  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Sombornus
    schrieb am zuletzt editiert von
    #134

    Servus @forelleblau
    Ich nutze seit kurzem ebenfalls den Luxtronik1 Adapter in der Version 0.3.1
    Habe soweit alles zum laufen bekommen. Benutze den „USR-TCP232-302“ als LAN-Schnittstelle.
    Meine Wärmepumpe ist eine Alpha Innotek mit Luxtronik1 Firmware: 2.20.
    Ähnlich wie @lutzm bekomme ich jeweils nach 3 bis 5 Zyklen die Fehlermeldung „Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405" und im Anschluss einen Adapter Neustart.
    d503195e-2c1b-41e6-b495-889417ff3146-grafik.png

    Nur eine Vermutung:
    Der Datensatz „2100“ wird vor dem zur Fehlermeldung führenden Datensatz „3405“ abgefragt.
    a3e46277-bf78-4b03-88a0-79c5b6f53ed5-grafik.png

    Der Datensatz „2100“ enthält in meiner Anwendung 16 Werte.
    12f330c1-ba7a-4c46-96dc-53fe7c223a28-grafik.png
    Im Vergleich der Screenshot (Beitrag #129, @forelleblau) enthält 17 Werte.
    2a6365a2-944f-4d28-bde1-e8b299b734b0-grafik.png
    Könnte es nun sein, dass 17 Werte vom Adapter erwartet werden? Und da bei mir nur 16 Werte übertragen werden, der 17. Wert von dem „3405“ Datensatz bei der Auswertung von „2100“ abgeknapst wird und es so zur Fehlermeldung kommt?
    Evtl. bezieht sich die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405“ gar nicht auf den „3405“ sondern auf den Datensatz „2100“ mit nur 16 Werten?
    Anbei zeitgleicher Putty und Debug Auszug:
    841d3578-1ae6-49a0-817b-54cd32b067f2-grafik.png
    (Noch ein Hinweis: Die Testversion 0.3.2 zeigt bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehlermeldung wie 0.3.1)
    Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter und Deinen Support.

    DebugLog.txt
    PuTTY log Auszug.txt

    W F 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Sombornus

      Servus @forelleblau
      Ich nutze seit kurzem ebenfalls den Luxtronik1 Adapter in der Version 0.3.1
      Habe soweit alles zum laufen bekommen. Benutze den „USR-TCP232-302“ als LAN-Schnittstelle.
      Meine Wärmepumpe ist eine Alpha Innotek mit Luxtronik1 Firmware: 2.20.
      Ähnlich wie @lutzm bekomme ich jeweils nach 3 bis 5 Zyklen die Fehlermeldung „Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405" und im Anschluss einen Adapter Neustart.
      d503195e-2c1b-41e6-b495-889417ff3146-grafik.png

      Nur eine Vermutung:
      Der Datensatz „2100“ wird vor dem zur Fehlermeldung führenden Datensatz „3405“ abgefragt.
      a3e46277-bf78-4b03-88a0-79c5b6f53ed5-grafik.png

      Der Datensatz „2100“ enthält in meiner Anwendung 16 Werte.
      12f330c1-ba7a-4c46-96dc-53fe7c223a28-grafik.png
      Im Vergleich der Screenshot (Beitrag #129, @forelleblau) enthält 17 Werte.
      2a6365a2-944f-4d28-bde1-e8b299b734b0-grafik.png
      Könnte es nun sein, dass 17 Werte vom Adapter erwartet werden? Und da bei mir nur 16 Werte übertragen werden, der 17. Wert von dem „3405“ Datensatz bei der Auswertung von „2100“ abgeknapst wird und es so zur Fehlermeldung kommt?
      Evtl. bezieht sich die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405“ gar nicht auf den „3405“ sondern auf den Datensatz „2100“ mit nur 16 Werten?
      Anbei zeitgleicher Putty und Debug Auszug:
      841d3578-1ae6-49a0-817b-54cd32b067f2-grafik.png
      (Noch ein Hinweis: Die Testversion 0.3.2 zeigt bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehlermeldung wie 0.3.1)
      Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter und Deinen Support.

      DebugLog.txt
      PuTTY log Auszug.txt

      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #135

      @sombornus
      Hi, installiere dir mal die Version 0.3.2, hier hat @forelleblau paar Verbesserungen eingebaut, steht im letzten Beitrag, siehe eins über deinem Post :relaxed:

      Nachtrag:
      Okay, ich habe den gleichen Adpater, hast du deine Einstellungen im Converter mit meinen verglichen? Hatte Anfangs auch Probleme und die Ursache war nur ein kleines Häkchen. Allerdings habe ich in der WP die Version 2.30.

      @forelleblau
      Bei mir läuft die Version 0.3.2 bisher ohne Auffälligkeiten. Habe dennoch den Debug Modus aktiviert. Falls du meinen Log zur Analyse brauchst einfach kurz schreiben, kann ich dir gerne zukommen lassen.

      Gruß Willi

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Sombornus

        Servus @forelleblau
        Ich nutze seit kurzem ebenfalls den Luxtronik1 Adapter in der Version 0.3.1
        Habe soweit alles zum laufen bekommen. Benutze den „USR-TCP232-302“ als LAN-Schnittstelle.
        Meine Wärmepumpe ist eine Alpha Innotek mit Luxtronik1 Firmware: 2.20.
        Ähnlich wie @lutzm bekomme ich jeweils nach 3 bis 5 Zyklen die Fehlermeldung „Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405" und im Anschluss einen Adapter Neustart.
        d503195e-2c1b-41e6-b495-889417ff3146-grafik.png

        Nur eine Vermutung:
        Der Datensatz „2100“ wird vor dem zur Fehlermeldung führenden Datensatz „3405“ abgefragt.
        a3e46277-bf78-4b03-88a0-79c5b6f53ed5-grafik.png

        Der Datensatz „2100“ enthält in meiner Anwendung 16 Werte.
        12f330c1-ba7a-4c46-96dc-53fe7c223a28-grafik.png
        Im Vergleich der Screenshot (Beitrag #129, @forelleblau) enthält 17 Werte.
        2a6365a2-944f-4d28-bde1-e8b299b734b0-grafik.png
        Könnte es nun sein, dass 17 Werte vom Adapter erwartet werden? Und da bei mir nur 16 Werte übertragen werden, der 17. Wert von dem „3405“ Datensatz bei der Auswertung von „2100“ abgeknapst wird und es so zur Fehlermeldung kommt?
        Evtl. bezieht sich die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405“ gar nicht auf den „3405“ sondern auf den Datensatz „2100“ mit nur 16 Werten?
        Anbei zeitgleicher Putty und Debug Auszug:
        841d3578-1ae6-49a0-817b-54cd32b067f2-grafik.png
        (Noch ein Hinweis: Die Testversion 0.3.2 zeigt bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehlermeldung wie 0.3.1)
        Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter und Deinen Support.

        DebugLog.txt
        PuTTY log Auszug.txt

        F Offline
        F Offline
        forelleblau
        schrieb am zuletzt editiert von
        #136

        @sombornus
        Hallo Sombornus. Danke für die Analyse und fürs Aufmerksame beobachten. Genau so ist es. Der Adapter prüft die Anzahl übermittelter Werte auf Vollständigkeit! Die Zahl nach dem 2100 gibt an, wieviele Datensätze übermittelt werden. Bei dir also 15, ich bin bisher von 16 ausgegangen, aufgrund meiner Werte.

        Ich werde einen Moment benötigen, um diese Erkenntnis umzusetzen - muss demnach wohl alle Werteprüfungen flexibler/Datensatzabhängig machen. Melde mich, sobald es soweit ist.

        herzliche Grüsse

        forelleblau

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Sombornus

          Servus @forelleblau
          Ich nutze seit kurzem ebenfalls den Luxtronik1 Adapter in der Version 0.3.1
          Habe soweit alles zum laufen bekommen. Benutze den „USR-TCP232-302“ als LAN-Schnittstelle.
          Meine Wärmepumpe ist eine Alpha Innotek mit Luxtronik1 Firmware: 2.20.
          Ähnlich wie @lutzm bekomme ich jeweils nach 3 bis 5 Zyklen die Fehlermeldung „Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3405" und im Anschluss einen Adapter Neustart.
          d503195e-2c1b-41e6-b495-889417ff3146-grafik.png

          Nur eine Vermutung:
          Der Datensatz „2100“ wird vor dem zur Fehlermeldung führenden Datensatz „3405“ abgefragt.
          a3e46277-bf78-4b03-88a0-79c5b6f53ed5-grafik.png

          Der Datensatz „2100“ enthält in meiner Anwendung 16 Werte.
          12f330c1-ba7a-4c46-96dc-53fe7c223a28-grafik.png
          Im Vergleich der Screenshot (Beitrag #129, @forelleblau) enthält 17 Werte.
          2a6365a2-944f-4d28-bde1-e8b299b734b0-grafik.png
          Könnte es nun sein, dass 17 Werte vom Adapter erwartet werden? Und da bei mir nur 16 Werte übertragen werden, der 17. Wert von dem „3405“ Datensatz bei der Auswertung von „2100“ abgeknapst wird und es so zur Fehlermeldung kommt?
          Evtl. bezieht sich die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405“ gar nicht auf den „3405“ sondern auf den Datensatz „2100“ mit nur 16 Werten?
          Anbei zeitgleicher Putty und Debug Auszug:
          841d3578-1ae6-49a0-817b-54cd32b067f2-grafik.png
          (Noch ein Hinweis: Die Testversion 0.3.2 zeigt bei mir das gleiche Verhalten bzw. Fehlermeldung wie 0.3.1)
          Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter und Deinen Support.

          DebugLog.txt
          PuTTY log Auszug.txt

          F Offline
          F Offline
          forelleblau
          schrieb am zuletzt editiert von
          #137

          @sombornus
          Hallo sombornus
          Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
          Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.

          Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.

          Besten Dank und herzliche Grüsse

          forelleblau

          S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • F forelleblau

            @sombornus
            Hallo sombornus
            Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
            Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.

            Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.

            Besten Dank und herzliche Grüsse

            forelleblau

            S Offline
            S Offline
            Sombornus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #138

            Hallo @forelleblau,
            Test läuft mit dem 0.3.2 Adapter. Melde mich Morgen mit einem Ergebnis.
            Vielen Dank für die Testversion.
            Viele Grüße

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F forelleblau

              @sombornus
              Hallo sombornus
              Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
              Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.

              Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.

              Besten Dank und herzliche Grüsse

              forelleblau

              S Offline
              S Offline
              Sombornus
              schrieb am zuletzt editiert von
              #139

              Servus @forelleblau,
              hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
              Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
              Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
              Viele Grüße und vielen Dank

              F 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Sombornus

                Servus @forelleblau,
                hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
                Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
                Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
                Viele Grüße und vielen Dank

                F Offline
                F Offline
                forelleblau
                schrieb am zuletzt editiert von
                #140

                @sombornus Danke für das Feedback!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sombornus

                  Servus @forelleblau,
                  hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
                  Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
                  Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
                  Viele Grüße und vielen Dank

                  F Offline
                  F Offline
                  forelleblau
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #141

                  @sombornus @Willi-Wunder .
                  Hallo ihr Beiden.
                  Also hab die neuen Erkenntnisse in die aktuelle github-Version 0.3.2 umgesetzt.
                  Könnt ihr die bitte beide einmal neu von github installieren und laufen lassen. Jetzt werden alle Datensätze mit dem neuen Prüfmechanismus gechecked.
                  Danke für euer Feedback. Wenn dieses immer noch positv ausfällt, gibt es dann eine offizielle neue Version.

                  herzliche Grüsse
                  forelleblau

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F forelleblau

                    @sombornus @Willi-Wunder .
                    Hallo ihr Beiden.
                    Also hab die neuen Erkenntnisse in die aktuelle github-Version 0.3.2 umgesetzt.
                    Könnt ihr die bitte beide einmal neu von github installieren und laufen lassen. Jetzt werden alle Datensätze mit dem neuen Prüfmechanismus gechecked.
                    Danke für euer Feedback. Wenn dieses immer noch positv ausfällt, gibt es dann eine offizielle neue Version.

                    herzliche Grüsse
                    forelleblau

                    S Offline
                    S Offline
                    Sombornus
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #142

                    Hallo @forelleblau ,
                    habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                    Eine Frage hätte ich noch:
                    Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                    Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                    Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                    Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                    Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    WarmwasserDebugLog.txt

                    W F 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S Sombornus

                      Hallo @forelleblau ,
                      habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                      Eine Frage hätte ich noch:
                      Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                      Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                      Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                      Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                      Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      WarmwasserDebugLog.txt

                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                      #143

                      @sombornus
                      Bestätigst du den neuen Wert mit der Return Taste? Glaube mal gelesen zu haben das mit der Maus die Eingabe nicht richtig übernommen wird. Hab das ganze gerade Mobil mal probiert und die Werte werden richtig übernommen...... Kann es heute abend auch mal am PC probieren.....

                      Gruß Willi

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sombornus

                        Hallo @forelleblau ,
                        habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                        Eine Frage hätte ich noch:
                        Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                        Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                        Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                        Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                        Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                        Vielen Dank und viele Grüße
                        WarmwasserDebugLog.txt

                        F Offline
                        F Offline
                        forelleblau
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #144

                        @sombornus
                        Danke für den Hinweis, sombornus und auch für deinen Willi.
                        Ich hatte diese Problem auch schon, aber nur sehr vereinzelt. Ich schau mir das ganze mal an und versuche mal, eine 'Sicherung' einzubauen. Die WW-Solltemperatur sollte ja eigentlich nie Null sein.
                        Herzliche Grüsse

                        Forelleblau

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Sombornus

                          Hallo @forelleblau ,
                          habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
                          Eine Frage hätte ich noch:
                          Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
                          Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
                          Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
                          Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
                          Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
                          Vielen Dank und viele Grüße
                          WarmwasserDebugLog.txt

                          F Offline
                          F Offline
                          forelleblau
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #145

                          @sombornus
                          Hallo sombornus
                          Ist das Problem bei dir reproduzierbar? Ich hab mir das Log noch etwas genauer angeschaut. Dort meldet die Luxtronik nach dem Befehl zum Setzen der Soll-Temp zurück, dass diese auf Null sei (3501;1;0). Dann kommen die Bestätigungen mit 470. ,
                          Ist das allenfalls immer so beim wenn du eine neue Temperatur setzen willst?
                          Wenn ja, kannst du auch einmal das Putty-Log anschauen. Werden dort die Werte sauber gesetzt und mit 993 999 quittiert oder kommt immer ein 779 - Fehler (der vom Adapter ausgebügelt werden sollte)?

                          Herzliche Grüsse
                          Forelleblau

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F forelleblau

                            @sombornus
                            Hallo sombornus
                            Ist das Problem bei dir reproduzierbar? Ich hab mir das Log noch etwas genauer angeschaut. Dort meldet die Luxtronik nach dem Befehl zum Setzen der Soll-Temp zurück, dass diese auf Null sei (3501;1;0). Dann kommen die Bestätigungen mit 470. ,
                            Ist das allenfalls immer so beim wenn du eine neue Temperatur setzen willst?
                            Wenn ja, kannst du auch einmal das Putty-Log anschauen. Werden dort die Werte sauber gesetzt und mit 993 999 quittiert oder kommt immer ein 779 - Fehler (der vom Adapter ausgebügelt werden sollte)?

                            Herzliche Grüsse
                            Forelleblau

                            S Offline
                            S Offline
                            Sombornus
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #146

                            Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                            vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                            Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                            Folgende Schritte und Ergebnis:

                            da853be9-9f65-418b-8732-e5c358cb3ec2-grafik.png

                            Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                            Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                            Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                            Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                            Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                            Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                            Senden von 999 (Werte speichern)
                            Rückmeldung 993 !
                            !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                            Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                            Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                            Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!

                            Viele Grüße

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sombornus

                              Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                              vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                              Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                              Folgende Schritte und Ergebnis:

                              da853be9-9f65-418b-8732-e5c358cb3ec2-grafik.png

                              Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                              Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                              Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                              Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                              Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                              Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                              Senden von 999 (Werte speichern)
                              Rückmeldung 993 !
                              !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                              Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                              Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                              Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!

                              Viele Grüße

                              F Offline
                              F Offline
                              forelleblau
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #147

                              @sombornus
                              Hallo sombornus. Danke für die Analyse und das Resultat. Passiert das bei jedem Setzen der Soll-Temperatur über Putty und nur ab und zu? Wie gesagt, ich hab das Problem auch ab und zu, darum denke ich, dass es nicht ein Problem nur deiner WP ist.
                              Ich arbeite grad an einem Prüflauf, der nach dem Setzen der neuen Temperatur prüft, ob diese auch angekommen ist. Wenn nein, würde das Setzen wiederholt, bis die WP die richtige Temperatur zurückmeldet.

                              Grüsse
                              forelleblau

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F forelleblau

                                @sombornus
                                Hallo sombornus. Danke für die Analyse und das Resultat. Passiert das bei jedem Setzen der Soll-Temperatur über Putty und nur ab und zu? Wie gesagt, ich hab das Problem auch ab und zu, darum denke ich, dass es nicht ein Problem nur deiner WP ist.
                                Ich arbeite grad an einem Prüflauf, der nach dem Setzen der neuen Temperatur prüft, ob diese auch angekommen ist. Wenn nein, würde das Setzen wiederholt, bis die WP die richtige Temperatur zurückmeldet.

                                Grüsse
                                forelleblau

                                S Offline
                                S Offline
                                Sombornus
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #148

                                Hi @forelleblau ,
                                passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                                Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                                Viele Grüße

                                W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Sombornus

                                  Hi @forelleblau ,
                                  passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                                  Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                                  Viele Grüße

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #149

                                  @sombornus
                                  Hi, ich schick dir mal einen Link per PN, vielleicht bekommst du hier noch eine neuere Firmware. Ich habe bei mir die 2.30 und @forelleblau sogar glaub ich die danach drauf...... Ich befürchte aber, dass hier für die Lux 1 nichts dabei ist, aber kannst ja mal schauen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sombornus

                                    Hi @forelleblau ,
                                    passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                                    Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                                    Viele Grüße

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    forelleblau
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #150

                                    @sombornus Hallo sombornus
                                    Ich hab mal noch was zum Ausprobieren. Wenn du den Adapter neu von Github installierst, funktioniert das Setzen der BW-Soll mit anschliessender Prüffunktion (Abrufen der gesetzten Temperaturen nach der Änderung und neues Setzen auf die gewünschte Temperatur. Max 5 Mal, dann Neustart des Adapters). Vielleicht funktioniert es ja so.

                                    Grüsse Forelleblau.

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F forelleblau

                                      @sombornus Hallo sombornus
                                      Ich hab mal noch was zum Ausprobieren. Wenn du den Adapter neu von Github installierst, funktioniert das Setzen der BW-Soll mit anschliessender Prüffunktion (Abrufen der gesetzten Temperaturen nach der Änderung und neues Setzen auf die gewünschte Temperatur. Max 5 Mal, dann Neustart des Adapters). Vielleicht funktioniert es ja so.

                                      Grüsse Forelleblau.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sombornus
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #151

                                      Servus @forelleblau,
                                      vielen Dank für die weitere Testversion. Der Test ist soweit erfolgt. Die 5 Versuche zur Anpassung der BW-Solltemperatur sind direkt sichtbar. Werte werden von meiner WP leider nicht übernommen.
                                      d9db5640-ee82-4f9c-853e-ed4bb83728a1-grafik.png

                                      Eine Frage zu diesem Punkt hätte ich trotzdem noch: Wenn ich den Sollwert an meiner Wärmepumpe direkt ändern möchte, bekomme ich in der HMI Anzeige zwei Werte dargestellt. 1 x Wunschwert und 1 x Sollwert. Der Wunschwert kann über das HMI verändert werden und der Sollwert wird nach Bestätigung (Knopf gedrückt) aus dem Wunschwert übernommen. Gibt es evtl. einen Datensatz zum schreiben des „Wunschwertes 350x“ statt des „Sollwertes - 3501“? Meine Vermutung ist: In meiner WP Firmware wird nach schreiben des Befehles „999“ der Sollwert mit dem Wunschwert überschrieben.
                                      ac8ebcfe-7943-41e3-958e-0a612759b3bf-grafik.png

                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Sombornus

                                        Servus @forelleblau,
                                        vielen Dank für die weitere Testversion. Der Test ist soweit erfolgt. Die 5 Versuche zur Anpassung der BW-Solltemperatur sind direkt sichtbar. Werte werden von meiner WP leider nicht übernommen.
                                        d9db5640-ee82-4f9c-853e-ed4bb83728a1-grafik.png

                                        Eine Frage zu diesem Punkt hätte ich trotzdem noch: Wenn ich den Sollwert an meiner Wärmepumpe direkt ändern möchte, bekomme ich in der HMI Anzeige zwei Werte dargestellt. 1 x Wunschwert und 1 x Sollwert. Der Wunschwert kann über das HMI verändert werden und der Sollwert wird nach Bestätigung (Knopf gedrückt) aus dem Wunschwert übernommen. Gibt es evtl. einen Datensatz zum schreiben des „Wunschwertes 350x“ statt des „Sollwertes - 3501“? Meine Vermutung ist: In meiner WP Firmware wird nach schreiben des Befehles „999“ der Sollwert mit dem Wunschwert überschrieben.
                                        ac8ebcfe-7943-41e3-958e-0a612759b3bf-grafik.png

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        forelleblau
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #152

                                        @sombornus Hallo sombornus
                                        Schade, dass es nicht klappt. Das mit Wunsch und Soll ist auch bei meiner WP so. Ich schau bei Gelegenheit mal in die Grundlagen, ob ich da was in diese Richtung finde, vermute aber eher, dass der Sollwert die erste Rückmeldung auf den Istwert ist. Grüsse forelleblau

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Offline
                                          L Offline
                                          LutzM
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #153

                                          Hallo zusammen,

                                          seit Monaten versuche ich, den Luxtronik-Adapter so zu konfigurieren, dass ich ihn sinnvoll nutzen kann.

                                          Dafür habe ich bisher einen MOXA eingesetzt und wie angegeben konfiguriert (z.B. von NetFritz, post vom 23.02.2020). Daten abholen geht, Daten schreiben führt permanent zum Adapter-Crash, teilweise sogar zum Fehler an der WP. Also derzeit alles nur im Lese-Modus. Das ist zwar "nett" hilft mir aber nicht weiter, da ich immer noch für z.B. den Party-Modus in den Keller latschen muß. Ich habe auch eine Konfiguration gefunden, bei der das Schreiben funktioniert, dann crasht aber der Leseversuch. Also auch keine Lösung.

                                          Mittlerweile habe ich mir den USR-TCP232-302 geholt. Der funktioniert aber überhaupt nicht! Trotz der im Thread geposteten Einstellungen kriege ich imm nur die Meldung
                                          1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:4001
                                          Gleiches für 2100, 3405, 3550, 3400, 3200.

                                          Ping auf den USR funktioniert. LAN-Kabel und Kabel von der Luxtronik sind identisch zur MOXA-Lösung. Ich habe das Ganze mit und ohne NULL-Modem-Adapter probiert. Keine Änderung. An der WP mit und ohne Konfig-Passwort. Keine Änderung.

                                          Hat jemand noch ne Idee???? Bin ziemlich ratlos! Einzige Idee meinerseits wäre noch, dass bei mir ein anderer Port als die 8899 eingestellt werden muß. Wie kriege ich das raus?

                                          PS: Adapter ist auf Version 0.3.4.

                                          Gruß
                                          Lutz

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          745

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe