Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sombornus

    Servus @forelleblau
    Ich nutze seit kurzem ebenfalls den Luxtronik1 Adapter in der Version 0.3.1
    Habe soweit alles zum laufen bekommen. Benutze den „USR-TCP232-302“ als LAN-Schnittstelle.
    Meine Wärmepumpe ist eine Alpha Innotek mit Luxtronik1 Firmware: 2.20.
    Ähnlich wie @lutzm bekomme ich jeweils nach 3 bis 5 Zyklen die Fehlermeldung „Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405" und im Anschluss einen Adapter Neustart.
    d503195e-2c1b-41e6-b495-889417ff3146-grafik.png

    Nur eine Vermutung:
    Der Datensatz „2100“ wird vor dem zur Fehlermeldung führenden Datensatz „3405“ abgefragt.
    a3e46277-bf78-4b03-88a0-79c5b6f53ed5-grafik.png

    Der Datensatz „2100“ enthält in meiner Anwendung 16 Werte.
    12f330c1-ba7a-4c46-96dc-53fe7c223a28-grafik.png
    Im Vergleich der Screenshot (Beitrag #129, @forelleblau) enthält 17 Werte.
    2a6365a2-944f-4d28-bde1-e8b299b734b0-grafik.png
    Könnte es nun sein, dass 17 Werte vom Adapter erwartet werden? Und da bei mir nur 16 Werte übertragen werden, der 17. Wert von dem „3405“ Datensatz bei der Auswertung von „2100“ abgeknapst wird und es so zur Fehlermeldung kommt?
    Evtl. bezieht sich die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405“ gar nicht auf den „3405“ sondern auf den Datensatz „2100“ mit nur 16 Werten?
    Anbei zeitgleicher Putty und Debug Auszug:
    841d3578-1ae6-49a0-817b-54cd32b067f2-grafik.png
    (Noch ein Hinweis: Die Testversion 0.3.2 zeigt bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehlermeldung wie 0.3.1)
    Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter und Deinen Support.

    DebugLog.txt
    PuTTY log Auszug.txt

    F Offline
    F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #137

    @sombornus
    Hallo sombornus
    Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
    Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.

    Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.

    Besten Dank und herzliche Grüsse

    forelleblau

    S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • F forelleblau

      @sombornus
      Hallo sombornus
      Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
      Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.

      Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.

      Besten Dank und herzliche Grüsse

      forelleblau

      S Offline
      S Offline
      Sombornus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #138

      Hallo @forelleblau,
      Test läuft mit dem 0.3.2 Adapter. Melde mich Morgen mit einem Ergebnis.
      Vielen Dank für die Testversion.
      Viele Grüße

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F forelleblau

        @sombornus
        Hallo sombornus
        Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
        Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.

        Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.

        Besten Dank und herzliche Grüsse

        forelleblau

        S Offline
        S Offline
        Sombornus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #139

        Servus @forelleblau,
        hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
        Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
        Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
        Viele Grüße und vielen Dank

        F 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • S Sombornus

          Servus @forelleblau,
          hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
          Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
          Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
          Viele Grüße und vielen Dank

          F Offline
          F Offline
          forelleblau
          schrieb am zuletzt editiert von
          #140

          @sombornus Danke für das Feedback!

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sombornus

            Servus @forelleblau,
            hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
            Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
            Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
            Viele Grüße und vielen Dank

            F Offline
            F Offline
            forelleblau
            schrieb am zuletzt editiert von
            #141

            @sombornus @Willi-Wunder .
            Hallo ihr Beiden.
            Also hab die neuen Erkenntnisse in die aktuelle github-Version 0.3.2 umgesetzt.
            Könnt ihr die bitte beide einmal neu von github installieren und laufen lassen. Jetzt werden alle Datensätze mit dem neuen Prüfmechanismus gechecked.
            Danke für euer Feedback. Wenn dieses immer noch positv ausfällt, gibt es dann eine offizielle neue Version.

            herzliche Grüsse
            forelleblau

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F forelleblau

              @sombornus @Willi-Wunder .
              Hallo ihr Beiden.
              Also hab die neuen Erkenntnisse in die aktuelle github-Version 0.3.2 umgesetzt.
              Könnt ihr die bitte beide einmal neu von github installieren und laufen lassen. Jetzt werden alle Datensätze mit dem neuen Prüfmechanismus gechecked.
              Danke für euer Feedback. Wenn dieses immer noch positv ausfällt, gibt es dann eine offizielle neue Version.

              herzliche Grüsse
              forelleblau

              S Offline
              S Offline
              Sombornus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #142

              Hallo @forelleblau ,
              habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
              Eine Frage hätte ich noch:
              Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
              Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
              Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
              Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
              Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
              Vielen Dank und viele Grüße
              WarmwasserDebugLog.txt

              W F 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Sombornus

                Hallo @forelleblau ,
                habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                Eine Frage hätte ich noch:
                Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                Vielen Dank und viele Grüße
                WarmwasserDebugLog.txt

                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                #143

                @sombornus
                Bestätigst du den neuen Wert mit der Return Taste? Glaube mal gelesen zu haben das mit der Maus die Eingabe nicht richtig übernommen wird. Hab das ganze gerade Mobil mal probiert und die Werte werden richtig übernommen...... Kann es heute abend auch mal am PC probieren.....

                Gruß Willi

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sombornus

                  Hallo @forelleblau ,
                  habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                  Eine Frage hätte ich noch:
                  Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                  Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                  Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                  Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                  Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                  Vielen Dank und viele Grüße
                  WarmwasserDebugLog.txt

                  F Offline
                  F Offline
                  forelleblau
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #144

                  @sombornus
                  Danke für den Hinweis, sombornus und auch für deinen Willi.
                  Ich hatte diese Problem auch schon, aber nur sehr vereinzelt. Ich schau mir das ganze mal an und versuche mal, eine 'Sicherung' einzubauen. Die WW-Solltemperatur sollte ja eigentlich nie Null sein.
                  Herzliche Grüsse

                  Forelleblau

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sombornus

                    Hallo @forelleblau ,
                    habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                    Eine Frage hätte ich noch:
                    Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                    Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                    Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                    Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                    Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    WarmwasserDebugLog.txt

                    F Offline
                    F Offline
                    forelleblau
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #145

                    @sombornus
                    Hallo sombornus
                    Ist das Problem bei dir reproduzierbar? Ich hab mir das Log noch etwas genauer angeschaut. Dort meldet die Luxtronik nach dem Befehl zum Setzen der Soll-Temp zurück, dass diese auf Null sei (3501;1;0). Dann kommen die Bestätigungen mit 470. ,
                    Ist das allenfalls immer so beim wenn du eine neue Temperatur setzen willst?
                    Wenn ja, kannst du auch einmal das Putty-Log anschauen. Werden dort die Werte sauber gesetzt und mit 993 999 quittiert oder kommt immer ein 779 - Fehler (der vom Adapter ausgebügelt werden sollte)?

                    Herzliche Grüsse
                    Forelleblau

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F forelleblau

                      @sombornus
                      Hallo sombornus
                      Ist das Problem bei dir reproduzierbar? Ich hab mir das Log noch etwas genauer angeschaut. Dort meldet die Luxtronik nach dem Befehl zum Setzen der Soll-Temp zurück, dass diese auf Null sei (3501;1;0). Dann kommen die Bestätigungen mit 470. ,
                      Ist das allenfalls immer so beim wenn du eine neue Temperatur setzen willst?
                      Wenn ja, kannst du auch einmal das Putty-Log anschauen. Werden dort die Werte sauber gesetzt und mit 993 999 quittiert oder kommt immer ein 779 - Fehler (der vom Adapter ausgebügelt werden sollte)?

                      Herzliche Grüsse
                      Forelleblau

                      S Offline
                      S Offline
                      Sombornus
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #146

                      Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                      vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                      Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                      Folgende Schritte und Ergebnis:

                      da853be9-9f65-418b-8732-e5c358cb3ec2-grafik.png

                      Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                      Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                      Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                      Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                      Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                      Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                      Senden von 999 (Werte speichern)
                      Rückmeldung 993 !
                      !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                      Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                      Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                      Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!

                      Viele Grüße

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sombornus

                        Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                        vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                        Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                        Folgende Schritte und Ergebnis:

                        da853be9-9f65-418b-8732-e5c358cb3ec2-grafik.png

                        Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                        Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                        Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                        Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                        Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                        Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                        Senden von 999 (Werte speichern)
                        Rückmeldung 993 !
                        !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                        Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                        Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                        Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!

                        Viele Grüße

                        F Offline
                        F Offline
                        forelleblau
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #147

                        @sombornus
                        Hallo sombornus. Danke für die Analyse und das Resultat. Passiert das bei jedem Setzen der Soll-Temperatur über Putty und nur ab und zu? Wie gesagt, ich hab das Problem auch ab und zu, darum denke ich, dass es nicht ein Problem nur deiner WP ist.
                        Ich arbeite grad an einem Prüflauf, der nach dem Setzen der neuen Temperatur prüft, ob diese auch angekommen ist. Wenn nein, würde das Setzen wiederholt, bis die WP die richtige Temperatur zurückmeldet.

                        Grüsse
                        forelleblau

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F forelleblau

                          @sombornus
                          Hallo sombornus. Danke für die Analyse und das Resultat. Passiert das bei jedem Setzen der Soll-Temperatur über Putty und nur ab und zu? Wie gesagt, ich hab das Problem auch ab und zu, darum denke ich, dass es nicht ein Problem nur deiner WP ist.
                          Ich arbeite grad an einem Prüflauf, der nach dem Setzen der neuen Temperatur prüft, ob diese auch angekommen ist. Wenn nein, würde das Setzen wiederholt, bis die WP die richtige Temperatur zurückmeldet.

                          Grüsse
                          forelleblau

                          S Offline
                          S Offline
                          Sombornus
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #148

                          Hi @forelleblau ,
                          passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                          Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                          Viele Grüße

                          W F 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S Sombornus

                            Hi @forelleblau ,
                            passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                            Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                            Viele Grüße

                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #149

                            @sombornus
                            Hi, ich schick dir mal einen Link per PN, vielleicht bekommst du hier noch eine neuere Firmware. Ich habe bei mir die 2.30 und @forelleblau sogar glaub ich die danach drauf...... Ich befürchte aber, dass hier für die Lux 1 nichts dabei ist, aber kannst ja mal schauen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sombornus

                              Hi @forelleblau ,
                              passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                              Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                              Viele Grüße

                              F Offline
                              F Offline
                              forelleblau
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #150

                              @sombornus Hallo sombornus
                              Ich hab mal noch was zum Ausprobieren. Wenn du den Adapter neu von Github installierst, funktioniert das Setzen der BW-Soll mit anschliessender Prüffunktion (Abrufen der gesetzten Temperaturen nach der Änderung und neues Setzen auf die gewünschte Temperatur. Max 5 Mal, dann Neustart des Adapters). Vielleicht funktioniert es ja so.

                              Grüsse Forelleblau.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F forelleblau

                                @sombornus Hallo sombornus
                                Ich hab mal noch was zum Ausprobieren. Wenn du den Adapter neu von Github installierst, funktioniert das Setzen der BW-Soll mit anschliessender Prüffunktion (Abrufen der gesetzten Temperaturen nach der Änderung und neues Setzen auf die gewünschte Temperatur. Max 5 Mal, dann Neustart des Adapters). Vielleicht funktioniert es ja so.

                                Grüsse Forelleblau.

                                S Offline
                                S Offline
                                Sombornus
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #151

                                Servus @forelleblau,
                                vielen Dank für die weitere Testversion. Der Test ist soweit erfolgt. Die 5 Versuche zur Anpassung der BW-Solltemperatur sind direkt sichtbar. Werte werden von meiner WP leider nicht übernommen.
                                d9db5640-ee82-4f9c-853e-ed4bb83728a1-grafik.png

                                Eine Frage zu diesem Punkt hätte ich trotzdem noch: Wenn ich den Sollwert an meiner Wärmepumpe direkt ändern möchte, bekomme ich in der HMI Anzeige zwei Werte dargestellt. 1 x Wunschwert und 1 x Sollwert. Der Wunschwert kann über das HMI verändert werden und der Sollwert wird nach Bestätigung (Knopf gedrückt) aus dem Wunschwert übernommen. Gibt es evtl. einen Datensatz zum schreiben des „Wunschwertes 350x“ statt des „Sollwertes - 3501“? Meine Vermutung ist: In meiner WP Firmware wird nach schreiben des Befehles „999“ der Sollwert mit dem Wunschwert überschrieben.
                                ac8ebcfe-7943-41e3-958e-0a612759b3bf-grafik.png

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sombornus

                                  Servus @forelleblau,
                                  vielen Dank für die weitere Testversion. Der Test ist soweit erfolgt. Die 5 Versuche zur Anpassung der BW-Solltemperatur sind direkt sichtbar. Werte werden von meiner WP leider nicht übernommen.
                                  d9db5640-ee82-4f9c-853e-ed4bb83728a1-grafik.png

                                  Eine Frage zu diesem Punkt hätte ich trotzdem noch: Wenn ich den Sollwert an meiner Wärmepumpe direkt ändern möchte, bekomme ich in der HMI Anzeige zwei Werte dargestellt. 1 x Wunschwert und 1 x Sollwert. Der Wunschwert kann über das HMI verändert werden und der Sollwert wird nach Bestätigung (Knopf gedrückt) aus dem Wunschwert übernommen. Gibt es evtl. einen Datensatz zum schreiben des „Wunschwertes 350x“ statt des „Sollwertes - 3501“? Meine Vermutung ist: In meiner WP Firmware wird nach schreiben des Befehles „999“ der Sollwert mit dem Wunschwert überschrieben.
                                  ac8ebcfe-7943-41e3-958e-0a612759b3bf-grafik.png

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  forelleblau
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #152

                                  @sombornus Hallo sombornus
                                  Schade, dass es nicht klappt. Das mit Wunsch und Soll ist auch bei meiner WP so. Ich schau bei Gelegenheit mal in die Grundlagen, ob ich da was in diese Richtung finde, vermute aber eher, dass der Sollwert die erste Rückmeldung auf den Istwert ist. Grüsse forelleblau

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    LutzM
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #153

                                    Hallo zusammen,

                                    seit Monaten versuche ich, den Luxtronik-Adapter so zu konfigurieren, dass ich ihn sinnvoll nutzen kann.

                                    Dafür habe ich bisher einen MOXA eingesetzt und wie angegeben konfiguriert (z.B. von NetFritz, post vom 23.02.2020). Daten abholen geht, Daten schreiben führt permanent zum Adapter-Crash, teilweise sogar zum Fehler an der WP. Also derzeit alles nur im Lese-Modus. Das ist zwar "nett" hilft mir aber nicht weiter, da ich immer noch für z.B. den Party-Modus in den Keller latschen muß. Ich habe auch eine Konfiguration gefunden, bei der das Schreiben funktioniert, dann crasht aber der Leseversuch. Also auch keine Lösung.

                                    Mittlerweile habe ich mir den USR-TCP232-302 geholt. Der funktioniert aber überhaupt nicht! Trotz der im Thread geposteten Einstellungen kriege ich imm nur die Meldung
                                    1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:4001
                                    Gleiches für 2100, 3405, 3550, 3400, 3200.

                                    Ping auf den USR funktioniert. LAN-Kabel und Kabel von der Luxtronik sind identisch zur MOXA-Lösung. Ich habe das Ganze mit und ohne NULL-Modem-Adapter probiert. Keine Änderung. An der WP mit und ohne Konfig-Passwort. Keine Änderung.

                                    Hat jemand noch ne Idee???? Bin ziemlich ratlos! Einzige Idee meinerseits wäre noch, dass bei mir ein anderer Port als die 8899 eingestellt werden muß. Wie kriege ich das raus?

                                    PS: Adapter ist auf Version 0.3.4.

                                    Gruß
                                    Lutz

                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L LutzM

                                      Hallo zusammen,

                                      seit Monaten versuche ich, den Luxtronik-Adapter so zu konfigurieren, dass ich ihn sinnvoll nutzen kann.

                                      Dafür habe ich bisher einen MOXA eingesetzt und wie angegeben konfiguriert (z.B. von NetFritz, post vom 23.02.2020). Daten abholen geht, Daten schreiben führt permanent zum Adapter-Crash, teilweise sogar zum Fehler an der WP. Also derzeit alles nur im Lese-Modus. Das ist zwar "nett" hilft mir aber nicht weiter, da ich immer noch für z.B. den Party-Modus in den Keller latschen muß. Ich habe auch eine Konfiguration gefunden, bei der das Schreiben funktioniert, dann crasht aber der Leseversuch. Also auch keine Lösung.

                                      Mittlerweile habe ich mir den USR-TCP232-302 geholt. Der funktioniert aber überhaupt nicht! Trotz der im Thread geposteten Einstellungen kriege ich imm nur die Meldung
                                      1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:4001
                                      Gleiches für 2100, 3405, 3550, 3400, 3200.

                                      Ping auf den USR funktioniert. LAN-Kabel und Kabel von der Luxtronik sind identisch zur MOXA-Lösung. Ich habe das Ganze mit und ohne NULL-Modem-Adapter probiert. Keine Änderung. An der WP mit und ohne Konfig-Passwort. Keine Änderung.

                                      Hat jemand noch ne Idee???? Bin ziemlich ratlos! Einzige Idee meinerseits wäre noch, dass bei mir ein anderer Port als die 8899 eingestellt werden muß. Wie kriege ich das raus?

                                      PS: Adapter ist auf Version 0.3.4.

                                      Gruß
                                      Lutz

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                      #154

                                      @lutzm
                                      Hi, hast du meine geposteten Einstellungen vom USR232-302 mal 1:1 übernommen? Das Kabel hast du auch modifiziert? Hast du deine WP mal neu gestartet? Hatte neulich auch keine Daten mehr bekommen und hatte ewig im Adpater und im iobroker gesucht, nach einem Neustart der WP ging es wieder problemlos.
                                      Ich gehe davon aus, du hast die Lux1 Steuerung, es hatte hier jemand mal überlesen und es mit seiner Lux2 probiert gehabt......
                                      Welchen Softwarestand hat deine WP?

                                      Ergänzung:
                                      Port muss mit dem LAN Adapter übereinstimmen, hab den 4001 gelassen.
                                      In der WP muss beim Datenzugang "standard" ausgewählt werden.
                                      Weiß nicht ob ich hier einen Link posten darf, Google mal nach "luxtronik 1 rs232", hier gibt es bei Wiki einen Fhem Link, so hatte ich es gemacht gehabt.

                                      Gruß Willi

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W Willi-Wunder

                                        @lutzm
                                        Hi, hast du meine geposteten Einstellungen vom USR232-302 mal 1:1 übernommen? Das Kabel hast du auch modifiziert? Hast du deine WP mal neu gestartet? Hatte neulich auch keine Daten mehr bekommen und hatte ewig im Adpater und im iobroker gesucht, nach einem Neustart der WP ging es wieder problemlos.
                                        Ich gehe davon aus, du hast die Lux1 Steuerung, es hatte hier jemand mal überlesen und es mit seiner Lux2 probiert gehabt......
                                        Welchen Softwarestand hat deine WP?

                                        Ergänzung:
                                        Port muss mit dem LAN Adapter übereinstimmen, hab den 4001 gelassen.
                                        In der WP muss beim Datenzugang "standard" ausgewählt werden.
                                        Weiß nicht ob ich hier einen Link posten darf, Google mal nach "luxtronik 1 rs232", hier gibt es bei Wiki einen Fhem Link, so hatte ich es gemacht gehabt.

                                        Gruß Willi

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        LutzM
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #155

                                        Hallo Willi,

                                        erst mal Danke für die schnelle Antwort!
                                        Hier meine Config, die mit Deiner übereinstimmen sollte:
                                        cfg1.png cfg2.JPG cfg3.JPG

                                        Es ist eine Lux 1. Softwarestand L1A, AV2.35.

                                        Kabel habe ich mit einem NULL-Modem-Adapter konfiguriert. Das Kabel selbst ist ein serielles Kabel, das mit dem MOXA funktioniert (mehr oder weniger...).

                                        Neustart WP hat nichts gebracht. Nach Rückbau auf MOXA kommen die Daten wieder wie vorher. Lassen sich eben nur nicht ändern.

                                        Lutz

                                        W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • L LutzM

                                          Hallo Willi,

                                          erst mal Danke für die schnelle Antwort!
                                          Hier meine Config, die mit Deiner übereinstimmen sollte:
                                          cfg1.png cfg2.JPG cfg3.JPG

                                          Es ist eine Lux 1. Softwarestand L1A, AV2.35.

                                          Kabel habe ich mit einem NULL-Modem-Adapter konfiguriert. Das Kabel selbst ist ein serielles Kabel, das mit dem MOXA funktioniert (mehr oder weniger...).

                                          Neustart WP hat nichts gebracht. Nach Rückbau auf MOXA kommen die Daten wieder wie vorher. Lassen sich eben nur nicht ändern.

                                          Lutz

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #156

                                          @lutzm
                                          Einstellungen sind identisch. Im Lux-Adapter hast du dann den Port 8899 eingestellt, oder?
                                          Forelleblau hat glaube ich die V2.34 und ich die V2.30 auf der WP laufen. Laut Alpha Innotec gab es keine neuere Version mehr, glaube ich aber nicht, damals wollte mein Heizi noch ein Update aufspielen, ging aber irgendwie dann unter. Firewall und Virenscanner am PC mal zum Testen abgeschaltet?
                                          Welche WP hast du?

                                          Gruß Willi

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          537

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe