      Tobi68 @Garfonso last edited by

      @garfonso

      Nö leider nicht so einfach.. direkt neben meinem KNX button den ich gedrückt hatte ist das Button von einer billigen schaltbaren Merross Steckdose im Esszimmer.
      Die drücke ich dann immer zum vergleich.
      Die geht zwar sogar noch über die Cloud.. aber die war direkt ansprechbar..
      Das ist ja das ärgerliche..

      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Tobi68 last edited by

        @tobi68 mist.. 😞

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Tobi68 @Garfonso last edited by

          @garfonso
          Jupp..😿

          Smarthome ist bei mir eher ne Winterangelegenheit..
          Werds mal beobachten, evtl. passt ja doch was in der ETS nicht. Ich habe in dem xxl Log auch gesehen das Statusmeldungen teilweise ins leere laufen.
          Wenn ich die VIS aufmache, passt der Status von den Buttons auch nicht immer zum Schaltzustand..

          Zur Not mache ich echt den Neustart des Adapters Nachts um 2.00 und klemm mich erst im Herbst/Winter wieder dahinter.
          Mir ging es in den ersten Zügen im IOB eh erst mal um die Funktion unds verstehen..

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Markus84 last edited by Markus84

            Ich habe folgendes Problem: Beim Versuch in manche GAs zu schreiben stürzt der Adapter einfach ab und reagiert für mehrere Minuten nicht. Das Problem tritt nur bei einzelnen GAs auf. Der Adapter wird die ganze Zeit als Grün angezeigt und fängt sich nach ein paar Minuten von selbst wieder.

            Ich glaub das Problem liegt in Zeile 8 und 9, dass hier etwas nicht richtig empfangen wird.

            @Garfonso Hast du zufällig eine Idee woran das liegen könnte?

            knx.0	2021-06-10 10:58:52.902	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1623315532685,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1623313230894}
            knx.0	2021-06-10 10:58:52.176	info	(14509) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
            knx.0	2021-06-10 10:58:52.176	info	(14509) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
            knx.0	2021-06-10 10:58:52.176	info	(14509) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE : 06 10 02 08 00 08 10 00 192.168.100.200:3671 ChID : 16 SeqCntIN : 45 SeqCntOUT : 5 msgCode
            knx.0	2021-06-10 10:58:52.175	info	(14509) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
            knx.0	2021-06-10 10:58:52.174	info	(14509) Send : conCheck Connection State Request : 06 10 02 07 00 10 10 00 08 01 00 00 00 00 d2 53 sent to 192.168.100.200:3671
            knx.0	2021-06-10 10:58:52.173	info	(14509) checkConnectionState 192.168.100.200 State : true
            knx.0	2021-06-10 10:58:49.577	info	(14509) ( 3.6b ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 2d 00 2e 00 9d e0 11 04 0a 3b 01 00 80 was NOT processed by receiver !!
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.600	info	(14509) ( 3.6b ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 2d 00 2e 00 9d e0 11 04 0a 3b 01 00 80 was NOT processed by receiver !!
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.534	info	(14509) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.43514ms
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.533	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11) to STATE_READY(7)
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.533	info	(14509) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.533	info	(14509) STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK: received ACK for previous self sent package
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.532	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELLING_SENT_DATA_ACK_RECV(11)
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.532	info	(14509) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 04 00 from 192.168.100.200:3671 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 5 GA : 0/0/0
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.531	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8) to STATE_TUNNELLING_WAIT_SENT_ACK(9)
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.530	info	(14509) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 10 04 00 11 00 bc e0 11 04 0a 3b 01 00 80 byteLen : 21
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.530	info	(14509) BINARY CHANGE change from false to 0
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.529	info	(14509) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 15 04 10 04 00 11 00 bc e0 11 04 0a 3b 01 00 80 sent to 192.168.100.200:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 4 GA : 1/2/59 conCheck.co
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.528	info	(14509) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_SENDING_DATA(8)
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.527	info	(14509) add to Buffer cnt: 181 : 06 10 04 20 00 15 04 10 04 00 11 00 bc e0 11 04 0a 3b 01 00 80 queue.length : 0 GA : 1/2/59
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.526	info	(14509) easy-knx.js groupValueWrite value: 0 dpt : DPT1.001{"type":"Buffer","data":[6,16,4,32,0,21,4,16,4,0,17,0,188,224,17,4,10,59,1,0,128]}
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.525	info	(14509) main.js : tGA.write on Statechange : 1/2/59 P-0C17-0_GA-732 typeof val: boolean false DPT1.001
            knx.0	2021-06-10 10:58:48.524	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Licht.Taster.EG-Kueche-Arbeitsplatte-Taster:{"val":false,"ack":false,"ts":1623315528518,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.201	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Umwelt.Helligkeit.EG-Buero-Helligkeit:{"val":248.32,"ack":true,"ts":1623315522194,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.172	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.172	info	(14509) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.172	info	(14509) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 2c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 4 queue length : 0
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.171	info	(14509) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.170	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.170	info	(14509) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.169	info	(14509) WRITE : mappedName : EG-Buero-Helligkeit dest : 10/4/6 val: 248.32 (DPT9.004) EG-Buero-Helligkeit
            knx.0	2021-06-10 10:58:42.168	info	(14509) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 10 2c 00 29 00 bc e0 11 66 54 06 03 00 80 26 10 ChID: 16
            knx.0	2021-06-10 10:58:40.846	silly	(14509) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Umwelt.Helligkeit.EG-Buero-Helligkeit:{"val":279.2,"ack":true,"ts":1623315520837,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":16
            knx.0	2021-06-10 10:58:40.814	info	(14509) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
            

            Edit: Ich konnte den Fehler noch weiter eingrenzen. Konkret kann der Adapter während dieser Zeit weiter senden. Er empfängt in dieser Zeit nur nichts mehr. Im Gruppenmonitor sieht man, dass alles vom Adapter auf den Bus gesendet wird, was auf dem Bus passiert, kommt aber nicht mehr an.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              killroy2 @Markus84 last edited by

              @markus84 du scheinst das gleiche Symptom zu haben wie ich (siehe mein Beitrag weiter oben).
              Wenn es keinen Abnehmer für ein Signal gibt, steigt das Interface aus. Mein Interface ist von MDT, mit einem Interface eines anderen Herstellers tritt das Problem nicht auf.

              M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                Markus84 @killroy2 last edited by

                @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                Wenn es keinen Abnehmer für ein Signal gibt, steigt das Interface aus. Mein Interface ist von MDT, mit einem Interface eines anderen Herstellers tritt das Problem nicht auf.

                Danke, genau daran liegt es. Habe auch ein MDT (SCN-IP000.03).

                @Garfonso: Kannst du da etwas dran machen? Es muss ja irgendeine Art von autorecovery geben, da es dann plötzlich wieder funktioniert...

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Markus84 @killroy2 last edited by

                  @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                  mit einem Interface eines anderen Herstellers tritt das Problem nicht auf.

                  Kannst du mir ein anderes empfehlen?

                  Hant0r K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r @Markus84 last edited by

                    Vielleicht eine doofe Frage, aber wieso habt ihr GA(s) wozu es auf der ETS Seite keinen Abnehmer gibt?

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Tobi68 @Hant0r last edited by

                      @hant0r sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:

                      Vielleicht eine doofe Frage, aber wieso habt ihr GA(s) wozu es auf der ETS Seite keinen Abnehmer gibt?

                      Habe ich auch, sind halt noch nicht alle Rückmeldeadressen eingerichtet..
                      Gibt ja nicht nur Smarthome im Leben..
                      Kann das auch bei mir mit den Problemen mit dem Adapter was zu tun haben?
                      Meine Knx Lampen schalten nach start und schalten per vis manchmal erst nach ein paar Minuten.
                      Wollte mich aber erst im Winter wieder dranmachen..

                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Tobi68 last edited by

                        @tobi68
                        also die GAs sind noch komplett leer im ETS?

                        T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Tobi68 @Garfonso last edited by

                          @garfonso

                          Ja, ein paar schon.
                          Ich hatte im Winter mit mehr Rückmeldungen/Status angefangen.
                          Ein paar sind mit Sicherheit noch nicht eingerichtet.

                          Gestern hatte ich aber auch Massenhaft Fehlermeldungen vom admin.0:
                          „Unsubscribe from all states, except systems, because over 3 seconds the number of events is over 200“

                          Und wieder subscribe..
                          Im Wechsel halt..

                          Hatte nachgeschaut da die Rollläden nicht zur Beschattung gefahren sind..
                          Habe den Raspi mal kp. neu gestartet.
                          Seit dem scheint wieder alles IO. werde ich auch mal ne Zeit beobachten.

                          Gruss

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Markus84 @Garfonso last edited by

                            @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                            @tobi68
                            also die GAs sind noch komplett leer im ETS?

                            bei mir sind alle GA´s in der ETS verknüpft, nur (in dem Fall der Bewegungsmelder) ist nicht angeschlossen.

                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Markus84 last edited by

                              @markus84
                              und wenn du auf die komplett leere GA was schickst, reagiert der Adapter nicht mehr?

                              Wenn man da suchen soll, ist es hilfreich möglichst eine komplette Schritt für Schirtt Anleitung zu haben, wie bei euch das Problem immer auftritt. (Das ist natürlich für sporadische Probleme schwierig bis unmöglich).

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Markus84 @Garfonso last edited by

                                @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                und wenn du auf die komplett leere GA was schickst, reagiert der Adapter nicht mehr?

                                Das habe ich in der Tat noch nicht ausprobiert. Der Fehler ist ganze einfach nachzustellen und tritt dauerhaft (also nicht nur sporadisch auf): Eine GA ist in der ETS nur mit einem Gerät verknüpft. Sobald man über den ioBroker in die GA etwas sendet, kommen für mehrere Minuten keinerlei Informationen mehr vom BUS an und man kann auch nichts mehr senden.

                                Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Markus84 last edited by

                                  @markus84
                                  Ok, das kann so nicht sein, das mache ich ständig und sehe keine Probleme. Also muss es nochwas zusätzlich sein...?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Markus84 @Markus84 last edited by

                                    @Garfonso Killroy2 hatte oben darauf hingewiesen, dass es wohl nur mit einem MDT Interface passiert. Hast du vielleicht kein MDT Interface? Ist das vielleicht der 2. Faktor der hinzutreten muss?

                                    Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      lessthanmore last edited by

                                      Hallo zusammen,
                                      ich habe zur Zeit Probleme mit dimmbaren Spots bzw. mit der Anzeige im Adapter.
                                      Beim Helligkeitswert (%) wird bspw. beim Esszimmer korrekt die Prozentzahl zurückgegeben bzw. angezeigt. Bei der Küchen zum Beispiel bekomme ich lediglich den Wert "false %" bzw. "true %".
                                      2.PNG 1.PNG

                                      Weiß jemand zufällig woran das liegen kann?
                                      In der ETS ist beides identisch konfiguriert.

                                      Lieben Dank vorab

                                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Markus84 last edited by

                                        @markus84
                                        Ja, das wird es dann wohl sein... hm...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @lessthanmore last edited by

                                          @lessthanmore
                                          Guck mal bei "Küche", ob da StatusGA und ActGA falsch verknüpft sind.

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lessthanmore @Garfonso last edited by

                                            @garfonso Jap, genauso war es. Er hat die Status GA teilweise falsch gesetzt. Hab es korrigiert und nach einem Neustart vom Adapter geht es nun 🙂
                                            Jetzt ist nur noch der Punkt offen, warum ich in lovelace keinerlei custom cards anlegen oder verwenden kann. Aber das schreibe ich dir im anderen Thread 😉

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            851
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            131775
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo