    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      darkiop Most Active @Chaot last edited by

      @Chaot Würdest du deine Version mal posten?

      Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @darkiop last edited by

        @darkiop muss ich mal raussuchen. Ich habe die nur hier auf dem Rechner. Wie gesagt habe ich die nie mehr eingebaut nach dem Umzug auf den NUC.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @darkiop last edited by

          @darkiop Ich habe mir das heute nochmal rausgekramt.
          Aber ich bringe das Script nicht mehr zum laufen.
          Keine Ahnung warum.

          // von paul53 übernommen und angepasst
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur', 0);            // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
          // Ordner Toilette/Aussen
          // Offsets
          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
          var tsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature";		// Sensor Aussen
          var hsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Humidity";
          var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur";
          var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte";
          var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt";
          var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt";
          var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie";
          var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
          var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
          var dp; // Taupunkt in °C
          var  DP = require('dewpoint');
          // 70 m über NN
          var xdp = new DP(36); 
          function calc() {
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            x = y.x;
            dp = y.dp;
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
          }
          function anzeige() {
           // Enthalpie berechnen
            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
            var tanz = t.toFixed(1);
            dp = dp.toFixed(1);
            var rhanz = rh.toFixed(0);
           x = x.toFixed(2);
             setState(tid, t);
            setState(rhid, rh);
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
            setState(enth, h);
          }
          function klima() {
           calc();
           anzeige();
          }
          klima(); // Script start
          on(tsid, function (dp) {
            t = dp.state.val + toffset; 
            setState(tid, t);
           klima();
          });
          on(hsid, function (dp) {
            rh = dp.state.val + rhoffset; 
            setState(rhid, rh); 
           klima();
          });
          


          // von paul53 übernommen und angepasst
          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur', 0);            // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte', 0);           // %
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt', 0);              // °C
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
          // Ordner Toilette/Toilette
          // Offsets
          var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
          var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
          var tsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature"; // Toilette Temperatur
          var hsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";    // Toilette relative Feuchtigkeit
          var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur";
          var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte";
          var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt";
          var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt";
          var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie";
          var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
          var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
          var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
          var dp; // Taupunkt in °C
          var  DP = require('dewpoint');
          // 275 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
          var xdp = new DP(275); 
          function calc() {
            var y = xdp.Calc(t, rh);
            x = y.x;
            dp = y.dp;
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
          }
          function anzeige() {
           // Enthalpie berechnen
            var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
            dp = dp.toFixed(1);
            x = x.toFixed(2);
             setState(tid, t);
            setState(rhid, rh);
            setState(xid, x);
            setState(dpid, dp);
            setState(enth, h);
          }
          function klima() {
           calc();
           anzeige();
          }
          klima(); // Script start
          on(tsid, function (dp) {
            t = dp.state.val + toffset; 
            setState(tid, t);
           klima();
          });
          on(hsid, function (dp) {
            rh = dp.state.val + rhoffset; 
            setState(rhid, rh); 
           klima();
          });
          


          // Ordner Toilette/Fenstersteuerung
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
          var mintid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
          var maxtid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
          var minfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
          var maxfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
          var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
          var maxt = getState(maxtid).val;
          var minf = getState(minfid).val;
          var maxf = getState(maxfid).val;
          var aktfid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
          var akttid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature";   // Aktuelle Kellertemperatur 
          var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
          var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
          var aktf = getState(aktfid).val;
          var aktt = getState(akttid).val;
          var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Toilette/Lueften
          //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Toilette
          //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Toilette
          //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
          //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
          // Fenster Waschraum
          function fensterwasch() {
            if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
            else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
          }
          // Fenster Sicherungsraum
          function fenstersich() {
            if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
            else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
          }
          // Script Start und Auslöser
          fensterwasch();     
          fenstersich();
          on(aktfid, function (dp) {
            aktf = dp.state.val;
           fensterwasch();
           fenstersich();
          });
          on(akttid, function (dp) {
            aktt = dp.state.val;
           fensterwasch();
           fenstersich();
          });
          // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
          // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
            sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
          });
          // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
            sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
          });
          


          // Ordner Toilette/Lueften
          // Prüft ob Lüften möglich ist
          // von paul53 übernommen und angepasst
          //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
          createState('Lueften.Lueften');      
          var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
          var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
          var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
          var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
          var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
          var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
          var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
          var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
          var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
          // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          function lueften() {
           if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
           else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
          
          }
          lueften();  // Script start
          on(xiid, function (dp) {
            xi = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(xaid, function (dp) {
            xa = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(tiid, function (dp) {
            ti = dp.state.val;
           lueften();
          });
          on(taid, function (dp) {
            ta = dp.state.val;
           lueften();
          });
          

          Wobei ich die Fenstersteuerung nicht im Einsatz hatte.

          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Chaot last edited by

            @Chaot Ok,
            habe den letzten Fehler gefunden.
            War im Script "Lueften" versteckt.

            // Ordner Toilette/Lueften
            // Prüft ob Lüften möglich ist
            // von paul53 übernommen und angepasst
            //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
            createState('0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften');      
            var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
            var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
            var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
            var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
            var lid  = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften");
            var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            function lueften() {
             if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
             else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
            
            }
            lueften();  // Script start
            on(xiid, function (dp) {
              xi = dp.state.val;
             lueften();
            });
            on(xaid, function (dp) {
              xa = dp.state.val;
             lueften();
            });
            on(tiid, function (dp) {
              ti = dp.state.val;
             lueften();
            });
            on(taid, function (dp) {
              ta = dp.state.val;
             lueften();
            });
            

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Chaot last edited by paul53

              @Chaot
              Wenn direkt die ID angegeben wird, darf nicht die Funktion getIdByName() verwendet werden.
              Mit createState() kann kein Datenpunkt unter 0_userdata.0 erzeugt werden.

              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @paul53 last edited by

                @paul53 Das habe ich mir schon fast gedacht.
                Ok, die Datenpunkte habe ich per Hand angelegt, weil ich schnell mal testen wollte ob der Rest vom Script fehlerfrei läuft.
                So wie es scheint scheint abber alles zu funktionieren.
                Ich hatte das damals nur als Lüftungsempfehlung im Einsatz und wollte dann noch einen automatischen Lüfter drüber steuern.
                Aber das habe ich dann wieder verworfen (warum weiß ich nicht mehr).
                Aktuell denke ich das ich das aber wieder in Angriff nehmen werde.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  Walkinlarge2010 @klaus88 last edited by

                  @klaus88 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                  @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

                  Den habe ich genommen: Comfee MDDF-16DEN3 Luftentfeuchter, Bautrockner, 16L in 24h, Raumgröße ca. 80m³ https://www.amazon.de/dp/B01A6SV4ZA/ref=cm_sw_r_cp_tai_p78bEbQ3BKYJ0

                  Wird bei mir mit einer Steckdose geschalten und kann so aktiviert werden, da er einen always on modus hat 🙂

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • K
                    klaus88 @Walkinlarge2010 last edited by

                    @Walkinlarge2010 DANKE und schon bestellt 👍

                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • siggi85
                      siggi85 @klaus88 last edited by

                      Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • W
                        William4008 @siggi85 last edited by

                        @siggi85 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                        Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂

                        Hätte ebenfalls Interesse an dem Adapter 🙂

                        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Endurance
                          Endurance @William4008 last edited by

                          @william4008

                          Gute Frage, hätte auch interesse....

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          997
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.6k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          16
                          25
                          9280
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo