Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 121.4k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frana120500F frana120500

    So, gestern und heute morgen mal alles beobachtet: Läuft kacke :-)

    Bei -6 bis -10 Grad Außentemperatur in den letzten Tagen läuft meine Anlage Non Stop. Die Wohnung ist ausreichend warm, aber an warmes Wasser ist nicht zu denken. gestern fiel die Wassertemperatur auf 37 Grad ab. Wie das aufgrund meiner Einstellungen sein kann ist mir ein Rätsel. Stand jetzt ist die Wassertemperatur bei 40,3 Grad, also noch knapp 10 Grad unter Soll Komfort und 6 Grad unter Soll Eco.

    Hätte ich einen Schornstein, würde ich die Euroscheine oben raus fliegen sehen. Das macht mich völlig fertig.

    Ich bau mir jetzt nen Heizstab in den Kessel und gut ist. Hab da keinen Bock mehr drauf.

    B Offline
    B Offline
    berlinerbolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #229

    @frana120500

    Und was sagt der Hersteller dazu?

    Wir sind auch gerade nicht problemfrei, Heizung läuft auch so gut wie non-stop (allerdings mit variabler Leistung, so gesehen OK, trotzdem mächtig teuer). Leider ist die Wärmepumpe bzw. das Bedienteil (und damit auch die Steuerung) jetzt schon zum zweiten Mal komplett ausgefallen.
    Beim ersten Mal dachte ich noch, das ein angeschlossenes Relais am Fenterkontakt vielleicht irgendwie die Ursache war, da es nach Entfernen des Relais wieder ging. Wahrscheinlich ging es aber nur deshalb wieder, weil ich eine Weile die Sicherung draußen hatte. Genauso auch jetzt. Kundendienst ist jetzt allerdings informiert, wollen mich zurückrufen...ich bin gespannt.
    Ist natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt jetzt.

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B berlinerbolle

      @frana120500

      Und was sagt der Hersteller dazu?

      Wir sind auch gerade nicht problemfrei, Heizung läuft auch so gut wie non-stop (allerdings mit variabler Leistung, so gesehen OK, trotzdem mächtig teuer). Leider ist die Wärmepumpe bzw. das Bedienteil (und damit auch die Steuerung) jetzt schon zum zweiten Mal komplett ausgefallen.
      Beim ersten Mal dachte ich noch, das ein angeschlossenes Relais am Fenterkontakt vielleicht irgendwie die Ursache war, da es nach Entfernen des Relais wieder ging. Wahrscheinlich ging es aber nur deshalb wieder, weil ich eine Weile die Sicherung draußen hatte. Genauso auch jetzt. Kundendienst ist jetzt allerdings informiert, wollen mich zurückrufen...ich bin gespannt.
      Ist natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt jetzt.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #230

      @berlinerbolle Zum Hersteller habe ich noch keinen Kontakt aufgenommen. Ich könnte mich vielleicht gleich mal dran setzen und eine Email aufsetzen. Vielleicht haben die ja eine Idee. Denke aber, dass die mich an den Fachhandwerker verweisen werden.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B berlinerbolle

        @unltdnetworx @frana120500

        Hmm, na gut - dann ist das bei euch irgendwie grundsätzlich anders, vielleicht durch den Speicher? Ich habe ja keinen.

        Meine WW Aufbereitung heute morgen von 44 auf 49 Grad hat ziemlich genau eine halbe Stunde gedauert (maximale Motorleistung während der Zeit 2200 Watt, maximale Heizleistung 5900 Watt - also schlechter als in meiner Beispielrechnung aufgrund der höheren Temperaturen, unter denen die Effizienz leidet. Hatte ich im Beispiel nicht bedacht).

        Ach ja, mein Speichervolumen sind auch nur 235 Liter laut Datenblatt, das ist natürlich auch eine Ecke weniger als 300 Liter. Warmwasser "Eco" Modus ist aktiviert, vermute mal, er würde sonst mit mehr Leistung an die WW-Aufbereitung rangehen.

        D Offline
        D Offline
        derdominik
        schrieb am zuletzt editiert von
        #231

        @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:

        Warmwasser "Eco" Modus ist aktiviert, vermute mal, er würde sonst mit mehr Leistung an die WW-Aufbereitung rangehen.

        Der WW ECO Mode macht glaube ich was anderes. Wenn die Anlage mit Bordmitteln die Temperatur nicht nach einer bestimmten Zeit erreicht, dann wird der SOLL-Wert auf diesen Wert automatisch herabgesetzt.
        Kam bei mir am Anfang vor und ich hab mich gewundert warum meine eingestellte Temperatur nicht erreicht wurde. Habe daher WW ECO ausgeschalten: Der Effekt ist dass nun solange WW erwärmt wird, bis die Dauer unter "ZEITSPERRE NE" erreicht wird, danach wird der Heizstab zugeschalten.

        Bei mir wird übrigens auch immer erstmal ca. 20-30min Strom verbraucht bis sich die Temperatur erhöht.

        @frana120500 hast du solche charts mal generiert um die Funktionsweise der Heizung zu dokumentieren? Und im ISG geprüft dass die WW-SOLLTEMP. auch wirklich noch deinem eingestellten Wert entspricht oder vom ECO Mode überschrieben wurde?

        77dad5d0-6684-4ea4-96af-93b3cfaf8d61-image.png

        (Driftet etwas vom Thema ab ;-) )

        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D derdominik

          @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:

          Warmwasser "Eco" Modus ist aktiviert, vermute mal, er würde sonst mit mehr Leistung an die WW-Aufbereitung rangehen.

          Der WW ECO Mode macht glaube ich was anderes. Wenn die Anlage mit Bordmitteln die Temperatur nicht nach einer bestimmten Zeit erreicht, dann wird der SOLL-Wert auf diesen Wert automatisch herabgesetzt.
          Kam bei mir am Anfang vor und ich hab mich gewundert warum meine eingestellte Temperatur nicht erreicht wurde. Habe daher WW ECO ausgeschalten: Der Effekt ist dass nun solange WW erwärmt wird, bis die Dauer unter "ZEITSPERRE NE" erreicht wird, danach wird der Heizstab zugeschalten.

          Bei mir wird übrigens auch immer erstmal ca. 20-30min Strom verbraucht bis sich die Temperatur erhöht.

          @frana120500 hast du solche charts mal generiert um die Funktionsweise der Heizung zu dokumentieren? Und im ISG geprüft dass die WW-SOLLTEMP. auch wirklich noch deinem eingestellten Wert entspricht oder vom ECO Mode überschrieben wurde?

          77dad5d0-6684-4ea4-96af-93b3cfaf8d61-image.png

          (Driftet etwas vom Thema ab ;-) )

          frana120500F Offline
          frana120500F Offline
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von
          #232

          @derdominik Ja, solche Auswertungen habe ich mit Grafana gemacht.

          Ich poste mal ein Beispiel von heute (Außentemperatur 6 Grad)

          Bildschirmfoto 2021-02-15 um 16.12.33.jpg

          Das ist die Anzeige der vergangenen 6 Stunden. Die Anlage lief in einem durch. Wir hatten keine ausreichende PV Energie um ein Überheizen anzulassen, sprich die Anlage sollte auf die normale Komfortemperatur von 49 Grad (hab es was runtergesetzt) aufheizen.
          Der Temperaturunterschid von 10:00 Uhr bis 14:45 Uhr liegt im Bereich von 1,5-2 Grad... verbraucht habe ih dabei in etwa 8 kWh. In meinen Augen unterirdisch.

          Um 14:35 Uhr bricht die Kurve ein wie du sieht. Da habe ich den Wassertank abgelassen um einen Heizstab einzuschrauben der heute gekommen ist. Wärend der leer lief habe ich eine Gosund Steckdose mit Verbrauchsmessung eingerichtet und kalibriert. Hier ein Screenshot von gerade eben von den Leistungsdaten der Dose.

          Bildschirmfoto 2021-02-15 um 16.16.41.jpg

          Ich habe um 14:45 Uhr den Wassertank befüllt und den Heizstab eingeschaltet. Wassertemperatur lt. Wärmepumpe exakt bei 30°.

          Der Heizstab hat eine Leistungsaufnahme von ca. 2700 W im Mittel.

          Um 16:10 Uhr habe ich den Heizstab abgeschaltet. Die Wassertemperatur lag bei 52,1°

          Ich konnte also in 1 Std. und 25 Minuten 22° erzeugen. Verbraucht habe ich dafür keine 4kW

          Ich weiß wie gesagt nicht woran es liegt, dass meine Anlage das Wasser nicht vernünftig aufheizen kann, aber von der Heizstablösung bin ich schwer begeistert muss ich sagen.

          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            @derdominik Ja, solche Auswertungen habe ich mit Grafana gemacht.

            Ich poste mal ein Beispiel von heute (Außentemperatur 6 Grad)

            Bildschirmfoto 2021-02-15 um 16.12.33.jpg

            Das ist die Anzeige der vergangenen 6 Stunden. Die Anlage lief in einem durch. Wir hatten keine ausreichende PV Energie um ein Überheizen anzulassen, sprich die Anlage sollte auf die normale Komfortemperatur von 49 Grad (hab es was runtergesetzt) aufheizen.
            Der Temperaturunterschid von 10:00 Uhr bis 14:45 Uhr liegt im Bereich von 1,5-2 Grad... verbraucht habe ih dabei in etwa 8 kWh. In meinen Augen unterirdisch.

            Um 14:35 Uhr bricht die Kurve ein wie du sieht. Da habe ich den Wassertank abgelassen um einen Heizstab einzuschrauben der heute gekommen ist. Wärend der leer lief habe ich eine Gosund Steckdose mit Verbrauchsmessung eingerichtet und kalibriert. Hier ein Screenshot von gerade eben von den Leistungsdaten der Dose.

            Bildschirmfoto 2021-02-15 um 16.16.41.jpg

            Ich habe um 14:45 Uhr den Wassertank befüllt und den Heizstab eingeschaltet. Wassertemperatur lt. Wärmepumpe exakt bei 30°.

            Der Heizstab hat eine Leistungsaufnahme von ca. 2700 W im Mittel.

            Um 16:10 Uhr habe ich den Heizstab abgeschaltet. Die Wassertemperatur lag bei 52,1°

            Ich konnte also in 1 Std. und 25 Minuten 22° erzeugen. Verbraucht habe ich dafür keine 4kW

            Ich weiß wie gesagt nicht woran es liegt, dass meine Anlage das Wasser nicht vernünftig aufheizen kann, aber von der Heizstablösung bin ich schwer begeistert muss ich sagen.

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von
            #233

            Bildschirmfoto 2021-02-15 um 16.23.15.jpg

            Hier mal eine Auswertung der letzten 12 Stunden. Es passiert einfach nichts im Kessel

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • frana120500F frana120500

              Bildschirmfoto 2021-02-15 um 16.23.15.jpg

              Hier mal eine Auswertung der letzten 12 Stunden. Es passiert einfach nichts im Kessel

              B Offline
              B Offline
              berlinerbolle
              schrieb am zuletzt editiert von
              #234

              @frana120500

              Also insbesondere der Vergleich Heizstab / Wärmepumpe sieht ja wirklich nach einem Garantiefall aus...das kann so einfach nicht richtig sein.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @frana120500

                Also insbesondere der Vergleich Heizstab / Wärmepumpe sieht ja wirklich nach einem Garantiefall aus...das kann so einfach nicht richtig sein.

                D Offline
                D Offline
                derdominik
                schrieb am zuletzt editiert von
                #235

                @frana120500 das sind tatsächlich Kurven (da kann man ja nichtmal von einer Kurve sprechen) die ich noch nicht gesehen habe bei mir).
                Was ist bei dir als "ZEITSPERRE NE" eingestellt? Irgendwann müsste ja auch der Stiebel-Heizstab anspringen.

                Wie alt ist das Ding denn? Ich würde da auch lieber eine komplette Wartung oder Garantiefall draus machen. Der Heizstab macht dich nämlich auf dauer auch eher ärmer als reicher.

                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D derdominik

                  @frana120500 das sind tatsächlich Kurven (da kann man ja nichtmal von einer Kurve sprechen) die ich noch nicht gesehen habe bei mir).
                  Was ist bei dir als "ZEITSPERRE NE" eingestellt? Irgendwann müsste ja auch der Stiebel-Heizstab anspringen.

                  Wie alt ist das Ding denn? Ich würde da auch lieber eine komplette Wartung oder Garantiefall draus machen. Der Heizstab macht dich nämlich auf dauer auch eher ärmer als reicher.

                  frana120500F Offline
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #236

                  @derdominik meine Anlage ist von 2014.

                  Einen Punkt „Zeitsperre“ gibt es bei mir nicht

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B berlinerbolle

                    @frana120500

                    Genau, mit der Änderung des Wertes von 0,4 (der Steigung) sollte sich natürlich die Grafik der Heizkurve ändern. Aus der Grafik könntest Du dann ungefähr ablesen, was für Solltemperaturen bei gewissen Wunschtemperaturen rauskommen. Selbst errechnen (so wie du es vorhin versucht hast) könntest du die resultierenden Temperaturen aber nur, wenn Du die genaue mathematische Funktion kennen würdest, die deine Heizkurve beschreibt.

                    P.S.: wo kannst Du denn die Grafik der Heizkurve sehen?

                    N Offline
                    N Offline
                    nureinbenutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von nureinbenutzer
                    #237

                    @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:

                    @frana120500

                    Selbst errechnen (so wie du es vorhin versucht hast) könntest du die resultierenden Temperaturen aber nur, wenn Du die genaue mathematische Funktion kennen würdest, die deine Heizkurve beschreibt.

                    P.S.: wo kannst Du denn die Grafik der Heizkurve sehen?

                    Hallo zusammen

                    Ich steige bei dem Thema mal mit ein, weil ich hierzu bisher auch innerhalb laaaaanger Zeit keinerlei Information gefunden habe (auch nicht beim Hesteller oder im HT-Forum).

                    Ich setze eine Stiebel Eltron LWZ 404 SOL ein (Wärmepumpe) und würde mir gerne über eine Visualisierung die Heizkurve anzeigen (auch einfach deswegen, um bei Änderungen die Auswirkungen grafisch besser nachvollziehen zu können).

                    Die WP visualisiert die Heizkurve im Gerät direkt, das ISG kann das nicht.

                    Da ich über den Stiebel Adapter in iobroker eh alle Daten abgreifen kann, stellt sich mir die Frage, ob jemand die der Heizkurvenberechnung zugrundeliegende mathematische Formel kennt und sie mir mitteilen könnte?

                    Es fließen meiner Kenntnis nach ja folgende Parameter ein, bzw. ergeben sich folgende Rechengrößen:

                    • Fusspunkt (gegeben)
                    • Steigung (gegeben)
                    • RT-SOLL (gegeben)
                    • Aussentemperatur (gegeben)
                    • HK-SOLL (zu ermitteln)
                    • VL-Temperatur (zu ermitteln, die wäre mir besonders wichtig)

                    Das wäre echt toll, wenn hier jemand mehr weiß :)

                    frana120500F U 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • N nureinbenutzer

                      @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:

                      @frana120500

                      Selbst errechnen (so wie du es vorhin versucht hast) könntest du die resultierenden Temperaturen aber nur, wenn Du die genaue mathematische Funktion kennen würdest, die deine Heizkurve beschreibt.

                      P.S.: wo kannst Du denn die Grafik der Heizkurve sehen?

                      Hallo zusammen

                      Ich steige bei dem Thema mal mit ein, weil ich hierzu bisher auch innerhalb laaaaanger Zeit keinerlei Information gefunden habe (auch nicht beim Hesteller oder im HT-Forum).

                      Ich setze eine Stiebel Eltron LWZ 404 SOL ein (Wärmepumpe) und würde mir gerne über eine Visualisierung die Heizkurve anzeigen (auch einfach deswegen, um bei Änderungen die Auswirkungen grafisch besser nachvollziehen zu können).

                      Die WP visualisiert die Heizkurve im Gerät direkt, das ISG kann das nicht.

                      Da ich über den Stiebel Adapter in iobroker eh alle Daten abgreifen kann, stellt sich mir die Frage, ob jemand die der Heizkurvenberechnung zugrundeliegende mathematische Formel kennt und sie mir mitteilen könnte?

                      Es fließen meiner Kenntnis nach ja folgende Parameter ein, bzw. ergeben sich folgende Rechengrößen:

                      • Fusspunkt (gegeben)
                      • Steigung (gegeben)
                      • RT-SOLL (gegeben)
                      • Aussentemperatur (gegeben)
                      • HK-SOLL (zu ermitteln)
                      • VL-Temperatur (zu ermitteln, die wäre mir besonders wichtig)

                      Das wäre echt toll, wenn hier jemand mehr weiß :)

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #238

                      @nureinbenutzer das Ergebnis deiner ganzen Einstellungen (RaumSOLL, VorlaufSOLL, Heizkurve) sollte sich in der Vorlauf IST Temperatur widerspiegeln.

                      Du solltest hier also die Änderung der Vorlauftemperatur grafisch darstellen können, wenn sich z. B. die Außentemperatur verändert oder du deine Heizkurve verstellst.

                      Ich habe mir ein Dashboard mit Grafana erstellt. Da sieht man das recht gut wie die Temperaturverläufe sind.

                      Wie die WP die Heizkurve berechnet, weiß ich nicht.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        @frana120500

                        Gerade Antwort vom Support:

                        "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.

                        Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."

                        U Offline
                        U Offline
                        uwekronberg
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #239

                        @berlinerbolle
                        Moin,

                        habe ebenfalls ein ISG ohne Plus; SW 12.1.1. aber mit EMI (benutze das aber noch nicht, also inaktiv). Modbus geht dann wohl nicht, jedenfalls bekomme ich keine Verbindung über den Modbusadapter hin. Schon was von Stiebel gehört, ob die neue SW schon fertig ist?

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U uwekronberg

                          @berlinerbolle
                          Moin,

                          habe ebenfalls ein ISG ohne Plus; SW 12.1.1. aber mit EMI (benutze das aber noch nicht, also inaktiv). Modbus geht dann wohl nicht, jedenfalls bekomme ich keine Verbindung über den Modbusadapter hin. Schon was von Stiebel gehört, ob die neue SW schon fertig ist?

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #240

                          @uwekronberg

                          Fertig noch nicht, hab zumindest nichts in der Richtung gehört. Scheint immer noch im Feldtest zu sein.

                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N nureinbenutzer

                            @berlinerbolle said in Stiebel-ISG - Modbus:

                            @frana120500

                            Selbst errechnen (so wie du es vorhin versucht hast) könntest du die resultierenden Temperaturen aber nur, wenn Du die genaue mathematische Funktion kennen würdest, die deine Heizkurve beschreibt.

                            P.S.: wo kannst Du denn die Grafik der Heizkurve sehen?

                            Hallo zusammen

                            Ich steige bei dem Thema mal mit ein, weil ich hierzu bisher auch innerhalb laaaaanger Zeit keinerlei Information gefunden habe (auch nicht beim Hesteller oder im HT-Forum).

                            Ich setze eine Stiebel Eltron LWZ 404 SOL ein (Wärmepumpe) und würde mir gerne über eine Visualisierung die Heizkurve anzeigen (auch einfach deswegen, um bei Änderungen die Auswirkungen grafisch besser nachvollziehen zu können).

                            Die WP visualisiert die Heizkurve im Gerät direkt, das ISG kann das nicht.

                            Da ich über den Stiebel Adapter in iobroker eh alle Daten abgreifen kann, stellt sich mir die Frage, ob jemand die der Heizkurvenberechnung zugrundeliegende mathematische Formel kennt und sie mir mitteilen könnte?

                            Es fließen meiner Kenntnis nach ja folgende Parameter ein, bzw. ergeben sich folgende Rechengrößen:

                            • Fusspunkt (gegeben)
                            • Steigung (gegeben)
                            • RT-SOLL (gegeben)
                            • Aussentemperatur (gegeben)
                            • HK-SOLL (zu ermitteln)
                            • VL-Temperatur (zu ermitteln, die wäre mir besonders wichtig)

                            Das wäre echt toll, wenn hier jemand mehr weiß :)

                            U Offline
                            U Offline
                            uwekronberg
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #241

                            @nureinbenutzer

                            Lese bisher die Werte aus dem stiebel-isg adapter (kein modbus) aus und speichere sie in einer influxdb und werte ebenfalls mit grafana aus. Das ist recht leicht und lässt in kurzer Zeit auch durch einen newbie wie mich realisieren. Allerdings würde ich gerne auf modbus umsteigen. Mein ISG mit EMI supported das aber wohl nicht ...

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B berlinerbolle

                              @uwekronberg

                              Fertig noch nicht, hab zumindest nichts in der Richtung gehört. Scheint immer noch im Feldtest zu sein.

                              U Offline
                              U Offline
                              uwekronberg
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #242

                              @berlinerbolle
                              Frage mal direkt bei Stiebel nach und poste dann, wenn ich was höre!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U uwekronberg

                                @nureinbenutzer

                                Lese bisher die Werte aus dem stiebel-isg adapter (kein modbus) aus und speichere sie in einer influxdb und werte ebenfalls mit grafana aus. Das ist recht leicht und lässt in kurzer Zeit auch durch einen newbie wie mich realisieren. Allerdings würde ich gerne auf modbus umsteigen. Mein ISG mit EMI supported das aber wohl nicht ...

                                B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #243

                                @uwekronberg

                                Ich benutze auch trotz Modbus den Webadapter zusätzlich (frage nur nicht mehr alle Werte ab), da einige Daten bei Modbus einfach nicht dabei sind (in meinem Fall zum Beispiel die Motorleistung). Ich weiß auch nicht, ob sich das mal ändern wird...

                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @uwekronberg

                                  Ich benutze auch trotz Modbus den Webadapter zusätzlich (frage nur nicht mehr alle Werte ab), da einige Daten bei Modbus einfach nicht dabei sind (in meinem Fall zum Beispiel die Motorleistung). Ich weiß auch nicht, ob sich das mal ändern wird...

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwekronberg
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #244

                                  @berlinerbolle

                                  Habe Antwort von Stiebel erhalten: eine Software Version bei der die ISG-Softwareerweiterung "Energie Management Interface" (EMI) und Modbus zusammen funktioniert steht leider noch nicht zur Verfügung.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    uwekronberg
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #245

                                    Moin zusammen,,

                                    bei meiner Stiebel Wärmpumpe bekommei ich den Wärmepumpenmanager WPM4 angezeigt. Welche csv für die Register kann ich da am besten nehmen?

                                    screen WPM.jpg

                                    screenshot isg.PNG

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • U uwekronberg

                                      Moin zusammen,,

                                      bei meiner Stiebel Wärmpumpe bekommei ich den Wärmepumpenmanager WPM4 angezeigt. Welche csv für die Register kann ich da am besten nehmen?

                                      screen WPM.jpg

                                      screenshot isg.PNG

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #246

                                      @uwekronberg
                                      Ich kann auf der Stiebel-Seite nichts zum WPM4 finden. Bauchgefühl: eher die Register für die Version 3.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @uwekronberg
                                        Ich kann auf der Stiebel-Seite nichts zum WPM4 finden. Bauchgefühl: eher die Register für die Version 3.

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwekronberg
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #247

                                        @unltdnetworx
                                        Danke, probier ich mal aus!

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #248

                                          Mal noch was Anderes: weiß jemand von euch, ob ich den Status des Fensterkontakts und/oder der Passivkühlung per Modbus oder Webadapter abfragen kann?

                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          811

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe