommen und angepasst
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur', 0);            // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte', 0);           // %
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt', 0);              // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
          // Ordner Toilette/Toilette
          // Offsets
          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
          var tsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature"; // Toilette Temperatur
          var hsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";    // Toilette relative Feuchtigkeit
          var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur";
          var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte";
          var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt";
          var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt";
          var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie";
          var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
          var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
          var dp; // Taupunkt in °C
          var  DP = require('dewpoint');
          // 275 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
          var xdp = new DP(275); 
          function calc() {
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            x = y.x;
            dp = y.dp;
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
          }
          function anzeige() {
           // Enthalpie berechnen
            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
            dp = dp.toFixed(1);
            x = x.toFixed(2);
             setState(tid, t);
            setState(rhid, rh);
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
            setState(enth, h);
          }
          function klima() {
           calc();
           anzeige();
          }
          klima(); // Script start
          on(tsid, function (dp) {
            t = dp.state.val + toffset; 
            setState(tid, t);
           klima();
          });
          on(hsid, function (dp) {
            rh = dp.state.val + rhoffset; 
            setState(rhid, rh); 
           klima();
          });
          


          // Ordner Toilette/Fenstersteuerung
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
          var mintid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
          var maxtid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
          var minfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
          var maxfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
          var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
          var maxt = getState(maxtid).val;
          var minf = getState(minfid).val;
          var maxf = getState(maxfid).val;
          var aktfid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
          var akttid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature";   // Aktuelle Kellertemperatur 
          var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
          var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
          var aktf = getState(aktfid).val;
          var aktt = getState(akttid).val;
          var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Toilette/Lueften
          //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Toilette
          //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Toilette
          //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
          //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
          // Fenster Waschraum
          function fensterwasch() {
            if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
            else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
          }
          // Fenster Sicherungsraum
          function fenstersich() {
            if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
            else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
          }
          // Script Start und Auslöser
          fensterwasch();     
          fenstersich();
          on(aktfid, function (dp) {
            aktf = dp.state.val;
           fensterwasch();
           fenstersich();
          });
          on(akttid, function (dp) {
            aktt = dp.state.val;
           fensterwasch();
           fenstersich();
          });
          // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
          // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
            sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
          });
          // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
            sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
          });
          


          // Ordner Toilette/Lueften
          // Prüft ob Lüften möglich ist
          // von paul53 übernommen und angepasst
          //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
          createState('Lueften.Lueften');      
          var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
          var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
          var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
          var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
          var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
          var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
          var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
          var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          function lueften() {
           if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
           else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
          
          }
          lueften();  // Script start
          on(xiid, function (dp) {
            xi = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(xaid, function (dp) {
            xa = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(tiid, function (dp) {
            ti = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(taid, function (dp) {
            ta = dp.state.val;
           lueften();
          });
          

          Wobei ich die Fenstersteuerung nicht im Einsatz hatte.

          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          @Chaot Ok,
          habe den letzten Fehler gefunden.
          War im Script "Lueften" versteckt.

          // Ordner Toilette/Lueften
          // Prüft ob Lüften möglich ist
          // von paul53 übernommen und angepasst
          //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften');      
          var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
          var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
          var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
          var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
          var lid  = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften");
          var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
          var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
          var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          function lueften() {
           if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
           else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
          
          }
          lueften();  // Script start
          on(xiid, function (dp) {
            xi = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(xaid, function (dp) {
            xa = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(tiid, function (dp) {
            ti = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(taid, function (dp) {
            ta = dp.state.val;
           lueften();
          });
          

          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChaotC Chaot

            @Chaot Ok,
            habe den letzten Fehler gefunden.
            War im Script "Lueften" versteckt.

            // Ordner Toilette/Lueften
            // Prüft ob Lüften möglich ist
            // von paul53 übernommen und angepasst
            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften');      
            var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
            var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
            var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
            var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
            var lid  = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften");
            var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            function lueften() {
             if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
             else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
            
            }
            lueften();  // Script start
            on(xiid, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
             lueften();
            });
            on(xaid, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
             lueften();
            });
            on(tiid, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
             lueften();
            });
            on(taid, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
             lueften();
            });
            

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #19

            @Chaot
            Wenn direkt die ID angegeben wird, darf nicht die Funktion getIdByName() verwendet werden.
            Mit createState() kann kein Datenpunkt unter 0_userdata.0 erzeugt werden.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Chaot
              Wenn direkt die ID angegeben wird, darf nicht die Funktion getIdByName() verwendet werden.
              Mit createState() kann kein Datenpunkt unter 0_userdata.0 erzeugt werden.

              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @paul53 Das habe ich mir schon fast gedacht.
              Ok, die Datenpunkte habe ich per Hand angelegt, weil ich schnell mal testen wollte ob der Rest vom Script fehlerfrei läuft.
              So wie es scheint scheint abber alles zu funktionieren.
              Ich hatte das damals nur als Lüftungsempfehlung im Einsatz und wollte dann noch einen automatischen Lüfter drüber steuern.
              Aber das habe ich dann wieder verworfen (warum weiß ich nicht mehr).
              Aktuell denke ich das ich das aber wieder in Angriff nehmen werde.

              ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klaus88

                @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

                W Offline
                W Offline
                Walkinlarge2010
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @klaus88 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

                Den habe ich genommen: Comfee MDDF-16DEN3 Luftentfeuchter, Bautrockner, 16L in 24h, Raumgröße ca. 80m³ https://www.amazon.de/dp/B01A6SV4ZA/ref=cm_sw_r_cp_tai_p78bEbQ3BKYJ0

                Wird bei mir mit einer Steckdose geschalten und kann so aktiviert werden, da er einen always on modus hat :)

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • W Walkinlarge2010

                  @klaus88 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                  @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

                  Den habe ich genommen: Comfee MDDF-16DEN3 Luftentfeuchter, Bautrockner, 16L in 24h, Raumgröße ca. 80m³ https://www.amazon.de/dp/B01A6SV4ZA/ref=cm_sw_r_cp_tai_p78bEbQ3BKYJ0

                  Wird bei mir mit einer Steckdose geschalten und kann so aktiviert werden, da er einen always on modus hat :)

                  K Offline
                  K Offline
                  klaus88
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @Walkinlarge2010 DANKE und schon bestellt :+1:

                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klaus88

                    @Walkinlarge2010 DANKE und schon bestellt :+1:

                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. :)

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    4
                    • siggi85S siggi85

                      Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. :)

                      W Offline
                      W Offline
                      William4008
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @siggi85 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                      Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. :)

                      Hätte ebenfalls Interesse an dem Adapter :)

                      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W William4008

                        @siggi85 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                        Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. :)

                        Hätte ebenfalls Interesse an dem Adapter :)

                        EnduranceE Offline
                        EnduranceE Offline
                        Endurance
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @william4008

                        Gute Frage, hätte auch interesse....

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        342

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe