NEWS
Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
-
@chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Wenn jetzt das Blockly schon triggert, wenn der erste Wert da ist und sofort den (dann noch alten) Umrechnungsfaktor benutzt dann ist der Wert um einen Faktor zu gross oder zu klein
Passt. Ergibt Sinn.
@chrisprefect said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Kann es sein, dass die Werte nicht genau passen, weil du die DC-Leistung verwendest?
Hausverbrauch rechne ich aus
modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
minus
modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_PowerBei der Produktionsleistung der PV werden dann aber AC und DC vermengt:
modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power
plus
modbus.0.holdingRegisters.102837_Batterieleistung
plus
HausverbrauchVermutlich liegt's daran. Was denkst Du?
Gruß,
Oli -
@stevie77 Vielen Dank für deinen Export. Import hat wunderbar geklappt.
Allerdings kann ich mit den Werten noch nichts anfangen. Auch die Strings wie "SolarEdge" scheinen abgeschnitten. Habe ich hier noch irgendwie einen Fehler?
Vielen Dank -
Habe es lösen können. Bei mir waren es Register-Adressen -1
-
@aulin Ja, irgendwie gibt es bei SE zwei Register-Varianten. Neuere/ältere Geräte? Hatten wir im Verlauf schon mal festgestellt hier im Forum (oder anderswo?), dass bei mir (oder anderen) alle Adressen um 1 verschoben sind.
-
@stevie77
Quelle: Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters, S. 15Gruß,
Oli -
Die Daten des Wechselrichters kommen alle einwandfrei über den Modbus Adapter an, jedoch will es mit den Daten der Batterie nicht klappen. Mein Wechselrichter verwendet die base 0 Adressierung und somit -1 zu den hier meist genannten Adressen. Bei den Batterie Einstellungen habe ich natürlich einiges probiert, aber ohne Erfolgt. Muss sonst noch etwas beachtet werden (z.B. bei den Adapter-Einstellungen oder so)?
Fehler im Log: "errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"
Erkennt hier jemand ein Fehler? -
@al-bundy Die Modbus-Einstellungen werden stimmen, wenn die restlichen Daten vom WR schon sauber kommen. Der WR schickt ja die Daten der Batterie über sein Modbus-Interface weiter.
Ich kann dir nur meine Daten nochmals zeigen. Ev. musst du bei den Adressen noch + oder - 1 versuchen. Die sind bei mir verschoben zu dir.
Ich hatte aber auch lange rumprobiert bis es bei mir zufällig geklappt hat.
-
@chrisprefect Danke erstmal
Hab da schon einiges probiert:
Kommt aber nie was zurück. Könnte das evtl. auch eine Konfiguration auf dem WR sein, die anders eingestellt werden muss? Oder sonst was (z.B. mehrere Geräte IDs in der Adapter Einstellungen). -
@al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
@chrisprefect Danke erstmal
Hab da schon einiges probiert:
Kommt aber nie was zurück. Könnte das evtl. auch eine Konfiguration auf dem WR sein, die anders eingestellt werden muss? Oder sonst was (z.B. mehrere Geräte IDs in der Adapter Einstellungen).Versuch mal die folgenden (ggf. +/- 1):
Leider spuckt Battery 1 Lifetime Export / Import Energy Counter bei mir wirres Zeug aus. Siehe Grafana:
Wie es scheint (und lt. eines Forenbeitrags im PV-Forum) zählt die Battery hoch und resetet den Counter hin und wieder auf 0.
Der Graph korreliert aber auf jeden Fall mit dem Hausverbrauch!
(Nachts haben wir einen Verbrauch von ca. 350Wh, danach tagsüber wurde das Haus von der PV-Anlage gespeist, daher kein Export und ab 18:30 Uhr wurde das E-Auto angeschlossen, die Batterie zügig entladen - was man an der hohen Frequenz der Zick-Zack Linien sieht.So - aber was bedeuten die Werte? Diese sind auf keinen Fall Wattstunden.
Nachts wo ich ungefähr 350W/h verbrauche hat er in einer Stunde von 20k-65k und 0-35k "hochgezählt", was "80.000" ergibt. Aber was sind diese 80.000 ???
edit: 80.000 / 350Wh = 228
Wenn ich also in Grafana alle Werte durch 228 teile dann passt ganz ungefähr. Ich müsste also den richtigen Dividenden finden, damit die Werte Sinn ergeben. Aber was zur Hölle soll das xD
-
@cybtrash viiiiiielen Dank!
Nun geht es, wie es soll:
Wo hast du diese Adressen gefunden?
Kannst du bitte auch den CSV Export bereit stellen? Macht den Import leichter und weniger fehleranfällig. -
@al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
Wo hast du diese Adressen gefunden?
-
@cybtrash Ich bin echt verblüfft. Grossartig. Nochmals Danke
-
@al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
@cybtrash Ich bin echt verblüfft. Grossartig. Nochmals Danke
edit: Hab mir jetzt eine kleine Übersicht in VIS gebastelt, ein Klon der Solaredge Übersicht sozusagen. Finde ich am übersichtlichsten. Das ganze erweitere ich jetzt noch um das E-Auto und Wärmepumpe
Das Problem mit den unklaren Werten der Batterie für die tägliche Statistik der Energiemenge bleibt aber -.- (siehe hier) -
@cybtrash
Da helfe ich gerne. Brauche aber noch etwas Zeit dazu.
Prinzipiell habe ich auch bis jetzt schon vieles von meinem Haus, dass ich überwache und steuere (z.B. über 25 Shellys zur Messung und Steuerung der Stromaufnahme) und werde dies auch mit der PV Anlage tun
Die Anlage ist aber erst 6 Tage alt und der Modbus Adapter funktioniert auch erst seit Dienstag. Bevor ich mit den Aufzeichnungen und Analysen starte, werde ich erst noch die Messwerte prüfen. Mir scheint der gemessene Verbrauch etwas zu tief (etwa 10-20%) zu dem was ich zuvor gemessen habe. Um das aber genau zu prüfen, muss ich noch die Messerei des neuen Energiezählers installieren. Eben "step by step"
Falls von Interesse hier die Anlagen-Daten:
Module: 36 x LG Neon LG365N1C (13kWp)
WR: StoreEdge SE10K-RWS
Batterie: LG CHEM RESU 13 -
Gelöscht
-
@cybtrash
Ich bin nun ein Stück weiter, es ist jedoch schon eine ziemliche rechnerei mit einer Batterie am SE WR. Bislang habe ich die Leistungs-Kennwerte (Watt) genauer angeschaut (die Verbrauchsenergie kWh wird noch folgen).
Der Modbus liefert leider nur 3 Leistungskennwerte und zwar die folgenden mit meinen Beobachtungen:40083: I_AC:
- Wird als Parameter bei SolarEdge WR ohne Batterie als Sonnenertrag benutzt (geht mit Batterie nicht!)
- Scheint der Ertrag zu sein, Ertrag fehlt aber, wenn Batterie geladen wird und ist auch in der Nacht da, wenn die Batterie Leistung abgibt.
- Die Leistung in der Nacht (180-300W) ist tiefer als jene des Batterieverbrauches (300-400W)! Kann also nicht sein ?!?
- Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Leistung" zu entsprechen
40100 I_DC:
- Analog I_AC, nur leicht höhere Werte (in der Nacht 2-5W bei 200W, am Tag 150W bei etwa 9kW, oder 60W bei etwa 4kW)
40206 M_AC:
- Scheint die effektive Rückgelieferte Leistung zu sein
- Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Einspeise-Zähler" zu entsprechen
- Am Tag deutlich geringer als I_AC, in der Nacht meist 0 Watt
57716 Battery Power:
- Die Leistungswerte der Batterie scheinen mir in der Nacht plausibler als jene von I_AC
- Positive Werte entsprechen in der SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Anlage Ladeleistung"
- Negative Werte entsprechen in der SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Anlage Entladeleistung"
Als Leistungswerte würde mich folgende Grössen interessieren:
- PV-Erzeugung
- Hausverbrachs-Leistung
- Eingenverbrauchs-Leistung
- Batterie Entlade-Leistung
- Batterie Lade-Leistung
- Leistung aus dem Netz
- Leistung ins Netz
Diese 7 Parameter auszurechnen und darzustellen ist mir nicht gelungen. Evtl. jemandem von euch!
Meine Ansätze:-
PV-Erzeugung:
I_AC + Batterie Power: Geht nicht. Liefert in der Nacht etwa -100 W ?!?
M_AC + Batterie Laden: Geht nicht. Nacht stimmt dann, aber Erzeugung am Tag ist dann um den Verbrauch zu tief
API Schnittstelle: Geht nicht. Entspricht auch nur I_AC und ist sehr ungenau
Weitere Möglichkeit 1: I_AC + Batterie laden, wenn Batterie nicht entladen wird -> noch nicht umgesetzt
Weitere Möglichkeit 2: Summe der Leistung von den einzelnen Pannels => habe ich nicht aus dem Modbus lesen können
Weitere Möglichkeit 3: Ratlosigkeit -
Hausverbrachs-Leistung:
I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering… -
Eingenverbrauchs-Leistung:
I_AC - M_AC + M_Import-Leistung: Knackpunkt: M_Import-Leistung muss aus M_Import (Verbrauch) berechnet werden. -
Batterie Entlade-Leistung:
Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=3 (Modbus 57734, Laden), dann Battery Power Modbus 57716, sonst 0 Watt)) -
Batterie Lade-Leistung:
Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=4 (Modbus 57734, Entladen), dann Battery Power Modbus 57716 * -1, sonst 0 Watt)) -
Leistung aus dem Netz:
Leider kein direkter Modbus Parameter. Abhilfe: Aus M_Import (kWh) die Leistung berechnen -
Leistung ins Netz:
Kein Problem Ist M_AC
Weitere Bemerkungen zur Leistungsmessung:
Sowohl der M_Import (Verbrauch), wie auch der Hauszähler melden, dass in der Nach vom Netz ebenfalls Strom bezogen wird, und dies, obschon die Batterie längst nicht entladen ist und auch nicht an der 5kW grenze ansteht.
Das sind meist so zwischen 50-100W die in der Nacht aus dem Netz bezogen werden und somit deutlich mehr als in der App oder SE Portal-Auswertung angezeigt wird (dort meist 0 - 50W).
Über euere Erfahrungen würde ich mich freuen.Ach ja. Die Verbrauchsdaten der Batterie sind weniger ein Problem.
Die Modbus Daten liefern auch bei mir unlogische Daten, auch wenn das zurücksetzen weg gerechnet wird (im Übrigen werden diese Rücksetzungen auch im SE-Portal in der Rubrik Auswertung gezeigt, dort passen aber die Werte).
Ich trenne die Leistungsdaten sowieso in Ladung und Entladung auf. In iobroker gibt es etliche Adapter, die die Leistungskennwerte Integrieren (aufsummieren) und so den Verbrauch ermitteln. Ich mache dies mit sourceanalytix. Da kommen dann plausible Werte raus (der Verbrauch der Batterieentladung ist nach meiner Messung etwa 10% höher, als jener, der in der App angegeben wird)Grafana Bilder eines Tages (gestern) der Leistungsmessungen:
I_AC
I_DC
M_AC
Battery Power
I_AC - M_AC
M_Import_Power (ausgerechnet aus M_Import)
API-Schnittstelle: Power
SE-Portal:
SE-App:
-
Ich hab schon seit mehr als 2 Jahren den Modbus-Adapter mit Solaredge im Einsatz. Hat an sich auch gut funktioniert. Jetzt wollte ich die Infos noch etwas erweitern, aber der Adapter spinnt mit manchen Adressen. Interessanterweise kommt
Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
immer nur dann wenn ich im Adapter die Adressen zum Strom der Phase B (damit ist wohl L2 in Deutschland gemeint) aktiviere. Aber nach einiger Zeit steckt es jetzt auch so fest.
Ahja, ich habe die beta des Modus-Adapters im Einsatz, irgendwie hat die stable seltsame Adressen vergeben und damit falsche Objekte angelegt. Mit der beta geht auch das Editieren als TSV (ich kenn das als CSV mit Tabs als Delimiter, aber sei's drum). Hier mein TSV:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40073 I_AC_CurrentA AC Phase A Current value A int16be 1 1 0 value true false false false 40074 I_AC_CurrentB AC Phase B Current value A int16be 1 1 0 value true false false false 40075 I_AC_CurrentC AC Phase C Current value A int16be 1 1 0 value true false false false 40076 I_AC_Current_SF AC Current scale factor int16be 1 1 0 value true false false false 40084 I_AC_Power AC Power value W int16be 1 1 0 value true false false false 40085 I_AC_Power_SF AC Power scale factor int16be 1 1 0 value true false false false 40097 I_DC_Current DC Current value A uint16be 1 1 0 value true false false false 40098 I_DC_Current_SF DC Current scale factor int16be 1 1 0 value true false false false 40099 I_DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 1 0 value true false false false 40100 I_DC_Voltage_SF DC Voltage scale factor int16be 1 1 0 value true false false false 40101 I_DC_Power DC Power value W int16be 1 1 0 value true false false false 40102 I_DC_Power_SF DC Power scale factor int16be 1 1 0 value true false false false 40104 I_Temp_Sink Heat Sink Temperature int16be 1 1 0 value true false false false 40107 I_Temp_SF Heat Sink Temperature int16be 1 1 0 value true false false false 40108 I_Status Operating State uint16be 1 1 0 value true false false false 40109 I_Status_Vendor Vendor-defined Operating State uint16be 1 1 0 value true false false false 40191 M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A int16be 1 1 0 value true false false false 40192 M_AC_Current_A Phase A AC Current A int16be 1 1 0 value true false false false 40193 M_AC_Current_B Phase B AC Current A int16be 1 1 0 value false false false false 40194 M_AC_Current_C Phase C AC Current A int16be 1 1 0 value true false false false 40195 M_AC_Current_SF AC Current Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false false 40196 M_AC_Voltage_LN Line to Neutral AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 value true false false false 40197 M_AC_Voltage_AN Phase A to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 value true false false false 40198 M_AC_Voltage_BN Phase B to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 value true false false false 40199 M_AC_Voltage_CN Phase C to Neutral AC Voltage V int16be 1 1 0 value true false false false 40200 M_AC_Voltage_LL Line to Line AC Voltage (average of active phases) V int16be 1 1 0 value true false false false 40201 M_AC_Voltage_AB Phase A to Phase B AC Voltage V int16be 1 1 0 value true false false false 40202 M_AC_Voltage_BC Phase B to Phase C AC Voltage V int16be 1 1 0 value true false false false 40203 M_AC_Voltage_CA Phase C to Phase A AC Voltage V int16be 1 1 0 value true false false false 40204 M_AC_Voltage_SF AC Voltage Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false false 40205 M_AC_Freq AC Frequency Hz int16be 1 1 0 value true false false false 40206 M_AC_Freq_SF AC Frequency Scale Factor Hz int16be 1 1 0 value true false false false 40207 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 value true false false false 40208 M_AC_Power_A Phase A AC Real Power W int16be 1 1 0 value true false false false 40209 M_AC_Power_B Phase B AC Real Power W int16be 1 1 0 value true false false false 40210 M_AC_Power_C Phase C AC Real Power W int16be 1 1 0 value true false false false 40211 M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false false
Hatte das jemand auch? Was habt ihr im Modbus-Adapter damit er stabil alle Adressen lesen kann?
-
@hoich
Bei meiner Konfig habe ich keine Probleme.
Unterschied sehe ich beim Type. Bei dir oft int16be, bei mir unit16be.
Anbei meine Holding registers. Bei mir base 0 Adressen, bei dir base 1, also um 1 verschoben.
Modbus Version ist 3.2.6 (stable)deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale 1 40000 C_SunSpec_ID Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte uint32be 2 1 0 value true false false 1 40002 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 value true false false 1 40003 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 value true false false 1 40004 C_Hersteller Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge" string 16 1 0 value true false false 1 40020 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false 1 40044 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 value true false false 1 40052 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 value true false false 1 40068 C_Geräteadresse Modbus-ID der entsprechenden Einheit uint16be 1 1 0 value true false false 1 40069 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 value true false false 1 40070 C_SunSpec_Länge 50 = Länge des Modellblocks Register uint16be 1 1 0 value true false false 1 40071 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 value true false false 1 40072 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 value true false false 1 40073 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 value true false false 1 40074 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 value true false false 1 40075 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40076 I_AC_SpannungAB AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40077 I_AC_SpannungBC AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40078 I_AC_SpannungCA AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40079 I_AC_SpannungAN AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40080 I_AC_SpannungBN AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40081 I_AC_SpannungCN AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40082 I_AC_Spannung_SF AC-Spannung Skalierungsfaktor V int16be 1 1 0 value true false false 1 40083 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 value true false false 1 40084 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40085 I_AC_Frequenz Frequenzwert Hz uint16be 1 1 0 value true false false 1 40086 I_AC_Frequenz_SF Frequenz Skalierungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false 1 40087 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 value true false false 1 40088 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40089 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 value true false false 1 40090 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40091 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 value true false false 1 40092 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40093 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion Wh uint32be 2 1 0 value true false false 1 40095 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor SF uint16be 1 1 0 value true false false 1 40096 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 value true false false 1 40097 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40098 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 value true false false 1 40099 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40100 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 value true false false 1 40101 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40103 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 value true false false 1 40106 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40107 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 value true false false 1 40108 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 value true false false 1 40123 C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 value true false false 1 40139 C_Model Meter model string 32 1 0 value true false false 1 40155 C_Option Export + Import, Production, consumption string 16 1 0 value true false false 1 40190 M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A uint16be 1 1 0 value true false false 1 40194 M_AC_Current_S F AC Current Scale Factor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40206 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 value true false false 1 40210 M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 40226 M_Exported Total Exported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 value true false false 1 40234 M_Imported Total Imported Real Energy Wh uint32be 2 1 0 value true false false 1 40242 M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor SF int16be 1 1 0 value true false false 1 57600 Battery 1 Manufacturer Name Geht nicht! string 16 1 0 value false false false 1 57616 Battery 1 Model Geht nicht! string 16 1 0 value false false false 1 57632 Battery 1 Firmware Version Geht nicht! string 16 1 0 value false false false 1 57648 Battery 1 Serial Number Geht nicht! string 16 1 0 value false false false 1 57664 Battery 1 Device ID Batterie Geräte ID uint16be 1 1 0 value true false false 1 57666 Battery 1 Rated Energy Batterie Nennkapazität Wh floatsw 2 1 0 value true false false 1 57668 Battery 1 Max Charge Continues Power Batterie maximale Ladeleistung W floatsw 2 1 0 value true false false 1 57670 Battery 1 Max Discharge Continues Power Batterie maximale Entladeleistung W floatsw 2 1 0 value true false false 1 57672 Battery 1 Max Charge Peak Power Batterie maximale Ladespitzenleistung W floatsw 2 1 0 value true false false 1 57674 Battery 1 Max Discharge Peak Power Batterie maximale Entladespitzenleistung W floatsw 2 1 0 value true false false 1 57708 Battery 1 Average Temperature Batterie Durchschnittstemperatur °C floatsw 2 1 0 value true false false 1 57710 Battery 1 Max Temperature Batterie maximale Temperatur °C floatsw 2 1 0 value true false false 1 57712 Battery 1 Instantaneous Voltage Batterie momentane Spannung V floatsw 2 1 0 value true false false 1 57714 Battery 1 Instantaneous Current Batterie momentane Stromstärke A floatsw 2 1 0 value true false false 1 57716 Battery 1 Instantaneous Power Batterie momentane Leistung W floatsw 2 1 0 value true false false 1 57718 Battery 1 Lifetime Export Energy Counter Batterie Gesamtenergie entladen Wh uint64le 4 1 0 value true false false 1 57722 Battery 1 Lifetime Import Energy Counter Batterie Gesamtenergie geladen Wh uint64le 4 1 0 value true false false 1 57726 Battery 1 Max Energy Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung Wh floatsw 2 1 0 value true false false 1 57728 Battery 1 Available Energy Batterie verfügbare Energie Wh floatsw 2 1 0 value true false false 1 57730 Battery 1 State of Health (SOH) Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung % floatsw 2 1 0 value true false false 1 57732 Battery 1 State of Energy (SOE) Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität) % floatsw 2 1 0 value true false false 1 57734 Battery 1 Status Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 level true false false 1 57736 Battery 1 Status Internal Batterie Hersteller spezifische Kodierung uint32sw 2 1 0 level false false false 1 57738 Battery 1 Events Log Batterie Ereignisprotokoll uint16be 1 1 0 value false false false 1 57746 Battery 1 Events Log Internal Batterie internes Ereignisprotokoll uint16be 1 1 0 value false false false
-
@al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
40206 M_AC:
Scheint die effektive Rückgelieferte Leistung zu sein
Scheint gemäss SE Portal - Auswertung dem Graphen: "Power: Einspeise-Zähler" zu entsprechen
Am Tag deutlich geringer als I_AC, in der Nacht meist 0 WattM_AC ist bei mir der Wert des SE-Stromzählers am Netzeinspeisepunkt.
Dieser wird positiv für Einspeisung und negativ für Bezug.
Er ist bei dir wohl wegen Batterieentladung = 0 in der Nacht.Ich habe mir auch so ein Schema gezeichnet, das die einzelnen Werte nach meinem aktuellen Kenntnisstand darstellt
Modbus wird aktuell in 10s Intervallen gepollt. Ich spiele gerade mit Mittelung von Werten herum, daher passt die Berechnung von Hausverbrauch und Stromzähler in diesem Fall nicht. Wenn PV aus ist, kann man die DC-DC Verluste von 800V (PV) auf 50V (LV Batterie durch I_P_DC - Batt_P_DC ermitteln. Das sind 50 - 70 W über den gesamten Leistungsbereich des WR (auch bei 0 W).
Hier ein beispielhafter Tagesverlauf mit den Leistungen von WR-DC, WR-AC, Stromzähler (positiv oder 0 - außer Regelverluste, da Batterie nicht leer) und Batterieleistung (positiv für Laden und negativ für Entladen). Wenn die Batterie leer ist, wird die Leistung am Stromzähler negativ. Da brauchst du gar nicht die Umrechnung aus den kWh.
Mir hat das geholfen, um die Zusammenhänge der Größen verstehen zu können.
-
@al-bundy said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
- PV-Erzeugung:
I_AC + Batterie Power: Geht nicht. Liefert in der Nacht etwa -100 W ?!?
M_AC + Batterie Laden: Geht nicht. Nacht stimmt dann, aber Erzeugung am Tag ist dann um den Verbrauch zu tief
API Schnittstelle: Geht nicht. Entspricht auch nur I_AC und ist sehr ungenau
Weitere Möglichkeit 1: I_AC + Batterie laden, wenn Batterie nicht entladen wird -> noch nicht umgesetzt
Weitere Möglichkeit 2: Summe der Leistung von den einzelnen Pannels => habe ich nicht aus dem Modbus lesen können
Weitere Möglichkeit 3: Ratlosigkeit
Der Weg I_AC + Batterie Power scheint mir der richtige.
Allerdings hast du die Verluste AC-DC und DC-DC nicht abgedeckt, dadurch ergeben sich dann negative Werte, weil die Batterie mehr liefern muss (mehr minus) als hinten raus kommt.
Vorschlag A: Einfach auf positive Werte begrenzen und mit dem geringen Unterschied leben.
Vorschlag B: Verluste mit einbeziehen.
Für AC-DC Verluste kannst du dann einfach den I_DC Wert nehmen und die leistungsabhängigen Verluste im Nachtfall (ohne PV) ermitteln. Das sind ca. 60 W im Mittel. Ich schau einmal, ob ich dazu noch meine alte Tabelle finde...- Hausverbrachs-Leistung:
I_AC - M_AC: Stimmt dann mit der App überein. Werte in der Nacht sind dann aber zu niedrig (180-300W anstelle von 300-400W). >Werte am Tag scheinen mir auch eher zu gering…
Das mache ich auch so.
Wieso meinst du zu gering - misst du das noch anderweitig?
Ich habe noch einen geeichten Discovergy Smartmeter, so dass ich den Datenpunkt an der Einspeisung doppelt messe und auch auslesen kann. Die Werte unterscheiden sich um 5 % (Vergleich kumulierte Monatswerte).
Ob es an der Messgenauigkeit liegt oder an der Installation kann ich nicht sagen...- Eingenverbrauchs-Leistung:
I_AC - M_AC + M_Import-Leistung: Knackpunkt: M_Import-Leistung muss aus M_Import (Verbrauch) berechnet werden.
Ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Eigenverbrauch meinst, aber du musst vermutlich für M_AC zwei Datenpunkte anlegen, die für Bezug und Einspeisung stehen. Also Bezug = If (M_AC < 0 then M_AC else 0) etc.
- Batterie Entlade-Leistung:
Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=3 (Modbus 57734, Laden), dann Battery Power Modbus 57716, sonst 0 Watt))
Batterie Lade-Leistung:
Kein Problem (über Programm: Wenn Batteriezustand=4 (Modbus 57734, Entladen), dann Battery Power Modbus 57716 * -1, sonst 0 Watt))
Ja, oder >0 dann Ladung, <0 Entladung
- Leistung aus dem Netz:
Leider kein direkter Modbus Parameter. Abhilfe: Aus M_Import (kWh) die Leistung berechnen
7.Leistung ins Netz:
Kein Problem Ist M_AC
Wie gesagt, das ist beides in M_AC vereint. Geht ja auch nur in die eine oder andere Richtung.
- PV-Erzeugung: