  4. [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    985

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

[Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
homeatickondensatorreparaturc26
63 Beiträge 12 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

    3 defekte Rollladenaktoren (L-Serie)

    @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

    Ende 2014

    und dann schon defekt?

    ich habe 2012 angefangen und letztest Jahr waren die Hälfte ausgefallen.
    War aber noch die J-Serie

    P Offline
    P Offline
    Prototyp1980
    schrieb am zuletzt editiert von Prototyp1980
    #25

    @homoran Der erste Aktor ist noch während der Gewährleistung ausgefallen. Wurde durch unseren Elektriker ersetzt. Da dachte ich noch an einen Einzelfall. Dann war eine Weile Ruhe. 2018 gings dann wieder los.

    2018 1x
    2019 7x
    2020 2x
    2021 3x

    Aktuell habe ich noch 4 alte Rollladenaktoren. Da warte ich nur drauf, dass auch die bald den A**** hochmachen.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

      3 defekte Rollladenaktoren (L-Serie)

      @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

      Ende 2014

      und dann schon defekt?

      ich habe 2012 angefangen und letztest Jahr waren die Hälfte ausgefallen.
      War aber noch die J-Serie

      P Offline
      P Offline
      Prototyp1980
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      @homoran Soweit ich weiß, wurden ja irgendwann die Kondensatoren überarbeitet. Da hatte ich wohl Pech, dass ich noch die alten drin hatte.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P Prototyp1980

        @homoran Soweit ich weiß, wurden ja irgendwann die Kondensatoren überarbeitet. Da hatte ich wohl Pech, dass ich noch die alten drin hatte.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

        Soweit ich weiß, wurden ja irgendwann die Kondensatoren überarbeitet.

        hatte ich auch gedacht. Scheint sich aber nur auf HmIP zu beziehen. Dort sind andere Kondensatoren drin.
        als im letzten Herbst der erste HM Rollladenaktor ausfiel, hab ich mir noch einen Bausatz bestellt, um den defekten auszutauschen und in Ruhe zu reparieren. Da sind noch die gleichen Kondensatoren drin.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

          Soweit ich weiß, wurden ja irgendwann die Kondensatoren überarbeitet.

          hatte ich auch gedacht. Scheint sich aber nur auf HmIP zu beziehen. Dort sind andere Kondensatoren drin.
          als im letzten Herbst der erste HM Rollladenaktor ausfiel, hab ich mir noch einen Bausatz bestellt, um den defekten auszutauschen und in Ruhe zu reparieren. Da sind noch die gleichen Kondensatoren drin.

          P Offline
          P Offline
          Prototyp1980
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @homoran Das ist ja interessant. Also bis dato ist von meinen neu gekauften Aktoren keiner ausgefallen. Da sind ja jetzt manche auch bereits schon wieder seit 2018/19 im Einsatz. Sollte es damit aber irgendwann tatsächlich losgehen, würde ich mir generell Gedanken machen, ob ich nicht das System wechsle. Mich nervt ja nichts mehr, als zweimal in die gleiche Sache investieren zu müssen.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Prototyp1980

            @homoran Das ist ja interessant. Also bis dato ist von meinen neu gekauften Aktoren keiner ausgefallen. Da sind ja jetzt manche auch bereits schon wieder seit 2018/19 im Einsatz. Sollte es damit aber irgendwann tatsächlich losgehen, würde ich mir generell Gedanken machen, ob ich nicht das System wechsle. Mich nervt ja nichts mehr, als zweimal in die gleiche Sache investieren zu müssen.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

            ob ich nicht das System wechsle.

            das halte ich nicht für nötig, zumal ich >150 Geräte besitze ;-)
            zumal für mich der Austausch zwar jedesmal wieder bange Minuten bringt, ob es danach noch läuft, aber im Preissegment um die 5-10ct. liegt.
            Da ich "nur" 8 Rollladenaktoren und etwa 12 Schaltaktoren besitze, denke ich, dass es beim Rundtausch bald abgeschlossen ist.
            Die alten (kleinen) Kondensatoren hatten etwa 10 Jahre gehalten. Wenn die reparierten doppelt so lange halten ist es ok.

            @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

            Mich nervt ja nichts mehr, als zweimal in die gleiche Sache investieren zu müssen.

            Das sehe ich allerdings genauso.


            Um es einmal klarzustellen:
            ich habe die Kondensatoren alle gegen eine Nummer größer getauscht (in den HmIP Geräten sind noch größere drin)
            Ob die jetzt gelieferten HM-Geräte andere Kondensatoren, gleicher Bauart drin haben, kann ich weder bestätigen, noch dementieren.


            Leider sit der Ausfall von sehr viel Elektronik billigen Kondensatoren geschuldet. Auch bei deutlich teureren Geräten (auch Motherboards) sind oft "nur" die Kondensatoren hin

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              Das Kondensatorproblem scheint aber auch nur die Aktoren für Markenschalter zu treffen. Ich habe ca. 15 UP-Rollladenaktoren für Tasteranschluss (HM-LC-Bl1-FM), teilweise schon seit 2008 im Einsatz und noch keinen einzigen Ausfall.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • Samson71S Samson71

                Das Kondensatorproblem scheint aber auch nur die Aktoren für Markenschalter zu treffen. Ich habe ca. 15 UP-Rollladenaktoren für Tasteranschluss (HM-LC-Bl1-FM), teilweise schon seit 2008 im Einsatz und noch keinen einzigen Ausfall.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #31

                @samson71 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

                Das Kondensatorproblem scheint aber auch nur die Aktoren für Markenschalter zu treffen.

                Dem würde ich fast zustimmen.
                Bei mir sind auch nur PBU-Aktoren betroffen, bis auf einen Bl1-FM.

                Der hat aber ein irgendwie anderes Fehlerbild.
                Nach Stromausfall kommt er nicht wieder ins System.

                Wollte gerade nachsehen, ob da andere Kondensatoren drin sind, finde ihn auf die Schnelle aber nicht :-(
                Hatte ich mir für die nächste Flashparty in Kassel zurückgelegt

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

                  ob ich nicht das System wechsle.

                  das halte ich nicht für nötig, zumal ich >150 Geräte besitze ;-)
                  zumal für mich der Austausch zwar jedesmal wieder bange Minuten bringt, ob es danach noch läuft, aber im Preissegment um die 5-10ct. liegt.
                  Da ich "nur" 8 Rollladenaktoren und etwa 12 Schaltaktoren besitze, denke ich, dass es beim Rundtausch bald abgeschlossen ist.
                  Die alten (kleinen) Kondensatoren hatten etwa 10 Jahre gehalten. Wenn die reparierten doppelt so lange halten ist es ok.

                  @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

                  Mich nervt ja nichts mehr, als zweimal in die gleiche Sache investieren zu müssen.

                  Das sehe ich allerdings genauso.


                  Um es einmal klarzustellen:
                  ich habe die Kondensatoren alle gegen eine Nummer größer getauscht (in den HmIP Geräten sind noch größere drin)
                  Ob die jetzt gelieferten HM-Geräte andere Kondensatoren, gleicher Bauart drin haben, kann ich weder bestätigen, noch dementieren.


                  Leider sit der Ausfall von sehr viel Elektronik billigen Kondensatoren geschuldet. Auch bei deutlich teureren Geräten (auch Motherboards) sind oft "nur" die Kondensatoren hin

                  P Offline
                  P Offline
                  Prototyp1980
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #32

                  @homoran Gut, wenn man sich da mit dem Löten auskennt. :-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Samson71S Samson71

                    Das Kondensatorproblem scheint aber auch nur die Aktoren für Markenschalter zu treffen. Ich habe ca. 15 UP-Rollladenaktoren für Tasteranschluss (HM-LC-Bl1-FM), teilweise schon seit 2008 im Einsatz und noch keinen einzigen Ausfall.

                    P Offline
                    P Offline
                    Prototyp1980
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    @samson71 Da habe ich wohl Pech, dass mein System größtenteils aus den Aktoren besteht, die zu niedrig dimensionierte Kondensatoren erhalten haben.

                    Ich habe allerdings noch ein paar andere Geräte von Homematic, die bis dato zum Glück solide laufen (Zentrale, Repeater, Wetterstation, LAN-Gateway, Temperaturmesser, Zwischenstecker, etc.)

                    Der separate Helligkeitsmesser ist auch schon mal ausgefallen, wurde aber dann kostenfrei ersetzt. War glücklicherweise innerhalb der Gewährleistung.

                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P Prototyp1980

                      @samson71 Da habe ich wohl Pech, dass mein System größtenteils aus den Aktoren besteht, die zu niedrig dimensionierte Kondensatoren erhalten haben.

                      Ich habe allerdings noch ein paar andere Geräte von Homematic, die bis dato zum Glück solide laufen (Zentrale, Repeater, Wetterstation, LAN-Gateway, Temperaturmesser, Zwischenstecker, etc.)

                      Der separate Helligkeitsmesser ist auch schon mal ausgefallen, wurde aber dann kostenfrei ersetzt. War glücklicherweise innerhalb der Gewährleistung.

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #34

                      @prototyp1980
                      Wie schon gesagt trifft das meiner Beobachtung nach nur die Aktoren für Markenschalter. Alle sonstigen UP-Aktoren mit Anschluss für separate Taster laufen schmerzfrei. Ich habe von den Aktoren für Markenschalter exakt 3 Stück und dort auch schon C26 getauscht. Ich bin froh den Aufwand betrieben zu haben die UP-Dosen alle nachträglich zu vertiefen um dann die UP-Aktoren mit den originalen Tastern aus dem Schalterprogramm zu nehmen.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @prototyp1980
                        Wie schon gesagt trifft das meiner Beobachtung nach nur die Aktoren für Markenschalter. Alle sonstigen UP-Aktoren mit Anschluss für separate Taster laufen schmerzfrei. Ich habe von den Aktoren für Markenschalter exakt 3 Stück und dort auch schon C26 getauscht. Ich bin froh den Aufwand betrieben zu haben die UP-Dosen alle nachträglich zu vertiefen um dann die UP-Aktoren mit den originalen Tastern aus dem Schalterprogramm zu nehmen.

                        P Offline
                        P Offline
                        Prototyp1980
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @samson71 UP-Dosen vertiefen und UP-Aktoren hinter dem Originaltaster verbauen ist eine gute Idee. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das werde ich definitiv im Hinterkopf behalten, falls meine Aktoren für Markenschalter in der Zukunft erneut ausfallen.

                        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Prototyp1980

                          @samson71 UP-Dosen vertiefen und UP-Aktoren hinter dem Originaltaster verbauen ist eine gute Idee. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das werde ich definitiv im Hinterkopf behalten, falls meine Aktoren für Markenschalter in der Zukunft erneut ausfallen.

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          @prototyp1980
                          Hammer oder großer Schraubendreher und Meißel sind dann Dein Freund. Feinstaub bindest Du am besten mit einem Kunststoffspray. Einfach nach den "Erweiterungsarbeiten" reinsprühen und danach die Aktoren installieren.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          V P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Samson71S Samson71

                            @prototyp1980
                            Hammer oder großer Schraubendreher und Meißel sind dann Dein Freund. Feinstaub bindest Du am besten mit einem Kunststoffspray. Einfach nach den "Erweiterungsarbeiten" reinsprühen und danach die Aktoren installieren.

                            V Offline
                            V Offline
                            vepman
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            @samson71 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

                            @prototyp1980
                            Feinstaub bindest Du am besten mit einem Kunststoffspray. .

                            Oder:
                            Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann 😉

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Samson71S Samson71

                              @prototyp1980
                              Hammer oder großer Schraubendreher und Meißel sind dann Dein Freund. Feinstaub bindest Du am besten mit einem Kunststoffspray. Einfach nach den "Erweiterungsarbeiten" reinsprühen und danach die Aktoren installieren.

                              P Offline
                              P Offline
                              Prototyp1980
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              @samson71 Nix Hammer und Meißel > Wandaufbau 20cm Außendämmung / 10cm Kreuzlagenholz / 20cm Innendämmung > alte Dose raus, neue Dose rein. ;)

                              Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Prototyp1980

                                @samson71 Nix Hammer und Meißel > Wandaufbau 20cm Außendämmung / 10cm Kreuzlagenholz / 20cm Innendämmung > alte Dose raus, neue Dose rein. ;)

                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Global Moderator
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                @prototyp1980
                                Wenn ich das so einfach hätte haben können..... ;-)

                                Markus

                                Bitte beachten:
                                Hinweise für gute Forenbeiträge
                                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  Labersack
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #40

                                  @prototyp1980
                                  Deine Sendung kam heute an, werde mir die Dinger nachher mal vornehmen.

                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1
                                  • L Labersack

                                    @prototyp1980
                                    Deine Sendung kam heute an, werde mir die Dinger nachher mal vornehmen.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Prototyp1980
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #41

                                    @labersack Super. Bin gespannt, ob Du sie wiederbeleben kannst. :-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Labersack

                                      @prototyp1980
                                      Deine Sendung kam heute an, werde mir die Dinger nachher mal vornehmen.

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      Prototyp1980
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #42

                                      @labersack Die Aktoren sind gestern wieder bei mir eingetroffen. Habe den einen, der gerade vor ein paar Tagen ausgefallen war, gleich wieder eingebaut und sämtliche Programme wieder eingerichtet.
                                      Habe dann heute über den Tag hinweg beobachtet und alles läuft super. Es gibt keine Funktionsstörungen mehr, generell keine Fehlermeldungen von der Zentrale und auch der Duty Cycle spinnt nicht rum. Bin begeistert. Und falls mir nun die letzten alten Aktoren auch noch ausfallen sollten, habe ich gleich noch zwei als Ersatz.
                                      Herzlichen Dank nochmal an Dich für Deine schnelle und unkomplizierte (also unkompliziert für mich ;) ) Hilfe. Bin wirklich erleichtert, dass ich nicht schon wieder neue Aktoren kaufen muss. Du hast mir wirklich sehr weitergeholfen. :)

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • P Prototyp1980

                                        @labersack Die Aktoren sind gestern wieder bei mir eingetroffen. Habe den einen, der gerade vor ein paar Tagen ausgefallen war, gleich wieder eingebaut und sämtliche Programme wieder eingerichtet.
                                        Habe dann heute über den Tag hinweg beobachtet und alles läuft super. Es gibt keine Funktionsstörungen mehr, generell keine Fehlermeldungen von der Zentrale und auch der Duty Cycle spinnt nicht rum. Bin begeistert. Und falls mir nun die letzten alten Aktoren auch noch ausfallen sollten, habe ich gleich noch zwei als Ersatz.
                                        Herzlichen Dank nochmal an Dich für Deine schnelle und unkomplizierte (also unkompliziert für mich ;) ) Hilfe. Bin wirklich erleichtert, dass ich nicht schon wieder neue Aktoren kaufen muss. Du hast mir wirklich sehr weitergeholfen. :)

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Labersack
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #43

                                        @prototyp1980
                                        Tja, wieder Geräte vor der Verschrottung gerettet. Bin stolz auf mich. :+1:

                                        a200A P S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        2
                                        • L Labersack

                                          @prototyp1980
                                          Tja, wieder Geräte vor der Verschrottung gerettet. Bin stolz auf mich. :+1:

                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #44

                                          @labersack sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:

                                          @prototyp1980
                                          Tja, wieder Geräte vor der Verschrottung gerettet. Bin stolz auf mich. :+1:

                                          Hast du auch einen Grund dazu. Langsam musst du aufpassen, dass Homematic keine Killer auf dich einsetzt. Du halbierst deren Umsätze! ;-)

                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          805

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe