      forelleblau @Sombornus last edited by

      @sombornus Danke für das Feedback!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        forelleblau @Sombornus last edited by

        @sombornus @Willi-Wunder .
        Hallo ihr Beiden.
        Also hab die neuen Erkenntnisse in die aktuelle github-Version 0.3.2 umgesetzt.
        Könnt ihr die bitte beide einmal neu von github installieren und laufen lassen. Jetzt werden alle Datensätze mit dem neuen Prüfmechanismus gechecked.
        Danke für euer Feedback. Wenn dieses immer noch positv ausfällt, gibt es dann eine offizielle neue Version.

        herzliche Grüsse
        forelleblau

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sombornus @forelleblau last edited by

          Hallo @forelleblau ,
          habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
          Eine Frage hätte ich noch:
          Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
          Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
          Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
          Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
          Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
          Vielen Dank und viele Grüße
          WarmwasserDebugLog.txt

          W F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • W
            Willi-Wunder @Sombornus last edited by Willi-Wunder

            @sombornus
            Bestätigst du den neuen Wert mit der Return Taste? Glaube mal gelesen zu haben das mit der Maus die Eingabe nicht richtig übernommen wird. Hab das ganze gerade Mobil mal probiert und die Werte werden richtig übernommen...... Kann es heute abend auch mal am PC probieren.....

            Gruß Willi

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              forelleblau @Sombornus last edited by

              @sombornus
              Danke für den Hinweis, sombornus und auch für deinen Willi.
              Ich hatte diese Problem auch schon, aber nur sehr vereinzelt. Ich schau mir das ganze mal an und versuche mal, eine 'Sicherung' einzubauen. Die WW-Solltemperatur sollte ja eigentlich nie Null sein.
              Herzliche Grüsse

              Forelleblau

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                forelleblau @Sombornus last edited by

                @sombornus
                Hallo sombornus
                Ist das Problem bei dir reproduzierbar? Ich hab mir das Log noch etwas genauer angeschaut. Dort meldet die Luxtronik nach dem Befehl zum Setzen der Soll-Temp zurück, dass diese auf Null sei (3501;1;0). Dann kommen die Bestätigungen mit 470. ,
                Ist das allenfalls immer so beim wenn du eine neue Temperatur setzen willst?
                Wenn ja, kannst du auch einmal das Putty-Log anschauen. Werden dort die Werte sauber gesetzt und mit 993 999 quittiert oder kommt immer ein 779 - Fehler (der vom Adapter ausgebügelt werden sollte)?

                Herzliche Grüsse
                Forelleblau

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sombornus @forelleblau last edited by

                  Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                  vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                  Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                  Folgende Schritte und Ergebnis:

                  da853be9-9f65-418b-8732-e5c358cb3ec2-grafik.png

                  Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                  Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                  Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                  Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                  Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                  Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                  Senden von 999 (Werte speichern)
                  Rückmeldung 993 !
                  !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                  Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                  Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                  Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!

                  Viele Grüße

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    forelleblau @Sombornus last edited by

                    @sombornus
                    Hallo sombornus. Danke für die Analyse und das Resultat. Passiert das bei jedem Setzen der Soll-Temperatur über Putty und nur ab und zu? Wie gesagt, ich hab das Problem auch ab und zu, darum denke ich, dass es nicht ein Problem nur deiner WP ist.
                    Ich arbeite grad an einem Prüflauf, der nach dem Setzen der neuen Temperatur prüft, ob diese auch angekommen ist. Wenn nein, würde das Setzen wiederholt, bis die WP die richtige Temperatur zurückmeldet.

                    Grüsse
                    forelleblau

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sombornus @forelleblau last edited by

                      Hi @forelleblau ,
                      passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                      Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                      Viele Grüße

                      W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Willi-Wunder @Sombornus last edited by

                        @sombornus
                        Hi, ich schick dir mal einen Link per PN, vielleicht bekommst du hier noch eine neuere Firmware. Ich habe bei mir die 2.30 und @forelleblau sogar glaub ich die danach drauf...... Ich befürchte aber, dass hier für die Lux 1 nichts dabei ist, aber kannst ja mal schauen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          forelleblau @Sombornus last edited by

                          @sombornus Hallo sombornus
                          Ich hab mal noch was zum Ausprobieren. Wenn du den Adapter neu von Github installierst, funktioniert das Setzen der BW-Soll mit anschliessender Prüffunktion (Abrufen der gesetzten Temperaturen nach der Änderung und neues Setzen auf die gewünschte Temperatur. Max 5 Mal, dann Neustart des Adapters). Vielleicht funktioniert es ja so.

                          Grüsse Forelleblau.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sombornus @forelleblau last edited by

                            Servus @forelleblau,
                            vielen Dank für die weitere Testversion. Der Test ist soweit erfolgt. Die 5 Versuche zur Anpassung der BW-Solltemperatur sind direkt sichtbar. Werte werden von meiner WP leider nicht übernommen.
                            d9db5640-ee82-4f9c-853e-ed4bb83728a1-grafik.png

                            Eine Frage zu diesem Punkt hätte ich trotzdem noch: Wenn ich den Sollwert an meiner Wärmepumpe direkt ändern möchte, bekomme ich in der HMI Anzeige zwei Werte dargestellt. 1 x Wunschwert und 1 x Sollwert. Der Wunschwert kann über das HMI verändert werden und der Sollwert wird nach Bestätigung (Knopf gedrückt) aus dem Wunschwert übernommen. Gibt es evtl. einen Datensatz zum schreiben des „Wunschwertes 350x“ statt des „Sollwertes - 3501“? Meine Vermutung ist: In meiner WP Firmware wird nach schreiben des Befehles „999“ der Sollwert mit dem Wunschwert überschrieben.
                            ac8ebcfe-7943-41e3-958e-0a612759b3bf-grafik.png

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              forelleblau @Sombornus last edited by

                              @sombornus Hallo sombornus
                              Schade, dass es nicht klappt. Das mit Wunsch und Soll ist auch bei meiner WP so. Ich schau bei Gelegenheit mal in die Grundlagen, ob ich da was in diese Richtung finde, vermute aber eher, dass der Sollwert die erste Rückmeldung auf den Istwert ist. Grüsse forelleblau

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                LutzM last edited by

                                Hallo zusammen,

                                seit Monaten versuche ich, den Luxtronik-Adapter so zu konfigurieren, dass ich ihn sinnvoll nutzen kann.

                                Dafür habe ich bisher einen MOXA eingesetzt und wie angegeben konfiguriert (z.B. von NetFritz, post vom 23.02.2020). Daten abholen geht, Daten schreiben führt permanent zum Adapter-Crash, teilweise sogar zum Fehler an der WP. Also derzeit alles nur im Lese-Modus. Das ist zwar "nett" hilft mir aber nicht weiter, da ich immer noch für z.B. den Party-Modus in den Keller latschen muß. Ich habe auch eine Konfiguration gefunden, bei der das Schreiben funktioniert, dann crasht aber der Leseversuch. Also auch keine Lösung.

                                Mittlerweile habe ich mir den USR-TCP232-302 geholt. Der funktioniert aber überhaupt nicht! Trotz der im Thread geposteten Einstellungen kriege ich imm nur die Meldung
                                1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:4001
                                Gleiches für 2100, 3405, 3550, 3400, 3200.

                                Ping auf den USR funktioniert. LAN-Kabel und Kabel von der Luxtronik sind identisch zur MOXA-Lösung. Ich habe das Ganze mit und ohne NULL-Modem-Adapter probiert. Keine Änderung. An der WP mit und ohne Konfig-Passwort. Keine Änderung.

                                Hat jemand noch ne Idee???? Bin ziemlich ratlos! Einzige Idee meinerseits wäre noch, dass bei mir ein anderer Port als die 8899 eingestellt werden muß. Wie kriege ich das raus?

                                PS: Adapter ist auf Version 0.3.4.

                                Gruß
                                Lutz

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  Willi-Wunder @LutzM last edited by Willi-Wunder

                                  @lutzm
                                  Hi, hast du meine geposteten Einstellungen vom USR232-302 mal 1:1 übernommen? Das Kabel hast du auch modifiziert? Hast du deine WP mal neu gestartet? Hatte neulich auch keine Daten mehr bekommen und hatte ewig im Adpater und im iobroker gesucht, nach einem Neustart der WP ging es wieder problemlos.
                                  Ich gehe davon aus, du hast die Lux1 Steuerung, es hatte hier jemand mal überlesen und es mit seiner Lux2 probiert gehabt......
                                  Welchen Softwarestand hat deine WP?

                                  Ergänzung:
                                  Port muss mit dem LAN Adapter übereinstimmen, hab den 4001 gelassen.
                                  In der WP muss beim Datenzugang "standard" ausgewählt werden.
                                  Weiß nicht ob ich hier einen Link posten darf, Google mal nach "luxtronik 1 rs232", hier gibt es bei Wiki einen Fhem Link, so hatte ich es gemacht gehabt.

                                  Gruß Willi

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    LutzM @Willi-Wunder last edited by

                                    Hallo Willi,

                                    erst mal Danke für die schnelle Antwort!
                                    Hier meine Config, die mit Deiner übereinstimmen sollte:
                                    cfg1.png cfg2.JPG cfg3.JPG

                                    Es ist eine Lux 1. Softwarestand L1A, AV2.35.

                                    Kabel habe ich mit einem NULL-Modem-Adapter konfiguriert. Das Kabel selbst ist ein serielles Kabel, das mit dem MOXA funktioniert (mehr oder weniger...).

                                    Neustart WP hat nichts gebracht. Nach Rückbau auf MOXA kommen die Daten wieder wie vorher. Lassen sich eben nur nicht ändern.

                                    Lutz

                                    W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      Willi-Wunder @LutzM last edited by

                                      @lutzm
                                      Einstellungen sind identisch. Im Lux-Adapter hast du dann den Port 8899 eingestellt, oder?
                                      Forelleblau hat glaube ich die V2.34 und ich die V2.30 auf der WP laufen. Laut Alpha Innotec gab es keine neuere Version mehr, glaube ich aber nicht, damals wollte mein Heizi noch ein Update aufspielen, ging aber irgendwie dann unter. Firewall und Virenscanner am PC mal zum Testen abgeschaltet?
                                      Welche WP hast du?

                                      Gruß Willi

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        forelleblau @LutzM last edited by

                                        @lutzm Hallo Lutz
                                        Also ich hab bei meinem USR die selben Einstellungen, das sollte klappen. Aber du musst - wie Willi geschrieben hat - im Adapter dann auch 8899 als Port einstellen.

                                        Wenn du die Verbindung testen willst, kannst du auch mal mit Putty eine Verbindung herstellen (mit IP und Port gemäss deinem USR und 'connection type': Raw. Dann kannst du mal 1800 [Enter] eingeben, dann sollten ganz viele Werte zurückkommen. Mit dieser Verbindung kannst du auch sehen, was zwischen Heizung und Adapter hin und hergeht.

                                        Grüsse
                                        Forelleblau

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          LutzM @forelleblau last edited by

                                          @forelleblau und @Willi-Wunder

                                          Ich habe den Port nochmal angepasst alles durchgestartet und siehe da, die Daten werden übertragen! Sieht also zumindest beim Lesen gut aus! DANKE für die Hilfe!

                                          Das Schreiben funktioniert aber immer noch nicht. Obwohl ich den KD-Modus in der WP aktiviert habe. Noch nicht mal das Umschalten vom Heizungsmodus (z.B. AUTO auf FERIEN) funktioniert. Lt. DEBUG-Log wird folgende Meldung abgesetzt:
                                          stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":2,"ack":true,"ts":1640904288740,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640904288740}

                                          Das führt nicht zu einer Änderung an der WP. Mit dem nächsten Lese-Zyklus werden die alten Werte wieder übernommen. Wie kann ich (z.B. mit PUTTY?) testen, ob das Schreiben grundsätzlich funktioniert?

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            forelleblau @LutzM last edited by

                                            @lutzm Hallo Lutz
                                            Die Kontrolle mit Putty wie oben beschrieben:

                                            Verbindung 'RAW' mit IP und Port analog Adapter öffnen. Dann kannst du im Putty-Fenster sehen, was der Adapter und die Heizung austauschen.

                                            Ein Beispiel (Setzen Soll-Temperatur BW) findest du oben:

                                            @sombornus sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:

                                            Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                                            vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                                            Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                                            Folgende Schritte und Ergebnis:

                                            da853be9-9f65-418b-8732-e5c358cb3ec2-grafik.png

                                            Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                                            Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                                            Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                                            Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                                            Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                                            Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                                            Senden von 999 (Werte speichern)
                                            Rückmeldung 993 !
                                            !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                                            Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                                            Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                                            Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!

                                            Viele Grüße

                                            Gruss Forelleblau

                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            952
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            210
                                            21589
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo