NEWS
Material Design Widets: Netzwerk Status
-
@Glasfaser Ich kann mich nur bedanken. In solch kurzer Zeit eine Lösung zu vermitteln.
Sie war:
Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
Nochmals vielen Dank
-
@Werner303 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
Nochmals vielen Dank
Kein Problem ... sehr gerne
-
@Nickel
könnte man Dein Script in einem eigenen Bereich auslagern?
Es sind ja nun 2 Scripte aktiv. Ist etwas verwirrend -
Hallo. Bitte jetzt nicht auslachen, bin mit Javascript nicht so vertraut...
Meine Frage wäre, wie muss ich das Script einsetzten, dass ich etwas in der View sehe?
In der View selber unter Scripte oder im Adminbereich der Vis unter Scripte?Habe soweit meine Vis erstellt, würde aber gerne eine View mit diesem Netzwerkstatus hinzufügen. Hab nur keinen blassen Schimmer wie? Vielleicht könnt ihr mir auch einen Link posten, wo ich das nachlesen könnte.
Instanz Javascript mit passenden Einträgen und TR064 Adapter sind installiert.
Vielen Dank schonmal vorab... -
Hm, komisch. Seit glaube gestern oder heute habe ich hier folgende Errors in der Log..
Habe an dem Script, dem tr 064 Adapter und Co nichts geändert. Die Tage auch kein Update von irgendwas gemacht. Aber auf einmal sehe ich diese Fehler in der Log.
Könnt ihr sehen, was hier los ist ?(29672) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
-
Hallo Zusammen,
ich habe leider die gleichen Fehlermeldungen wie D3ltoroxp. Script frisch installiert, alle Adapter / ioBroker / JS auf dem neusten Stand.
Hat jemand schon eine Lösung dafür?
VG und schöne Feiertage
vsa -
@vsa Script mal neu starten
-
@Machinima
Bin mal am probieren deines View/Script.Im Script steht" Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen" - Was deutet das, wo ist das zu hinterlegen?
-
@KHK
1 .Hier ist deine Hauptquelle von den Bildern einzutragen :let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/' // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
- hier dein Bild rein... bei : image:"meinBild.png"
const deviceNames = [{ ip: "192.168.178.11", alias: "Your Computer", image: "desktop-classic" },
-
@D3ltoroxp
Diesen Fehler hatte ich auch. Abhilfe schafft den tr.064 Adapter neuzustarten, danach die Tabelle aus dem Datenpunkt (Netzwerkstatus Skript) zu löschen und Netzwerkstatus neuzustarten. -
Servus,
kann mir Bitte jemand weiterhelfen, da ich alle meine Skripte angezeigt bekomme und nicht meine Netzwerkgeräte ;(
Mit noobischen Grüßen & Danke
-
@rehmosch sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
da ich alle meine Skripte angezeigt bekomme
Du hast ein falsches Script hinterlegt bzw. angewählt zum anzeigen , dieses hier im Thread würde niemals JS abfragen.
Schau mal hier :
https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
-
@glasfaser Danke für die schnelle Antwort Da bin ich wohl beim Kopieren ein bisschen im Tab verrutscht
jetzt erhalte ich diesen error:
14:54:56.905 info javascript.0 (30195) Start javascript script.js.netzwerk 14:54:56.924 error javascript.0 (30195) script.js.netzwerk: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]' 14:54:56.927 info javascript.0 (30195) script.js.netzwerk: registered 4 subscriptions and 1 schedule
Wo verlinke ich denn meinen id-tr064?
Danke
-
Da brauchst du nicht verlinken , die Daten werden durch das Script geholt.
Du mußt nur schauen ob die Datenpunkte stimmen vom tr064 Adapter , kenne deine Version nicht .
Das Script holt sich hier alles :
// auf Änderungen aktiver Skripts hören let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
oder ist es bei dir so ...
https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status/21
-
hmmmm, jetzt keine Fehlermeldung mehr aber die Listen bleiben leer ;(
host.raspberrypi 2021-01-20 18:36:56.213 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12034 host.raspberrypi 2021-01-20 18:36:53.760 info instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) tr-064.0 2021-01-20 18:36:53.164 info (7499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason tr-064.0 2021-01-20 18:36:53.161 info (7499) terminating tr-064.0 2021-01-20 18:36:53.159 info (7499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.raspberrypi 2021-01-20 18:36:53.153 info stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal host.raspberrypi 2021-01-20 18:36:53.152 info stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true) web.0 2021-01-20 18:35:54.388 info (3657) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.223 tr-064.0 2021-01-20 18:37:00.900 info (12034) starting. Version 4.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
-
ich sehe keinen Ordner devices bei dir .
Hast du überhaupt in der Instanz tr-064 Geräte angelegt .
So sieht das aus :
.
-
Ich bekomme die Abfrage auch nicht ans Laufen. Bekomme folgende Fehlermeldung:
Habe jetzt den ganzen Thread schon 2x gelesen aber ich finde die Lösung nicht. Ich finde zum Beispiel in den Objekten bei mir unter userdata auch keinen Ordner "NetzwerkStatus". Muss ich den selbst anlegen oder muss ich noch irgendeinen Adapter installieren?!
So sieht das in den Objekten bei mir aus:
In der tr-064 sind alle devices drin:
Hat jemand ne Idee?
-
let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String)) let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
Muss ich den selbst anlegen
Ja !
-
Also einfach einen Ordner namens "NetzwerkStatus". Muss da noch irgendwas an Parametern eingetragen werden? Bin noch sehr frisch und hatte noch nie Berührungspunkten mit den Datenpunkten.
-
@bergi_37
Nein keine Parameter , nur als Zeichenkette erstellen .Du brauchst kein Ordner erstellen , mache es so , dann erfolgt es automatisch :
.So sieht es dann aus :