NEWS
Modbus - Erste Schritte
-
Ich glaube, ich habe es jetzt, kann nur nicht sagen, ob es nen Anwendungsfehler, oder Scriptfehler ist.
Geht man die Variablen in der Wago durch %MX1.0 - %MX1.15, so sind diese in ioBrocker genau gedreht. Gleiches gilt mit dem nächsten Abschnitt %MX2.0 - %MX2.15
"Reversed" hier das Script im iobroker evtl. fälschlicherweise ein Array der Diskreten Eingänge?
-
Ich habe Kode analysiert und konnte kein Fehler finden.
Da wird ein Telegram Typ 3 verwendet um multiple registers zu lesen.
Kannst du Aliases ausschalten und die direkte Adressen verwenden?
Dann sollte dein address so was wie 2298 sein. (oder 2297)
-
Wenn ich den Haken bei Aliases raus habe und dann z.b. die Adresse 2297 oder 2298 verwende, kommt````
Poll error count: 6 code: Error: Illegal Data Address -
Ich habe auf dem Git eine neue Version, die auch modbus RTU kann.
Adressierung mit Alias habe ich auch geändert.
Bitte testen.
Es kann sein, dass die bestehende Adressen mit alias wo anders zeigen werden. Es wird in der Zukunft auch so bleiben.
-
Hallo Bluefox,
eine Frage zu der RTU Erweiterung:
Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen
-
Hi Bluefox,
Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen.
-
Hallo,
ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.
Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.
Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:
filename="p1.JPG" index="0">~~ Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:
Der Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?
Viele Grüße
Christian
-
Hallo,
ich würde auch gern was zu Modbus fragen. Ich lese damit meinen Wechselrichter aus (SE7K), funktioniert auch prima, die Werte kommen an.
Allerdings sind die Werte skaliert bzw. mit einem sich ändernden (!) Faktor versehen.
Beispiel: im Moment kommen gemäß LCD Display des WR ca. 3.800W vom Dach. Das zeigt der Modbus Adapter auch:
p1.JPG Der Wert im Register 40084 ist 3794 und der Skalierungsfaktor ist 0. Passt also alles.
Sinkt der Ertrag ab (in diesem Fall auf 2.132W), so ändert sich der Wert im Register, aber auch der Skalierungsfaktor:
p2.JPGDer Wert im Register 40084 springt auf 21320 und der Skalierungsfaktor auf -1, man muss also das Komma um eins nach links verschieben bzw den Wert des Registers 40084 durch 10 teilen, um 2.132,0 Watt rauszubekommen (würde im Modbus Adapter dem Faktor 0.1 entsprechen).
Wie könnte ich das sinnvoll abbilden, damit ein dauerhaft richtiger Wert (für die History-Instanz) entsteht?
Viele Grüße
Christian `
Nur mit einem Skript. -
Hi Bluefox,
Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
Das ist schon mal sehr gut.Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:
Alias: ja/nein
Direkte Adresse: ja/nein
???
-
Hallo Bluefox,
eine Frage zu der RTU Erweiterung:
Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln.
-
Hi Bluefox,
Kompliment. Vieles geht nun wunderbar.
Einzig bei den Reals ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
Auf der Adresse 13288 habe ich den Wert 25 liegen.
Den bekomme ich aber nur zurück, wenn ich mit der Adresse 13289 auslese. Hier scheint die Adresse um eine Position verschoben zu sein. Das kann ich bei anderen Adressen des Typs Real auch nachvollziehen. `
Das ist schon mal sehr gut.Um Fehler reproduzieren zu köffnen, brauche ich info:
Alias: ja/nein
Direkte Adresse: ja/nein
??? `
Nichts leichter als das. Da Bilder mehr sagen als Wörter, anbei ein Screenshots.
Die Adressen in der Wago lauten:
13288
13290
13292
13294
-
Hi.
Hardware für MODBUS TCP Variante hätte ich,
Was und wie könnte/sollte man testen?
Grüße
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
-
Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht.
-
Hallo Bluefox,
eine Frage zu der RTU Erweiterung:
Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `
Ja hab ich gesehen :mrgreen:
vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.
Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github
jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.
Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen
-
Ob man die Werte einfach rauslesen kann. Mehr nicht. `
Das könnte unter Windows helfen: Ein Modbuse-Device Simulator, leider nicht für RTU over TCP, aber für allgemeine Tests evtl ganz hilfreich
-
Hallo Bluefox,
eine Frage zu der RTU Erweiterung:
Denkst du es wäre auch Möglich, Modbus RTU over TCP zu implementieren?
Das ist quasi das RTU Protokoll über TCP geschickt, gute Erklärung dazu hier: http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
Ich bräuchte dieses Feature um meine Lüftungsanlage anzubinden, dafür würde ich Modbus RTP over TCP benötigen `
Habe hier https://github.com/Cloud-Automation/nod … -254460761Genauso wie du eine Anfrage gestellt. Schauen wir mal an, ob was passiert.
Ohne Gerät oder Simulator ist es schwer so was zu entwickeln. `
Ja hab ich gesehen :mrgreen:
vielleicht erbarmt sich ja einer von den Entwicklern.
Ich denke meine Testumgebung könnte ich relativ schnell aktivieren, falls sich von den Entwicklern auf github
jemand bereiterklärt das zu implementieren könnte ich zeitnah testen.
Z.b. könnte ein Wireshark-Mitschnitt ggf helfen `
Ja. Wireshark konnte helfen. -
Ich versuche am Wochenende mal den Aufbau ans Laufen zu bekommen und mach ein paar Wireshark Mitschnitte, die
kann ich ja bei dem GITHUB-Issue mit anbieten
-
Die Simulatoren habe ich genug. Nur keine für rtu over tcp.
-
http://www.modbustools.com/download.html
Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion
Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden
-
http://www.modbustools.com/download.html
Modbus Slave ist ein Slave der RTU over TCP unterstützt, läuft als 30 Tage Testversion
Mdbus kann auch als RTU over TCP Slave konfiguriert werden `
Super. Danke