      chrisB last edited by chrisB

      So, habe mich mal wieder mit dem Thema beschäftigt.

      In der grafischen Webseite kann ich die Lüfterstufe nicht direkt eingeben, sondern nur auf + und - drückenGui.PNG

      Die zugehörigen code Zeilen müssten diese hier sein:

         <div id="div3" style="visibility:hidden;display:none;">
          <input type="hidden" name="v00020" id="v00020" value="" disabled="disabled"/>
          <figure style="float:left;margin-left:5px;margin-right:5px;"><img src="images/minus.png" id="minus" 
      onclick="clearInterval(interval);setstufe(document.getElementById('v00102'),-1,document.getElementById('v00020').value,4,1);" style="visibility:hidden;"></figure> 
          <div id="akt" style="float:left;margin-top:20px;width:130px;">
            <label for="v00102" id="lv00102">Lüfterstufe:</label>
            <input type="text" name="v00102" id="v00102" style="width:20px;margin-top:0px;margin-bottom:3px;">
            <input type="hidden" name="v00001" id="v00001">
          </div>
          <figure style="float:left;margin-left:5px;margin-right:5px;"><img src="images/plus.png" id="plus" 
      onclick="clearInterval(interval);setstufe(document.getElementById('v00102'),1,document.getElementById('v00020').value,4,1);" style="visibility:hidden;"></figure>
      

      Könntet ihr mir behilflich sein, wie ich das Skriptabändern muss, damit er mir die Lüfterstufe nach oben und unten ändert? Im Element v00102 steht die aktuelle Lüfterstufe und das Element v00020 enthält die minimal zulässige Lüfterstufe.

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        Ritschy2000 @chrisB last edited by

        @chrisB bist du schon weitergekommen beim Setzen von Werten?
        und könntest du bitte dein Script zum Auslesen der Werte veröffentlichen?

        Danke

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Timmerx
          Timmerx last edited by Timmerx

          Hier mal mein Skript für mehrere Daten aus meiner Helios Lüftung auszulesen.

          var position_anfang, result, position_ende;
          
          var request= require('request');
          
           
          
          var Hlogin = {headers: {
          
                          'Host': '192.168.178.xx',
          
                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
          
                          'Accept': '*/*',
          
                          'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
          
                          'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
          
                          'Referer': 'http://192.168.178.xx/',
          
                          'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
          
                          'Content-Length': '15',
          
                          'DNT': '1',
          
                          'Connection': 'keep-alive',
          
                          },
          
                      url: 'http://192.168.178.xx/info.htm',
          
                      body: 'v00402=Passwort',
          
                      method: 'POST',};
          
           
          
          var Hwerte8 = {headers: {
          
                          'Host': '192.168.178.xx',
          
                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
          
                          'Accept': '*/*',
          
                          'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
          
                          'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
          
                          'Referer': 'http://192.168.178.xx/anzeig.htm',
          
                          'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
          
                          'Content-Length': '20',
          
                          'DNT': '1',
          
                          'Connection': 'keep-alive'
          
                          },
          
                      url: 'http://192.168.178.xx/data/werte8.xml',
          
                      body: 'xml=/data/werte8.xml',
          
                      method: 'POST'};
          
           
          
          //Datenpunkte erzeugen
          
          createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
          createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
          createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
          createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
          createState("HeliosKWL.Zuluftdrehzahl");
          createState("HeliosKWL.Abluftdrehzahl");
          createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
          createState("HeliosKWL.Filterwechsel");
          createState("HeliosKWL.Betriebsart");
          createState("HeliosKWL.Abluftfeuchte");
          
           
          
          //Login alle 5 Min
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hlogin);
          
           }, 300000);
          
           
          
          //Datenabfrage alle 5 Sek
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00348') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Zuluftdrehzahl', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00349') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Abluftdrehzahl', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v01033') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Filterwechsel', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
          
                  setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          setInterval(function() {
          
              request(Hwerte8, function (error, response, result) {
          
                  position_anfang = result.indexOf('v00033') + 1;
          
                  position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
          
                  position_ende = position_anfang;
          
                  position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
          
                  setState('HeliosKWL.Abluftfeuchte', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
          
          
               });
          
          }, 5000);
          
          
          

          Hier muss die Ip der Anlage und natürlich auch das Passwort eingetraen werden.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Timmerx
            Timmerx last edited by

            Nächster Schritt soll sein
            "Partymodus einschlaten" + Zeiten erhöhen
            und
            "Filterwechsel" resetten

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              chrisB last edited by

              @Ritschy2000 das Skript ist oben gepostet, bzw. hat Timmerx es auch gepostet. Ich hatte zwischenzeitlich aufgegeben, da ich weder die Zeit hatte mich detailliert in das Thema einzuarbeiten und keine Erfahrung mit den notwendigen Programmiersprachen habe. Die Reaktion des Skriptes beim Schreiben der Werte war einfach in keiner Weise nachvollziehbar, so dass ich mit try and error nicht mehr weitergekommen bin.

              @Timmerx hast du es schon geschafft Werte an die KWL zu übergeben?

              Timmerx R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Timmerx
                Timmerx @chrisB last edited by

                Nein das habe ich noch nicht geschafft.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Ritschy2000 @chrisB last edited by

                  @chrisB @Timmerx ich bekomme das Script leider nicht zum laufen, bekomme immer folgende Fehlermeldung:

                  javascript.0	2020-10-13 23:42:06.238	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Abluftfeuchte, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  javascript.0	2020-10-13 23:42:06.232	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart, state={"val":"t","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  javascript.0	2020-10-13 23:42:06.230	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Filterwechsel, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  javascript.0	2020-10-13 23:42:06.220	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Lüfterstufe, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  javascript.0	2020-10-13 23:42:06.219	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Abluftdrehzahl, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  javascript.0	2020-10-13 23:42:06.214	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Zuluftdrehzahl, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der 
                  

                  habe ich irgendwo etwas vergessen einzutragen?

                  Bin für jede Hilfe dankbar.

                  KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • KLVN
                    KLVN last edited by KLVN

                    Es freut mich, dass hier noch andere mit einer Helios KWL unterwegs sind - da klinke ich mich gleich mal ein 😄
                    Gestern konnte ich schon mal über eine direkte LAN-Verbindung, zwischen Laptop und Helios, mir die Steuerung ansehen und habe auch bisschen in den Code geguckt (der ist größtenteils auf deutsch, leicht verständlich und ab und zu gibt es auch Kommentare).

                    Zum Thema Lüfterstufe einstellen: Die Funktion dafür im Code nimmt nicht die gewünschte Stufe als Argument, sondern die Differenz zur aktuellen Stufe. Wenn also Stufe 4 eingestellt ist und man Stufe 2 haben will, muss man "-2" übergeben.

                    Bis jetzt habe ich noch keinen konkreten Code schreiben können und auch noch nichts mit ioBroker versucht. Zuerst muss ich den Helios-Kasten ins Netzwerk bringen, doch der hängt leider ungünstig.
                    Habt ihr Helios über LAN direkt an den Router anschließen können oder eine Art WLAN-Brücke aufgebaut? Ich würde mir jetzt einen portablen Router holen und es so aufbauen: Helios (LAN) <=> Mini-Router (LAN) - Mini-Router (WLAN) <=> Fritzbox (WLAN)

                    EDIT: Hat alles so funktioniert, wie ich es vorhatte und jetzt ganz ich mich am Code probieren. Ich habe diesen Router genommen: https://www.amazon.de/dp/B00TQEX8BO/

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • KLVN
                      KLVN @Ritschy2000 last edited by

                      @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:

                      habe ich irgendwo etwas vergessen einzutragen?
                      Bin für jede Hilfe dankbar.

                      Klicke mal rechts auf den Schraubenschlüssel und deaktiviere "Debug".
                      67fdce4d-0d59-4caa-8e22-b2ecdb4a123d-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • KLVN
                        KLVN last edited by

                        Ich habe es jetzt geschafft, dass man den Lüfter auf eine bestimmte Stufe einstellen kann. Die Tage werde ich noch weitere Funktionen hinzufügen und den Code dann auch veröffentlichen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • KLVN
                          KLVN last edited by KLVN

                          Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                          Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.

