    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      MartyBr @Tschaeens last edited by

      @tschaeens
      Der "Meister" von dem Adapter ist @Dirk-Peter , ich bin ein interessierter Anwender.

      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @MartyBr last edited by

        @martybr

        • Berechnung der Verdunstung: so wie aktueller Adapter 0.1.7
        • bistabil: 2 Zustände an (true) aus (false)
        • analog: interne Umrechnung in 0 ... 100 % Einschaltung dann über x % mit Laufzeitverlängerung (wie bei berechneter Verdunstung)

        MfG Dirk Peter

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @MartyBr last edited by

          @martybr Wetterstation unbedingt erforderlich!

          • Ich habe nur HomeMatic, kann also über andere keine Auskunft geben.
          • Andere verwenden den Sainlogic Adapter, erkundige dich bei diesen nach ihren Erfahrungen.
          • Von Wetterdaten aus dem Internet rate ich ab. Besonders von den Regenmengenvorhersagen!
            MfG Dirk Peter
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MartyBr @Dirk Peter last edited by

            @dirk-peter
            Super, kann kann ich ja beide Bodefeuchtesensoren testen. Mein dritter ist leider gehimmelt, den habe ich letzte Woche entsorgt 😧
            Ich habe hier eine "homatisierten" Gardena und eine Zigbee, der Werte zwischen 0 und 100% liefert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr @Dirk Peter last edited by

              @dirk-peter
              Ich setze die Wetterstation "Weatherman" von Eugen Stall ein. Das Hauptsystem ist Homematic, die neuen Projekte mache ich nun mit ioBroker. Gerade die für die Visualisierung bietet ioBroker unendliche Möglichkeiten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mumurik last edited by

                @dirk-peter
                Danke für den tollen Adapter!

                Ich habe eine Frage: trotz eingestelltem Schaltabstand zwischeb den VIntelien von 3 min, schalten die Ventile nacheinander ohne Pause dazwischen:

                Ohne Titel.png

                Habe ich einen Denkfehler, oder sind meine Einstellungen falsch?

                Danke und viele Grüße

                Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @mumurik last edited by

                  @mumurik Kannst du mir mal zeigen was in deinem log (Protokolle) eingetragen ist? Soll wirklich immer nur ein Ventil schalten? Schade um den Adapter! Er kann so viel mehr!
                  MfG Dirk Peter

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mumurik @Dirk Peter last edited by

                    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                    @mumurik Kannst du mir mal zeigen was in deinem log (Protokolle) eingetragen ist? Soll wirklich immer nur ein Ventil schalten? Schade um den Adapter! Er kann so viel mehr!
                    MfG Dirk Peter

                    hier mein Log:

                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.315	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_2, value: false
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.257	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.255	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.240	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 0 (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:11:00.227	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_2 setSoilMoistPct100 = 100%
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:45.216	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:30.205	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:15.195	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.180	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:10:00.175	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:45.163	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:30.147	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:15.136	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_2 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.235	info	(20555) #2.06 Set (false) ID: Ventil_1, value: false
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.174	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1300 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.168	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.139	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 0 (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:09:00.119	info	(20555) #1.2 Set ID: Ventil_1 setSoilMoistPct100 = 100%
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:45.106	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:30.094	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:15.084	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:08:00.072	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:55.269	info	(20555) state mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002b94026.lux changed: 36 (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:45.059	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:30.048	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:15.035	info	(20555) #1.3 Set ID: Ventil_1 addVal: (0.040000000000000036)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:01.026	info	(20555) Start am Wochenende (So) um 22:07
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.060	info	(20555) #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.056	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 900 (2000 Grundwasser) (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.053	info	(20555) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 1 (ack = true)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.051	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.048	info	(20555) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime changed: 02:00 (ack = false)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.025	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_2new order created: {"sprinkleID":1,"sprinkleName":"Ventil_2","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":700,"count":0,"enabled":false,"enable
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.024	info	(20555) #2.15 ID: Ventil_1new order created: {"sprinkleID":0,"sprinkleName":"Ventil_1","idState":"sonoff.0.Gartenbewaesserung.POWER","wateringTime":120,"pipeFlow":1100,"count":0,"enabled":false,"enabl
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_2 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.023	info	(20555) sprinklecontrol: Ventil_1 wateringTime: 2 (1, 8, 3.2, 7.84)
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) weatherForecastTodayNum, Typeof: number Wert: 0 soilMoisture, Typeof: number Wert: 3.2 Summe: 3.2 Auswertung: true
                    sprinklecontrol.0	2021-06-12 22:07:00.022	info	(20555) Bodenfeuchte: 3.2 <= 7.84 AutoOn: true
                    

                    Eventuell habe ich die Konfig ja auch falsch verstanden.
                    Ich wollte eigentlich, dass Ventil 2 nach Ventil 1 mit einer Pause von 3 Min schaltet. Bei "max. Parallelbetrieb der Ventile" ist die eins, weil ich aktuell 2 Schaltkreise habe und diese nicht parallel schalten sollen, sondern nacheinander mit einer Pause von 3 Min...

                    Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @mumurik last edited by

                      @mumurik Hallo, du hast es geschafft den Schaltabstand mit einer direkten Eingabe zu überlisten. In der Konfiguration unter Schaltabstand sind nur Werte von 0 - 1000 ms vorgesehen. Diese habe ich vergessen zu begrenzen, da Werte darüber eigentlich keinen Sinn machen. Mit diesen zu Großen Wert über 1s kann die Steuerung nicht umgehen und es entstehen solche unlogischen Schaltvorgänge wie bei dir. Ich schaue mal wie ich aktiv den Schaltabstand begrenzen kann, damit so etwas nicht mehr passiert.
                      Danke für die Info.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mumurik @Dirk Peter last edited by mumurik

                        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                        @mumurik Hallo, du hast es geschafft den Schaltabstand mit einer direkten Eingabe zu überlisten. In der Konfiguration unter Schaltabstand sind nur Werte von 0 - 1000 ms vorgesehen. Diese habe ich vergessen zu begrenzen, da Werte darüber eigentlich keinen Sinn machen. Mit diesen zu Großen Wert über 1s kann die Steuerung nicht umgehen und es entstehen solche unlogischen Schaltvorgänge wie bei dir. Ich schaue mal wie ich aktiv den Schaltabstand begrenzen kann, damit so etwas nicht mehr passiert.
                        Danke für die Info.

                        vielleicht kannst du mir dennoch einen Tipp geben, wie man es einstellen kann, dass Ventil2 nicht sofort nach Ventil1 aufgemacht wird?
                        Ich würde gerne eine Pause von 2 Min zwischen der Beregnung der einzelnen Sprinkeln einbauen...

                        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @mumurik last edited by

                          @mumurik Nein das ist nicht möglich! Der Sinn dieses Adapters ist ja Energie zu sparen. Das bedeutet, mehrere Ventile sollen sogar parallel laufen, ohne die Pumpe zu überlasten. Das Heißt die Pumpe soll nur solange laufen wie sie unbedingt muss.
                          Es tut mir leid, das was du vorhast geht mit diesem Adapter nicht!

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mumurik @Dirk Peter last edited by

                            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                            @mumurik Nein das ist nicht möglich! Der Sinn dieses Adapters ist ja Energie zu sparen. Das bedeutet, mehrere Ventile sollen sogar parallel laufen, ohne die Pumpe zu überlasten. Das Heißt die Pumpe soll nur solange laufen wie sie unbedingt muss.
                            Es tut mir leid, das was du vorhast geht mit diesem Adapter nicht!

                            naja, das Problem, dass ich habe, ist tatsächlich eine zu schwache Pumpe, sprich ich kann gar nicht zwei Sprinkler gleichzeitig einschalten, da der Wasserdruck zu niedrig ist und eine Beregnung zweier Sprinkler gleichzeitig nicht möglich ist bzw. nichts bringen würde...

                            Könntest du eventuell hierzu doch noch eine Option einbauen, so dass nach Wunsch die Ventile nacheinander/sequentiell aufgemacht werden können?

                            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dirk Peter
                              Dirk Peter @mumurik last edited by

                              @mumurik Nacheinander schalten sie, wenn du den Verbrauch der Ventile unter Haupteinstellungen => Sprinkler(Ventil) => Pumpeneinstellungen => Sprinklerverbrauch den tatsächlichen Verbrauch angibst. Oder andersherum gesagt. Die Summe (Sprinklerverbrauch) zweier Ventile muss größer als die Pumpenleistung sein. Aber der Verbrauch eines Ventils muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.
                              Ändere den Schaltabstand zwischen den Ventilen auf max. 1000ms!
                              Dann sollte es funktionieren.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mumurik @Dirk Peter last edited by

                                @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                                @mumurik Nacheinander schalten sie, wenn du den Verbrauch der Ventile unter Haupteinstellungen => Sprinkler(Ventil) => Pumpeneinstellungen => Sprinklerverbrauch den tatsächlichen Verbrauch angibst. Oder andersherum gesagt. Die Summe (Sprinklerverbrauch) zweier Ventile muss größer als die Pumpenleistung sein. Aber der Verbrauch eines Ventils muss kleiner gleich der Pumpenleistung sein.
                                Ändere den Schaltabstand zwischen den Ventilen auf max. 1000ms!
                                Dann sollte es funktionieren.

                                danke, das hat funktioniert!

                                Was ich aber unbedingt benötige, ist eine Pause zwischen dem Einschalten von Sprinkler1 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) und Sprinkler2 (Menü "Sprinklersteuerung"->Objekt-ID Sprinkler) von 2-3 Min. Könntest du es eventuell einbauen?

                                Danke und viele Grüße

                                Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @mumurik last edited by

                                  @mumurik Es tut mir leid, aber diese Änderung steht nicht im Einklang mit den Grundprinzipien des Adapters. Ich werde sie daher nicht umsetzen.
                                  Erledige diese individuellen Aufgaben doch mit JS oder Blockly. Viel Erfolg Dirk Peter

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mumurik @Dirk Peter last edited by

                                    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                                    @mumurik Es tut mir leid, aber diese Änderung steht nicht im Einklang mit den Grundprinzipien des Adapters. Ich werde sie daher nicht umsetzen.
                                    Erledige diese individuellen Aufgaben doch mit JS oder Blockly. Viel Erfolg Dirk Peter

                                    sehr geile Antwort! Okay...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      e-i-k-e @sigi234 last edited by

                                      @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                                      @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                                      @sigi234
                                      Hallo sigi234, würdest du die erste View zur Verfügung stellen? Ich emigriere gerade von der Gartenbewässeung zu SprinkleControl.
                                      Wenn noch DPs offen sind, dann passe ich die an meine DPs an.

                                      Vielen dank im Voraus.

                                      Diese?

                                      Screenshot (3850).png

                                      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt

                                      Hallo,
                                      hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                                      Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen? 🙂

                                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by sigi234

                                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:

                                        Hallo,
                                        hast du dein View in der Zwischenzeit noch etwas überarbeitet?
                                        Wenn ja, könntest du dieses zur Verfügung stellen?

                                        Ja, aber noch nicht fertig.

                                        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt

                                        Screenshot (3983).png

                                        HR D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • HR
                                          HR @sigi234 last edited by

                                          @sigi234

                                          Hallo,
                                          habe die Vis ausprobiert, bekomme aber immer nur folgendes Bild:
                                          was mache ich falsch? Kann st Du mir das bitte sagen, Danke!Bildschirmfoto 2021-07-27 um 10.53.49.png

                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @HR last edited by

                                            @hr

                                            Beide Inventwo Adapter installiert?

                                            HR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            909
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            33
                                            232
                                            29486
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo