      darkiop Most Active @PowerPan last edited by darkiop

      @PowerPan sagte in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

      Was machen die ganzen ! Im Code ?

      Das sind Kommentare von der HomeMatic Skript-Sprache.

      Hat das Skript noch jemand über ioBroker im Einsatz?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @PowerPan last edited by

        @PowerPan An einem Adapter wäre ich auch sehr interessiert.

        @darkiop Ich hatte das andere Script mal eine Zit lang im Einsatz. Aber nach der Systemumstellung auf den NUC habe ich das wohl wieder vergessen. Das werde ich mal wieder aktivieren bzw. dann einen Adapter nutzen wenn der gemacht würde.

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          darkiop Most Active @Chaot last edited by

          @Chaot Würdest du deine Version mal posten?

          Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @darkiop last edited by

            @darkiop muss ich mal raussuchen. Ich habe die nur hier auf dem Rechner. Wie gesagt habe ich die nie mehr eingebaut nach dem Umzug auf den NUC.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @darkiop last edited by

              @darkiop Ich habe mir das heute nochmal rausgekramt.
              Aber ich bringe das Script nicht mehr zum laufen.
              Keine Ahnung warum.

              // von paul53 übernommen und angepasst
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur', 0);            // °C
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
              // Ordner Toilette/Aussen
              // Offsets
              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
              var tsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature";		// Sensor Aussen
              var hsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Humidity";
              var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur";
              var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte";
              var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt";
              var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt";
              var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie";
              var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
              var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
              var dp; // Taupunkt in °C
              var  DP = require('dewpoint');
              // 70 m über NN
              var xdp = new DP(36); 
              function calc() {
                var y = xdp.Calc(t, rh);
                x = y.x;
                dp = y.dp;
                setState(xid, x);
                setState(dpid, dp);
              }
              function anzeige() {
               // Enthalpie berechnen
                var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                var tanz = t.toFixed(1);
                dp = dp.toFixed(1);
                var rhanz = rh.toFixed(0);
               x = x.toFixed(2);
                 setState(tid, t);
                setState(rhid, rh);
                setState(xid, x);
                setState(dpid, dp);
                setState(enth, h);
              }
              function klima() {
               calc();
               anzeige();
              }
              klima(); // Script start
              on(tsid, function (dp) {
                t = dp.state.val + toffset; 
                setState(tid, t);
               klima();
              });
              on(hsid, function (dp) {
                rh = dp.state.val + rhoffset; 
                setState(rhid, rh); 
               klima();
              });
              


              // von paul53 übernommen und angepasst
              // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur', 0);            // °C
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte', 0);           // %
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt', 0);              // °C
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
              // Ordner Toilette/Toilette
              // Offsets
              var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
              var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
              var tsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature"; // Toilette Temperatur
              var hsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";    // Toilette relative Feuchtigkeit
              var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur";
              var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte";
              var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt";
              var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt";
              var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie";
              var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
              var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
              var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
              var dp; // Taupunkt in °C
              var  DP = require('dewpoint');
              // 275 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
              var xdp = new DP(275); 
              function calc() {
                var y = xdp.Calc(t, rh);
                x = y.x;
                dp = y.dp;
                setState(xid, x);
                setState(dpid, dp);
              }
              function anzeige() {
               // Enthalpie berechnen
                var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                dp = dp.toFixed(1);
                x = x.toFixed(2);
                 setState(tid, t);
                setState(rhid, rh);
                setState(xid, x);
                setState(dpid, dp);
                setState(enth, h);
              }
              function klima() {
               calc();
               anzeige();
              }
              klima(); // Script start
              on(tsid, function (dp) {
                t = dp.state.val + toffset; 
                setState(tid, t);
               klima();
              });
              on(hsid, function (dp) {
                rh = dp.state.val + rhoffset; 
                setState(rhid, rh); 
               klima();
              });
              


              // Ordner Toilette/Fenstersteuerung
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
              createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
              var mintid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
              var maxtid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
              var minfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
              var maxfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
              var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
              var maxt = getState(maxtid).val;
              var minf = getState(minfid).val;
              var maxf = getState(maxfid).val;
              var aktfid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
              var akttid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature";   // Aktuelle Kellertemperatur 
              var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
              var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
              var aktf = getState(aktfid).val;
              var aktt = getState(akttid).val;
              var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Toilette/Lueften
              //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Toilette
              //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Toilette
              //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
              //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
              // Fenster Waschraum
              function fensterwasch() {
                if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
                else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
              }
              // Fenster Sicherungsraum
              function fenstersich() {
                if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
              }
              // Script Start und Auslöser
              fensterwasch();     
              fenstersich();
              on(aktfid, function (dp) {
                aktf = dp.state.val;
               fensterwasch();
               fenstersich();
              });
              on(akttid, function (dp) {
                aktt = dp.state.val;
               fensterwasch();
               fenstersich();
              });
              // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
              // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
                sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
              });
              // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
                sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
              });
              


              // Ordner Toilette/Lueften
              // Prüft ob Lüften möglich ist
              // von paul53 übernommen und angepasst
              //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
              createState('Lueften.Lueften');      
              var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
              var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
              var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
              var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
              var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
              var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
              var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
              var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
              var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
              // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
              function lueften() {
               if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
               else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
              
              }
              lueften();  // Script start
              on(xiid, function (dp) {
                xi = dp.state.val;
               lueften();
              });
              on(xaid, function (dp) {
                xa = dp.state.val;
               lueften();
              });
              on(tiid, function (dp) {
                ti = dp.state.val;
               lueften();
              });
              on(taid, function (dp) {
                ta = dp.state.val;
               lueften();
              });
              

              Wobei ich die Fenstersteuerung nicht im Einsatz hatte.

              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @Chaot last edited by

                @Chaot Ok,
                habe den letzten Fehler gefunden.
                War im Script "Lueften" versteckt.

                // Ordner Toilette/Lueften
                // Prüft ob Lüften möglich ist
                // von paul53 übernommen und angepasst
                //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                createState('0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften');      
                var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
                var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
                var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
                var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
                var lid  = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften");
                var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                function lueften() {
                 if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                 else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                
                }
                lueften();  // Script start
                on(xiid, function (dp) {
                  xi = dp.state.val;
                 lueften();
                });
                on(xaid, function (dp) {
                  xa = dp.state.val;
                 lueften();
                });
                on(tiid, function (dp) {
                  ti = dp.state.val;
                 lueften();
                });
                on(taid, function (dp) {
                  ta = dp.state.val;
                 lueften();
                });
                

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Chaot last edited by paul53

                  @Chaot
                  Wenn direkt die ID angegeben wird, darf nicht die Funktion getIdByName() verwendet werden.
                  Mit createState() kann kein Datenpunkt unter 0_userdata.0 erzeugt werden.

                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @paul53 last edited by

                    @paul53 Das habe ich mir schon fast gedacht.
                    Ok, die Datenpunkte habe ich per Hand angelegt, weil ich schnell mal testen wollte ob der Rest vom Script fehlerfrei läuft.
                    So wie es scheint scheint abber alles zu funktionieren.
                    Ich hatte das damals nur als Lüftungsempfehlung im Einsatz und wollte dann noch einen automatischen Lüfter drüber steuern.
                    Aber das habe ich dann wieder verworfen (warum weiß ich nicht mehr).
                    Aktuell denke ich das ich das aber wieder in Angriff nehmen werde.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      Walkinlarge2010 @klaus88 last edited by

                      @klaus88 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                      @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

                      Den habe ich genommen: Comfee MDDF-16DEN3 Luftentfeuchter, Bautrockner, 16L in 24h, Raumgröße ca. 80m³ https://www.amazon.de/dp/B01A6SV4ZA/ref=cm_sw_r_cp_tai_p78bEbQ3BKYJ0

                      Wird bei mir mit einer Steckdose geschalten und kann so aktiviert werden, da er einen always on modus hat 🙂

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • K
                        klaus88 @Walkinlarge2010 last edited by

                        @Walkinlarge2010 DANKE und schon bestellt 👍

                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • siggi85
                          siggi85 @klaus88 last edited by

                          Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • W
                            William4008 @siggi85 last edited by

                            @siggi85 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                            Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂

                            Hätte ebenfalls Interesse an dem Adapter 🙂

                            Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Endurance
                              Endurance @William4008 last edited by

                              @william4008

                              Gute Frage, hätte auch interesse....

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              953
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.7k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              16
                              25
                              9373
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo