Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Poollab / Primelab integrieren

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    354

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Poollab / Primelab integrieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
poollabprimelabph wertchloriobrokeradapter
106 Beiträge 21 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 21 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • 100prznt1 100prznt

    Jetzt kann sich die Datenbank füllen:

    Grafana_Pool.PNG

    A Offline
    A Offline
    anwa
    schrieb am zuletzt editiert von
    #55

    @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
    Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.

    Griuß
    Andreas

    100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #56

      Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren :-)
      Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
      Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
      und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
      habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
      Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
      ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.

      Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
      da schief läuft.

      Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.

      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • NashraN Nashra

        Moin, das mit dem Skript würde mich auch interessieren :-)
        Aber zurzeit habe ich ein anderes Problem mit PoolLab1.0.
        Haben dieses Jahr auf Salzwasser umgestellt, neue größere Pumpe
        und den großen Chlorinator dazu. Wenn ich die Werte messen möchte
        habe ich ein Problem beim Chlor. PH-Test usw. sind die Werte OK.
        Beim Chlor zeigt er mir an: 0,03 Freies und 0,08 Total und das obwohl
        ich den Chlori ganze 16 Std. habe laufen lassen. Es wird einfach nicht mehr.

        Hat einer von euch auch Salzwasser und kann mir vielleicht sagen was
        da schief läuft.

        Achja, letztes Jahr mit Chemie usw. hatte ich dieses Problem nicht.

        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #57

        @nashra
        Hi,
        dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)

        Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
        Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
        Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....

        Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
        Keine Ahnung warum...
        2021-07-12 20_56_33-objects - ioBroker.png

        W NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • W wolkenloser

          @nashra
          Hi,
          dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)

          Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
          Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
          Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....

          Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
          Keine Ahnung warum...
          2021-07-12 20_56_33-objects - ioBroker.png

          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
          #58

          ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
          Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?

          100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W wolkenloser

            ich glaube, das Problem mit Grafana liegt daran, weil in der DB die Werte mit der EInheit drinn stehen.
            Es dürften aber nur die Zahlenwerte sein..... oder kann man die "Anhängsel" in Grafana wieder rausfiltern ?

            100prznt1 Offline
            100prznt1 Offline
            100prznt
            schrieb am zuletzt editiert von
            #59

            @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.

            Beste Grüße
            Elias

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A anwa

              @100prznt Danke für deine Anpassung des Adapters. Hast du Pläne das in den original Adapter als Pullrequest zu hinterlegen? Wäre gut wenn es nur einen Adapter gäbe der gepflegt wird.
              Dein Graph schaut gut aus, würdest du verraten (Script) wie du das aktive Chlor berechnest? Würde sicherlich einigen hier helfen.

              Griuß
              Andreas

              100prznt1 Offline
              100prznt1 Offline
              100prznt
              schrieb am zuletzt editiert von
              #60

              @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.

              Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
              Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.

              Beste Grüße
              Elias

              100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • 100prznt1 100prznt

                @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.

                Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
                Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.

                Beste Grüße
                Elias

                100prznt1 Offline
                100prznt1 Offline
                100prznt
                schrieb am zuletzt editiert von 100prznt
                #61

                @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)

                https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4

                Beste Grüße
                Elias

                MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W wolkenloser

                  @nashra
                  Hi,
                  dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)

                  Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
                  Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
                  Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....

                  Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
                  Keine Ahnung warum...
                  2021-07-12 20_56_33-objects - ioBroker.png

                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #62

                  @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                  @nashra
                  Hi,
                  dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)

                  Ich habs.
                  Pumpe lief 8 Std.
                  Chlori 5 Std.
                  Ergebnis direkt danach:
                  PH 7,12
                  Free 0,74
                  Total 0,82
                  Cyan 6 ppm
                  und Alka runter auf 13 ppm :white_frowning_face:
                  der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.

                  d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.

                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W wolkenloser

                    @nashra
                    Hi,
                    dein Text hätte 1:1 von mir sein können :-)

                    Hab ich den Chlorinator und den Poollab und hab auch nur noch sehr niedrige Werte für Chlor
                    Bis heute war auch alles top. Bei 31 Grad Wassertemperatur ist es heute allerdings etwas trübe geworden. Ich hab mal ein bischen nachgechlort mit Flüssichlor....
                    Jetzt kommen 3 Tage Regen und Gewitter. Mal sehen was da passiert.....

                    Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
                    Keine Ahnung warum...
                    2021-07-12 20_56_33-objects - ioBroker.png

                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #63

                    @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                    Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
                    Keine Ahnung warum...
                    2021-07-12 20_56_33-objects - ioBroker.png

                    hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                    chlor-total.PNG

                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • 100prznt1 100prznt

                      @nashra Hi Ralf,
                      ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.

                      Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.

                      https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom

                      Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                      Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.

                      Beste Grüße
                      Elias

                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #64

                      @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                      @nashra Hi Ralf,
                      ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.

                      Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.

                      https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom

                      Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                      Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.

                      Beste Grüße
                      Elias

                      Was ist denn ein Fork ?

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W wolkenloser

                        @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                        @nashra Hi Ralf,
                        ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.

                        Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.

                        https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom

                        Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                        Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.

                        Beste Grüße
                        Elias

                        Was ist denn ein Fork ?

                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #65

                        @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                        @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                        @nashra Hi Ralf,
                        ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.

                        Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.

                        https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom

                        Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                        Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.

                        Beste Grüße
                        Elias

                        Was ist denn ein Fork ?

                        ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                        Danke dafür.

                        Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                        Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?

                        W 100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • W wolkenloser

                          @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                          @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                          @nashra Hi Ralf,
                          ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.

                          Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.

                          https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom

                          Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                          Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.

                          Beste Grüße
                          Elias

                          Was ist denn ein Fork ?

                          ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                          Danke dafür.

                          Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                          Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?

                          W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #66

                          Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W wolkenloser

                            @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                            @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:

                            @nashra Hi Ralf,
                            ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.

                            Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.

                            https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom

                            Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                            Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.

                            Beste Grüße
                            Elias

                            Was ist denn ein Fork ?

                            ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                            Danke dafür.

                            Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                            Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?

                            100prznt1 Offline
                            100prznt1 Offline
                            100prznt
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #67

                            @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.

                            Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".

                            Beste Grüße
                            Elias

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              Cino
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #68

                              Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen

                              State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                              

                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Cino

                                Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen

                                State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                J Offline
                                J Offline
                                JohnnyBahama
                                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                #69

                                @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.

                                @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?

                                100prznt1 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J JohnnyBahama

                                  @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.

                                  @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?

                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt1 Offline
                                  100prznt
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #70

                                  @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54

                                  Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.

                                  Grüße
                                  Elias

                                  J D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • 100prznt1 100prznt

                                    @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54

                                    Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.

                                    Grüße
                                    Elias

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JohnnyBahama
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #71

                                    @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bug77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #72

                                      hallo zusammen, hallo @lemonshock

                                      der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                                      Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?

                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • 100prznt1 100prznt

                                        @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt ;-)

                                        https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4

                                        Beste Grüße
                                        Elias

                                        MiKKeyM Offline
                                        MiKKeyM Offline
                                        MiKKey
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #73

                                        @100prznt

                                        Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.

                                        Bei der Installation passiert nichts.

                                        $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                                        install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                                        NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)

                                        Ideen?

                                        Besten Dank
                                        MiKKey

                                        100prznt1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bug77

                                          hallo zusammen, hallo @lemonshock

                                          der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                                          Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?

                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #74

                                          @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          351

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe