Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 384.5k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #183

    @Bluefox:

    @wendy2702:

    @Bluefox:

    Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? `

    Hi,

    Adapter ist da.

    Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.

    Zähler ist folgender:

    http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf

    Modbus Beschreibung soll diese sein:

    http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf

    Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?

    Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.

    Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?

    Freue mich über jede Unterstützung

    Mirko `
    Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test

    http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP) `

    Werde ich morgen mal testen.

    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #184

      Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.

      Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:

      > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      
      [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
      serialport@4.0.7 node_modules/serialport
      +-- bindings@1.2.1
      +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
      +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
      +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
      +-- nan@2.5.0
      +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
      
      

      Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:

      [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
      [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
      [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
      [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
      [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
      [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
      [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
      [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
      [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
      [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
      [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
      [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
      
      

      Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?

      999_modbus_rtu.jpg

      Das Dropdown ist ohne funktion.

      Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #185

        @wendy2702:

        Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.

        Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:

        > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        
        [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
        serialport@4.0.7 node_modules/serialport
        +-- bindings@1.2.1
        +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
        +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
        +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
        +-- nan@2.5.0
        +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
        
        

        Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:

        [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
        [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
        [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
        [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
        [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
        [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
        [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
        [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
        [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
        [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
        [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
        [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
        
        

        Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?

        Modbus_RTU.JPG

        Das Dropdown ist ohne funktion.

        Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren? `
        Adapter starten.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #186

          OK.

          Nach dem ersten starten das ich das Device auswählen.

          999_modbus_rtu_device.jpg

          Wenn ich das gemacht habe, Speicher und beende kommt das im log:

          host.openmediavault	2017-01-17 14:55:27.723	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
          host.openmediavault	2017-01-17 14:55:27.723	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.715	info	terminating
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	TypeError: Cannot read property 'on' of null
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.694	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
          modbus.1	2017-01-17 14:55:27.693	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
          

          Ich weiß nur nicht warum der Port nicht geöffnet werden kann.

          Und wenn ich jetzt die Instanz wieder öffne, ist der Port Eintrag wieder weg bzw. nicht mehr sichtbar.

          Im Log kommt ständig:

          openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
          openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	error	host.openmediavault instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
          modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 TypeError: Cannot read property 'on' of null at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/mai
          modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
          modbus.1	2017-01-17 15:07:07.937	error	modbus.1 Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
          

          Mal alle USB Devices abgezogen und nur den USB-RS485 Adapter angeschlossen.

          Dann sehe ich das der ttyUSB0 wird. Aber auch wenn ich den als Port auswähle kommt die gleiche Fehlermeldung.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Offline
            E Offline
            enricoh831
            schrieb am zuletzt editiert von
            #187

            @bluefox

            Ich würde dir gerne folgendes zur Verfügung stellen damit du die modbus und serial Geschichte selbst testen kannst.

            https://www.googleadservices.com/pagead … IHg&adurl=

            https://www.googleadservices.com/pagead ... IKg&adurl=

            Würde dir gerne etwas Geld dafür spenden und du besorgst dir denn was du dafür gerne hättest.

            Soll ich das über den spenden Button machen?

            Es ist mir sehr wichtig das das mit dem modbus master in iobroker ordentlich läuft damit ich mein Hausbus darauf aufbauen kann und nicht am Ende doch bei hmwired oder knx lande.

            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #188

              Es ist mir genauso wichtig :) Dass RTU Läuft.

              Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?

              https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187

              Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Offline
                E Offline
                enricoh831
                schrieb am zuletzt editiert von
                #189

                Das Teil von Reichelt hatte ich auch schon anvisiert weil bei meinem China Teil die Lötstellen schon echt komisch aussehen.

                Ich würde aber trotzdem gerne was zu kommen lassen.

                Außerdem basteln ich gerade eine Platine zusammen mit 3 slaves drauf

                Wo jeder was anderes kann.

                Die wollte ich dir wenn die einigermaßen läuft gerne schicken.

                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Offline
                  E Offline
                  enricoh831
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #190

                  Habe das installiert.

                  Habe auch serialport 3.1.2 installiert

                  Node ist aber noch die 4.4.7

                  Solange ich keine register eintragen ist alles auf grün, aber sobald ich ein Holding reg eintrage ist im Log was von Buf.xyz ist not function und danach wieder diverse Fehler in Zeile xy von diversen Dateien.

                  Kann aber morgen nochmal nen Screenshot machen.

                  Hatte den Adapter auch komplett neu installiert.

                  Wenn ich über qmodbus auf die slaves zugreifen will meckert er immer wegen CRC liest aber trotzdem aus.

                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #191

                    @Bluefox:

                    Es ist mir genauso wichtig :) Dass RTU Läuft.

                    Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?

                    https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187

                    Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt. `

                    Da hänge ich mich mit dran weil mit genau dem Teil kämpfe ich ja rum.

                    Soll ich per Paypal spenden oder das Teil kaufen und dir zuschicken lassen?

                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      enricoh831
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #192

                      Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.

                      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #193

                        Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #194

                          @Bluefox:

                          Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
                          Solltest schon was bekommen haben.

                          Gruß

                          Mirko

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #195

                            Habe bestellt. Danke :P

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Offline
                              E Offline
                              enricoh831
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #196

                              So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]

                              Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #197

                                Hi,

                                kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?

                                Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:

                                999_modbus1.jpg

                                Mbusd habe ich so gestartet:

                                 mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
                                

                                In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.

                                Im iobroker log kommt das:

                                inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827
                                inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819
                                inMem	2017-01-19 12:00:55.525	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521
                                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.518	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.409	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2
                                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.398	debug	statesDB connected
                                modbus.1	2017-01-19 12:00:55.387	debug	objectDB connected
                                

                                Ich weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.

                                Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:

                                999_rmms.jpg

                                Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.

                                Habt ihr vielleicht eine Idee?

                                Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.

                                999_diz-g_modbus-beschreibung-version-109_index01.pdf

                                Danke und Gruß

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #198

                                  Ich hab es rausbekommen.

                                  So funktioniert es:

                                  999_register_settings.jpg

                                  999_objekte.jpg

                                  Gruß

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    ThomasD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #199

                                    Hallo,

                                    erst mal nur auf die schnelle, in der Beschreibung sind die Adressen in Hex, im IOBroker brauchst du sie dezimal.

                                    In deinen Beispiel FE34 Datum/Uhrzeit entspricht Adresse 65076.

                                    Die Netzfrequenz sollte demnach bei Adresse 653 als float angezeigt werden.

                                    Sollte es noch nicht funktionieren melde dich noch einmal.

                                    Schöne Grüße

                                    ThomasD

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      peet
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #200

                                      Hallo zusammen,

                                      vielen Dank an alle die an ioBroker aktiv mitwirken, sieht sehr spannend aus.

                                      Ich möchte mein Haus mit einer Wago PFC100 750-8100 steuern, übergeordnet soll IOBroker über Modbus TCP mit der Wago kommunizieren.

                                      Ich habe bereits erfolgreich testweise ein Ausgang schalten können aber es läuft noch nicht so wie ich es mir vorstelle.

                                      Die Buttons werden über diskrete Ausgänge gesendet und Schalten indirekt die Ausgänge. Nun möchte ich den status der Ausgänge abfragen das gelingt mir nur über Eingangsregister. Ich würde aber stattdessen Diskrete Eingänge (also binär) verwenden.

                                      In der Wago habe ich verschiedene Einstellungen versucht, die schlägt mir dann auch Adressen vor z.B. wenn Variable RW als Coil deklariert ist, wird Adresse >=32768 vorgeschlagen, als RO wird >= 0 vorgeschlagen. Mit den diskreten Ausgängen und Register klappt das auch wunderbar.

                                      Könnt ihr mir bitte sagen was ich wo wie genau eintragen muss? Danke.

                                      Anbei als Screenshots meine Einstellungen:
                                      1921_bildschirmfoto_2017-01-21_um_00.37.38.png
                                      1921_bildschirmfoto_2017-01-21_um_00.37.55.png
                                      1921_bildschirmfoto_2017-01-21_um_00.38.05.png

                                      Und ein Auszug aus dem Wago Handbuch:
                                      1921_bildschirmfoto_2017-01-20_um_23.22.49.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Christian L.
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #201

                                        Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.

                                        Möchte nun auch die den I/O Broker nach und nach einführen.

                                        Welcher Abfragezyklus ist damit möglich?

                                        Ich muss 6 32bit Register oder 12 16bit Register auslesen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #202

                                          @Christian L.:

                                          Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.

                                          Möchte nun auch die den I/O Broker nach und nach einführen.

                                          Welcher Abfragezyklus ist damit möglich? `
                                          Hängt von deinem Rechner ab und natürlich von deiner Steuerung.

                                          Sollte empirisch ermittelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass IoB auf dem PC auch 50ms schaffen kann. (Bei deiner Menge)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          895

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe