  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Servus Gemeinde,

    ich habe heute mal spontan ioBrocker auf meinem Windows Server installiert.

    Ich habe dann mal den Modbus Adapter aktiviert und wollte eine Adresse 12289 hinterlegen, die einen Boolchen Wert hinterlegt hat.

    Leider steige ich noch nicht so richtig hinter die Konfiguration.

    Ich konnte auch keinen "leitfaden" zu dem Adapter finden.

    Der Adapter ist auf jeden Fall Aktiv und die Lampe leuchtet grün.

    Gruss

    Björn

    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Modbus ist nicht so verbreitet.

      Du solltest ein paar Screenshots machen, was du schon probiert hast.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Echt? Sind hier nicht viele mit der Wago unterwegs?

        Anbei die Screenshots.

        Aliase sind aktiviert.

        Die Boolche Variable in der Wago ist TRUE.
        1534_bild_002.png
        1534_bild_003.png
        1534_bild_004.png
        1534_bild_005.png

        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Mittlerweile bin ich soweit, dass ich was ausgelesen bekomme und auch schreiben kann :-)

          Leider interpretiert iobroker ein TRUE aber noch falsch?!
          1534_bild_001.png
          1534_bild_002.png
          1534_bild_003.png

          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Muss meine Nachricht oben revidieren.

            Er ließt die Werte grundsätzlich. Wenn man mal ein paar Mehr Variablen importiert hat, kann man auch mehr sehen 8-)

            Bytes funktionieren einwandfrei.

            Bits ließt er ohne erkennbare Struktur falsch. Die Werte, ob TRUE oder FALSE stimmen nicht. Wenn ich den Wert aber über iobroker überschreibe, ändert er es in der Wago an der richtigen Position.

            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Ich glaube, ich habe es jetzt, kann nur nicht sagen, ob es nen Anwendungsfehler, oder Scriptfehler ist.

              Geht man die Variablen in der Wago durch %MX1.0 - %MX1.15, so sind diese in ioBrocker genau gedreht. Gleiches gilt mit dem nächsten Abschnitt %MX2.0 - %MX2.15

              "Reversed" hier das Script im iobroker evtl. fälschlicherweise ein Array der Diskreten Eingänge?

              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bluefox
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Ich habe Kode analysiert und konnte kein Fehler finden.

                Da wird ein Telegram Typ 3 verwendet um multiple registers zu lesen.

                Kannst du Aliases ausschalten und die direkte Adressen verwenden?

                Dann sollte dein address so was wie 2298 sein. (oder 2297)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Wenn ich den Haken bei Aliases raus habe und dann z.b. die Adresse 2297 oder 2298 verwende, kommt````
                  Poll error count: 6 code: Error: Illegal Data Address

                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Bluefox
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Ich habe auf dem Git eine neue Version, die auch modbus RTU kann.

                    Adressierung mit Alias habe ich auch geändert.

                    Bitte testen.

                    Es kann sein, dass die bestehende Adressen mit alias wo anders zeigen werden. Es wird in der Zukunft auch so bleiben.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tschombe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Hallo Bluefox,

                      eine Frage zu der RTU Erweiterung:

                      Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

                      Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

                      Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Hi Bluefox,

                        Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                        Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                        Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                        Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen.

                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          ChristianF
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Hallo,

                          ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.

                          Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.

                          Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:
                          filename="p1.JPG" index="0">~~ Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.

                          Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:
                          455_p2.jpg Der Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).

                          Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?

                          Viele Grüße

                          Christian

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @ChristianF:

                            Hallo,

                            ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.

                            Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.

                            Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:

                            p1.JPG Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.

                            Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:

                            p2.JPGDer Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).

                            Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?

                            Viele Grüße

                            Christian `
                            Nur mit einem Skript.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @NightWatcher:

                              Hi Bluefox,

                              Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                              Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                              Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                              Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                              Das ist schon mal sehr gut.

                              Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                              Alias: ja/nein

                              Direkte Adresse: ja/nein

                              ???

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @tschombe:

                                Hallo Bluefox,

                                eine Frage zu der RTU Erweiterung:

                                Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

                                Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

                                Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
                                Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

                                Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

                                Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @Bluefox:

                                  @NightWatcher:

                                  Hi Bluefox,

                                  Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.

                                  Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.

                                  Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.

                                  Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
                                  Das ist schon mal sehr gut.

                                  Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:

                                  Alias: ja/nein

                                  Direkte Adresse: ja/nein

                                  ??? `

                                  Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.

                                  Die Adressen in der Wago lauten:

                                  13288

                                  13290

                                  13292

                                  13294

                                  13296
                                  1534_bild_002.png
                                  1534_bild_003.png
                                  1534_bild_004.png

                                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Offline
                                    R Offline
                                    RS_Tobi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Hi.

                                    Hardware für MODBUS TCP Variante hätte ich,

                                    Was und wie könnte/sollte man testen?

                                    Grüße

                                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Bluefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tschombe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @Bluefox:

                                        @tschombe:

                                        Hallo Bluefox,

                                        eine Frage zu der RTU Erweiterung:

                                        Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?

                                        Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm

                                        Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
                                        Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761

                                        Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.

                                        Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `

                                        Ja hab ich gesehen :mrgreen:

                                        vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.

                                        Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github

                                        jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.

                                        Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          tschombe
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @Bluefox:

                                          Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `

                                          Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich

                                          http://www.plcsimulator.org/

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          611

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe