NEWS
[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
State gibt doch nur den Status wieder ob ein Auto verbunden ist oder nicht (also 3 oder 1) (okay 2 gibt es auch noch)?
oder ist es eventuell enableSys?
Nur kein Stress
-
@matthesjimte Hab jetzt geschaut, es ist kecontact.0.automatic.pauseWallbox
-
Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und in der Version 1.1.2 klappt es bei mir auch nicht mit dem schreiben in die Register, wie bei @matthias-i.
Auch die Pause funktion ändert nichts am verhalten der Wallbox, einzig wenn ich im Register currentUser den Wert manual rein schreibe, sehe ich an der ZOE sofort das sich die Ladedauer ändert. Dies klappt aber nicht wenn ich über Blockly den Wert schreibe. Ich übergebe Num-werte. Version 1.1.3 macht bei mir nur Error, deswegen habe ich diese wieder runter geworfen.
Hast du das Register für die Pausefunktion? Dann versuche ich mal direkt mittels Modbus und NOde-red in die WB zu schreiben -
@matthesjimte pauseWallbox erwartet einen boolean, also true oder false. Mit modbus hat das hier nichts zu tun.
welche Fehlermeldung kommt denn mit 1.1.3? -
@sneak-l8
ja bei pause aber bei currentUser doch einen wert?Anbei die Fehlermeldung
-
Oh, danke für die Info. Da muss ich mal danach schauen, wenn ich wieder zuhause bin.
Der Pause state überein aber alles (bzw. sollte, wenn es keinen Abbruch gibt). -
@sneak-l8 So den o.g. Fehler konnte ich fixen. Bitte mal updaten. Der kam nur im passive mode.
Ansonst bräuchte ich ne ausführlichere Beschreibung was sonst genau nicht funktioniert. pauseWallbox sollte man befüllen können und die Wallbox sollte darauf reagieren.
Du kannst es ja auch erstmal direkt im ioBroker unter "Objects" probieren, um Fehler am Blockly oder Skript auszuschließen. -
Okay, ich werde das mal updaten und dir berichten
Also das Update hat die Fehler behoben, super und danke.
Nun zur Funktion: Wenn ich den Wert CurrUser manuel auf 6000 stellen (egal ob passiv oder nicht) der Wert ändert sich automatisch auf dem currentHardware Wert (bei mir aktuell 20000).
Aktuell ist aber kein Auto angeschlossen, das kann ich erst heute abend machen.Ich denke aber das sich der Wert nicht ändern sollte, oder?
-
Ich konnte es jetzt testen. Generell klappt dein Adapter im nicht passive Mode, (wenn Man(n) die richtigen Punkte einträgt). Pause geht auch
Was mir aber aufgefallen ist, das im passive mode die Opjekte alle sekunde aktualisiert werden. Da habe ich natürlich überhaupt keine Chance mit meinen Script gegen anzukommen. Kannst du das ändern?
Dann kann ich weiter testen
-
@matthesjimte wegen der 1-Sekunde-Aktualisierung muss ich schauen.
Wie war denn enableUser eingestellt als Du currUser geändert hast? Falls er auf 0 (oder false) stand, dann nimmt ihn die Box m. W. nicht an. Die Werte zu ändern, nach im aktiven Modus nicht viel Sinn, weil r Adapter sie nach max. 30 Sekunden übersteuert. Im aktiven Modus solltest Du nur die im channel automatics nutzen (plus "Display") -
@matthesjimte So, das mit dem dauerhaften Aktualisieren habe ich auch gefunden. Es liegt daran, dass ich vergessen hatte, das in den Einstellungen eingetragene Aktualisierungsintervall mit 1000 zu multiplizieren. So war der Wert in Millisekunde anstelle Sekunden. Oder hattest Du das Intervall in den Einstellungen leer gelassen?
Bitte mal updaten.
-
@sneak-l8
Hi. Nach dem Update und ändern von currUser (danke) bin ich in der lage auch mit Blockly den Ladestrom zu steuern. . Intervall Probleme sind auch gelöstLeider geht jetzt die Pause funktion nicht mehr (getestet mit E-golf und Zoe).
Kannst du bitte nochmal checken. danke für den Support. -
@matthesjimte In welchem Modus betreibst Du die Box gerade? Ich vermute mal passiv? Dann ist "pauseWalbox" ohne Funktion. Der Adapter verhält sich passiv und macht nur, was Du ihm explizit sagt. "pauseWallbox" ist aber eine Funktion der Automatik, die sagt, dass trotz vorhandenem Überschuss nicht geladen werden soll. Deswegen steht der state auch im Chanel "automatics".
Im passiven Modus stehen Dir nur die direkten Funktionen der Wallbox zur Verfügung. Mit enableUser startest und beendest Du Ladevorgänge, mit currUser änderst Du die Stromstäre beim Laden.
Was da genau möglich ist, verrät Dir dann das UDP-Handbuch, das es beim Hersteller zum Download gibt. -
@Sneak-L8 Die KEBA P30 D-Edition wurde inzwischen angeschlossen und scheint mit dem Adapter zu funktionieren.
Da ich erst nächste Woche an einem Auto testen kann, habe ich zunächst nur wenige Daten in den Objekten.
Was mir auffällt ist, dass das Webinterface bei der D-Edition sehr reduziert ist und keinerlei Einstellungen zulässt.
Auch die Visualisierung bekomme ich nicht hin.
Nach dem Import der iobroker.kecontact-master.zip im VIS bekomme ich immer die Demo-View. Ist die Zip-Datei tatsächlich nur 68KB gross? -
@hardl die iobroker.kecontact-master.zip sagt mir nichts, sie ist nicht von mir. Da kann ich Dir nocht zu sagen. Das Webinterface der Keba ist m.W. immer nur eine Infoseite. Dort kannst Du nur aktuelle Werte ansehen. Steuern lässt sie sich nur mittels UDP-Kommandos.
-
@sneak-l8 Da hab ich einiges verwechselt, sorry.
Nur die x-Series scheint das Webinterface mit den Einstellungen zu haben.
Ein FW-Update hat abere gerade mit einem alten Windows-Rechner geklappt, auf einem Macbook nicht.Die iobroker.kecontact-master.zip stammt aus dem Download von der Seite https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact.
Ich habe fälschlicherweise geglaubt, dass das die zugehörige VIS beinhaltet.Gibt es eine Visualisierung zum Adapter oder braucht man die gar nicht?
-
@hardl Ob die eine Visualisierung für den Adapter brauchst, bleibt Dir überlassen. Da gibt es nichts vordefiniertes. Du kannst wie bei allen Adaptern alle State in vis visualisieren. Dubist frei in Deinem Design, evtl. gibt es Beispiele von anderen.
-
@Sneak-L8 Ok, danke.
Gibt es Erklärungen oder Anleitungen zu den Einstellungen bei PV-Bezug (z.B. Name des States, Schrittweite usw.) ?
Ich konnte nur ReadMeDateien zu älteren Versionen des Adapters finden, bei denen scheinbar weniger Einstellmöglichkeiten vorhanden waren.Ist es gewollt, dass bei fehlenden oder falschen Einstellungen im PV-Bezug, auch im Passiv-Modus keine Ladung erfolgt?
Ich habe z.B. den Fehler :
"(17682) state [object Object] not found!"
und dachte, dass zumindest im Passiv-Modus eine Ladung erfolgt, aber es ging erst nach Entfernen des Ethernet-Kabels. -
@hardl Welche Version des Adapters nutzt du aktuell? Wo hast Du nach der Readme gesucht? Wenn Du im ioBroker auf den Adapter-Reiter gehst und dann das Fragezeichen beim Adapter anklickst, siehst Du die Readme der aktuell installierten Version.
Dort und bei den Einstellungen solltest Du auch Infos zu den einzelnen Werten sehen. Bei der v1.1.2 hatten die mal gefehlt, aber 1.1.3 ist jetzt offiziell, solltest Du also zum Update angeboten werden.Die Ladung im Passivmodus ist nicht vom ioBroker abhängig. Auch das Netzwerkkabel sollte keine Rolle spielen. Im Passiv-Modus legst allein Du durch Schreiben einzelnen State fest, was die Box machen soll.
Die von Dir genannte Fehlermeldung würde ich mir gerne näher anschauen. Dazu sollten im Log noch weitere Zeilen vom Adapter ausgegene worden sein. Poste diese doch hier (mit allen Spalten des Logs) oder schickt mir ne PN...
-
@sneak-l8 Ich nutze die 1.1.3 und bin über das ? beim Adapter in die Readme.
Ich kann aber leider nichts zu Name des Stades für Netzbezug [Object object] oder -einspeisung finden oder Schrittweite oder Name des States für 1. Energiemeter finden.Einen S0-IN A habe ich über einen Solarlog in den Instanzen, aber wie kann ich den einfügen?
Ich hatte gestern kurzfristig ein Testfahrzeug zur Verfügung und habe den einfach mal angeschlossen. Die Wallbox wurde vom Auto erkannt, aber der Ladevorgang nicht gestartet.
Ich dachte mir, dass das an meinen fehlenden oder falschen Einstellungen lag und habe
bei Passivmodus einen Haken gesetzt und die Wallbox neu gestartet, aber. kein Ladestart erfolgte. Nach dem Abziehen der Ethernet-Verbindung und einem Neustart konnte ich Laden.Hier noch die Fehlermeldungen in der fraglichen Zeit:
2021-06-10 07:18:32.235 - info: kecontact.0 (30334) vehicle plugged to wallbox 2021-06-10 07:34:11.910 - info: web.0 (605) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 2021-06-10 07:45:23.188 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true) 2021-06-10 07:45:23.204 - info: kecontact.0 (30334) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-06-10 07:45:23.208 - info: kecontact.0 (30334) terminating 2021-06-10 07:45:23.209 - info: kecontact.0 (30334) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-06-10 07:45:23.246 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal 2021-06-10 07:45:23.880 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-06-10 07:45:26.329 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 17682 2021-06-10 07:45:33.226 - info: kecontact.0 (17682) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16 2021-06-10 07:45:33.306 - info: kecontact.0 (17682) starting charging station in active mode 2021-06-10 07:45:33.310 - info: kecontact.0 (17682) amperage delta not speficied or too low, using default value of 500 2021-06-10 07:45:33.311 - info: kecontact.0 (17682) minimum amperage not speficied or too low, using default value of 6000 2021-06-10 07:45:33.471 - error: kecontact.0 (17682) state [object Object] not found! 2021-06-10 07:45:33.472 - error: kecontact.0 (17682) state [object Object] not found! 2021-06-10 07:45:50.300 - info: kecontact.0 (17682) Keba firmware check: latest firmware installed 2021-06-10 07:45:59.212 - info: kecontact.0 (17682) stop charging 2021-06-10 07:47:18.222 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true) 2021-06-10 07:47:18.241 - info: kecontact.0 (17682) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2021-06-10 07:47:18.249 - info: kecontact.0 (17682) terminating 2021-06-10 07:47:18.251 - info: kecontact.0 (17682) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2021-06-10 07:47:18.294 - info: host.RMQ stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal 2021-06-10 07:47:18.847 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2021-06-10 07:47:21.337 - info: host.RMQ instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 17783 2021-06-10 07:47:23.840 - info: kecontact.0 (17783) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16 2021-06-10 07:47:23.884 - info: kecontact.0 (17783) starting charging station in passive mode 2021-06-10 07:47:55.896 - info: kecontact.0 (17783) Keba firmware check: latest firmware installed 2021-06-10 07:55:58.782 - info: web.0 (605) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 iqontrol.0 2021-06-10 08:01:11.351 - info: kecontact.0 (17783) vehicle unplugged from wallbox
Gruß Reinhard