  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.3k Beiträge 70 Kommentatoren 448.8k Aufrufe 54 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    lidaga
    schrieb am zuletzt editiert von lidaga
    #287

    Hallo, ich hab jetzt auch eine Keba P30-C Serie installiert und mit dem Adapter verbunden, es läuft auch sehr gut.
    Nun hab ich mal ne Frage, kann ich irgendwo die Einheiten auf umgängliche Größen wie z.B. mA auf A und mW auf kW umstellen.
    Die Weiterverarbeitung ist aus meiner Sicht damit einfacher.

    Danke

    Keba.JPG

    S UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      hardl
      schrieb am zuletzt editiert von
      #288

      @sneak-l8, @BoKo, ja auch ich bin auf die D-Edition reingefallen, da ich das mit intelligentem Laden, UPD, ModBus gelesen und vorher noch beim Service von Solarlog angerufen hatte. Dort wurde mir ein Zusammenspiel von Solarlog und Keba P30 bestätigt, aber nicht die Ausnahme D-Edition.

      Auch ich denke an ein Auswerten des Feed vom Solarlog um damit, ab einem Wert >X eine Ladung zuzulassen.
      Dabei könnte das Steuern, z.B. eines Shelly 1 am X1 der Wallbox zum Ein- oder Ausschalten verwendet werden.
      Sicher keine sehr intelligente Lösung, aber wie BoKo schrieb: "besser als Ein- und Ausstecken".
      Ich kann aber noch nicht testen, weil das Auto erst im November geliefert wird.

      S 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • L lidaga

        Hallo, ich hab jetzt auch eine Keba P30-C Serie installiert und mit dem Adapter verbunden, es läuft auch sehr gut.
        Nun hab ich mal ne Frage, kann ich irgendwo die Einheiten auf umgängliche Größen wie z.B. mA auf A und mW auf kW umstellen.
        Die Weiterverarbeitung ist aus meiner Sicht damit einfacher.

        Danke

        Keba.JPG

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von
        #289

        @lidaga Das ist leider nicht vorgesehen. Die Box arbeitet intern mit diesen Werten, vielleicht um um Dezimalwerte herum zu kommen. Da die Einheit in separaten Feldern des states gespeichert ist, wäre das auch nicht ganz einfach.
        Ist auch bei anderen Adaptern nicht üblich.

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H hardl

          @sneak-l8, @BoKo, ja auch ich bin auf die D-Edition reingefallen, da ich das mit intelligentem Laden, UPD, ModBus gelesen und vorher noch beim Service von Solarlog angerufen hatte. Dort wurde mir ein Zusammenspiel von Solarlog und Keba P30 bestätigt, aber nicht die Ausnahme D-Edition.

          Auch ich denke an ein Auswerten des Feed vom Solarlog um damit, ab einem Wert >X eine Ladung zuzulassen.
          Dabei könnte das Steuern, z.B. eines Shelly 1 am X1 der Wallbox zum Ein- oder Ausschalten verwendet werden.
          Sicher keine sehr intelligente Lösung, aber wie BoKo schrieb: "besser als Ein- und Ausstecken".
          Ich kann aber noch nicht testen, weil das Auto erst im November geliefert wird.

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von
          #290

          @hardl Ich will mich in den nächsten Tagen daran wagen, die hier diskutierte Berechnung umzusetzen und so die D-Edition doch zu unterstützen.
          Passiv ist der Adapter aber auf jeden Fall nutzbar. Über einen state kannst Du die Ladung ja ein- und ausschalten.

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sneak-L8

            @lidaga Das ist leider nicht vorgesehen. Die Box arbeitet intern mit diesen Werten, vielleicht um um Dezimalwerte herum zu kommen. Da die Einheit in separaten Feldern des states gespeichert ist, wäre das auch nicht ganz einfach.
            Ist auch bei anderen Adaptern nicht üblich.

            L Offline
            L Offline
            lidaga
            schrieb am zuletzt editiert von lidaga
            #291

            @sneak-l8 Danke, dachte ich mir schon.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Sneak-L8

              @hardl Ich will mich in den nächsten Tagen daran wagen, die hier diskutierte Berechnung umzusetzen und so die D-Edition doch zu unterstützen.
              Passiv ist der Adapter aber auf jeden Fall nutzbar. Über einen state kannst Du die Ladung ja ein- und ausschalten.

              H Offline
              H Offline
              hardl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #292

              @sneak-l8 Das wäre Klasse, vielen Dank.
              Kann mir vorstellen, dass da noch mehr Käufer betroffen sind.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L lidaga

                Hallo, ich hab jetzt auch eine Keba P30-C Serie installiert und mit dem Adapter verbunden, es läuft auch sehr gut.
                Nun hab ich mal ne Frage, kann ich irgendwo die Einheiten auf umgängliche Größen wie z.B. mA auf A und mW auf kW umstellen.
                Die Weiterverarbeitung ist aus meiner Sicht damit einfacher.

                Danke

                Keba.JPG

                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #293

                @lidaga sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                Nun hab ich mal ne Frage, kann ich irgendwo die Einheiten auf umgängliche Größen wie z.B. mA auf A und mW auf kW umstellen.

                Dafür kannst du Aliase verwenden. Dort kannst du eine einfache (oder auch kompliziertere) Umrechnung angeben.

                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • H hardl

                  @sneak-l8, @BoKo, ja auch ich bin auf die D-Edition reingefallen, da ich das mit intelligentem Laden, UPD, ModBus gelesen und vorher noch beim Service von Solarlog angerufen hatte. Dort wurde mir ein Zusammenspiel von Solarlog und Keba P30 bestätigt, aber nicht die Ausnahme D-Edition.

                  Auch ich denke an ein Auswerten des Feed vom Solarlog um damit, ab einem Wert >X eine Ladung zuzulassen.
                  Dabei könnte das Steuern, z.B. eines Shelly 1 am X1 der Wallbox zum Ein- oder Ausschalten verwendet werden.
                  Sicher keine sehr intelligente Lösung, aber wie BoKo schrieb: "besser als Ein- und Ausstecken".
                  Ich kann aber noch nicht testen, weil das Auto erst im November geliefert wird.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #294

                  @hardl So, ich habe jetzt mal eine neue Version erstellt, die auch mit der Deutschland-Edition umgehen können sollte. Dazu gibt es einen neuen State unter Automatic, wo man die geplant Phasenzahl für die Berecnung einstellt.
                  Der Rest sollte automatishc funktionieren, inkl. einer Warnung bei jedem Start des Adapters, dass die Deutschland-Edition erkannt wurde und die Regelung daher nicht unbedingt perfekt ist.

                  Bitte mal von github installieren und testen, da ich "nur" eine exhte c-Series habe...

                  H B 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneak-L8

                    @hardl So, ich habe jetzt mal eine neue Version erstellt, die auch mit der Deutschland-Edition umgehen können sollte. Dazu gibt es einen neuen State unter Automatic, wo man die geplant Phasenzahl für die Berecnung einstellt.
                    Der Rest sollte automatishc funktionieren, inkl. einer Warnung bei jedem Start des Adapters, dass die Deutschland-Edition erkannt wurde und die Regelung daher nicht unbedingt perfekt ist.

                    Bitte mal von github installieren und testen, da ich "nur" eine exhte c-Series habe...

                    H Offline
                    H Offline
                    hardl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #295

                    @sneak-l8 Vielen Dank, die Version 1.2.0 ist problemlos installiert.
                    Unter Automatik->Wert habe ich mal 3 eingegeben, aber 3 Phases geht erst nach "bestätigt" von rot auf schwarz. Ist das ok?
                    Testen kann ich leider noch nicht, aber ich werde irgendwo ein E-Auto auftreiben.
                    Nochmals besten Dank für Deine schnelle Anpassung.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sneak-L8

                      @hardl So, ich habe jetzt mal eine neue Version erstellt, die auch mit der Deutschland-Edition umgehen können sollte. Dazu gibt es einen neuen State unter Automatic, wo man die geplant Phasenzahl für die Berecnung einstellt.
                      Der Rest sollte automatishc funktionieren, inkl. einer Warnung bei jedem Start des Adapters, dass die Deutschland-Edition erkannt wurde und die Regelung daher nicht unbedingt perfekt ist.

                      Bitte mal von github installieren und testen, da ich "nur" eine exhte c-Series habe...

                      B Offline
                      B Offline
                      BoKo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #296

                      @sneak-l8 Ich habe soeben die Version von Github installiert und getestet, erhalte im Log den Fehler
                      "KeContact P30 b-series will not be supported!"
                      Meine Product ID: kecontact.0.product "KC-P30-EC220112-000-DE"
                      Beim ändern der Phasen kommt im Log der Fehler: "Unsupported state change: kecontact.0.automatic.calcPhases" hat die Änderung aber angenommen.

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B BoKo

                        @sneak-l8 Ich habe soeben die Version von Github installiert und getestet, erhalte im Log den Fehler
                        "KeContact P30 b-series will not be supported!"
                        Meine Product ID: kecontact.0.product "KC-P30-EC220112-000-DE"
                        Beim ändern der Phasen kommt im Log der Fehler: "Unsupported state change: kecontact.0.automatic.calcPhases" hat die Änderung aber angenommen.

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #297

                        @hardl @boko sorry, ich hatte vergessen, die manuelle Zahl von Phasen intern bei Änderung zu bestätigen. Außerdem hatte sich ein Tippfehler bei der Erkennung der DE Edtion eingeschlichen. So wurde die DE als normale b-series erkannt und entsprechend "bemängelt".

                        Hab beides gerade korrigiert, bitte nochmal testen.

                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @hardl @boko sorry, ich hatte vergessen, die manuelle Zahl von Phasen intern bei Änderung zu bestätigen. Außerdem hatte sich ein Tippfehler bei der Erkennung der DE Edtion eingeschlichen. So wurde die DE als normale b-series erkannt und entsprechend "bemängelt".

                          Hab beides gerade korrigiert, bitte nochmal testen.

                          B Offline
                          B Offline
                          BoKo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #298

                          @sneak-l8 Prima vielen Dank für den schnellen fix. Ich habe das Update installiert und jetzt funktioniert auch die Erkennung korrekt: "Keba KeContact P30 Deutschland-Edition detected. Regulation may be inaccurate."
                          Ich werde nun die kommenden Tage intensiv testen und dir dann eine Rückmeldung geben wie es läuft.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S Sneak-L8

                            @hardl @boko sorry, ich hatte vergessen, die manuelle Zahl von Phasen intern bei Änderung zu bestätigen. Außerdem hatte sich ein Tippfehler bei der Erkennung der DE Edtion eingeschlichen. So wurde die DE als normale b-series erkannt und entsprechend "bemängelt".

                            Hab beides gerade korrigiert, bitte nochmal testen.

                            B Offline
                            B Offline
                            BoKo
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #299

                            @sneak-l8 Ich konnte jetzt einmal den Adapter mit angeschlossenem Auto testen.
                            Bei vorhandenem surplus fängt die Automatik wie gehabt an das Auto mit korrekt gesetztem "currentUser" passend zum vorhandenen surplus zu laden. Sobald das Auto lädt wird der State "kecontact.0.statistics.surplus" nicht mehr aktualisiert und im Log kommt die Fehlermeldung "warn (13729) Error handling message: RangeError: Maximum call stack size exceeded".
                            Stoppe ich mit "enableUser" den Ladevorgang wird kurz darauf der surplus State wieder korrekt aktualisiert.

                            Ich habe dir mal einen Screenshot während des Ladevorgangs gemacht so kannst du alle States während des ladens einmal sehen, vielleicht findest du da ja einen Fehler.

                            Screenshot 2021-07-14 at 21-12-56 objects - ioBroker.png

                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • B BoKo

                              @sneak-l8 Ich konnte jetzt einmal den Adapter mit angeschlossenem Auto testen.
                              Bei vorhandenem surplus fängt die Automatik wie gehabt an das Auto mit korrekt gesetztem "currentUser" passend zum vorhandenen surplus zu laden. Sobald das Auto lädt wird der State "kecontact.0.statistics.surplus" nicht mehr aktualisiert und im Log kommt die Fehlermeldung "warn (13729) Error handling message: RangeError: Maximum call stack size exceeded".
                              Stoppe ich mit "enableUser" den Ladevorgang wird kurz darauf der surplus State wieder korrekt aktualisiert.

                              Ich habe dir mal einen Screenshot während des Ladevorgangs gemacht so kannst du alle States während des ladens einmal sehen, vielleicht findest du da ja einen Fehler.

                              Screenshot 2021-07-14 at 21-12-56 objects - ioBroker.png

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #300

                              @boko Danke für die Info und das Testen. Schade, dass es noch klemmt. Das klingt nach einem rekursiven Aufruf. Schau ich mir an und werde dann ne neue Version posten.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B BoKo

                                @sneak-l8 Ich konnte jetzt einmal den Adapter mit angeschlossenem Auto testen.
                                Bei vorhandenem surplus fängt die Automatik wie gehabt an das Auto mit korrekt gesetztem "currentUser" passend zum vorhandenen surplus zu laden. Sobald das Auto lädt wird der State "kecontact.0.statistics.surplus" nicht mehr aktualisiert und im Log kommt die Fehlermeldung "warn (13729) Error handling message: RangeError: Maximum call stack size exceeded".
                                Stoppe ich mit "enableUser" den Ladevorgang wird kurz darauf der surplus State wieder korrekt aktualisiert.

                                Ich habe dir mal einen Screenshot während des Ladevorgangs gemacht so kannst du alle States während des ladens einmal sehen, vielleicht findest du da ja einen Fehler.

                                Screenshot 2021-07-14 at 21-12-56 objects - ioBroker.png

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneak-L8
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #301

                                @boko So, wie ich vermutet hatte eine Rekursion. Die eine Berechnung wollte Werte von der anderen und umgekehrt. Das kann so nichts werden. Hab e das gerade gefixt. Nach Adapter-Update über git könntest Du erneut testen.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sneak-L8

                                  @boko So, wie ich vermutet hatte eine Rekursion. Die eine Berechnung wollte Werte von der anderen und umgekehrt. Das kann so nichts werden. Hab e das gerade gefixt. Nach Adapter-Update über git könntest Du erneut testen.

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  BoKo
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #302

                                  @sneak-l8 Jetzt bekomme ich beim laden wieder einen surplus Wert aber der ist leider total daneben.
                                  In meinem Beispiel habe ich im Zähler State -1500W daraus ergibt sich wenn die Box nicht lädt ein Surplus von 1500W. Fängt die Box nun an zu laden habe ich einen Surplus von 3681500W.
                                  Ändert sich nun der Zähler, so ändern sich die letzten 4 Stellen demnach ist es immer 3680000 zuviel.

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B BoKo

                                    @sneak-l8 Jetzt bekomme ich beim laden wieder einen surplus Wert aber der ist leider total daneben.
                                    In meinem Beispiel habe ich im Zähler State -1500W daraus ergibt sich wenn die Box nicht lädt ein Surplus von 1500W. Fängt die Box nun an zu laden habe ich einen Surplus von 3681500W.
                                    Ändert sich nun der Zähler, so ändern sich die letzten 4 Stellen demnach ist es immer 3680000 zuviel.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #303

                                    @boko Danke auch für diesen Hinweis und die gute Beschreibung. Ich bin bei der Berechnung des Verbrauchs der Wallbox nun auch selbst auf die Einheiten von Keba reingefallen. Sie nutzen ja mW und mA. Wenn ich die Milliampere mit der spannung von 230V und den Phasen multipliziere, dann sind das eben Milliwatt ud nicht W. Also einmal durch 1000 und es sollte passen.
                                    Daher bei Dir auch die extrem hohen Werte.

                                    Bitte nochmal neu installieren und weiterhin testen...

                                    B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sneak-L8

                                      @boko Danke auch für diesen Hinweis und die gute Beschreibung. Ich bin bei der Berechnung des Verbrauchs der Wallbox nun auch selbst auf die Einheiten von Keba reingefallen. Sie nutzen ja mW und mA. Wenn ich die Milliampere mit der spannung von 230V und den Phasen multipliziere, dann sind das eben Milliwatt ud nicht W. Also einmal durch 1000 und es sollte passen.
                                      Daher bei Dir auch die extrem hohen Werte.

                                      Bitte nochmal neu installieren und weiterhin testen...

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Betzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #304

                                      @sneak-l8 ich werde versuchen, dass ich auch bald mal zum Testen komme. Vielen Dank dir schonmal für die Implementierung!
                                      War einfach zu viel anderes zu tun….
                                      Ich hatte schonmal erwähnt, dass ich einen Schalter am X1 ganz interessant fände, der vom Adapter ausgewertet wird und von PV Automatik auf manuell umschaltet. Damit könnte man elegant an der Box von Überschuss auf maximalladen schalten. So löst das auch solarlog.
                                      Was haltet ihr davon?

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Betzi

                                        @sneak-l8 ich werde versuchen, dass ich auch bald mal zum Testen komme. Vielen Dank dir schonmal für die Implementierung!
                                        War einfach zu viel anderes zu tun….
                                        Ich hatte schonmal erwähnt, dass ich einen Schalter am X1 ganz interessant fände, der vom Adapter ausgewertet wird und von PV Automatik auf manuell umschaltet. Damit könnte man elegant an der Box von Überschuss auf maximalladen schalten. So löst das auch solarlog.
                                        Was haltet ihr davon?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sneak-L8
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #305

                                        @betzi Die Sache bzgl. X1-Schalter hatte ich gesehen. Wir haben ja auch etwas weiter diskutiert. Die Frage wäre, wie man den Schalter (= state "input") behandeln soll.
                                        Wäre geschlossen ein "erzwinge volle Ladeleistung" (also PV-Automatik deaktivieren)? Dann würde der state automatic/photovoltaics solange ignoriert. Wäre er offen (standard), dann wäre die Automatik vom state abhängig.
                                        So in dieser Form? Und dann diese Logik per Schalter aktivierbar (und default-mäßig aktiviert). Nur, falls jemand schonm was anderes damit macht...
                                        Das wäre jetzt nicht die riesne Änderung.
                                        Gibt es weitere Stimmen? Will es nur ungern einbauen und dann die Logik wieder ändern müssen.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sneak-L8

                                          @betzi Die Sache bzgl. X1-Schalter hatte ich gesehen. Wir haben ja auch etwas weiter diskutiert. Die Frage wäre, wie man den Schalter (= state "input") behandeln soll.
                                          Wäre geschlossen ein "erzwinge volle Ladeleistung" (also PV-Automatik deaktivieren)? Dann würde der state automatic/photovoltaics solange ignoriert. Wäre er offen (standard), dann wäre die Automatik vom state abhängig.
                                          So in dieser Form? Und dann diese Logik per Schalter aktivierbar (und default-mäßig aktiviert). Nur, falls jemand schonm was anderes damit macht...
                                          Das wäre jetzt nicht die riesne Änderung.
                                          Gibt es weitere Stimmen? Will es nur ungern einbauen und dann die Logik wieder ändern müssen.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          Betzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #306

                                          @sneak-l8 genau so fände ich die Implementierung gut. Schalter geschlossen: volle Ladeleistung
                                          Sonst Automatik.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          401

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe