  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.6k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Foradh 0

    Hallo zusammen,
    ich betreibe einen SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
    Über den Modbus 102837 kann ich die aktuelle Leistung negativ wie positiv des Speichers auslesen. Ladestand der Batterie bekommt man über die 102853.
    Speicher Modbus.JPG

    Der Status sollte sich laut anderem Forum auch über die 102855 auslesen lassen, dies funktioniert bei mir allerdings nicht und ich bekomme den Fehler:

    ```(414) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    

    Falls die Abfrage bei 102855 nicht funktionieren sollte muss der entsprechende Eintrag im Modbus wieder gelöscht werden, ansonsten werden die anderen Werte auch nicht mehr ausgelesen.

    @Smartuser_1
    Teste doch mal ob sich bei dir alle 3 Werte auslesen lassen. (wobei man den Staus "entladen / beladen" ja auch an der postiv oder negativen Leistung abgreifen kann)

    Was ich zukünftig mit Hilfe von ioBroker erreichen möchte ist eine intelligente Ladestrategie des Speichers in Abhängigkeit von Wetterprognose und der 70% Regelung.
    Der Speicher soll bei einer sonnigen Prognose möglichst in der Zeit geladen werden an dem sonst die Abregelung stattfinden würde.
    Hat jemand in diese Richtung schon etwas am laufen?

    Beste Grüße
    Foradh

    H Offline
    H Offline
    Habedere
    schrieb am zuletzt editiert von
    #91

    Servus zusammen,
    kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

    Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
    Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
    
    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Habedere

      Servus zusammen,
      kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

      Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
      Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
      
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #92

      @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
      40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
      40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
      40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
      40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
      40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
      40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
      40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
      40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
      57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
      57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
      57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
      
      

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • H Offline
        H Offline
        Habedere
        schrieb am zuletzt editiert von
        #93

        @Glasfaser
        Vielen Dank! Import hat geklappt...
        Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

        Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

        Der Rest steht alles auf 0

        Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Habedere

          @Glasfaser
          Vielen Dank! Import hat geklappt...
          Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

          Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

          Der Rest steht alles auf 0

          Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #94

          @habedere

          Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

          1.JPG

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @habedere

            Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

            1.JPG

            H Offline
            H Offline
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
            #95

            @glasfaser
            Ja hab ich mir schon gedacht... Hab sie raus geschmissen, jetzt ändert sich das Fehlerbild ;)

            71440c92-ff77-4978-9906-7447231a7cc3-image.png

            Adapter wäre grün, aber loggt sich zu tode...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #96

              @habedere

              Sehr komisch ..

              du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

              bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

              .1.JPG

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @habedere

                Sehr komisch ..

                du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

                bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

                .1.JPG

                H Offline
                H Offline
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                #97

                @glasfaser
                Danke nochmal!
                Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                Beim Rest ja nur null...

                Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                RS485-2
                Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                ID 1
                Baudrate 115200

                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • H Habedere

                  @glasfaser
                  Danke nochmal!
                  Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                  bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                  Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                  Beim Rest ja nur null...

                  Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                  RS485-2
                  Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                  ID 1
                  Baudrate 115200

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                  #98

                  @habedere

                  Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                  Das ist der Solaredge Meter 1 der ausgelesen wird

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H Habedere

                    @glasfaser
                    Danke nochmal!
                    Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                    bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                    Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                    Beim Rest ja nur null...

                    Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                    RS485-2
                    Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                    ID 1
                    Baudrate 115200

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #99

                    @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    RS485-2
                    Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                    ID 1
                    Baudrate 115200

                    ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      RS485-2
                      Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                      ID 1
                      Baudrate 115200

                      ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                      H Offline
                      H Offline
                      Habedere
                      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                      #100

                      @glasfaser
                      Momeeeeent!
                      "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! :)

                      Nur einen kurzen Error:

                      28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                      

                      Tausend Dank! Bist ein Genie ;)

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Habedere

                        @glasfaser
                        Momeeeeent!
                        "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! :)

                        Nur einen kurzen Error:

                        28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                        

                        Tausend Dank! Bist ein Genie ;)

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #101

                        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        Tausend Dank!

                        Kein Problem ..

                        ....bin gerade selber neu daran , die PV Anlage ist neu aufgebaut , nur leider Fehlt der Zweirichtugszähler von den Stadtwerken , deshalb muß die Anlage noch aus bzw. noch Offline :(

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                          57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                          57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                          57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                          
                          

                          S Offline
                          S Offline
                          Strobi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #102

                          @glasfaser
                          Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                          Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                          Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...

                          Viele Grüße,
                          Strobi

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Strobi

                            @glasfaser
                            Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                            Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                            Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...

                            Viele Grüße,
                            Strobi

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #103

                            @strobi

                            Alle Info´s dazu habe ich hierher :

                            https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/218

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cybtrash

                              Hallo,

                              bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
                              Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?

                              Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4

                              Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                              S Offline
                              S Offline
                              Strobi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #104

                              @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                              Hallo zusammen,
                              bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

                              Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                              Viele Grüße

                              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Strobi

                                @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                                Hallo zusammen,
                                bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

                                Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                Viele Grüße

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #105

                                @strobi

                                sinnvolle Werte angezeigt?

                                Bei mir so :

                                .
                                1.JPG

                                Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                Eventuell bei dir das Register -1 oder +1 am Ende !?

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  Strobi
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #106

                                  @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Bei mir so :

                                  1.JPG

                                  Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                  Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                                  0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

                                  Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                                  521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

                                  Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                                  6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

                                  Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Strobi

                                    @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    Bei mir so :

                                    1.JPG

                                    Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                    Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                                    0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

                                    Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                                    521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

                                    Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                                    6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

                                    Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #107

                                    @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                    Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                      Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Strobi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                                      #108

                                      @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                      Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                                      Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Strobi

                                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                        Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                                        Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #109

                                        @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                        ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                                        @glasfaser
                                        Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                                        Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?

                                        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                          ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                                          @glasfaser
                                          Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                                          Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?

                                          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Strobi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #110

                                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                                          @glasfaser
                                          Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                                          Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                                          Sorry - hatte ich nicht mehr im Kopf - war zu viel los in den letzten Tagen...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          635

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe