NEWS
Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
-
nach dem alias erstellen am Besten mal admin neu starten. Achtung: nicht stoppen, sondern nur neu starten !
damit

@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
nach dem alias erstellen am Besten mal admin neu starten. Achtung: nicht stoppen, sondern nur neu starten !
damit

Neustart des Raspberry war auch erfolglos. Jetzt kann ich nur noch versuchen über backitup alles wieder zurück zu setzten, aber das ist ja eigentlich nicht ziehlführend.
-
@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Die Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
Beispiel einer meiner alias
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Die Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
Beispiel einer meiner alias
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Am Alias selbst kann es meiner Meinung nach nicht liegen, wenn ich den Wert im IO-broker unter objekten manuell ändere funktioniert alles wie immer auch Alexa funktioniert wie immer.
-
@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Die Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
Beispiel einer meiner alias
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Am Alias selbst kann es meiner Meinung nach nicht liegen, wenn ich den Wert im IO-broker unter objekten manuell ändere funktioniert alles wie immer auch Alexa funktioniert wie immer.
@sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
-
@sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
viewDeviceContextMenu start via TOUCHSTART/MOUSEDOWN index.js:7236 viewDeviceContextMenu start function index.js:4036 toolbarContextMenu end function index.js:4041 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.18750000000000003 index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.125 index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.062499999999999986 index.js:7245 viewDeviceContextMenu ignore click ended after 100ms index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: 0 index.js:3986 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4036 toolbarContextMenu end function index.js:7224 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7276 viewDeviceContextMenu end function index.js:7224 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7276 viewDeviceContextMenu end function translate.js:24 "aus": {"en": "aus", "de": "aus", "ru": "aus", "pt": "aus", "nl": "aus", "fr": "aus"}, index.js:7208 viewDeviceContextMenu device CLICK TOGGLE index.js:4041 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index 2index.js:4055 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart 2index.js:7281 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStartHilft die das weiter oder hab ich da was falsch gemacht?
-
@sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
if (!dontEndIgnoreStart) setTimeout(function(){ console.log("toolbarContextMenu end function - end ignoreStart"); toolbarContextMenuIgnoreStart = false; toolbarContextMenuIgnoreClick = false;function viewDeviceContextMenuEnd(dontEndIgnoreStart){ console.log("viewDeviceContextMenu end function"); viewDeviceContextMenuIgnoreStart = true; $('.iQontrolDevicePressureIndicator').css('box-shadow', '0px 0px 0px 0px rgba(175,175,175,0.85)'); if(viewDeviceContextMenuInterval) clearInterval(viewDeviceContextMenuInterval); if (!dontEndIgnoreStart) setTimeout(function(){ console.log("viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart"); viewDeviceContextMenuIgnoreStart = false; viewDeviceContextMenuIgnoreClick = false; }, 300); } -
Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
-
@verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
führt zu:

-
@eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
-
@muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
VG!
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
@verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):

-
-
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
@verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):

@jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
@verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):

Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen) :)
-
@jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
@verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):

Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen) :)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen)
boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:

-
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen)
boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:

@jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen)
boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:

Danke, Fix kommt :)
-
@jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen)
boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:

Danke, Fix kommt :)
-
@s-bormann
Kann man eigentlich Überschriften mittels Datenpunkten variabel füttern?! 🤔 Bei Gerätenamen geht es ja… -
@beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
VGDanke für die Erklärung.:+1: Das habe ich so noch nicht gewusst!
Habe es jetzt so gelöst.

ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
Grüße
ManfredHallo Manfred,
Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
@evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
VGDanke für die Erklärung.:+1: Das habe ich so noch nicht gewusst!
Habe es jetzt so gelöst.

ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
Grüße
ManfredHallo Manfred,
Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
Wenn das der Datenpunkt "Speed" ist, der ist bei mir hier immer Null. Muß da noch etwas anderes eingestellt werden?
-
@muuulle Kannst Du Gedanken lesen? Ehrlich, genau darüber habe ich vorhin auch nachgedacht. Nein, geht derzeit ( :) ) nicht.
-
@jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen)
boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:

Danke, Fix kommt :)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
Danke, Fix kommt
wenn du schonmal dabei bist :grin: - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
-
@s-bormann
Sehr lustig 😂Im Moment hast du wieder eine beachtenswerte Geschwindigkeit, wie du den Adapter weiterentwickelst! Respekt!
-
@muuulle LOL, hab ich auch schon gemerkt. meine echos machen nicht mehr was sie sollen...
dazu kommt noch, daß firefox und chrome bei dem albumcover als background-url komplett anders reagieren...
senderumschaltung will auch nicht mehr...@da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@muuulle LOL, hab ich auch schon gemerkt. meine echos machen nicht mehr was sie sollen...
dazu kommt noch, daß firefox und chrome bei dem albumcover als background-url komplett anders reagieren...
senderumschaltung will auch nicht mehr...…so habe ich das allerdings nicht gemeint. Bei mir läuft alles rund! Meine Fehler wurden sehr schnell behoben oder ein Lösungsansatz aufgezeigt!
-
Ich versuche gerade meine Visu gegen aussen abzudichten. Gibt es eine elegante Lösung für einen Anmeldebildschirm?
@cino das beste ist ein nginx davor (oder haproxy) - da kannst du fein steuern, wann eine htaccess-abfrage kommt. ich habe meine internen IPs frei, so dass ich mich nicht einloggen muss. wenn ich hingegen von außen komme, dann wird user und passwort abgefragt.
-
@da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@muuulle LOL, hab ich auch schon gemerkt. meine echos machen nicht mehr was sie sollen...
dazu kommt noch, daß firefox und chrome bei dem albumcover als background-url komplett anders reagieren...
senderumschaltung will auch nicht mehr...…so habe ich das allerdings nicht gemeint. Bei mir läuft alles rund! Meine Fehler wurden sehr schnell behoben oder ein Lösungsansatz aufgezeigt!
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
…so habe ich das allerdings nicht gemeint. Bei mir läuft alles rund! Meine Fehler wurden sehr schnell behoben oder ein Lösungsansatz aufgezeigt!
logger bleiben, war scherzhaft gemeint! :D
@Negalein meinte gestern auf whatsup, wir sollten @s-bormann mal fragen, ober nicht ein autoupdate einbauen könnte...
i know, unseren ösi-humorvesteht nicht jeder... ;) -
@vocaris
Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
mfg
eMd@emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
heatingcontrol
Hei nur zum Verständnis. Du hast heatingcontrol (ioB Adapter) installiert und kannst mit dem Adapter die Homematic "Geräte" finden?
Du hast also nicht die beiden HM Adapter REAG und RPC laufen? -
@emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
heatingcontrol
Hei nur zum Verständnis. Du hast heatingcontrol (ioB Adapter) installiert und kannst mit dem Adapter die Homematic "Geräte" finden?
Du hast also nicht die beiden HM Adapter REAG und RPC laufen?Hallo,
ich stocke etwas bei der Anzeige der Homematic Thermostat Infos.

Hier zeige ich drei Werte das Thermostat Objektes an. Unten die große 23° kann man dann mit Pop Up mit einem Schieberegler verändern.
Nun würde ich gerne in der Kachel anzeigen, wenn der Bereich heizt. Diese Info gibt es nicht im Objekt des Thermostat. Dafür muss ich in das Objekt des Stellmotors. Dort gibt es einen State dafür. Steht der auf true geht er auf (heizt) geht er auf false geht er zu (kein Heizen).
Ich möchte nun in der Kachel im Falle von TRUE ein kl. "Feuer" Icon zeigen. Also das man sehen kann, dass hier geheizt wird.
Alternativ, falls das nicht geht... Die Kachel wird immer in dem Blau dargestellt. Kann man ggf. dann die Kachel in rot darstellen, wenn der entsprechend Wert auf TRUE geht? Natürlich dann zurück auf das blau, wenn der Wert wieder FALSE ist.Ggf. für Euch ganz einfach. Ich bin noch nicht durch die ganzen "Funktionen" von iQontrol durchgestiegen.
Danke