Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1897

    Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • apollon77A apollon77

      Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!

      kep42010K Offline
      kep42010K Offline
      kep42010
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1898

      @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.

      Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.

      Log SML.txt Log D0.txt Einstellungen SML.JPG Einstellungen D0.JPG

      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • kep42010K kep42010

        @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.

        Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.

        Log SML.txt Log D0.txt Einstellungen SML.JPG Einstellungen D0.JPG

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1899

        @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A apollon77

          @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte

          kep42010K Offline
          kep42010K Offline
          kep42010
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1900

          @apollon77 klappt leider nicht.Einstellungen.JPG

          Log.txt

          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • kep42010K kep42010

            @apollon77 klappt leider nicht.Einstellungen.JPG

            Log.txt

            apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1901

            @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            kep42010K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A apollon77

              @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt

              kep42010K Offline
              kep42010K Offline
              kep42010
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1902

              @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.

              Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.

              Besten Dank euch.

              gehweg parkenG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                Peter_69
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1903

                Hallo zusammen,
                auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
                Vielen Dank schon mal für die Antworten!
                Viele Grüße
                Peter69

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Peter_69

                  Hallo zusammen,
                  auch ich habe seit einer Woche den DTZ541 Zähler. Meine Frage ist hat den schon einer mit dem Smartmeter Adapter auslesen können? Wenn ja mit welchem Lesekopf. Ich habe da an den Heidmann gedacht. Ich weiß allerdings nicht ob das sich direkt mit dem Smartmeter Adapter dann machen lässt.
                  Vielen Dank schon mal für die Antworten!
                  Viele Grüße
                  Peter69

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1904

                  @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.

                  Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.

                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • kep42010K kep42010

                    @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.

                    Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.

                    Besten Dank euch.

                    gehweg parkenG Offline
                    gehweg parkenG Offline
                    gehweg parken
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1905

                    @kep42010 hallo, versuche auch den t330 auszulesen & bekomme so auch keine daten & gleiches fehlerlog...wäre natürlich auch an einer lösung interessiert!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • K klassisch

                      @peter_69 Zu diesem Zähler ist dort schon was gesagt und getan worden.

                      Auslesen hängt vom Protokoll ab. Ist das eine routinemäßig eingewechselte "moderne Meßeinrichtung"? Mit PIN vom Netzbetreiber? Dann könnte bei der Auswahl und der Art und Weise des Auslesens der Guide dort hilfreich sein.

                      P Offline
                      P Offline
                      Peter_69
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1906

                      @klassisch Hallo, das habe ich gelesen. Ich habe nur gedacht da der Zähler im Update des Adapters erwähnt wurde hätte sich vielleicht was geändert.
                      3.1.6 (2020-11-15)
                      (Apollon77) update OpenSML lib to support Holley DTZ541 wrongly implemented CRC Algorithm

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Sandmanyz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1907

                        Ich habe die TTL Version des IR Lese-Schreibkopfes (Hichi) und benötige nun eure Hilfe. Komme nach Stunden des Testens nicht weiter. Der Lesekopf hängt an einem Raspberry 3B+. Den Lesekopf bzw. das Gehäuse habe ich zunächst ohne Platine am Stromzähler ISKRA MT691 platziert und geschaut, dass das der Sensor fluchtet. Dann die Platine rein.

                        Was ich getan habe...

                        1. TX an TX des Rasypberrys
                        2. RX an RX des Rasypberrys
                        3. VCC an 5 Volt des Rasypberrys
                        4. GND an GND des Raspberrys
                        5. Über die Optionen (sudo raspi-config) "serial shell" deaktiviert und "serial intaface" aktiviert
                        6. In "/boot/config.txt" dtoverlay=pi3-disable-bt eingefügt
                        7. "sudo systemctl disable hciuart" ausgeführt
                        8. Neustart
                        9. Smartmeter Adapter installiert
                          fbba1311-c7b4-4851-8ac4-8967fae6a07f-grafik.png

                        Mögliche Geräte:
                        7fee45c2-238b-4a85-93dc-27fc0dff5c49-grafik.png

                        Das Log sieht immer wieder so aus...

                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.010	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.007	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.004	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.003	debug	(1586) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.001	debug	(1586) SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.994	debug	(1586) Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.991	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.990	warn	(1586) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.989	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.986	debug	(1586) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.982	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.977	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.973	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Sandmanyz

                          Ich habe die TTL Version des IR Lese-Schreibkopfes (Hichi) und benötige nun eure Hilfe. Komme nach Stunden des Testens nicht weiter. Der Lesekopf hängt an einem Raspberry 3B+. Den Lesekopf bzw. das Gehäuse habe ich zunächst ohne Platine am Stromzähler ISKRA MT691 platziert und geschaut, dass das der Sensor fluchtet. Dann die Platine rein.

                          Was ich getan habe...

                          1. TX an TX des Rasypberrys
                          2. RX an RX des Rasypberrys
                          3. VCC an 5 Volt des Rasypberrys
                          4. GND an GND des Raspberrys
                          5. Über die Optionen (sudo raspi-config) "serial shell" deaktiviert und "serial intaface" aktiviert
                          6. In "/boot/config.txt" dtoverlay=pi3-disable-bt eingefügt
                          7. "sudo systemctl disable hciuart" ausgeführt
                          8. Neustart
                          9. Smartmeter Adapter installiert
                            fbba1311-c7b4-4851-8ac4-8967fae6a07f-grafik.png

                          Mögliche Geräte:
                          7fee45c2-238b-4a85-93dc-27fc0dff5c49-grafik.png

                          Das Log sieht immer wieder so aus...

                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.010	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.007	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:51.004	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.003	debug	(1586) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:41.001	debug	(1586) SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.994	debug	(1586) Transport Reset!! Restart = true
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.991	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.990	warn	(1586) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.989	debug	(1586) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:52:40.986	debug	(1586) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.982	debug	(1586) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.977	debug	(1586) SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0	2021-05-29 15:50:40.973	debug	(1586) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                          
                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #1908

                          @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":

                          ISKRA MT69

                          Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                          Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?

                          • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                          • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                          • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann
                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K klassisch

                            @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":

                            ISKRA MT69

                            Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                            Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?

                            • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                            • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                            • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann
                            S Offline
                            S Offline
                            Sandmanyz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1909

                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                            Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                            Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?

                            • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                            • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                            • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann

                            Danke für deine Unterstützung. Es gibt neue Erkenntnisse. Vorab die Beantwortung der Fragen...

                            • Ja, ist eine Moderne Messeinrichtung ISKRA MT691. PIN habe ich dazu auch.
                            • >Hier< gibt es eine Kurzanleitung und >hier< ein Datenblatt.
                            • Ja, die Diode sende, kann ich mit meinem Handy sehen.

                            Habe noch einen USB-TTL Adapter gefunden und an Diesen einfach mal den Lesekopf gehängt. Wurde vom Raspberry und dem Smartmeter Adapter sofort erkannt. Nun sind in den Objekten auch die Werte für Stormeinspeisung und -bezug. Ich würde das auch so lassen und nicht weiter nach der Ursache suchen.

                            Habe noch nicht viel dazu gelesen aber bekomme ich in den ioBroker noch mehr Werte als die Zwei? Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sandmanyz

                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                              Vielleicht ein paar Info zum Zähler?
                              Habe eine Anleitung gefunden, bei der die Info-Schnittstelle aber gar nicht erwähnt war?

                              • Ist das ein neu eingewechselter Zähler "Moderne Meßeinrichtung"?
                              • Gibt es dazu einen Link zu einer gültigen Bedienungsanleitung?
                              • sendet die Diode? Kann man mit manchen Smartphones oder Digicams prüfen. Wenn die IR Fenrsteuerungen "sehen", dann müssen sie auch eine sendende Smartmeter-Diode sehen. Im Guide habe ich beschrieben wie das geht und auch Bilder wie das aussehen kann

                              Danke für deine Unterstützung. Es gibt neue Erkenntnisse. Vorab die Beantwortung der Fragen...

                              • Ja, ist eine Moderne Messeinrichtung ISKRA MT691. PIN habe ich dazu auch.
                              • >Hier< gibt es eine Kurzanleitung und >hier< ein Datenblatt.
                              • Ja, die Diode sende, kann ich mit meinem Handy sehen.

                              Habe noch einen USB-TTL Adapter gefunden und an Diesen einfach mal den Lesekopf gehängt. Wurde vom Raspberry und dem Smartmeter Adapter sofort erkannt. Nun sind in den Objekten auch die Werte für Stormeinspeisung und -bezug. Ich würde das auch so lassen und nicht weiter nach der Ursache suchen.

                              Habe noch nicht viel dazu gelesen aber bekomme ich in den ioBroker noch mehr Werte als die Zwei? Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1910

                              @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":

                              mehr Werte als die Zwei?

                              ja, mit PIN.

                              @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":

                              Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?

                              eigentlich nicht.
                              Ich kenne zwar deinen Zähler nicht, aber üblicherweise kann man auch die Schnittstelle "offen halten".
                              Müsste in deiner Anleitung stehen wie das geht

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":

                                mehr Werte als die Zwei?

                                ja, mit PIN.

                                @sandmanyz sagte in Adapter "smartmeter":

                                Dazu müsste ich mit dem Lesekopf ja vor dem Lesen immer die PIN eingeben?

                                eigentlich nicht.
                                Ich kenne zwar deinen Zähler nicht, aber üblicherweise kann man auch die Schnittstelle "offen halten".
                                Müsste in deiner Anleitung stehen wie das geht

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1911

                                @homoran es könnte sein, dass man nach einem Stromausfall die PIN wieder eingeben muss. Den Fall hatte ich allerdings bisher noch nicht .

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @homoran es könnte sein, dass man nach einem Stromausfall die PIN wieder eingeben muss. Den Fall hatte ich allerdings bisher noch nicht .

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1912

                                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                  @homoran es könnte sein, dass man nach einem Stromausfall die PIN wieder eingeben muss. Den Fall hatte ich allerdings bisher noch nicht .

                                  Das weiß ich auch nicht.
                                  Einen Stromausfall vor dem Zähler hatte ich auch noch nicht.

                                  [Kaffeesatz]
                                  Technisch sollte es jedoch möglich sein die letzten Einstellungen Ausfallsicher zu speichern.
                                  Ob es ein Sicherheitsfeature ist, dass nach Ausbau die Daten geschützt sind wäre allerdings ebenfalls möglich.
                                  [/Kaffeesatz]

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • F Offline
                                    F Offline
                                    Foxy99
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1913

                                    Hallo zusammen,
                                    versuche derzeit einen Zähler mit dem Emlog IR Schreib/Lesekopf von Weidmann Elektronik (https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=content&coID=11) auszulesen und in den IoBroker zu integrieren. Ich kann manuell über die Konsole die Werte problemlos ablesen, allerdings kann ich zum Gerät im IoBroker keine Verbindung herstellen. Habe folgendes konfiguriert:
                                    6b6792c6-b76f-4748-9b0d-e444c272630e-grafik.png
                                    392cd0de-b27d-4360-b0b5-1160f0a0d0f4-grafik.png
                                    In den Logs gibt der IoBroker folgendes aus:
                                    smartmeter.0 2021-06-05 16:20:16.959 info (2864) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                                    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?

                                    Danke und Grüße!

                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • F Foxy99

                                      Hallo zusammen,
                                      versuche derzeit einen Zähler mit dem Emlog IR Schreib/Lesekopf von Weidmann Elektronik (https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=content&coID=11) auszulesen und in den IoBroker zu integrieren. Ich kann manuell über die Konsole die Werte problemlos ablesen, allerdings kann ich zum Gerät im IoBroker keine Verbindung herstellen. Habe folgendes konfiguriert:
                                      6b6792c6-b76f-4748-9b0d-e444c272630e-grafik.png
                                      392cd0de-b27d-4360-b0b5-1160f0a0d0f4-grafik.png
                                      In den Logs gibt der IoBroker folgendes aus:
                                      smartmeter.0 2021-06-05 16:20:16.959 info (2864) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

                                      Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?

                                      Danke und Grüße!

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1914

                                      @m-fuchs sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?

                                      ja!

                                      @m-fuchs sagte in Adapter "smartmeter":

                                      Ich kann manuell über die Konsole die Werte problemlos ablesen

                                      Frei nach Highlander: es kann nur einen geben! Konsole oder Adapter

                                      sind es wirklich Binärdaten?

                                      in dem Screenshot kann man gerade noch erkennen: SENDE
                                      Im Adapter hast du nur lesen eingestellt

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #1915

                                        Und die Baudrate passt nicht. SML -> 9600 Baud. Wenn 300Bd richtig ist, dann wird es wohl kein SML sein, sondern eher D0. Welcher Zähler, welche Schnittstelle? Intelligente Meßeinrichtung? "Info Schnittstelle"

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          Und die Baudrate passt nicht. SML -> 9600 Baud. Wenn 300Bd richtig ist, dann wird es wohl kein SML sein, sondern eher D0. Welcher Zähler, welche Schnittstelle? Intelligente Meßeinrichtung? "Info Schnittstelle"

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1916

                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":

                                          Und die Baudrate passt nicht. SML -> 9600 Baud

                                          er hat die vom weidmüller test genommen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          701

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe