      ElseKling last edited by

      @eisbaeeer Ich hatte ähnliches schon für einen Bodenfeuchtesensor überlegt. Es gibt also genug Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der Pegelsonde. Auch schon hier im Forum z.B.: Link.
      Dann finden es auch Leute die unabhägig von ner Pegelsonde nach einer Lösung suchen oder schon eine haben.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        disaster123 last edited by

        Also meine Idee wäre nun NodeMCU mit einem JSN-SR04T Ver. 2 beide laufen mit 3,3v reicht da eine cr123a? Und dann wäre die Frage ob man statt wifi irgendwie zigbee oder zwave nutzen kann? Alles dann in eine wasserdichte Dose.

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          ElseKling @disaster123 last edited by

          @disaster123 Du darfst nicht vergessen, dass die 5V auf 12V für die Sonde gehoben werden, was schluckt ordentlich Strom.

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            disaster123 @ElseKling last edited by

            @elsekling sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

            @disaster123 Du darfst nicht vergessen, dass die 5V auf 12V für die Sonde gehoben werden, was schluckt ordentlich Strom.

            Wemos d1 und der Sensor laufen doch beide mit 3,3v oder evtl. ein xbee

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              ElseKling @disaster123 last edited by

              @disaster123 Ich versorge ihn über USB mit 5V, dann hast Du ja den Spannungswandler, der die Spannung enhebt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Happyuser20 last edited by

                Guten Morgen

                Hab die Schaltung hier auch mal nachgebaut. Hat alles super funktioniert, dank der tollen Anleitung.

                Beim Trockenlauf, Sonde ist noch nicht im Wasser, bekomme ich nach einigen Sekunden nach Start von mqtt Adapter folgenden Fehler.

                2021-05-22 15:12:24.862 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:25.859 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:26.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:27.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:28.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:29.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:30.881 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:31.879 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:32.858 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                2021-05-22 15:12:33.849 - error: mqtt.0 (5591) Client [ESP_Easy_0] Invalid topic name: ""
                

                Hab schon mehrmals die Anleitung durchgelsen, finde aber den Fehler nicht.
                Weis jemand Rat?

                Schönen Sonntag euch

                Gruß
                HappyUser20

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  ElseKling @Happyuser20 last edited by

                  @happyuser20 Welche Version von ESP_easy hast Du genommen? Bei mir läuft die "[20111 - Mega]" und das stabil.

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Happyuser20 @ElseKling last edited by

                    @elsekling
                    ESPEasy.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Happyuser20 last edited by

                      Hab jetzt mal eine andere Version geflashed,

                      Build:⋄	20111 - Mega
                      System Libraries:⋄	ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support
                      Git Build:⋄	
                      Plugin Count:⋄	47 [Normal]
                      Build Origin:	Travis
                      Build Time:⋄	Jan 14 2021 23:29:36
                      Binary Filename:⋄	ESP_Easy_mega_20210114_normal_ESP8266_4M1M
                      Build Platform:⋄	Linux-4.19.104-microsoft-standard-x86_64-with-glibc2.29
                      Git HEAD:⋄	mega-20210114_cdc8a1a
                      

                      jetzt scheint es zu funktionieren.

                      Hab zwar keinen Plan bei den ganzen unterschiedlichen Versionen, aber wenns läuft

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        ElseKling @Happyuser20 last edited by

                        @happyuser20 Schön, dass es "nur" die Ursache war 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Happyuser20 last edited by Happyuser20

                          Hab heute mal einen Test unter realen Bedingungen durchgeführt.
                          Da tauchten für mich als Laien noch Fragen auf.

                          Wenn ich die Sonde Max. In den Brunnen eintauche komme ich beim einstellen des Maximalwertes am Strom zu Spannung Konverter nur auf Max. 2,6V. Ich denke mal das passt so, dann ist eben 2,6V mein Maximum!?

                          Das andere ist, das der Wert immer so +- 2% Schwank, was bei bei mir dann 60l pro % ist.
                          Habt Ihr auch Schwankungen im Aktuellen Wert?

                          Gruß
                          Happyuser20

                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            ElseKling @Happyuser20 last edited by

                            @happyuser20 Hast Du "oversampling" beim analog Input aktiviert?

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Happyuser20 @ElseKling last edited by

                              @elsekling
                              Ja, ist aktiviert!

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                ElseKling @Happyuser20 last edited by ElseKling

                                @happyuser20 Dann wundert es mich doch etwas. Ist denn Deine Pegelsonde passend zu Deinem maximalen Pegelstand?
                                Ich habd einen max Pegelstand von 1.60m und zu erst eine 5m Pegelsonde, da schwankte es auch stark, mit einer 2m Pegelsonde war es weg.

                                H B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Happyuser20 @ElseKling last edited by Happyuser20

                                  @elsekling
                                  Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

                                  Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

                                  Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

                                  40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Beowolf @ElseKling last edited by

                                    @elsekling sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                    @happyuser20 Dann wundert es mich doch etwas. Ist denn Deine Pegelsonde passend zu Deinem maximalen Pegelstand?
                                    Ich habd einen max Pegelstand von 1.60m und zu erst eine 5m Pegelsonde, da schwankte es auch stark, mit einer 2m Pegelsonde war es weg.

                                    Kann ich bestätigen. Hatte das gleiche Problem.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      ElseKling @Happyuser20 last edited by

                                      @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                      @elsekling
                                      Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

                                      Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

                                      Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

                                      40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

                                      Ich konnte bei dem Artikel die Messsäule wählen. Nehme es aber gleich in die Anleitung auf...

                                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Atifan
                                        Atifan @ElseKling last edited by Atifan

                                        Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
                                        Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
                                        Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

                                        Ich habe es so realisiert.
                                        Ein ESP8266, geflasht mit Tasmota.sensors liest einen INA219 aus. Der INA219 wird über I2C-Bus an den ESP8266 angebunden.
                                        Der INA219 erzeugt ein current-Signal (Stromstärke), je nachdem wie hoch die Wassersäule über der Sonde steht.
                                        Bei 0m Wassersäule zeigt der Sensor bei mir 0.035A in Tasmota an, das ist also mein Nullpunkt.
                                        Steigt das Wasser, so steigt mit je 3,225cm Wassersäule die gemessene Stromstärke um 0.001A, das sollte bei euch genauso sein (bei einer 5m Sonde).
                                        Über die Tasmota Konsole muss man noch folgende Settings einstellen:
                                        Sensor13 11 -> damit wird der Messbereich der Stromstärke verzehnfacht, der Sensor also genauer
                                        SetOption65 1 -> damit werden gehen die Settings nie verloren, sollte der ESP8266 mal zu oft hintereinander rebooten

                                        Der StepUp-Wandler wird benötigt um aus 5V die 24-Versorgungsspannung für die Sonde zu erzeugen.

                                        Ich habe zusätzlich noch ein Relais verbaut, das mir den Strom vom Hauswasserwerk kappt, wenn zu wenig Wasser in der Zisterne ist, damit die Pumpe nicht ohne Wasser läuft -> Trockenlaufschutz. Der 230V Teil mit Relais ist also optional. Wenn man nur den Pegel messen will braucht man das nicht.

                                        Teilweise ist die Platine von unten gelötet und Leitungen liegen darunter, deshalb sieht man das hier nicht, hoffe ihr kommt trotzdem klar.
                                        Habe das ganze dann noch in Grafana visualisiert.

                                        Also bei mir funktioniert das wunderbar, ich habe sowohl bei niedrigem Wasserstand als bei mittleren und hohem Stand immer mal Probemessungen gemacht und die Höhe war immer plausibel und passte. Ich kann also im Prinzip in meiner 3m tiefen Zisterne den Wasserstand bis mit einer Abweichung von ca. 3,225cm genau sagen. Das entspricht bei meiner zylindrigen Zisterne mit Durchmesser von 1m einer Menge von ca. 25l, wenn ich mich nicht verrechnet habe.

                                        Berechnung:
                                        x = Höhe der Wassersäule (in m)
                                        y = in Tasmota angezeigte Stromstärke (in A)
                                        0.035 = Nullpunkt bei dem 0m Wassersäule über dem Sensor ist -> Der Wert muss vom angezeigten Wert in Tasmota abgezogen werden
                                        0.03225m = Anstieg der Höhe der Wassersäule pro 0.001A
                                        .
                                        x = (y - 0.035) * 0.03225
                                        .
                                        .
                                        benötigte Hardware:

                                        • Netzteil mit 5V Spannung
                                        • Wemos D1 Minis oder sonstiges Board mit ESP8266 -> flashen mit Tasmota.sensors
                                        • INA219 Spannungssensor Strom Sensor
                                        • MT3608 DC-DC Step Up Wandler
                                        • Füllstandssensor, DC24V 4-20mA Einwurf-Flüssigkeitsstandssensor Edelstahl-Füllstandssensor Wasserstandssensor zur Erfassung von 0-5 m Reichweitentiefe
                                          .
                                          .
                                          IMG_20210526_200551.jpg
                                          IMG_20210526_200615.jpg
                                          Tasmota.png
                                          Konfiguration GPIOs.png
                                          Blockly.png
                                          Visualisierung Grafana.png
                                          eb2a474f-a205-4d0c-88b3-d556a8926177-image.png
                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • E
                                          ElseKling @Atifan last edited by

                                          @atifan sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                          Hi, habe auch eine 5m Pegelsonde und messe damit die Wassersäule in meiner ca. 3m tiefe Zisterne (Zylinderform, 1m Durchmesser).
                                          Es dürfte egal sein ob man eine 2m oder 5m Sonde hat. Die 2m kann möglicherweise etwas genauer auflösen, aber auch eine 5m Sonde funktioniert wunderbar.
                                          Bei einer 5m Sonde ist die darüberliegende Wassersäule ja auch nicht immer 5m sondern 0-5m. Also muss sie auch eine 2m Säule genau messen.

                                          Da hast Du natürlich Recht, vorrausgesetzt, dass man dann auch den Maximalwert auf 5Meter kalibiert. Wenn man z.B. 2 Meter als 100% setzt staucht man die Messkala entsprechend. Das führt wiederum dazu, dass kleinste Änderungen/Störungen einen extremen Ausschlag geben.

                                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            ElseKling @Happyuser20 last edited by

                                            @happyuser20 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                            @elsekling
                                            Max. Pegelstand ist bei mir 2m.

                                            Ich vermute ich habe die falsche Pegelsonde ausgewählt, habe die in deinem Link genommen (aktuell nicht mehr verfügbar).

                                            Da Stand was von 6m, das war dann vermutlich nicht die Kabellänge gemeint, sondern der max. Pegelstand.😕

                                            40€ für die Tonne oder mit den Schwankungen leben. 🤔

                                            Bevor Du sie entsorgst, versuche den Maximalwert Am Strom-zu-Spannungsregler auf 5 bzw 6 Meter zu kalibrieren. Dies verhindert dass Du die Messskala stauchst und dadurch kleine Änderungen so extreme Auswirkungen haben (s.o.). Du "verschenkst" natürlich etwas Messbereich.
                                            Im ESP kannst Du dann ja bei der 2-Punktkalibierung die 100% auf 2 Meter setzen.

                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            502
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            604
                                            155457
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo