NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Alle Profilparameter.
Edit:
Mir ist gerade noch was aufgefallen. Hab in den Einstellungen einen Raum umbenannt und es wurde alles im vorhandenen Raum gelöscht und quasi ein neuer Raum erstellt. Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte. -
@dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Alle Profilparameter.
Das schaue ich mir für die 2.2.0 nochmal an, da kommen ja auch die buttons für die vis-Integration...
Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte
Das ist nicht so einfach, da alles auf dem Namen der Datenpunkte beruht, die ja bekanntermassen den Raumnamen beinhalten. Man müsste also ein Umbenennen erkennen und vorhandene Datenpunkte kopieren. Da dieser use case eher selten auftritt würde ich mir diesen Aufwand gern sparen. Du darfst aber in github einen Feature-Request hinterlegen, vielleicht benötigen das doch noch andere user, was die Priorität evtl. erhöht...
-
Habe jetzt mal mit den Sensoren und den Offsets rumprobiert. Also ich habe Aqara Temperatursensoren, diese gebe ich dann bei zusätzliche Temperatursensoren an, richtig? Beim Thermostat gebe ich den Datenpunkt vom Thermostat an also den der die Temperatur misst. Im Wohnzimmer zeigt der Aqara 1,5 grad weniger an als am Thermostat. Ein offset wird auch erkannt, nur wird jetzt am Thermostat 21,5 anstatt 20 Grad eingestellt. Müsste nicht eigentlich 18,5 eingestellt werden da ich ja möchte das der Aqara 20 grad anzeigt. Also das Thermostat müsste ja eigentlich runter regeln weil es im Raum ja schon wärmer ist als die eingestellten 20 Grad.
Laut Profileinstellung sollen 20 Grad im Raum sein. Momentan sind es 22,7 laut Aqara Sensor und das Thermostat ist auf 21.5 eingestellt
Edit: Ich habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter
-
@vikk88 nur damit ich es richtig verstehe:
- Soll-Temperatur laut Profil = 20 °C
- Ist-Temperatur am Thermostat = 21,2°C (?)
- Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor = 22,7°C
- Offset = +1,5°C
- ergibt Soll-Temperatur am Thermostat = 21,5°C
Laut meinem Programmcode wird aber berechnet:
TempDiff = (Ist-Temperatur am Thermostat) - (Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor)
also
TempDiff = 21,2°C - 22,7°C = -1,5°C
Das würde zu einer korrigierten Solltemperatur von
20°C - 1,5°C = 18,5°C
führen...
-
@rene_hm also der Aqara (zusätzlicher Sensor) zeigt immer weniger an 22 dann werden am Thermostat (Ist Temp. Thermostat) 23,3 angezeigt.
Jetzt habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter.
Mal eine Frage. Wäre es nicht besser den Offset vom Thermostat selber zu verstellen anstatt eine andere Temperatur einzugeben. Also den errechneten Wert beim offset Datenpunkt eintragen und das Thermostat auf der geünschten Temperatur stehen zu lassen?
-
@vikk88 wegen
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
habe ich noch etwas umgebaut.
Bitte installiere die aktuelle Version von github und achte auf warn-Meldungen im log. Diese Meldungen dann bitte hier posten... -
@rene_hm okay werde nachher mal gucken. Aber mein Grundgedanke war richtig ? Die Aqara Sensoren bei zusätzlichen Temperatursenoren eintragen? Weil momentan habe ich es umgekehrt und es scheint zu funktionieren.
-
@vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Aber mein Grundgedanke war richtig ?
ja, genau.
-
2-3 kleine Fragen:
Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?
Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?
Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
-
@beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?
ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...
-
Ich benötige ein zweites profil. Ist es jetzt möglich das 1. Profil komplett zu duplizieren?
-
Moin,
ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist
heatingcontrol.0 2021-02-02 11:12:03.778 warn (14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored heatingcontrol.0 2021-02-02 11:09:53.999 warn (14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored heatingcontrol.0 2021-02-02 11:07:25.094 warn (14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
-
@nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...
-
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
@nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...
Aha, ok danke
-
@Rene_HM Ich habe ein Problem mit einem Fensterkontakt. Im Schlafzimmer wird zwar erkannt wenn das Fenster geöffnet wird, allerdings wird die Temp. nicht runtergeregelt. Betrifft aber nur das eine Zimmer, bei den anderen geht es.
Hier der Raum Schlafzimmer
Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
-
@michi_pi
Moin,hast du den Sensor aktiviert in der Einstellung? Welche Temperatur hast du eingetragen?
-
@nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.
eingetragen hab ich 12 grad
Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
-
Hallo zusammen,
Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.
Gruß
Ja.rod -
@michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
-
Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.
Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.
Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.