Ich habe auch so einen ftdi.
Welche Versionen sollte ich mal instAllieren von mode js und serialport.
Will jetzt nicht alle möglichkeiten ausprobieren. Welche hast du bei dir drauf.
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk `
Ich empfehle dir node.js 4.6 und serialport 3.1.2 -
Ok probier ich mal. Oder kann es auch ein Problem von jessie sein. Wobei ich ja unter ubuntu 15.04 die selben Fehler habe.
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
-
Konnte das Problem bereits lösen. Lag nicht an dem iobroker Modul.
Falls noch jemdand dasselbe Problem hat, hier die Lösung (aus der WAGO Modbus Doku):
` > Alle WAGO Ethernet Koppler und Controller unterscheiden nicht zwischen
den Functioncodes FC1 und FC2. Beide Modbus-Dienste verwenden die glei-
che Implementierung und kˆnnen genutzt werden um auf digitale Ein-, Aus-
und Merker-Daten zuzugreifen. Verwenden Sie einen Offset von 512 bzw.
0x200 um den Zustand des ersten digitalen Ausganges unter der selben Stelle
zu lesen wie zu schreiben.
Wie sind die Einstellungen für die Adressen?Kannst du Screenshot für die Einstellungen posten?
-
Hi,
muss mal Fragen.
Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) Unterstützt die RS 485-Schnittstelle Inkl. USB-Verlängerungskabel Technische Details Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux Datentransferraten von bis zu 3Mbps Chipsatz: FTDI / FT232RL
Danke für eure Hilfe
Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
Hi,
Adapter ist da.
Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.
Zähler ist folgender:
http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf
Modbus Beschreibung soll diese sein:
http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf
Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?
Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.
Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?
Freue mich über jede Unterstützung
Mirko
-
Hi,
muss mal Fragen.
Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) Unterstützt die RS 485-Schnittstelle Inkl. USB-Verlängerungskabel Technische Details Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux Datentransferraten von bis zu 3Mbps Chipsatz: FTDI / FT232RL
Danke für eure Hilfe
Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
Hi,
Adapter ist da.
Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.
Zähler ist folgender:
http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf
Modbus Beschreibung soll diese sein:
http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf
Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?
Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.
Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?
Freue mich über jede Unterstützung
Mirko `
Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/testhttp://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP)
-
Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? `
Hi,
Adapter ist da.
Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.
Zähler ist folgender:
http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf
Modbus Beschreibung soll diese sein:
http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf
Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?
Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.
Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?
Freue mich über jede Unterstützung
Mirko `
Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/testhttp://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP) `
Werde ich morgen mal testen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.
Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:
> serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote serialport@4.0.7 node_modules/serialport +-- bindings@1.2.1 +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6) +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2) +-- nan@2.5.0 +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:
[357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2 [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64 [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?
Das Dropdown ist ohne funktion.
Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?
-
Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.
Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:
> serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote serialport@4.0.7 node_modules/serialport +-- bindings@1.2.1 +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6) +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2) +-- nan@2.5.0 +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:
[357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2 [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64 [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?
Modbus_RTU.JPG
Das Dropdown ist ohne funktion.
Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren? `
Adapter starten. -
OK.
Nach dem ersten starten das ich das Device auswählen.
Wenn ich das gemacht habe, Speicher und beende kommt das im log:
host.openmediavault 2017-01-17 14:55:27.723 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.openmediavault 2017-01-17 14:55:27.723 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.715 info terminating modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21 modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13 modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error TypeError: Cannot read property 'on' of null modbus.1 2017-01-17 14:55:27.694 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null modbus.1 2017-01-17 14:55:27.693 error Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
Ich weiß nur nicht warum der Port nicht geöffnet werden kann.
Und wenn ich jetzt die Instanz wieder öffne, ist der Port Eintrag wieder weg bzw. nicht mehr sichtbar.
Im Log kommt ständig:
openmediavault 2017-01-17 15:07:07.966 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled openmediavault 2017-01-17 15:07:07.966 error host.openmediavault instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK) modbus.1 2017-01-17 15:07:07.939 error modbus.1 TypeError: Cannot read property 'on' of null at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/mai modbus.1 2017-01-17 15:07:07.939 error modbus.1 uncaught exception: Cannot read property 'on' of null modbus.1 2017-01-17 15:07:07.937 error modbus.1 Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
Mal alle USB Devices abgezogen und nur den USB-RS485 Adapter angeschlossen.
Dann sehe ich das der ttyUSB0 wird. Aber auch wenn ich den als Port auswähle kommt die gleiche Fehlermeldung.
-
Ich würde dir gerne folgendes zur Verfügung stellen damit du die modbus und serial Geschichte selbst testen kannst.
https://www.googleadservices.com/pagead … IHg&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead ... IKg&adurl=
Würde dir gerne etwas Geld dafür spenden und du besorgst dir denn was du dafür gerne hättest.
Soll ich das über den spenden Button machen?
Es ist mir sehr wichtig das das mit dem modbus master in iobroker ordentlich läuft damit ich mein Hausbus darauf aufbauen kann und nicht am Ende doch bei hmwired oder knx lande.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Es ist mir genauso wichtig Dass RTU Läuft.
Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?
https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187
Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt.
-
Das Teil von Reichelt hatte ich auch schon anvisiert weil bei meinem China Teil die Lötstellen schon echt komisch aussehen.
Ich würde aber trotzdem gerne was zu kommen lassen.
Außerdem basteln ich gerade eine Platine zusammen mit 3 slaves drauf
Wo jeder was anderes kann.
Die wollte ich dir wenn die einigermaßen läuft gerne schicken.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Habe das installiert.
Habe auch serialport 3.1.2 installiert
Node ist aber noch die 4.4.7
Solange ich keine register eintragen ist alles auf grün, aber sobald ich ein Holding reg eintrage ist im Log was von Buf.xyz ist not function und danach wieder diverse Fehler in Zeile xy von diversen Dateien.
Kann aber morgen nochmal nen Screenshot machen.
Hatte den Adapter auch komplett neu installiert.
Wenn ich über qmodbus auf die slaves zugreifen will meckert er immer wegen CRC liest aber trotzdem aus.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Es ist mir genauso wichtig Dass RTU Läuft.
Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?
https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187
Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt. `
Da hänge ich mich mit dran weil mit genau dem Teil kämpfe ich ja rum.
Soll ich per Paypal spenden oder das Teil kaufen und dir zuschicken lassen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.
-
Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
Solltest schon was bekommen haben.Gruß
Mirko
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Habe bestellt. Danke
-
So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
-
Hi,
kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?
Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:
Mbusd habe ich so gestartet:
mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.
Im iobroker log kommt das:
inMem 2017-01-19 12:00:55.827 debug message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827 inMem 2017-01-19 12:00:55.827 debug message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819 inMem 2017-01-19 12:00:55.525 debug message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521 modbus.1 2017-01-19 12:00:55.518 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2017-01-19 12:00:55.409 info starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2 modbus.1 2017-01-19 12:00:55.398 debug statesDB connected modbus.1 2017-01-19 12:00:55.387 debug objectDB connected
Ich weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.
Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:
Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.
Danke und Gruß