(gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?
-
@wendy2702 Ich habe über Sunny Explorer Modbus via TCP aktiviert und im Sunny Portal zeigt er diese Änderung auch erfolgreich an.
Aber der Modbus Adapter bleibt gelb.
Webconnect habe ich auch aktiviert. Brauch es noch etwas?
-
@maxpd Hast du Register eingetragen im Adapter?
-
@wendy2702 Ich entschuldige mich für die Störung ^^
-
-
@wendy2702 Ja genau. Er ist auf grün gewechselt. Außer ich geb ein Register an mit dem er nicht klar kommt, dann gehts direkt wieder auf Gelb.
Bei Eigenverbrauch gibt er momentan nur Quatsch aus und bei Einspeisung hat er ein Problem mit der Datenadresse.
Da muss ich noch experimentieren.
-
@maxpd Eigenverbrauch/Einspeisung geht nur wenn du den Sunny Homemager 2 hast soweit mir bekannt ist.
Hast du den?
Hier ist ne fertige CSV zum importieren mit den "wichtigsten" Registern wenn man, wie ich keinen Homemanager 2 hat.
https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10?page=1
Die kannst du ja noch manuel hinzufügen.
-
@wendy2702 JA, habe den Homemanager 2. Da das in diesem Topic angehängte Dokument von 2014 ist ist die Frage ob es für den HM2 noch gültig ist?
-
@maxpd Kommt eher auf die Kombination Typ WR / SW / Homemanager 2 und dessen SW an.
Du musst dir bei SMA passend zu deinem WR und dessen SW Stand die passenden Register raussuchen.
Mit dem HM2 habe ich mich persönlich bisher nur am rand beschäftigt da ich das Teil nicht habe.
-
@wendy2702 ok, versuche mich schlau zu machen. einen filter werden sie diesbezüglich wohl nicht haben.
-
@maxpd sagte in (gelöst)(Frage) ModubusTCP Adapter ?:
einen filter werden sie diesbezüglich wohl nicht haben
Was meinst du mit Filter?
-
@wendy2702 Ein Filter um die passende kombination für sich auf deren Website zu finden.
Ich habe aber nun über Google eine Excel gefunden in der mein WR drin ist mit der passenden SW. Allerdings ist da keine Spur von Werten, die einen Verbrauch oder Überschuss anzeigen.
-
@maxpd Warum schaust du nicht direkt auf der SMA Webseite nach der Modbus Liste:
https://www.sma.de/produkte/monitoring-control/modbus-protokoll-schnittstelle.html
-
@wendy2702 Auch möglich, aber da werden noch weniger Werte angezeigt.
-
@maxpd Welchen WR hast du denn?
-
@wendy2702 Sunny Tripower 20000TL-30
-
@maxpd OK.
Das ZIP hast du aber schon runtergeladen und mal reingeschaut?
Unabhängug davonhabe ich gerade nurmal die Homemanager 2 Anleitung überflogen. Ist der irgendwie direkt per Modbus mit dem WR verbunden worden?
Du kannst auch mal versuchen die Werte mit dem SMA Energy Meter Adapter oder SMA-Speedwire Adapter aus dem HomeManager zu bekommen.
Sonst hier mal lesen:
https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter?lang=de&page=1
-
@wendy2702 habe heute den SE auf eine feste IP umgestellt, hoffe damit ist das Thema vom Tisch, warum er spontan eine andere IP hat.
Update vom SMA folgt. -
@wendy2702 Ja, die ZIP habe ich gesehen, dort stehen ebenfalls keine Werte für Einspeisung oder Eigenverbrauch drin.
Der SMA Energy Meter Adapter kann das auch nicht, schon dort im Forum geklärt.
Der Speedwire Adapter connected bei mir gar nicht. -
@maxpd meine mich erinnern zu können das man speedwire aktivieren muss oder je nach WR extra HW benötigt.
Kann gerade nicht nach schauen da ich bis Freitag auf Dienstreise bin.
-
@wendy2702 HW brauchst nicht, Speedwire ist vorhanden, per Sunny Explorer zu aktivieren im Menü vom WR