      da_Woody @Guest last edited by

      @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):

      War mir nur nicht 100% klar ob das Fehlen dieses DPs vom Adapter oder von der FW des Shelly kommt.

      wenn du dir IP/staus, IP/settings anschaust, gibts online nicht, also ist es von der FW nicht vorgesehn.
      du kannst dir auch die API Reference belinsen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • marcuskl
        marcuskl last edited by marcuskl

        Mir werden von meinen Shelly 1PM keine Stromwerte und Temperaturen angezeigt.

        Folgendes steht im LOG:

        2021-05-07 13:04:48.204 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.205 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.longpush" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.206 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Input" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.207 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.207 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.Energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.216 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.overtemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.216 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.overpower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:04:48.232 - error: shelly.0 (2145) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.2.117/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.2.117 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AFA776 / SHSW-PM#84CCA8AFA776#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
        2021-05-07 13:04:48.429 - warn: shelly.0 (2145) State "shelly.0.SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-05-07 13:05:48.529 - error: shelly.0 (2145) Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-PM#84CCA8AFA776#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.2.117/settings/relay/0","timeout":5000} for 192.168.2.117 (shelly1pm / shelly1pm-84CCA8AFA776 / SHSW-PM#84CCA8AFA776#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
        

        Shelly Firmware bei beiden gleich:
        The current Firmware version of your Shelly device is 20191219-114622/1047-long-id-for-shelly-devices@d05667c7

        Kann mir jemand helfen ?

        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @marcuskl last edited by

          @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):

          20191219

          nochmal, das ist die auslieferungs FW. 19.12.2019

          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @da_Woody last edited by

            @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):

            @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):

            20191219

            nochmal, das ist die auslieferungs FW. 19.12.2019

            Kann ich die Updaten ohne Internet, weil habe die Geräte in einen Netzwerk ohne Internet zugriff ?

            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @marcuskl last edited by

              @marcuskl gehn tut das schon, ist aber nicht grad easy. musst dir die einzelen files holen und dann lokal OTA flashen.

              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcuskl
                marcuskl @da_Woody last edited by marcuskl

                @da_woody versuche es schon die ganze Zeit

                Habe einen HTTP File Server laufen und dort sie Update ZIP drauf und nach der Anleitung vom Forum mit diesen Link updaten:

                http://192.168.2.117/ota?url=http://192.168.2.102/firmware/SHSW-PM.zip

                funktioniert aber nicht, kommt folgende Ausgabe:

                {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20191219-114622/1047-long-id-for-shelly-devices@d05667c7"}
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User last edited by

                  Ich hab bei zwei Shelly 1 mit diesen Meldungen:

                  Error in function httpIoBrokerState for state SHSW-1#F3A55D#1.Relay0.ChannelName and request{"url":"http://192.168.0.108/settings/relay/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46bUs4bVQ5"}} for 192.168.0.108 (shelly1 / shelly1-F3A55D / SHSW-1#F3A55D#1) (SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)
                  

                  Ich hab schon gegoogelt aber irgendwie finde ich die Lösung nicht. Was kann ich dagegen tun?

                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by

                    @brainbug sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):

                    SyntaxError: Unexpected token B in JSON at position 0)

                    guck mal HIER

                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User @crunchip last edited by

                      @crunchip Danke das war es.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BigMike71 last edited by BigMike71

                        alles auf neuesten Stand, komplettes Raspi-4 System neu aufgesetzt, aber dieser Fehler bleibt :

                        shelly.jpg

                        habe ebenfalls im Shelly Enable CoIoT gemacht
                        und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt
                        wofür ist das eigentlich und muss das sein?

                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @BigMike71 last edited by

                          @bigmike71 weil shelly von multicast auf unicast umgestellt hat. du bekommst sonst keine daten in den ioBroker.
                          aus deinen screenshot ist nicht ersichtlich welche adapterversion du verwendest, auch nicht welche FW du bei den shellys hast.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            BigMike71 @da_Woody last edited by

                            @da_woody
                            Shelly hat die 20210415-130044/v1.10.3-g23074d0
                            auf 1.10.4 wollte ich noch nicht updaten weil da einige probs im shelly forum mit haben...

                            shelly1.jpg

                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @BigMike71 last edited by

                              @bigmike71 mit der 1.10.4? das können nur leute mit unifi netzwerken sein... ich teste teilweise schon mit der 1.10.5-rc1 ohne probleme.
                              ah, die 4.0.8 hast du schon... bis auf den temperatur fehler (F statt C) und angeblichen online problemen spielt die einwandfrei. leider hat @stuebi keine zeit mehr für den adapter...
                              umgestellt auf unicast (CoIoT) hast du schon?

                              B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                BigMike71 @da_Woody last edited by

                                @da_woody
                                und die ColoT peer auf 192.168.0.133:5683 gestellt !
                                was ist das den für ein fehler mit dem Gelben Warndreieck?

                                ich möchte demnächts mein Haus mit iobroker und 10 * 2.5er shellys meine Rolladen steuern, das sollte schon einwandfrei laufen

                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @BigMike71 last edited by

                                  @bigmike71 wie sehn denn deine instanzen einstellungen aus?
                                  Allgemeine Einstellungen und CoAP-Einstellungen

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    BigMike71 @da_Woody last edited by

                                    @da_woody
                                    a.jpg
                                    b.jpg

                                    habe jetze auf 1.10.4 upgedatet, keine änderung, steuern geht aber halt das warndreick

                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BigMike71 last edited by da_Woody

                                      @bigmike71 hmm, eigentlich vorbildlich eingestellt...
                                      vllt hat sich der adapter beim insten verschluckt? adapter und objektbaum mal vollständig löschen, sicherheits halber einen neustart, 4.0.8 neu insten, wie gehabt einstellen, starten...
                                      sollten sich eigentlich alle shellys melden

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        BigMike71 @da_Woody last edited by

                                        @da_woody
                                        hat nichts gebracht, liegt das vielleicht am neuen iobroker?
                                        habe meinen Raspi4 per Wlan an meiner Fritzbox drann, die shellys sind dann an der Fritzbox im gleichen wlan drinn.
                                        da sind sie ja auch und funktionieren, mich stört halt das gelb dreieck

                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @BigMike71 last edited by

                                          @bigmike71 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):

                                          Raspi4 per Wlan

                                          das könnte ein grund sein...

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            BigMike71 @da_Woody last edited by

                                            @da_woody
                                            mal per lan verbunden, und die ColoT drauf angepasst, immer noch gelb 😞

                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            464
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            41519
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo