Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

[Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • haselchenH haselchen

    @paul53

    Und wie bekomme ich das jetzt hin, dass dort der Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @haselchen sagte:

    Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?

    Datenpunkt-Typ ändern in "Zeichenkette" und

       setState(Switch, obj.switchcmd, true);
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @haselchen sagte:

      Wert aus dem Json erscheint (On,Off)?

      Datenpunkt-Typ ändern in "Zeichenkette" und

         setState(Switch, obj.switchcmd, true);
      
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @paul53

      Schon der Hammer, wie Du das so aus dem Ärmel schüttelst.
      Noch eine Verständnisfrage, wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?

      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • haselchenH haselchen

        @paul53

        Schon der Hammer, wie Du das so aus dem Ärmel schüttelst.
        Noch eine Verständnisfrage, wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @haselchen sagte:

        wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?

        Man kann innerhalb des Triggers auch einen String-Vergleich machen.

        falls Wert == "On"
        mache ...
        sonst ...
        

        Allerdings sollte Standard sein, dass Datenpunkte, die nur zwei Zustände annehmen können, vom Typ "Logikwert" sind. Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @haselchen sagte:

          wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?

          Man kann innerhalb des Triggers auch einen String-Vergleich machen.

          falls Wert == "On"
          mache ...
          sonst ...
          

          Allerdings sollte Standard sein, dass Datenpunkte, die nur zwei Zustände annehmen können, vom Typ "Logikwert" sind. Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).

          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @paul53

          Hab mir beide Varianten offen gehalten....true/false on/off.
          Danke für die schnelle Hilfe.

          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @haselchen sagte:

            wenn ich den Datenpunkt im Blockly triggern will, ist wahrscheinlich true oder false doch am Sinnvollsten oder?

            Man kann innerhalb des Triggers auch einen String-Vergleich machen.

            falls Wert == "On"
            mache ...
            sonst ...
            

            Allerdings sollte Standard sein, dass Datenpunkte, die nur zwei Zustände annehmen können, vom Typ "Logikwert" sind. Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).

            F Offline
            F Offline
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:

            Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).

            wozu dienen die genau, soweit ich verstanden habe wirken die sich nur auf die Ansicht im Objektbaum aus? Für eine entsprechende Ansicht/Ausgabe im Skript oder VIS müsste man die extra abfragen(mit getObject())?

            iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
            SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fastfoot

              @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:

              Es gibt ja noch die Zustandstexte (common.states).

              wozu dienen die genau, soweit ich verstanden habe wirken die sich nur auf die Ansicht im Objektbaum aus? Für eine entsprechende Ansicht/Ausgabe im Skript oder VIS müsste man die extra abfragen(mit getObject())?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #26

              @fastfoot sagte:

              Für eine entsprechende Ansicht/Ausgabe im Skript oder VIS müsste man die extra abfragen(mit getObject())?

              Ja.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • ChaotC Chaot

                @smile Aber wenn ich mir die Sensorik so durchschaue sind das alles ganz normale Sensoren die auch einzeln erhältlich sind und die auch bei mir zum Teil verbaut sind.

                PMS5003 - ca 25 € - Feinstaub PM1, 2,5, 10
                BME680 - ca. 3 € - Temp., Druck, Feuchte, VOC, CO2
                Xadow (Grove) Mutichannel Gas Sensor - ca. 40 € - für verschiedene andere Gase
                WemosD1 - ca. 3 € - als Basis der ganzen Geschichte mit Tasmota bespielt.

                Dazu kannst du dir aus der ganzen Liste noch deine Lieblingssensoren (Genauigkeit) auswählen:
                https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/

                smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @Chaot Klar, man kann fast immer mit diversen einzelnen China Sensoren alles günstiger hinbekommen. Wobei ich Sauerstoff Wert jetzt noch bei keinem von den von dir genannten gesehen habe.

                Für mich ist es aber mittlerweile auch ein gewisser Luxus wenn ich weniger Geräte verwalten / einbinden / pflegen muss. Und wenn ich hier ein Gerät habe, mit einer App dazu, und einer MQTT Anbindung, eine Firmware die geupdatet wird etc.. dann ist das für mich sehr angenehm.
                Aber natürlich wie immer: Jeder wie er lieber mag / das Budget ermöglicht.


                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /

                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script

                ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smileS smile

                  @Chaot Klar, man kann fast immer mit diversen einzelnen China Sensoren alles günstiger hinbekommen. Wobei ich Sauerstoff Wert jetzt noch bei keinem von den von dir genannten gesehen habe.

                  Für mich ist es aber mittlerweile auch ein gewisser Luxus wenn ich weniger Geräte verwalten / einbinden / pflegen muss. Und wenn ich hier ein Gerät habe, mit einer App dazu, und einer MQTT Anbindung, eine Firmware die geupdatet wird etc.. dann ist das für mich sehr angenehm.
                  Aber natürlich wie immer: Jeder wie er lieber mag / das Budget ermöglicht.

                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #28

                  @smile Da hast du natürlich Recht wenn du die Sensorik als AllInOne Gerät haben möchtest ist das eine wohl teure aber elegante Lösung.
                  Ich kann zwar nicht nachvollziehen was der Sauerstoffwert bringt, aber das ist an der Stelle auch nicht so wichtig.
                  Es scheint auch tatsächlich keinen wirklichen Sauerstoffsensor zu geben.

                  In meinem Fall ist es halt so, das ich die Sensoren nur dort einsetze wo sie auch gebraucht werden. Also der Feinstaubsensor oberhalb der Haustür zur Straße hin, der CO Sensor an der Heizungsanlage und diverse Luftqualitätssensoren BME680 bzw. CCS811 in den Wohnräumen.
                  Das wären dann auf die Geräte hochgerechnet so um die knapp 3000 € und das ist mir auch mit Mengenrabatt zu heftig.
                  Zudem ist dann auch der DIY Spaß weg der zum ioBroker nach meiner Meinung zwingend dazugehört :blush:

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • ChaotC Chaot

                    @smile Da hast du natürlich Recht wenn du die Sensorik als AllInOne Gerät haben möchtest ist das eine wohl teure aber elegante Lösung.
                    Ich kann zwar nicht nachvollziehen was der Sauerstoffwert bringt, aber das ist an der Stelle auch nicht so wichtig.
                    Es scheint auch tatsächlich keinen wirklichen Sauerstoffsensor zu geben.

                    In meinem Fall ist es halt so, das ich die Sensoren nur dort einsetze wo sie auch gebraucht werden. Also der Feinstaubsensor oberhalb der Haustür zur Straße hin, der CO Sensor an der Heizungsanlage und diverse Luftqualitätssensoren BME680 bzw. CCS811 in den Wohnräumen.
                    Das wären dann auf die Geräte hochgerechnet so um die knapp 3000 € und das ist mir auch mit Mengenrabatt zu heftig.
                    Zudem ist dann auch der DIY Spaß weg der zum ioBroker nach meiner Meinung zwingend dazugehört :blush:

                    smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @Chaot Alles gut, kann ich auch total verstehen die Herangehensweise.
                    Für mich ist das Gesamtpaket hier angenehmer alles in einem zu haben, was nicht heißt dass ich den Preis nicht auch gehoben finde.
                    Der Hersteller hat mir gesagt dass die Summe an Sensoren wirklich nicht günstig in der Produktion sind und sie sollen auch sehr genau sein - hier ein Vergleich zu starten wird aber wohl sicherlich schwierig ;-)

                    Nundenn, trotzdem nun ein Gerät mehr welches mit iobroker wunderbar harmoniert - darüber freue ich mich :-)


                    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /

                    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • ChaotC Chaot

                      @smile Vielleicht hilft dir das Script das ich für meine Heizungsüberwachung verwende.
                      Ich erhalte als Datenpunkt eine JSON (wie scheinbar du auch).
                      der sieht im Original so aus:

                      {"heatingActive":"0","tapwaterActive":"0","selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":55,"outdoorTemp":16.4,"curFlowTemp":27.5,"retTemp":27.2,"switchTemp":0,"sysPress":1.2,"boilTemp":27.6,"burnGas":"0","flameCurr":0,"heatPump":"1","fanWork":"0","ignWork":"0","heatingActivated":"1","heatingTemp":90,"pumpModMax":100,"pumpModMin":55,"pumpDelay":10,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"UBAuptime":4780321,"burnStarts":81276,"burnWorkMin":1793578,"heatWorkMin":1529665,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":204}
                      

                      Jetzt wird das Ganze zerlegt und in einzelne Datenpunkte geschrieben die ich dann in der VIS dastelle:

                      //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                      //Idee: Chaot
                      // Umsetzung: paul53
                      
                      
                      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                      var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
                      var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
                      var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
                      var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
                      var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
                      var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
                      var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
                      var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
                      var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
                      var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
                      var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
                      
                      
                      on(json, function(dp) {
                         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                         setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
                         setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp)); 
                         setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));  
                         setState(GasAn, obj.burnGas);
                         setState(Leistung, obj.curBurnPow);
                         setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                         setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
                         setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
                         setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);   
                         setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
                         setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
                      });
                      

                      var json ist dabei der Datenpunkt wo die Daten liegen. alle anderen var sind die Zielorte der Datenpunkte (die aber manuell erstellt werden müssen).
                      In der zweiten Hälfte erfolgt dann die Zerlegung der json Tabelle. Hier werden die Daten ausgelesen und geschrieben.

                      K Offline
                      K Offline
                      kratzsch
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @Chaot Hallo kanst du mir ziegen wie die Datenpunkte konfiguriert werden müßen.
                      Ich habe auch die EMS-ESP von BBQ Kees und Lese über Domoticz aus.
                      Würde aber gern alles im Iobroker haben.
                      Über MQ TT habe ich die Daten im Iobroker.
                      MfG

                      ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K kratzsch

                        @Chaot Hallo kanst du mir ziegen wie die Datenpunkte konfiguriert werden müßen.
                        Ich habe auch die EMS-ESP von BBQ Kees und Lese über Domoticz aus.
                        Würde aber gern alles im Iobroker haben.
                        Über MQ TT habe ich die Daten im Iobroker.
                        MfG

                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
                        Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.

                        Heizung

                        //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                        //Idee: Chaot
                        // Umsetzung: paul53
                        
                        
                        var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                        var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
                        var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
                        var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
                        var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
                        var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
                        var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
                        var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
                        var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
                        var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
                        var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
                        var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
                        
                        
                        on(json, function(dp) {
                          var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                          setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
                          setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp)); 
                          setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));  
                          setState(GasAn, obj.burnGas);
                          setState(Leistung, obj.curBurnPow);
                          setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                          setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
                          setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
                          setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);   
                          setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
                          setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
                        });
                        

                        Warmwasser:

                        var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
                        var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
                        var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
                        var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
                        var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
                        var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
                        
                        on(json, function(dp) {
                          var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                          setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
                          setState(WWAn, obj.wWActivated);
                          setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);   
                          setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
                          setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
                        });
                        

                        Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
                        Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.

                        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Chaot

                          @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
                          Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.

                          Heizung

                          //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                          //Idee: Chaot
                          // Umsetzung: paul53
                          
                          
                          var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                          var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
                          var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
                          var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
                          var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
                          var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
                          var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
                          var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
                          var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
                          var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
                          var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
                          var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
                          
                          
                          on(json, function(dp) {
                            var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                            setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
                            setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp)); 
                            setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));  
                            setState(GasAn, obj.burnGas);
                            setState(Leistung, obj.curBurnPow);
                            setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                            setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
                            setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
                            setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);   
                            setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
                            setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
                          });
                          

                          Warmwasser:

                          var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
                          var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
                          var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
                          var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
                          var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
                          var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
                          
                          on(json, function(dp) {
                            var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                            setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
                            setState(WWAn, obj.wWActivated);
                            setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);   
                            setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
                            setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
                          });
                          

                          Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
                          Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.

                          K Offline
                          K Offline
                          kratzsch
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
                          Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
                          vom Datenpunkten senden .
                          Vielen Dank im voraus.

                          ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K kratzsch

                            @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
                            Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
                            vom Datenpunkten senden .
                            Vielen Dank im voraus.

                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
                            Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
                            Type - number
                            Unit - bar
                            min -
                            max - 3

                            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ChaotC Chaot

                              @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
                              Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
                              Type - number
                              Unit - bar
                              min -
                              max - 3

                              K Offline
                              K Offline
                              kratzsch
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
                              Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
                              Unbenannt.PNG

                              Unbenannt1.PNG
                              Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.

                              ChaotC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • K kratzsch

                                @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
                                Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
                                Unbenannt.PNG

                                Unbenannt1.PNG
                                Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.

                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @kratzsch erste Zeile:
                                mAtt.0.... anstelle von mQtt.0

                                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChaotC Chaot

                                  @kratzsch erste Zeile:
                                  mAtt.0.... anstelle von mQtt.0

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  kratzsch
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht

                                  ChaotC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K kratzsch

                                    @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
                                    Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
                                    Unbenannt.PNG

                                    Unbenannt1.PNG
                                    Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @kratzsch sagte:

                                    Fehler erkennen.

                                    Laut Bild:

                                    const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
                                    

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K kratzsch

                                      @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht

                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                      #38

                                      @kratzsch Ist der Wert den du abfragen willst überhaupt in der json drin? Die Heizungen liefern alle ganz unterschiedliche Werte, je nach Modell.
                                      Versuche doch mal Druck oder Vorlauftemperatur abzufragen.
                                      Stimmt der Datenpunkt aus der json auch überein oder hast du von mir die Namen übernommen? Auch hier kann es Unterschiede geben.
                                      Du könntest ja man die json hier posten damit man eventuell das Script entsprechend entwerfen kann.
                                      Bitte keinen Screenshot sondern in Code Tags packen.

                                      @paul53 Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Logisch das das nicht gehen kann.

                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ChaotC Chaot

                                        @kratzsch Ist der Wert den du abfragen willst überhaupt in der json drin? Die Heizungen liefern alle ganz unterschiedliche Werte, je nach Modell.
                                        Versuche doch mal Druck oder Vorlauftemperatur abzufragen.
                                        Stimmt der Datenpunkt aus der json auch überein oder hast du von mir die Namen übernommen? Auch hier kann es Unterschiede geben.
                                        Du könntest ja man die json hier posten damit man eventuell das Script entsprechend entwerfen kann.
                                        Bitte keinen Screenshot sondern in Code Tags packen.

                                        @paul53 Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Logisch das das nicht gehen kann.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        kratzsch
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:

                                        Code Tags

                                        Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
                                        Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
                                        Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
                                        Unbenannt4.PNG

                                        paul53P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • K kratzsch

                                          @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:

                                          Code Tags

                                          Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
                                          Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
                                          Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
                                          Unbenannt4.PNG

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #40

                                          @kratzsch sagte:

                                          Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.

                                          Oben </> anklicken und dann den Text (Code, Logs) hinein kopieren.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          658

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe