NEWS
TR-064 Callmonitor stumm trotz Adapter (grün)
-
Ich hab auch mal die 4.2.12 mit der 7.27 der FB7590 getestet.
Anruf kommt bei mir auch nicht an im Adapter. -
@haselchen Nun wie gesagt ich bin nicht der Entwickler. Wenn es bei Dir nicht läuft und bei mir schon (an der 7490 zu 7590 liegt es glaub eher nicht) dann muss es halt vielleicht an was anderem liegen. Hab aber keine Ahnung.
Ich wollte nur Feedback geben, dass bei mir die Kombi funktioniert und habe, da ich gestern die FW auf der 7490 aktualisiert habe, mich eben mit dem Handy angerufen und funktioniert einwandfrei.
Dachte halt dass die Info nützlich ist, um jetzt nicht alle möglichen Versionskombis ausprobieren zu müssen. -
Ne ne, alles tutti.
Ich wollte auch mal die Konstellation vom TE ausprobieren. -
Und ich halte immer noch dagegen, das es am Script liegt und nicht am Adapter.
Wenn ich Zeit und Lust habe suche ich den Thread dazu raus.
Wenn mich nicht alles täuscht, hängt das mit der ersten falls abfrage zusammen.
Trigger auf ring, dann setz ich auch falls auf WERT
Vereinfachtes script mit google
Anderenfalls, wenn du so auf das script beharrst, dann frage doch in dessen Forum um Rat, warum es nicht funktioniert -
@crunchip sagte in TR-064 Callmonitor stumm trotz Adapter (grün):
Und ich halte immer noch dagegen, das es am Script liegt und nicht am Adapter.
Was mich beim Autor des Skripts auch nicht weiter wundern würde.
-
Ich habe in der Zwischenzeit jede Menge versucht… Das ganze läuft so 30-60 min. nach der Zeit registriert der TR-064 auf keine Anrufe mehr. Selbst ein einfacher Trigger mit Debug Output klappt nur kurz nach dem Neustart des Adapters.
Könnte es irgendwie evtl. mit der Fritte zu tun haben?
Da ich die vor „meiner“ 7590 betreibe? -
@marios774 ich kenne das Problem nur, wenn man die Fritzbox hinter einem USG(Unifi) betreibt, dann sind Einstellungen in der Fritzbox zu tätigen, damit die Verbindung für callmonitor gehalten wird.
-
@crunchip
Das versuche ich direkt mal...
Gestern habe ich noch was gespielt... Auf einem laufenden FHEM (RASPI) habe ich ebenfalls ein TR-064 Device installiert.
Da zeigten sich dann auch die gleichen Probleme... Läuft ohne Probleme und nach ein paar Minuten reagiert der nicht mehr. -
@crunchip
Ich betreibe meine Fritz!Box in Kombination mit einem UniFi Security Gateway und habe ebenfalls das Problem, dass der Adapter nur beim ersten Mal korrekt funktioniert und dann nicht mehr. Welche Einstellungen müssen an der Fritz!Box vorgenommen werden, damit es mit dem USG funktioniert? -
@hans-k siehe meinen Beitrag mit dem screen und SIP muss im unifi controller deaktiviert werden