                          Features

                          • Werte auslesen
                          • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                          • Vereinfachter Partybetrieb
                          • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels

                          Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten

                          R A E 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • R
                            Ritschy2000 @KLVN last edited by Ritschy2000

                            @KLVN Absolut genial. Endlich hat es jemand geschafft, nicht nur die Werte auszulesen, sondern auch zu setzen. DANKE.
                            komme heute leider nicht mehr zum Testen, aber ich werde berichten.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Andyth @KLVN last edited by

                              @KLVN Vielen Dank für den Code.
                              Ich habe helios_ip und helios_passwort angepasst. Muss ich sonst noch was ändern?
                              Nach dem Starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              javascript.0 2020-11-18 08:30:37.043 error (5931) Error in request callback: TypeError: xml.matchAll is not a function

                              Kannst du da weiterhelfen?
                              Besten Dank
                              mfg Andreas

                              KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • KLVN
                                KLVN @Andyth last edited by

                                @Andyth Moin, welche Version von Node.js hast du installiert? Ich sehe gerade, dass matchAll() erst ab Version 12.0.0. vorhanden ist.
                                Hier ist eine Anleitung, wie man Node.js auf die neuste Version aktualisiert: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten

                                (Sorry für die Umstände)

                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • A
                                  Andyth @KLVN last edited by

                                  @KLVN Danke. Das war es gewesen. Nach dem Update von Node.js funktioniert das Script. Endlich kann man auch die Werte an die Lüftung übergeben. Darauf habe ich gewartet.

                                  mfG Andreas

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Andyth @KLVN last edited by

                                    @KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.

                                    Danke
                                    mfG Andreas

                                    KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • KLVN
                                      KLVN @Andyth last edited by

                                      @Andyth sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:

                                      @KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.

                                      Danke
                                      mfG Andreas

                                      Das Bild habe ich aus easyControls genommen und die Temperaturen sind normale "String"-Blöcke, die auf die jeweiligen Datenpunkte zugreifen.
                                      Zum Einstellungen der Lüfterstufe habe ich die "Radiobuttons 25%" genommen und den Datenpunkt auf "Luefterstufe_SOLL" und die Werte auf "0;1;2;3;4" gesetzt.

                                      9be8ed03-cf7a-4249-b4d1-7f7efad30f1c-image.png

                                      24bafb72-f628-483e-af83-99103cd10023-image.png

                                      Für den Partybetrieb habe ich zwei Buttons vom Material Design genommen und die Werte auf "1;10;4" und "0;10;4" gesetzt, damit ich den Partybetrieb für 10 Minuten auf Stufe 4 aktivieren und deaktivieren kann. Für den Datenpunkt kommt "Partybetrieb_SOLL" zum Einsatz.
                                      Ganz so zufrieden bin ich damit aber noch nicht, weil der Partybetrieb alles andere übersteuert und man dann nicht mehr manuell etwas schalten kann, ohne vorher wieder den Partybetrieb auszuschalten. In Zukunft werde ich nochmal einen eigenen Partybetrieb implementieren, der dann die "normale" Lüfterstufe ändert und nicht den "offiziellen" Partybetrieb aktiviert. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich fertige Funktionen von Helios zu benutzen, sondern alles über ioBroker zu machen, der dann nur die Lüfterstufe einstellt und mehr auch nicht - so habe ich mehr Kontrolle über die Anlage.

                                      2cf53863-0700-4035-961c-ba3dcc33f5ac-image.png

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • KLVN
                                        KLVN last edited by

                                        @Andyth Wann hast du das Script in deinen ioBroker kopiert? Heute Mittag um ca. 13 Uhr habe ich noch ein "Update" hochgeladen, weil der Wochenplan nicht richtig funktioniert hat. Ist aber nur eine kleine Änderung gewesen: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/417350ecca3098112436573d43a357e0e8f51945/helios.js#L138-L143

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • A
                                          Andyth @KLVN last edited by

                                          @KLVN Danke für die Erklärung zu VIS. Dann werde ich das mal so nachbauen.
                                          Ja, das mit dem Update für den Zeitplan habe ich gesehen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie das bei Änderungen des Zeitplans ist. Muss dann das Skript manuell geändert werden?
                                          Datenpunkte sind dafür nicht vorgesehen, oder?
                                          Nochmal eine andere Frage.
                                          Ich habe jetzt mehrmals das Skript neu gestartet. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten das Skript zum Laufen zu bekommen. Die Reihefolge war dann: Skript anpassen, speichern und starten - dann die Luftungsanlage über den Webbrowser öffnen und einloggen - dann nicht abmelden, sondern die Seite vom Webbrowser nur schließen. Seitdem läuft das Skript. Konntest du sowas auch beobachten?
                                          mfG Andreas

                                          KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Andyth @KLVN last edited by

                                            @KLVN Was ich jetzt noch beobachten konnte, dass willkürlich eine 0 bei Lüfterstufe_Soll eingetragen wurde. Dann geht die Lüftungsanlage aus.
                                            Hmm, keine Ahnung, wodran das liegt?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            852
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            70
                                            7580
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo