      @foxro typeof musst du mit Anführungszeichen abfragen, also typeof x === 'undefined'
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined
      Sollten jetzt aber wirklich aufhören, hier den Thread zu sprengen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein last edited by

        Hallo @simatec,
        ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.

        Danke

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active last edited by

          Ab sofort steht die Version 1.1.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...

          Changelog

          1.1.3 (2021-01-21)

          • (simatec) small fix for objects
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MichMein last edited by

            @michmein Dein Issue habe ich gesehen und ist registriert ...

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by

              Ab sofort steht die Version 1.1.4 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...

              Changelog

              1.1.4 (2021-01-22)

              • (simatec) BugFix Log
              • (simatec) DEPENDENCIES updated
              • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • T
                Tom Haase last edited by

                @simatec
                habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by simatec

                  @tom-haase
                  In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.

                  Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    FoxRo @simatec last edited by

                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    @tom-haase

                    Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.

                    Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
                    Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
                    Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
                    @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                    Wie siehst du das?
                    Viele Grüsse, Roli

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bjoegibbard @simatec last edited by

                      @simatec sehr cool.

                      Doofe Frage aber funktioniert der Adapter auch mit den nachgerüsteten Bluetooth AM43 blind Drives ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        Tom Haase @FoxRo last edited by

                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                        Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                        Wie siehst du das?

                        Hi Roli,
                        ja das wäre super, bin da auch zeitlich ganz flexibel. Gibt es hier PN oder was ähnliches?
                        Grüße
                        Tom

                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Tom Haase last edited by da_Woody

                          @tom-haase auf username klicken, dann biste im profil. rechts die 3 punkte: start new chat with ...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            chrbo80 last edited by

                            Hallo, ist es möglich, bestimmte Rollladen nur fahren zu lassen, wenn der Anwesenheitsstatus auf false bzw. der Urlaubsstatus auf true steht? Ich sehe vermutlich grade einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... danke!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Cuth last edited by

                              Hallo,

                              danke für diesen tollen Adapter.

                              Ganz hab ich es jedoch noch nicht raus mit der Astro bzw. Sonnenschutzeinstellung.

                              Meine Fenster welche in Richtung "Süden" ausgerichtet sind sollen wie folgt gesteuert werden:

                              Fenster 1 (Hebeschiebetür) hat laut Kompass: 145°

                              Nun möchte ich, dass bei einer Sonnenhöhe (Elevation) 17 die Raffstore auf 30 runtergefahren werden.

                              Beendet soll das ganze werden, sobald "Golden Hour" ist.

                              Laut Doku:
                              Astro-Einstellungen
                              Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation):
                              Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe unterschreitet, endet die Beschattung durch Shuttercontrol.

                              Sonnenhöhe (Elevation):
                              Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Rollladeneinstellung eingestellten Wert wird der Rollläden gefahren.

                              Jetzt hätte ich folgende Einstellungen erfasst:
                              Extra-Einstellungen:
                              Astro: 10

                              In den Einstellungen zur Hebeschiebetür:

                              hebeschiebetür haupt.PNG

                              hebeschiebte sonnen.PNG

                              Jetzt wurde eben die Hebeschiebetür bei "Elevation" von 13 runtergefahren.

                              In meiner Logik hätte sie aber erst bei 17 runterfahren sollen auf 30 und am Abend zur Golden Hour wieder hoch.

                              Bitte um eure Hilfe was ich hier übersehe. Danke

                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Cuth last edited by da_Woody

                                @cuth längen und breitengrad ist in info genau eingetragen?

                                edit: sorry, auch in shuttercontrol? astroeinstellungen...

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Cuth @da_Woody last edited by

                                  @da_woody
                                  Hi,
                                  ich denke ich habe es.
                                  Ich hatte zuviel +/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz.
                                  Da war der Wert 50 vorbefüllt.

                                  Ist jetzt zum Test auf +/-20.

                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Cuth last edited by

                                    @cuth oops, auf das hab ich gar nicht geachtet. naja, verwende das auch nicht...
                                    ich halt die daumen...

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Cuth @da_Woody last edited by Cuth

                                      @da_woody
                                      Test hat nun geklappt.

                                      Hab jetzt zusätzlich zu den Fenster welche eher in Richtung Süden ausgerichtet sind etwas anders gesteuert.

                                      Und zwar: Wenn die Innentemperatur unter 25 Grad sind, mache nichts.

                                      Die Temperatur greife ich mit einem Vaillant Adapter ab.

                                      Ist 25 Grad erreicht und Elevation ist bei 17 und +/- 20 Grad, fahre runter auf beschattung.
                                      Hoch dann wieder mit Golden Hour.

                                      Bin gespannt was passiert.

                                      So: Es war soweit.
                                      Die Rollo sind heruntergefahren, weil der Innentemp.Fühler 23,9 Grad angezeigt hatte und 25 Grad mit 5% Hysterese angestellt war.

                                      Soweit ist das ja korrekt.
                                      Nun bleiben sie aber da wo sie sind.

                                      Liegt das daran, dass der Innentempfühler noch immer 23,9 Grad hat?
                                      Die berechnete Elevation ist aktuell auf 6,2. Beendet soll der Sonnenschutz bei unterschreiten von 10.

                                      Frage: Damit die Rollo runterfährt wegen Raumtep. dann sollte ich Elevation rausnehmen oder?

                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Cuth last edited by

                                        @cuth puh, du stellst aber ganz schöne ansprüche... 😉
                                        tut mir leid, so tief hab ich nicht gebohrt... da bin ich raus.pardon.gif

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Cuth last edited by

                                          Warum hat heute die Sonneschutzstellung nicht gegriffen?
                                          Vllt kann mir da jemand bitte helfen.

                                          Allgemeine Einstellungen zum Fenster Süden

                                          Hebeschiebetür allg.PNG

                                          Sonnenschutz zum Fenster:

                                          hbt sonnen.PNG

                                          Objekte:
                                          sun true.PNG

                                          Temp. Innen:

                                          inside.PNG

                                          simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Cuth last edited by

                                            @cuth Ich gehe davon aus, dass du keine sommerlichen Temperaturen hast und dementsprechend die Außentemperatur nicht größer 23 Grad war

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            924
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7346
                                            9767841
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo