      Foradh 0 last edited by Foradh 0

      Hallo zusammen,
      ich betreibe einen SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
      Über den Modbus 102837 kann ich die aktuelle Leistung negativ wie positiv des Speichers auslesen. Ladestand der Batterie bekommt man über die 102853.
      Speicher Modbus.JPG

      Der Status sollte sich laut anderem Forum auch über die 102855 auslesen lassen, dies funktioniert bei mir allerdings nicht und ich bekomme den Fehler:

      ```(414) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      

      Falls die Abfrage bei 102855 nicht funktionieren sollte muss der entsprechende Eintrag im Modbus wieder gelöscht werden, ansonsten werden die anderen Werte auch nicht mehr ausgelesen.

      @Smartuser_1
      Teste doch mal ob sich bei dir alle 3 Werte auslesen lassen. (wobei man den Staus "entladen / beladen" ja auch an der postiv oder negativen Leistung abgreifen kann)

      Was ich zukünftig mit Hilfe von ioBroker erreichen möchte ist eine intelligente Ladestrategie des Speichers in Abhängigkeit von Wetterprognose und der 70% Regelung.
      Der Speicher soll bei einer sonnigen Prognose möglichst in der Zeit geladen werden an dem sonst die Abregelung stattfinden würde.
      Hat jemand in diese Richtung schon etwas am laufen?

      Beste Grüße
      Foradh

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Habedere @Foradh 0 last edited by

        Servus zusammen,
        kann bitte jemand die Holdingregister mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

        Die aus dem ersten Post klappen bei mir nicht...
        Hab den ersten aus dem Screenshot probiert und da kommt wie folgt raus

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		level					
        
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Habedere last edited by

          @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          mit der neuesten Modbus-Adapter Version exportieren?

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
          40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
          40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
          40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
          40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
          57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
          57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
          57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
          57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
          
          

          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • H
            Habedere last edited by

            @Glasfaser
            Vielen Dank! Import hat geklappt...
            Bekomme zwar eine Fehlermeldung im LOG aber zumindest ein paar Werte bekomme ich schon mal rein.

            Modbus4.PNG SE_Modbus.PNG

            Der Rest steht alles auf 0

            Instanz steht auf gelb - mal sehen was sich da noch machen lässt...

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Habedere last edited by

              @habedere

              Hast du eine Speicher , wenn nicht , dann nimm die Register ab 57 .... alle raus

              1.JPG

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Habedere @Glasfaser last edited by Habedere

                @glasfaser
                Ja hab ich mir schon gedacht... Hab sie raus geschmissen, jetzt ändert sich das Fehlerbild 😉

                71440c92-ff77-4978-9906-7447231a7cc3-image.png

                Adapter wäre grün, aber loggt sich zu tode...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by

                  @habedere

                  Sehr komisch ..

                  du kannst mal alle Poll deaktivieren und einzeln zuschalten , ab wann der Warn kommt

                  bzw. importiere mal nur 1/3 von der Liste !

                  .1.JPG

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Habedere @Glasfaser last edited by Habedere

                    @glasfaser
                    Danke nochmal!
                    Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                    bc648df5-731f-455d-8355-829832a830e1-image.png

                    Seltsamerweise sind es jene Register, bei denen ich überhaupt Werte rein bekomme!
                    Beim Rest ja nur null...

                    Btw. bei mir im WR steht wie folgt:
                    RS485-2
                    Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                    ID 1
                    Baudrate 115200

                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Habedere last edited by Glasfaser

                      @habedere

                      Bei den letzten bringt er die Fehlermeldung...

                      Das ist der Solaredge Meter 1 der ausgelesen wird

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Habedere last edited by

                        @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        RS485-2
                        Protokoll "SunSpec (Non-SE-Logger"
                        ID 1
                        Baudrate 115200

                        ist der Solaredge Meter in der Konfig richtig eingestellt

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Habedere @Glasfaser last edited by Habedere

                          @glasfaser
                          Momeeeeent!
                          "Aliases benutzen" -> Haken entfernt und es hagelt Inputs! 🙂

                          Nur einen kurzen Error:

                          28723) Invalid holdingRegisters address: -1
                          

                          Tausend Dank! Bist ein Genie 😉

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Habedere last edited by

                            @habedere sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            Tausend Dank!

                            Kein Problem ..

                            ....bin gerade selber neu daran , die PV Anlage ist neu aufgebaut , nur leider Fehlt der Zweirichtugszähler von den Stadtwerken , deshalb muß die Anlage noch aus bzw. noch Offline 😞

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Strobi @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser
                              Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                              Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?
                              Hierzu habe ich bei SolarEdge direkt nichts gefunden...

                              Viele Grüße,
                              Strobi

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Strobi last edited by

                                @strobi

                                Alle Info´s dazu habe ich hierher :

                                https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/218

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Strobi @cybtrash last edited by

                                  @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Weiterhin für die, die eine Batterie haben: Da gibt es ja das Register "57722_Battery_1 Lifetime Import Energy Counter" und Lifetime Export. Eine Art Zähler, der zeigt wieviel die Batterie insgesamt abgegeben hat / aufgenommen hat. Leider werden bei mir unplausible Werte ausgegeben (9007199254740992 bei Import, angeblich in Wh). Ist ein uint64 Wert lt. Spezifikation. Hat jemand das Problem gelöst?

                                  Hallo zusammen,
                                  bekommt jemand für die Speicherregister "57718_Battery Lifetime Export Energy Counter" oder "57722_Battery Lifetime Import Energy Counter" sinnvolle Werte angezeigt?

                                  Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                  Viele Grüße

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Strobi last edited by

                                    @strobi

                                    sinnvolle Werte angezeigt?

                                    Bei mir so :

                                    .
                                    1.JPG

                                    Bei mir werden da riesige Werte angezrigt, die so nicht stimmen...

                                    Eventuell bei dir das Register -1 oder +1 am Ende !?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Strobi last edited by

                                      @glasfaser said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Bei mir so :

                                      1.JPG

                                      Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                      Laut SolarEdge Protocoll muss man diese Werte als Uint64 abrufen:
                                      0204427a-7736-4e66-b5ab-cd390855133c-grafik.png

                                      Stelle ich es wie folgt ein, kommt es zu den riesigen Werten:
                                      521466f9-4673-4ea5-8deb-a65935e5eff4-grafik.png

                                      Ich kann natürlich die Einstellung auch auf Unsigned 64 bit (Little Endian) ändern - dann kommen aber auch keine brauchbareren Werte raus:
                                      6effa2e7-8faa-4e9e-9ceb-e3234aa56ad4-grafik.png

                                      Irgendwie doof - alle anderen Werte passen ja...

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Strobi last edited by

                                        @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Sinnvolle Werte sind das aber doch auch nicht - über die Lebenszeit wurden doch bestimmt nicht nur 54kWh Importiert - oder ist Dein Speicher ganz neu?

                                        Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Strobi @Glasfaser last edited by Strobi

                                          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Ja , die PV Anlage mit Batteriespeicher ist neu ( Errichtung August )

                                          Ok - dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei Dir aussieht, wenn Du mehr Energie exportierst / importierst...
                                          Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Strobi last edited by

                                            @strobi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                            Wie ist die Einstellung Deines Typs, mit der Du das Register abrufst?

                                            ??? Du hast mir doch dazu geschrieben :

                                            @glasfaser
                                            Vielen Dank für die Bereitstellung der aktuellsten Modbus-Adapter Version.
                                            Aus welchem Dokument hast Du denn die Informtionen für den Speicher entnommen?

                                            https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/92

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            542
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            137072
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo