  4. Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
60 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tschombe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

    über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      @tschombe:

      ok, danke für die Info, kannst du mir bitte kurz nen tip geben wie / wo ich das einstelle?

      über die admin oberfläche oder in irgendeiner datei? `
      Admin. Reiter Objekte und dann auf Stift rechts klicken.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tschombe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        bei mir ist leider kein stift beim adapter :cry: :cry: :cry:

        habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

        alles auf aktuellem stand, modbus vom github

        268_capture.jpg

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @tschombe:

          bei mir ist leider kein stift beim adapter :cry: :cry: :cry:

          habe nur admin adapter und modbus adapter im test laufen,

          alles auf aktuellem stand, modbus vom github

          Capture.JPG `
          Es ist auch nicht das Objekt, was ich genannt habe.

          Schalte bitte Experten Modus ein (das Knopf mit dem Person)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            tschombe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            ah, cool, danke…

            Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

            native->params folgendes:

            {
              "type": "tcp",
              "bind": "192.168.2.20",
              "port": "502",
              "comName": "",
              "baudRate": "9600",
              "dataBits": "8",
              "stopBits": "1",
              "parity": "none",
              "deviceId": "1",
              "slave": "0",
              "showAliases": false,
              "directAddresses": false,
              "round": "2",
              "poll": "5000",
              "recon": "60000",
              "pulsetime": "5000",
              "maxBlock": "20",
              "disInputsOffset": "10001",
              "coilsOffset": "1",
              "inputRegsOffset": "30001",
              "holdingRegsOffset": "40001"
            }
            
            

            muss ich da etwas mit timeout einfügen?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @tschombe:

              ah, cool, danke…

              Ich glaub ich hab jetzt das richtige objekt und finde da unter:

              native->params folgendes:

              {
                "type": "tcp",
                "bind": "192.168.2.20",
                "port": "502",
                "comName": "",
                "baudRate": "9600",
                "dataBits": "8",
                "stopBits": "1",
                "parity": "none",
                "deviceId": "1",
                "slave": "0",
                "showAliases": false,
                "directAddresses": false,
                "round": "2",
                "poll": "5000",
                "recon": "60000",
                "pulsetime": "5000",
                "maxBlock": "20",
                "disInputsOffset": "10001",
                "coilsOffset": "1",
                "inputRegsOffset": "30001",
                "holdingRegsOffset": "40001"
              }
              
              

              muss ich da etwas mit timeout einfügen? `
              Habe modbus erweitet. Bitte vom git updaten.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                tschombe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                Super!!!!

                Was jetzt geht:

                • Timeout konfigurierbar, dadurch bekomme ich jetzt auch über VPN einen Connect!!!

                • Sauber Disconnect beim Disablen des Adapters, dadurch wird der Port meines COM-Servers frei!!!

                Habe gerade 2 Holding register gelesen (über VPN!!!),

                allerdings ist mein Adapter dann wieder auf Rot gesprungen:

                Verbunden mit host: falsch

                Lebenszeichen: falsch

                Verbunden mit modbus: wahr

                Nach dem start von iobroker wird der Adapter grün und bleibt es auch, so lange bis ich auf den Tab "Objekte" wechsle um mir

                die Datenpunkte des modbus Adapters anschaue, wenn ich dann zurückwechsle auf "Instanzen" ist er rot…

                hier das log dazu von der aktuellen Version (und der Adapter steht dank der neu entdeckten Expertenfunktion auf debug):

                inMem	2016-10-20 16:52:17.460	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=61, ack=true, ts=1476975137459, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137459
                inMem	2016-10-20 16:52:17.459	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=15, ack=true, ts=1476975137458, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137458
                inMem	2016-10-20 16:52:17.457	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=0, ack=true, ts=1476975137457, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137457
                inMem	2016-10-20 16:52:17.402	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476975137398, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476975137398
                modbus-0	2016-10-20 16:52:17.398	info	Connected to slave
                modbus-0	2016-10-20 16:52:14.215	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                modbus-0	2016-10-20 16:52:14.191	debug	statesDB connected
                modbus-0	2016-10-20 16:52:14.186	debug	objectDB connected
                host-conentfst08	2016-10-20 16:52:13.587	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 11132
                
                

                Vielleicht liegt es aber auch an der "magern" VPN Verbindung, ich teste auf jeden Fall heut abend nochmal im Heimnetzwerk

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  tschombe
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  Hi,

                  so, sitze jetzt zu Hause im Heimnetz und habe folgenden Testaufbau:

                  Windows Notebook mit ioBroker-Installation (nur admin und modbus Adapter, aktuell aus github ) und Wireshark

                  iobroker gestartet, modbus Adapter ist deaktiviert.

                  Dann modbus Adapter aktiviert, modbus Adapter wird grün

                  wechsel auf Objekte und zurück, modbus Adapter ist rot.

                  (Verbunden mit host: falsch, Lebenszeichen: falsch, Verbunden mit modbus: wahr)

                  Der Zustand bleibt dann so, kein neuer "Poll-Versuch" o.ä. des Adapters, keinerlei Logeinträge mehr.

                  Im Anhang ein Zip-File mit dem zugehörigen Wireshark-Protokoll und dem ioBroker-Log.

                  Kannst du da irgendetwas erkennen?
                  268_diag1.zip

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tschombe
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    um zwischenzeitlich irgendwie weiter zu kommen hab ich auf meinem Windows testsystem

                    mal den modbus-slave Simulator im RTU over TCP Modus laufen lassen.

                    Da verbindet sich der Adapter und bleibt auch auf grün, allerdings funktioniert das Schreiben

                    der Werte nicht richtig. Teilweise werden die Werte nicht übernommen.

                    Hier ein Auszug aus dem Log:

                    inMem	2016-10-20 19:34:32.922	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984872921, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984872921
                    modbus-0	2016-10-20 19:34:31.895	error	Cannot write [0]: [object Object]
                    inMem	2016-10-20 19:34:31.418	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=48, ack=false, ts=1476984871418, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984871418
                    inMem	2016-10-20 19:34:28.396	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984868396, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984868396
                    inMem	2016-10-20 19:34:26.892	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=8, ack=false, ts=1476984866891, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1476984866891
                    inMem	2016-10-20 19:34:22.419	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=44, ack=true, ts=1476984862418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984862418
                    inMem	2016-10-20 19:34:19.411	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=6, ack=true, ts=1476984859410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984859410
                    inMem	2016-10-20 19:33:56.363	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=14, ack=true, ts=1476984836363, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836363
                    inMem	2016-10-20 19:33:56.362	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.1_value1 val=55, ack=true, ts=1476984836362, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836362
                    inMem	2016-10-20 19:33:56.361	debug	message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.0_value0 val=5, ack=true, ts=1476984836361, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836361
                    inMem	2016-10-20 19:33:56.358	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476984836352, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476984836352
                    modbus-0	2016-10-20 19:33:56.348	info	Connected to slave
                    modbus-0	2016-10-20 19:33:55.588	info	starting. Version 0.4.2 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                    modbus-0	2016-10-20 19:33:55.562	debug	statesDB connected
                    modbus-0	2016-10-20 19:33:55.556	debug	objectDB connected
                    host-conentfst08	2016-10-20 19:33:50.938	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16736
                    
                    

                    Auch dazu hab ich mal einen Wireshark Mitschnitt generiert.

                    Anscheinend verhält sich mein "Live" Device etwas anders als der Simulator :( :( :(

                    268_diag2.zip

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tschombe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                      wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                      wenn ich die im Simulator ändere

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @tschombe:

                        Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:

                        wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit

                        wenn ich die im Simulator ändere `
                        Danke. Bitte noch mal updaten

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tschombe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                          Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                          Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                          Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                          inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                          modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                          modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                          modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                          
                          

                          Anschliessend passiert nichts mehr

                          Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @tschombe:

                            Ja, wieder einen Schritt weiter!!!

                            Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

                            Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.

                            Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:

                            inMem	2016-10-20 23:25:08.277	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276
                            modbus-0	2016-10-20 23:25:08.276	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            inMem	2016-10-20 23:25:03.276	debug	message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272
                            modbus-0	2016-10-20 23:25:03.271	info	Connected to slave
                            modbus-0	2016-10-20 23:25:03.116	info	starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                            
                            

                            Anschliessend passiert nichts mehr

                            Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
                            Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Offline
                              T Offline
                              tschombe
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                tschombe
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                Dauertest in der Simulation über nacht bestanden :D

                                Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung :cry:

                                die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.

                                Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden

                                Konstellationen:

                                Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll

                                Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng

                                iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng

                                Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng

                                iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng

                                Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas

                                Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte :cry: :cry: :cry:

                                268_diag4.zip

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  tschombe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  Komisch,

                                  ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                                  broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                                  aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                                  Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht :(

                                  Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                                  Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @tschombe:

                                    Komisch,

                                    ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von

                                    broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,

                                    aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der

                                    Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht :(

                                    Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?

                                    Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
                                    Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:

                                    • Input Registers bei LIve

                                    • Holding Registers bei Simulator.

                                    Ist das so gewollt?

                                    Unit ID stimmt bei Live?

                                    Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      tschombe
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.

                                      Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)

                                      und die InputRegister 0 und 3 lesen.

                                      Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).

                                      Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?

                                      Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.

                                      Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab :( :( :(

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Bluefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @tschombe:

                                        oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.

                                        Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)

                                        und die InputRegister 0 und 3 lesen.

                                        Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).

                                        Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?

                                        Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.

                                        Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab :( :( :( `
                                        Ich wollte die Pakete vergleichen. Das währe schon praktisch wenn du absolut gleiche Konfigurationen bei sim und live hättest. Achte aber bitte auf UnitID. Ich denke da konnte auch was nicht passen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tschombe
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          ok, ich mache nochmal neue Aufzeichnungen mit erstmal nur einem inputregister an Adresse 0,

                                          bei meiner Lüftung ist laut Dokumentation die SlaveID = 1, das ist doch die UnitID, oder?

                                          Bei dem COM-Umsetzer davor kann ich da leider nichts konfigurieren.

                                          Bei dem ModbusPoll Client kann ich gar keine UnitID angeben, und bei dem Modbus Slave kann ich einen Haken

                                          (Ignore UnitID setzen, den hab ich jetzt mal extra NICHT gesetzt)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          663

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe