Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    311

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
60 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tschombe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    Wahnsinn!!!

    Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

    Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

    oder muss ich irgendetwas beachten

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @tschombe:

      Wahnsinn!!!

      Das probiere ich heut abend gleich live aus wenn ich zu Hause bin.

      Kann ich mir da einfach die aktuelle Version des modbus Adapters von Github installieren

      oder muss ich irgendetwas beachten `
      Einfach vom git installieren

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tschombe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

        npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

        Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @tschombe:

          ähm, blöd gefragt, aber ich mach einfach ein

          npm install iobroker.modbus auf der Konsole (raspi)?

          Ich hab eine ältere Installation und werde die erstmal auf den aktuellsten Stand bringen `

          cd  /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/tarball/master --production
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            Hast du den Pfad zu github?

            dann gib ihn hier ein:
            144_iobroker_github_install.jpg
            Das Octocat Icon ist das dritte Icon oben links im Reiter Adapter

            Gruß

            Rainer

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Offline
              T Offline
              tschombe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              Danke, ich denke ich hab jetzt die aktuelle Version am laufen.

              als Adapter-Version wird mir 0.4.1 angezeigt.

              Die Kommunikation geht leider noch nicht, ich bin noch am prüfen woran es liegt.

              Was mir aber schonmal aufgefallen ist:

              • Der W&T COM-Server der bei mir die Umsetzung von TCP auf Seriell vor der Lüftungsanlage macht lässt immer nur

              eine Verbindung zu einer Zeit zu. Wenn ich mit dem ModbusPoll Tool disconnecte sehe ich das in der Weboberfläche des COMServers,

              wenn ich aber den modbus-Adapter von ioBroker deaktiviere, geht leider die Verbindung nicht weg, ich muss ioBroker komplett beenden

              (iobroker stop) und neu starten (iobroker start)

              Es wäre schön wenn der Disconnect beim deaktivieren der modbus-instanz erfolgen würde, sonst kann er sich nach z.B. einer Konfigurationsänderung

              nicht mehr verbinden

              Im Log sehe ich folgendes:

              host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.948	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1075
              host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.947	info	stopInstance system.adapter.modbus.0
              host-lxccuhost2	2016-10-19 23:17:20.942	info	object change system.adapter.modbus.0
              
              

              Liegt es evtl daran das der Adapter-Prozess gekillt wird und sich somit nicht sauber abmelden kann?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                tschombe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                Noch was fällt mir auf:

                ich habe total häufig das Verhalten, das die modbus-Instanz rot ist und mir anzeigt:

                Verbunden mit host: falsch

                Lebenszeichen: falsch

                Verbunden mit modbus: wahr

                d.h. ich habe eine Verbindung zum Slave (zeigt mit auch der COMServer an), aber nicht zum host?

                Habe eine SingleHost-Installation auf einem Raspi, im Log steht nix auffälliges:

                modbus-0	2016-10-19 23:10:38.060	info	Connected to slave
                modbus-0	2016-10-19 23:10:37.784	warn	Serial is not available
                modbus-0	2016-10-19 23:10:37.729	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.910	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1075
                host-lxccuhost2	2016-10-19 23:10:33.856	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                
                

                Zusatzinfo:

                da ich ja immer iobroker komplett beende und neu starte wg. dem connect zum slave ist mir folgendes aufgefallen:

                Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  tschombe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  Hi,

                  ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                  zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                  da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                  Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                  warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                  
                  

                  Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                  Poll delay hab ich auf 5000 ms

                  Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                  Pulsetime auf 5000

                  Max Lese Request-Länge: 20 register

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @tschombe:

                    Hi,

                    ich versuche gerade von der Arbeit aus nebenbei etwas zu testen und bin per VPN

                    zu mir nach Hause eingewählt. Hab hier eine ioBroker-Windows-Installation und wollt das

                    da mal testen, aber die Verbindung nach Hause scheint etwas zäh zu sein.

                    Mit ModbusPoll kann ich kommunizieren, aber mit dem adapter bekomme ich:

                    warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                    
                    

                    Kann ich im Adapter einen Timeout einstellen?

                    Poll delay hab ich auf 5000 ms

                    Reconnect-Zeit auf 60000 ms

                    Pulsetime auf 5000

                    Max Lese Request-Länge: 20 register `
                    Sieht so aus, als ob ich vergessen habe timeout in der Konfiguration-Dialog anzuzeigen.

                    Du kannst timeout momentan direkt im Objekt system.adapter.modbus.0 einstellen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tschombe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                      über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @tschombe:

                        ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

                        über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
                        Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tschombe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          bei mir ist leider kein stift beim adapter :cry: :cry: :cry:

                          habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                          alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                          268_capture.jpg

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @tschombe:

                            bei mir ist leider kein stift beim adapter :cry: :cry: :cry:

                            habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

                            alles auf aktuellem stand, modbus vom github

                            Capture.JPG `
                            Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

                            Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              tschombe
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              ah, cool, danke…

                              Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                              native->params folgendes:

                              {
                                "type": "tcp",
                                "bind": "192.168.2.20",
                                "port": "502",
                                "comName": "",
                                "baudRate": "9600",
                                "dataBits": "8",
                                "stopBits": "1",
                                "parity": "none",
                                "deviceId": "1",
                                "slave": "0",
                                "showAliases": false,
                                "directAddresses": false,
                                "round": "2",
                                "poll": "5000",
                                "recon": "60000",
                                "pulsetime": "5000",
                                "maxBlock": "20",
                                "disInputsOffset": "10001",
                                "coilsOffset": "1",
                                "inputRegsOffset": "30001",
                                "holdingRegsOffset": "40001"
                              }
                              
                              

                              muss ich da etwas mit timeout einfügen?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @tschombe:

                                ah, cool, danke…

                                Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

                                native->params folgendes:

                                {
                                  "type": "tcp",
                                  "bind": "192.168.2.20",
                                  "port": "502",
                                  "comName": "",
                                  "baudRate": "9600",
                                  "dataBits": "8",
                                  "stopBits": "1",
                                  "parity": "none",
                                  "deviceId": "1",
                                  "slave": "0",
                                  "showAliases": false,
                                  "directAddresses": false,
                                  "round": "2",
                                  "poll": "5000",
                                  "recon": "60000",
                                  "pulsetime": "5000",
                                  "maxBlock": "20",
                                  "disInputsOffset": "10001",
                                  "coilsOffset": "1",
                                  "inputRegsOffset": "30001",
                                  "holdingRegsOffset": "40001"
                                }
                                
                                

                                muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
                                Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tschombe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  Super!!!!

                                  Was jetzt geht:

                                  • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

                                  • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

                                  Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

                                  allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

                                  Verbunden mit host: falsch

                                  Lebenszeichen: falsch

                                  Verbunden mit modbus: wahr

                                  Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                                  die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                                  hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                                  inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                                  modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                                  host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                                  
                                  

                                  Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    tschombe
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    Hi,

                                    so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:

                                    Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark

                                    iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.

                                    Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün

                                    wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.

                                    (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)

                                    Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.

                                    Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.

                                    Kannst du da irgendetwas erkennen?
                                    268_diag1.zip

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      tschombe
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem

                                      mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.

                                      Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben

                                      der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.

                                      Hier ein Auszug aus dem Log:

                                      inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                                      modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                                      inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                                      inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                                      inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                                      inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                                      inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                                      inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                                      modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                                      host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                                      
                                      

                                      Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.

                                      Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator :( :( :(

                                      268_diag2.zip

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tschombe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                                        wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                                        wenn ich die im Simulator ändere

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Bluefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @tschombe:

                                          Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                                          wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                                          wenn ich die im Simulator ändere `
                                          Danke. Bitte noch mal updaten

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          344

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe