  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Online
    F Online
    Foradh 0
    schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
    #90

    Hallo zusammen,
    ich betreibe einen SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
    Über den Modbus 102837 kann ich die aktuelle Leistung negativ wie positiv des Speichers auslesen. Ladestand der Batterie bekommt man über die 102853.
    Speicher Modbus.JPG

    Der Status sollte sich laut anderem Forum auch über die 102855 auslesen lassen, dies funktioniert bei mir allerdings nicht und ich bekomme den Fehler:

    ```(414) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    

    Falls die Abfrage bei 102855 nicht funktionieren sollte muss der entsprechende Eintrag im Modbus wieder gelöscht werden, ansonsten werden die anderen Werte auch nicht mehr ausgelesen.

    @Smartuser_1
    Teste doch mal ob sich bei dir alle 3 Werte auslesen lassen. (wobei man den Staus "entladen / beladen" ja auch an der postiv oder negativen Leistung abgreifen kann)

    Was ich zukünftig mit Hilfe von ioBroker erreichen möchte ist eine intelligente Ladestrategie des Speichers in Abhängigkeit von Wetterprognose und der 70% Regelung.
    Der Speicher soll bei einer sonnigen Prognose möglichst in der Zeit geladen werden an dem sonst die Abregelung stattfinden würde.
    Hat jemand in diese Richtung schon etwas am laufen?

    Beste Grüße
    Foradh

    H 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Foradh 0

      Hallo zusammen,
      ich betreibe einen SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
      Über den Modbus 102837 kann ich die aktuelle Leistung negativ wie positiv des Speichers auslesen. Ladestand der Batterie bekommt man über die 102853.
      Speicher Modbus.JPG

      Der Status sollte sich laut anderem Forum auch über die 102855 auslesen lassen, dies funktioniert bei mir allerdings nicht und ich bekomme den Fehler:

      ```(414) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      

      Falls die Abfrage bei 102855 nicht funktionieren sollte muss der entsprechende Eintrag im Modbus wieder gelöscht werden, ansonsten werden die anderen Werte auch nicht mehr ausgelesen.

      @Smartuser_1
      Teste doch mal ob sich bei dir alle 3 Werte auslesen lassen. (wobei man den Staus "entladen / beladen" ja auch an der postiv oder negativen Leistung abgreifen kann)

      Was ich zukünftig mit Hilfe von ioBroker erreichen möchte ist eine intelligente Ladestrategie des Speichers in Abhängigkeit von Wetterprognose und der 70% Regelung.
      Der Speicher soll bei einer sonnigen Prognose möglichst in der Zeit geladen werden an dem sonst die Abregelung stattfinden würde.
      Hat jemand in diese Richtung schon etwas am laufen?

      Beste Grüße
      Foradh

      H Offline
      H Offline
      Habedere
      schrieb am zuletzt editiert von
      #91

      Servus zusammen,
      kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

      Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
      Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
      
      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H Habedere

        Servus zusammen,
        kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

        Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
        Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
        
        GlasfaserG Online
        GlasfaserG Online
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #92

        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
        40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
        40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
        40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
        40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
        40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
        40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
        40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
        57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
        57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
        
        

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • H Offline
          H Offline
          Habedere
          schrieb am zuletzt editiert von
          #93

          @Glasfaser
          Vielen Dank! Import hat geklappt...
          Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

          Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

          Der Rest steht alles auf 0

          Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Habedere

            @Glasfaser
            Vielen Dank! Import hat geklappt...
            Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

            Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

            Der Rest steht alles auf 0

            Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

            GlasfaserG Online
            GlasfaserG Online
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #94

            @habedere

            Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

            1.JPG

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            H 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @habedere

              Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

              1.JPG

              H Offline
              H Offline
              Habedere
              schrieb am zuletzt editiert von Habedere
              #95

              @glasfaser
              Ja hab ich mir schon gedacht... Hab sie raus geschmissen, jetzt ändert sich das Fehlerbild ;)

              71440c92-ff77-4978-9906-7447231a7cc3-image.png

              Adapter wäre grün, aber loggt sich zu tode...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Online
                GlasfaserG Online
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #96

                @habedere

                Sehr komisch ..

                du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

                bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

                .1.JPG

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                H 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @habedere

                  Sehr komisch ..

                  du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

                  bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

                  .1.JPG

                  H Offline
                  H Offline
                  Habedere
                  schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                  #97

                  @glasfaser
                  Danke nochmal!
                  Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                  bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                  Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                  Beim Rest ja nur null...

                  Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                  RS485-2
                  Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                  ID 1
                  Baudrate 115200

                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • H Habedere

                    @glasfaser
                    Danke nochmal!
                    Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                    bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                    Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                    Beim Rest ja nur null...

                    Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                    RS485-2
                    Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                    ID 1
                    Baudrate 115200

                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #98

                    @habedere

                    Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                    Das ist der Solaredge Meter 1 der ausgelesen wird

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H Habedere

                      @glasfaser
                      Danke nochmal!
                      Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                      bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                      Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                      Beim Rest ja nur null...

                      Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                      RS485-2
                      Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                      ID 1
                      Baudrate 115200

                      GlasfaserG Online
                      GlasfaserG Online
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #99

                      @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      RS485-2
                      Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                      ID 1
                      Baudrate 115200

                      ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        RS485-2
                        Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                        ID 1
                        Baudrate 115200

                        ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                        H Offline
                        H Offline
                        Habedere
                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                        #100

                        @glasfaser
                        Momeeeeent!
                        "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! :)

                        Nur einen kurzen Error:

                        28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                        

                        Tausend Dank! Bist ein Genie ;)

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Habedere

                          @glasfaser
                          Momeeeeent!
                          "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! :)

                          Nur einen kurzen Error:

                          28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                          

                          Tausend Dank! Bist ein Genie ;)

                          GlasfaserG Online
                          GlasfaserG Online
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #101

                          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          Tausend Dank!

                          Kein Problem ..

                          ....bin gerade selber neu daran , die PV Anlage ist neu aufgebaut , nur leider Fehlt der Zweirichtugszähler von den Stadtwerken , deshalb muß die Anlage noch aus bzw. noch Offline :(

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                            40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                            40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                            40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                            40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                            40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                            40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                            40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                            40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                            40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                            40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                            40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                            57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                            57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                            57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                            57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                            
                            

                            S Offline
                            S Offline
                            Strobi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #102

                            @glasfaser
                            Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                            Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                            Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...

                            Viele Grüße,
                            Strobi

                            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Strobi

                              @glasfaser
                              Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                              Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                              Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...

                              Viele Grüße,
                              Strobi

                              GlasfaserG Online
                              GlasfaserG Online
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #103

                              @strobi

                              Alle Info´s dazu habe ich hierher :

                              https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/218

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cybtrash

                                Hallo,

                                bei mir weichen leider die Werte der AC Gesamt-Energieproduktion (40093_I_AC_Energie_WH) jeden Tag etwas ab von denen, die im Online Portal angezeigt werden (so um 7-8% mehr Produktion in den Modbus Werten). Habt ihr das auch bemerkt?
                                Vermutlich liegt das an Wandlungsverlusten, aber warum werden die dann im Modbus Wert nicht berücksichtigt, im Online Portal aber schon?

                                Meine Konfig: einphasiger Wechselrichter SE4000H, angeschlossene LG RESU7 Batterie, StorEdge Interface SESTI-S4

                                Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                                S Offline
                                S Offline
                                Strobi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #104

                                @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                                Hallo zusammen,
                                bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

                                Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                Viele Grüße

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Strobi

                                  @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                                  Hallo zusammen,
                                  bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

                                  Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                  Viele Grüße

                                  GlasfaserG Online
                                  GlasfaserG Online
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #105

                                  @strobi

                                  sinnvolle Werte angezeigt?

                                  Bei mir so :

                                  .
                                  1.JPG

                                  Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                  Eventuell bei dir das Register -1 oder +1 am Ende !?

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    Strobi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #106

                                    @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    Bei mir so :

                                    1.JPG

                                    Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                    Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                                    0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

                                    Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                                    521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

                                    Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                                    6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

                                    Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Strobi

                                      @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Bei mir so :

                                      1.JPG

                                      Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                      Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                                      0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

                                      Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                                      521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

                                      Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                                      6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

                                      Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

                                      GlasfaserG Online
                                      GlasfaserG Online
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #107

                                      @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                      Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                        Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Strobi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                                        #108

                                        @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                        Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                                        Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Strobi

                                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                          Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                                          Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                          GlasfaserG Online
                                          GlasfaserG Online
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #109

                                          @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                          ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                                          @glasfaser
                                          Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                                          Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?

                                          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          678

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe