  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter canbus v1.1.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
278 Beiträge 12 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cb187

    @crycode 1.1.4 also die neuste.

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #152

    @cb187 Dann installiere die mal bitte neu und starte danach auch die Adapterinstanz neu. Irgendwas passt da nicht :thinking_face:

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crycodeC crycode

      @cb187 Dann installiere die mal bitte neu und starte danach auch die Adapterinstanz neu. Irgendwas passt da nicht :thinking_face:

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #153

      @crycode

      Für den candump test hab ich extra nen zweiten neu installierten can adapter genommen.

      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C cb187

        @crycode

        Für den candump test hab ich extra nen zweiten neu installierten can adapter genommen.

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #154

        @cb187 Hab mir jetzt mal deinen candump angeschaut und damit noch einige Logikfehler finden können.
        Ich denke nun habe ich die Kommunikation der HPSU tatsächlich größtenteils verstanden. :)

        Ein paar Infos zur Kommunikation habe ich hier festgehalten: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu.md


        Über den Adapter kannst du jetzt die 1.1.0 der Konfiguration für die HPSU importieren. Vorher möglichst die alte Konfiguration komplett löschen.

        Hier sollten jetzt alle Daten richtig erfasst werden, da die Parser nun die IDs etc. richtig auslesen sollten.

        Achtung: Alle Parser-IDs haben sich geändert. (jeweils die ersten 4 Zeichen der ID sind weggefallen)
        Zudem sind die "setzen"-Parser von 0x680 jetzt alle bei 0x190 mit untergebracht.


        Sollten die von dir oben beschriebenen Fehler weiterhin auftreten, dann bitte ein mal den Adapter neu von GitHub installieren.

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        C M 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • crycodeC crycode

          @cb187 Hab mir jetzt mal deinen candump angeschaut und damit noch einige Logikfehler finden können.
          Ich denke nun habe ich die Kommunikation der HPSU tatsächlich größtenteils verstanden. :)

          Ein paar Infos zur Kommunikation habe ich hier festgehalten: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu.md


          Über den Adapter kannst du jetzt die 1.1.0 der Konfiguration für die HPSU importieren. Vorher möglichst die alte Konfiguration komplett löschen.

          Hier sollten jetzt alle Daten richtig erfasst werden, da die Parser nun die IDs etc. richtig auslesen sollten.

          Achtung: Alle Parser-IDs haben sich geändert. (jeweils die ersten 4 Zeichen der ID sind weggefallen)
          Zudem sind die "setzen"-Parser von 0x680 jetzt alle bei 0x190 mit untergebracht.


          Sollten die von dir oben beschriebenen Fehler weiterhin auftreten, dann bitte ein mal den Adapter neu von GitHub installieren.

          C Offline
          C Offline
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #155

          @crycode

          Bei dem ersten kurzen Test hat er schonmal alle abfragen gemacht das einzige was glaub noch nicht funktioniert hat waren die werte setzen.
          Ah und warn meldungen wieder im log.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            @cb187 Hab mir jetzt mal deinen candump angeschaut und damit noch einige Logikfehler finden können.
            Ich denke nun habe ich die Kommunikation der HPSU tatsächlich größtenteils verstanden. :)

            Ein paar Infos zur Kommunikation habe ich hier festgehalten: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu.md


            Über den Adapter kannst du jetzt die 1.1.0 der Konfiguration für die HPSU importieren. Vorher möglichst die alte Konfiguration komplett löschen.

            Hier sollten jetzt alle Daten richtig erfasst werden, da die Parser nun die IDs etc. richtig auslesen sollten.

            Achtung: Alle Parser-IDs haben sich geändert. (jeweils die ersten 4 Zeichen der ID sind weggefallen)
            Zudem sind die "setzen"-Parser von 0x680 jetzt alle bei 0x190 mit untergebracht.


            Sollten die von dir oben beschriebenen Fehler weiterhin auftreten, dann bitte ein mal den Adapter neu von GitHub installieren.

            M Offline
            M Offline
            Mic208
            schrieb am zuletzt editiert von
            #156

            Hallo @crycode,

            da muss jetzt mal ein wirklicher CAN Bus Versteher ran:
            Ich hatte ja vor 5 Jahren über candump's mit Vergleich der Display-Eingaben die Befehlssequenzen "abgeschrieben". Bei Eingabe der gleichen Display Befehle mittels ELM von der gleichen 'Nachrichten-ID' aus, stürzt die Rotex-Wärmepumpe hart ab. Irgendwann hatte ich für die Fragen die Nachrichten-ID um 0x10 erhöht und bekam dann auch die richtigen Antworten. Beim Setzen von Werten hat das dann aber wieder nicht funktioniert. Deswegen sind so wenig 'Setz'-Befehle (im Gegensatz zu den fast 150 Frage und Antwort Befehlen) herausgekommen, weil auch dann die Rotex gerne mal wieder abstürzt. Man kann die Setz Befehle nicht von irgendwoher aus senden, die Maschine reagiert dann nicht entsprechend, sprich der Wert wird nicht übernommen oder stürzt ganz ab. Ist mir in den letzten Wochen viele Male passiert (nachdem ich Jahre Ruhe davor hatte), das Wiederherstellen der Maschine dauert dann auch wieder einige Minuten, ist mir aber manchmal erst nach Stunden aufgefallen, wenn das Warmwasser oder Räume kalt wurden.
            Nur so als Info.

            Übrigens: Da ich immer noch mein 2-minütliches Script mit der Frage nach 20 Befehlen laufen habe, habe auch ich täglich ein Log mit 500 MByte. Das hat sich die letzten 3 Versionen nicht wirklich geändert.

            LG
            Mic

            TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mic208

              Hallo @crycode,

              da muss jetzt mal ein wirklicher CAN Bus Versteher ran:
              Ich hatte ja vor 5 Jahren über candump's mit Vergleich der Display-Eingaben die Befehlssequenzen "abgeschrieben". Bei Eingabe der gleichen Display Befehle mittels ELM von der gleichen 'Nachrichten-ID' aus, stürzt die Rotex-Wärmepumpe hart ab. Irgendwann hatte ich für die Fragen die Nachrichten-ID um 0x10 erhöht und bekam dann auch die richtigen Antworten. Beim Setzen von Werten hat das dann aber wieder nicht funktioniert. Deswegen sind so wenig 'Setz'-Befehle (im Gegensatz zu den fast 150 Frage und Antwort Befehlen) herausgekommen, weil auch dann die Rotex gerne mal wieder abstürzt. Man kann die Setz Befehle nicht von irgendwoher aus senden, die Maschine reagiert dann nicht entsprechend, sprich der Wert wird nicht übernommen oder stürzt ganz ab. Ist mir in den letzten Wochen viele Male passiert (nachdem ich Jahre Ruhe davor hatte), das Wiederherstellen der Maschine dauert dann auch wieder einige Minuten, ist mir aber manchmal erst nach Stunden aufgefallen, wenn das Warmwasser oder Räume kalt wurden.
              Nur so als Info.

              Übrigens: Da ich immer noch mein 2-minütliches Script mit der Frage nach 20 Befehlen laufen habe, habe auch ich täglich ein Log mit 500 MByte. Das hat sich die letzten 3 Versionen nicht wirklich geändert.

              LG
              Mic

              C Offline
              C Offline
              cb187
              schrieb am zuletzt editiert von
              #157

              @michael-wind so ne grosse log hab ich aber mit meiner liste aber nicht da läuft alles normal.Komischerweise nur mit der neuen liste con cry

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C cb187

                @michael-wind so ne grosse log hab ich aber mit meiner liste aber nicht da läuft alles normal.Komischerweise nur mit der neuen liste con cry

                M Offline
                M Offline
                Mic208
                schrieb am zuletzt editiert von
                #158

                Hallo @cb187 & @crycode,

                wollte hier mein Log von gestern (ungepackt 510 MB, gepackt 22 KB) anhängen, ließ das Forum-System nicht zu, will es wohl auf Viren scannen.

                Deswegen nur die ersten 5 Minuten.
                iobroker.2021-04-19.log.die-ersten-5-Minuten.zip

                Mic

                TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Mic208

                  Hallo @cb187 & @crycode,

                  wollte hier mein Log von gestern (ungepackt 510 MB, gepackt 22 KB) anhängen, ließ das Forum-System nicht zu, will es wohl auf Viren scannen.

                  Deswegen nur die ersten 5 Minuten.
                  iobroker.2021-04-19.log.die-ersten-5-Minuten.zip

                  Mic

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #159

                  @michael-wind / @cb187 Danke für die Infos. In der aktuellen Version auf GitHub ist das Problem mit der Warnung "Parser xxx returned wrong data type undefined" jetzt behoben. Wenn ihr den Adapter ein mal von GitHub neu installiert, dann sollte das Log deutlich besser aussehen. :)

                  @cb187 Falls bei dir noch immer die Warnungen mit "You are assigning a boolean to the state..." auftauchen, bitte die config noch mal neu mit gesetztem Haken bei Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben importieren.


                  Zum Setzen der Werte habe ich jetzt noch ein paar Infos gefunden, die sich aber teils widersprechen.
                  Kann das einer von euch mal über die folgenden cansend Befehle testen und mir eine kurze Rückmeldung geben, was davon geklappt hat? Das sollte T-WW Soll1 auf 21,5°C setzen.

                  Variante a
                  CAN-ID 0x680 und die ersten beiden Bytes entsprechend dem Zielgerät gesetzt. Die zweite Stelle könnte 0 oder 2 sein. Eventuell müssen auch immer 7 Bytes gesendet werden.
                  cansend 680#30001300D7
                  cansend 680#30001300D70000
                  cansend 680#32001300D7
                  cansend 680#32001300D70000

                  Variante b
                  CAN-ID 0x480 und die ersten beiden Bytes 92 00.
                  cansend 480#92001300D7
                  cansend 480#92001300D70000


                  Das Senden der Anfragen mit der ID um 0x10 erhöht ist in diesem Fall ok, wobei die ID hier evtl. sogar egal ist, solange sie nicht mit einer vorhandenen kollidiert. Wenn das Setzen nach einem oben genannten Muster klappt, dann könnte man die Anfragen auch mal mit der gleichen Nachrichten-ID testen.

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    @michael-wind / @cb187 Danke für die Infos. In der aktuellen Version auf GitHub ist das Problem mit der Warnung "Parser xxx returned wrong data type undefined" jetzt behoben. Wenn ihr den Adapter ein mal von GitHub neu installiert, dann sollte das Log deutlich besser aussehen. :)

                    @cb187 Falls bei dir noch immer die Warnungen mit "You are assigning a boolean to the state..." auftauchen, bitte die config noch mal neu mit gesetztem Haken bei Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben importieren.


                    Zum Setzen der Werte habe ich jetzt noch ein paar Infos gefunden, die sich aber teils widersprechen.
                    Kann das einer von euch mal über die folgenden cansend Befehle testen und mir eine kurze Rückmeldung geben, was davon geklappt hat? Das sollte T-WW Soll1 auf 21,5°C setzen.

                    Variante a
                    CAN-ID 0x680 und die ersten beiden Bytes entsprechend dem Zielgerät gesetzt. Die zweite Stelle könnte 0 oder 2 sein. Eventuell müssen auch immer 7 Bytes gesendet werden.
                    cansend 680#30001300D7
                    cansend 680#30001300D70000
                    cansend 680#32001300D7
                    cansend 680#32001300D70000

                    Variante b
                    CAN-ID 0x480 und die ersten beiden Bytes 92 00.
                    cansend 480#92001300D7
                    cansend 480#92001300D70000


                    Das Senden der Anfragen mit der ID um 0x10 erhöht ist in diesem Fall ok, wobei die ID hier evtl. sogar egal ist, solange sie nicht mit einer vorhandenen kollidiert. Wenn das Setzen nach einem oben genannten Muster klappt, dann könnte man die Anfragen auch mal mit der gleichen Nachrichten-ID testen.

                    M Offline
                    M Offline
                    Mic208
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #160

                    Hallo @crycode ,

                    Die WW-Temperaturen haben einen Range von 35-70°C, deswegen kann man 21,5°C nicht einstellen.
                    cansend can0 680#3000130172
                    funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37°C,
                    cansend can0 680#3000130173
                    funktioniert auch, setzt T-WW-Soll1 auf 37,1°C, was per Steuerung gar nicht geht, diese hat 0,5°C Schritte,
                    cansend can0 680#30001301740000
                    funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37,2°C.

                    BTW:
                    Eine 0 an der zweiten Stelle bedeutet Setzen,
                    Eine 1 an der zweiten Stelle bedeutet Fragen,
                    Eine 2 an der zweiten Stelle bedeutet Antworten.

                    LG

                    Mic

                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Mic208

                      Hallo @crycode ,

                      Die WW-Temperaturen haben einen Range von 35-70°C, deswegen kann man 21,5°C nicht einstellen.
                      cansend can0 680#3000130172
                      funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37°C,
                      cansend can0 680#3000130173
                      funktioniert auch, setzt T-WW-Soll1 auf 37,1°C, was per Steuerung gar nicht geht, diese hat 0,5°C Schritte,
                      cansend can0 680#30001301740000
                      funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37,2°C.

                      BTW:
                      Eine 0 an der zweiten Stelle bedeutet Setzen,
                      Eine 1 an der zweiten Stelle bedeutet Fragen,
                      Eine 2 an der zweiten Stelle bedeutet Antworten.

                      LG

                      Mic

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #161

                      @michael-wind Das ist doch schon mal gut :)

                      Kannst du noch testen, ob die Abfragen auch von der 680 aus funktionieren? Also z.B. cansend can0 680#310013 für T-WW Soll1.
                      Wenn das klappt, dann würde ich alles was zu senden ist in die 680 packen.

                      Ich hatte noch folgendes zu den CAN-IDs und dem 2. Byte gefunden:

                      000 - direkt
                      180 - Kessel
                      280 - atez
                      300, 301 ... - Bedienmodule (bei mir 301, 302 und 303)
                      400 - Raumfernfühler
                      480 - Manager
                      500 - Heizmodul
                      580 - Buskoppler
                      600, 601 ... - Mischermodule (bei mir 601, 602, 603)
                      680 - PC (ComfortSoft)
                      700 - Fremdgerät
                      780 - DCF-Modul

                      0 - write
                      1 - read
                      2 - response
                      3 - ack
                      4 - write ack
                      5 - write respond
                      6 - system
                      7 - system respond

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @michael-wind Das ist doch schon mal gut :)

                        Kannst du noch testen, ob die Abfragen auch von der 680 aus funktionieren? Also z.B. cansend can0 680#310013 für T-WW Soll1.
                        Wenn das klappt, dann würde ich alles was zu senden ist in die 680 packen.

                        Ich hatte noch folgendes zu den CAN-IDs und dem 2. Byte gefunden:

                        000 - direkt
                        180 - Kessel
                        280 - atez
                        300, 301 ... - Bedienmodule (bei mir 301, 302 und 303)
                        400 - Raumfernfühler
                        480 - Manager
                        500 - Heizmodul
                        580 - Buskoppler
                        600, 601 ... - Mischermodule (bei mir 601, 602, 603)
                        680 - PC (ComfortSoft)
                        700 - Fremdgerät
                        780 - DCF-Modul

                        0 - write
                        1 - read
                        2 - response
                        3 - ack
                        4 - write ack
                        5 - write respond
                        6 - system
                        7 - system respond

                        C Offline
                        C Offline
                        cb187
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #162

                        @crycode
                        Inmeiner json waren doch alle werte setzen drin die funktioniert haben auf 680.Hatte ichvextra gesendet.

                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C cb187

                          @crycode
                          Inmeiner json waren doch alle werte setzen drin die funktioniert haben auf 680.Hatte ichvextra gesendet.

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #163

                          @cb187 Hatte ich geändert, weil ich einer falschen Beschreibung vertraut hatte, sorry :(
                          Nachher (oder evtl. auch erst morgen) werde ich die Config auf GitHub noch mal aktualisieren.

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crycodeC crycode

                            @cb187 Hatte ich geändert, weil ich einer falschen Beschreibung vertraut hatte, sorry :(
                            Nachher (oder evtl. auch erst morgen) werde ich die Config auf GitHub noch mal aktualisieren.

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #164

                            Bin leider erst jetzt dazu gekommen, aber nun ist die Rotex HPSU Konfiguration in der v1.2.0 über GitHub zum Import verfügbar.
                            Hier erfolgen nun alle Anfragen über die CAN-ID 680 und es sollten überall die richtigen Datentype gesetzt sein.

                            Bitte mal in einer neuen Adapterinstanz testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-)
                            Zusammen mit dem Adapter in v1.1.4 sollten jetzt eigentlich keine Warnungen o.ä. mehr im Log auftauchen.

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              Bin leider erst jetzt dazu gekommen, aber nun ist die Rotex HPSU Konfiguration in der v1.2.0 über GitHub zum Import verfügbar.
                              Hier erfolgen nun alle Anfragen über die CAN-ID 680 und es sollten überall die richtigen Datentype gesetzt sein.

                              Bitte mal in einer neuen Adapterinstanz testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-)
                              Zusammen mit dem Adapter in v1.1.4 sollten jetzt eigentlich keine Warnungen o.ä. mehr im Log auftauchen.

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #165

                              @crycode
                              Puh unter 680 ist ja wieder soviel zugekommen was ja schon unter 180 ist.Blick da bald gar nicht mehr durch.
                              Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb

                              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cb187

                                @crycode
                                Puh unter 680 ist ja wieder soviel zugekommen was ja schon unter 180 ist.Blick da bald gar nicht mehr durch.
                                Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #166

                                @cb187 Unter 680 ist jetzt alles zusammengefasst, was vorher bei 11A, 190, 310 und 510 drin war. Diese vier Nachrichten-IDs entfallen damit dann.

                                @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:

                                Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb

                                Was genau meinst du damit? Übernimmt die Steuerung 1°C wenn du versuchst 50°C zu setzen? Falls ja... über welche ID genau?

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #167

                                  @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #168

                                    @crycode
                                    Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cb187

                                      @crycode
                                      Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #169

                                      Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
                                      So siehst es ja sofort was geht.

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cb187

                                        Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
                                        So siehst es ja sofort was geht.

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #170

                                        @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
                                        v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).

                                        In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
                                          v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).

                                          In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                          #171

                                          @crycode
                                          Scheint jetzt alles zu funktionieren.
                                          Jetzt wäre es cool wenn man bei den abfragen im can adapter, man zb einstellen kann ob die jeweilige id alle x sek. ne automatische abfrage startet bzw. sendet.Also so das man kein script mehr brauch.

                                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          300

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe