    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • BBTown
      BBTown @PowerPan last edited by

      @PowerPan Du weisst schon, dass Du auf 2,5 Jahre alten Thread antwortest?

      PowerPan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PowerPan
        PowerPan @BBTown last edited by

        @BBTown
        Ja .... und?

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • H
          Hamudulu @PowerPan last edited by

          @PowerPan Da wär ich sehr interessiert dran...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            BoBeRzE last edited by

            @PowerPan Einen Adapter würde ich auch klasse finden (y)

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klaus88 @coffee-junk last edited by

              @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

              W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                darkiop Most Active @PowerPan last edited by darkiop

                @PowerPan sagte in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                Was machen die ganzen ! Im Code ?

                Das sind Kommentare von der HomeMatic Skript-Sprache.

                Hat das Skript noch jemand über ioBroker im Einsatz?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @PowerPan last edited by

                  @PowerPan An einem Adapter wäre ich auch sehr interessiert.

                  @darkiop Ich hatte das andere Script mal eine Zit lang im Einsatz. Aber nach der Systemumstellung auf den NUC habe ich das wohl wieder vergessen. Das werde ich mal wieder aktivieren bzw. dann einen Adapter nutzen wenn der gemacht würde.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    darkiop Most Active @Chaot last edited by

                    @Chaot Würdest du deine Version mal posten?

                    Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @darkiop last edited by

                      @darkiop muss ich mal raussuchen. Ich habe die nur hier auf dem Rechner. Wie gesagt habe ich die nie mehr eingebaut nach dem Umzug auf den NUC.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @darkiop last edited by

                        @darkiop Ich habe mir das heute nochmal rausgekramt.
                        Aber ich bringe das Script nicht mehr zum laufen.
                        Keine Ahnung warum.

                        // von paul53 übernommen und angepasst
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur', 0);            // °C
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                        // Ordner Toilette/Aussen
                        // Offsets
                        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                        var tsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature";		// Sensor Aussen
                        var hsid = "sonoff.0.BadSensor.BME280_Humidity";
                        var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur";
                        var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.rel_Feuchte";
                        var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt";
                        var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Taupunkt";
                        var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Enthalpie";
                        var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
                        var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
                        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                        var dp; // Taupunkt in °C
                        var  DP = require('dewpoint');
                        // 70 m über NN
                        var xdp = new DP(36); 
                        function calc() {
                          var y = xdp.Calc(t, rh);
                          x = y.x;
                          dp = y.dp;
                          setState(xid, x);
                          setState(dpid, dp);
                        }
                        function anzeige() {
                         // Enthalpie berechnen
                          var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                          var tanz = t.toFixed(1);
                          dp = dp.toFixed(1);
                          var rhanz = rh.toFixed(0);
                         x = x.toFixed(2);
                           setState(tid, t);
                          setState(rhid, rh);
                          setState(xid, x);
                          setState(dpid, dp);
                          setState(enth, h);
                        }
                        function klima() {
                         calc();
                         anzeige();
                        }
                        klima(); // Script start
                        on(tsid, function (dp) {
                          t = dp.state.val + toffset; 
                          setState(tid, t);
                         klima();
                        });
                        on(hsid, function (dp) {
                          rh = dp.state.val + rhoffset; 
                          setState(rhid, rh); 
                         klima();
                        });
                        


                        // von paul53 übernommen und angepasst
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur', 0);            // °C
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte', 0);           // %
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt', 0);              // °C
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
                        // Ordner Toilette/Toilette
                        // Offsets
                        var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
                        var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
                        var tsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature"; // Toilette Temperatur
                        var hsid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";    // Toilette relative Feuchtigkeit
                        var tid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur";
                        var rhid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.rel_Feuchte";
                        var xid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt";
                        var dpid = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Taupunkt";
                        var enth = "0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Enthalpie";
                        var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
                        var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
                        var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
                        var dp; // Taupunkt in °C
                        var  DP = require('dewpoint');
                        // 275 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
                        var xdp = new DP(275); 
                        function calc() {
                          var y = xdp.Calc(t, rh);
                          x = y.x;
                          dp = y.dp;
                          setState(xid, x);
                          setState(dpid, dp);
                        }
                        function anzeige() {
                         // Enthalpie berechnen
                          var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
                          dp = dp.toFixed(1);
                          x = x.toFixed(2);
                           setState(tid, t);
                          setState(rhid, rh);
                          setState(xid, x);
                          setState(dpid, dp);
                          setState(enth, h);
                        }
                        function klima() {
                         calc();
                         anzeige();
                        }
                        klima(); // Script start
                        on(tsid, function (dp) {
                          t = dp.state.val + toffset; 
                          setState(tid, t);
                         klima();
                        });
                        on(hsid, function (dp) {
                          rh = dp.state.val + rhoffset; 
                          setState(rhid, rh); 
                         klima();
                        });
                        


                        // Ordner Toilette/Fenstersteuerung
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
                        createState('0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
                        var mintid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
                        var maxtid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
                        var minfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
                        var maxfid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Fenstersteuerung.Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
                        var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
                        var maxt = getState(maxtid).val;
                        var minf = getState(minfid).val;
                        var maxf = getState(maxfid).val;
                        var aktfid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Humidity";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
                        var akttid = "sonoff.0.BadSensor.SI7021_Temperature";   // Aktuelle Kellertemperatur 
                        var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
                        var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
                        var aktf = getState(aktfid).val;
                        var aktt = getState(akttid).val;
                        var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Toilette/Lueften
                        //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Toilette
                        //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Toilette
                        //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
                        //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
                        // Fenster Waschraum
                        function fensterwasch() {
                          if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
                          else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
                        }
                        // Fenster Sicherungsraum
                        function fenstersich() {
                          if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
                          else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
                        }
                        // Script Start und Auslöser
                        fensterwasch();     
                        fenstersich();
                        on(aktfid, function (dp) {
                          aktf = dp.state.val;
                         fensterwasch();
                         fenstersich();
                        });
                        on(akttid, function (dp) {
                          aktt = dp.state.val;
                         fensterwasch();
                         fenstersich();
                        });
                        // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
                        // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
                          sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
                        });
                        // on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
                          sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
                        });
                        


                        // Ordner Toilette/Lueften
                        // Prüft ob Lüften möglich ist
                        // von paul53 übernommen und angepasst
                        //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                        createState('Lueften.Lueften');      
                        var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
                        var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
                        var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
                        var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
                        var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
                        var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                        var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                        var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                        var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                        // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                        function lueften() {
                         if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                         else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                        
                        }
                        lueften();  // Script start
                        on(xiid, function (dp) {
                          xi = dp.state.val;
                         lueften();
                        });
                        on(xaid, function (dp) {
                          xa = dp.state.val;
                         lueften();
                        });
                        on(tiid, function (dp) {
                          ti = dp.state.val;
                         lueften();
                        });
                        on(taid, function (dp) {
                          ta = dp.state.val;
                         lueften();
                        });
                        

                        Wobei ich die Fenstersteuerung nicht im Einsatz hatte.

                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @Chaot last edited by

                          @Chaot Ok,
                          habe den letzten Fehler gefunden.
                          War im Script "Lueften" versteckt.

                          // Ordner Toilette/Lueften
                          // Prüft ob Lüften möglich ist
                          // von paul53 übernommen und angepasst
                          //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
                          createState('0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften');      
                          var tiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Temperatur");
                          var taid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Temperatur");
                          var xiid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Toilette.Feuchtegehalt");
                          var xaid = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Aussen.Feuchtegehalt");
                          var lid  = getIdByName("0_userdata.0.Taupunkt.Lueften.Lueften");
                          var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
                          var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
                          var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                          var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                          // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                          function lueften() {
                           if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
                           else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
                          
                          }
                          lueften();  // Script start
                          on(xiid, function (dp) {
                            xi = dp.state.val;
                           lueften();
                          });
                          on(xaid, function (dp) {
                            xa = dp.state.val;
                           lueften();
                          });
                          on(tiid, function (dp) {
                            ti = dp.state.val;
                           lueften();
                          });
                          on(taid, function (dp) {
                            ta = dp.state.val;
                           lueften();
                          });
                          

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Chaot last edited by paul53

                            @Chaot
                            Wenn direkt die ID angegeben wird, darf nicht die Funktion getIdByName() verwendet werden.
                            Mit createState() kann kein Datenpunkt unter 0_userdata.0 erzeugt werden.

                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @paul53 last edited by

                              @paul53 Das habe ich mir schon fast gedacht.
                              Ok, die Datenpunkte habe ich per Hand angelegt, weil ich schnell mal testen wollte ob der Rest vom Script fehlerfrei läuft.
                              So wie es scheint scheint abber alles zu funktionieren.
                              Ich hatte das damals nur als Lüftungsempfehlung im Einsatz und wollte dann noch einen automatischen Lüfter drüber steuern.
                              Aber das habe ich dann wieder verworfen (warum weiß ich nicht mehr).
                              Aktuell denke ich das ich das aber wieder in Angriff nehmen werde.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                Walkinlarge2010 @klaus88 last edited by

                                @klaus88 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                                @coffee-junk : Erstmal Danke für die wirklich tolle Erklärung, aber eher eine allgemeine Frage an dich: Welchen Luftenetfeuchter verwendest du, denn ich bekomme keinen, den ich per (z.B. WLAN Steckdose oder HomematicIP) aus und einschalten kann. Jeder Entfeuchter braucht prinzipiell Strom, aber muss dann extra noch am Bedienfeld "speziell" eingestellt werden, damit er auch dann läuft. Kannst du mir hier einen Tipp geben, bzw. kann mir wer vom Forum einen Tipp geben? Danke Klaus

                                Den habe ich genommen: Comfee MDDF-16DEN3 Luftentfeuchter, Bautrockner, 16L in 24h, Raumgröße ca. 80m³ https://www.amazon.de/dp/B01A6SV4ZA/ref=cm_sw_r_cp_tai_p78bEbQ3BKYJ0

                                Wird bei mir mit einer Steckdose geschalten und kann so aktiviert werden, da er einen always on modus hat 🙂

                                K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • K
                                  klaus88 @Walkinlarge2010 last edited by

                                  @Walkinlarge2010 DANKE und schon bestellt 👍

                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • siggi85
                                    siggi85 @klaus88 last edited by

                                    Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂

                                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • W
                                      William4008 @siggi85 last edited by

                                      @siggi85 said in Die Sache mir der Luftfeuchtigkeit, dem Taupunkt und der Schimmelgefahr:

                                      Ist nun schon jemand an einem Adapter dran um diese Berechnungen komfortabel über eine Instanz zu erstellen. 🙂

                                      Hätte ebenfalls Interesse an dem Adapter 🙂

                                      Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Endurance
                                        Endurance @William4008 last edited by

                                        @william4008

                                        Gute Frage, hätte auch interesse....

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        979
                                        Online

                                        31.6k
                                        Users

                                        79.6k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        16
                                        25
                                        9263
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo