    4. [Gelöst]Unplausible Werte in influxDB editieren ?

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Gelöst]Unplausible Werte in influxDB editieren ?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Aiouh @XxJooO last edited by

      @XxJooO
      Hi, ich mache bister kein extra Datenbank Backup, sondern ein komplettes des virtuellen Servers auf dem die DB läuft. Der ioBroker wird jede Nacht mit BackitUp und zusätzlich der Server per VM Imagebackup gesichert.
      Zu Dumm dass ich vor meinen Löschversuchen kein Backup gezogen habe. Normalerweise mach ich sowas auch in meiner Testumgebung, dafür hab ich sie ja, warum nicht auch dieses mal ? Einfach nicht aufgepasst.
      Auf jeden Fall wieder dazu gelernt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Aiouh @crunchip last edited by

        @crunchip Hallo, ich nochmal...
        Ich versuche gerade alle Werte unter einem bestimmten Wert zu löschen

        > delete from "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen" where value < 7500
        ERR: shard 61: fields not supported in WHERE clause during deletion
        

        das klappt so noch nicht. Da es sich um mehrere hundert Werte handelt, die wahllos über Wochen verstreut sind, ist das Löschen mit "timestamp" echt mühsam.
        Gibt es keine andere Lösung ?

        crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by

          @Aiouh ich bin da auch nicht so fit drin, wie welche Möglichkeiten angewendet werden können.
          @SBorg ist da etwas fitter in sowas, vllt kann er dir helfen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            ftd @Aiouh last edited by

            @Aiouh

            siehe https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-series-with-delete
            DELETE does not support fields in the WHERE clause

            Alternative:

            1. Export der Daten als CSV
            2. In Excel importieren
            3. Werte mit kleiner 7500 entfernen
            4. Neue Daten mit INSERT wieder in die Datenbank schreiben

            Was ist falsch an den 7500 Litern in der Zisterne?

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Aiouh @ftd last edited by

              @ftd

              Danke, wenn ich das script hinbekomme und damit künftig die falschen Werte vermeiden kann, tue ich mir das mit Export-Cleanup-Insert an, vorher eher nicht.

              Tja, falsch daran ist, dass ich immer wieder Spitzen nach unten bekomme die eben falsch sind.
              Woher die kommen weiss ich nicht. Wolte die falschen Werte per script abfangen, das klappt aber noch nicht (mein Jscript know how ist quasi Null. Ich mach hier trial and error).

              https://forum.iobroker.net/topic/33837/zulauf-einer-zisterne-in-liter-h-berechnen/35

              305d2577-65b6-4f02-9ea2-a580864f73e8-grafik.png

              Vielleicht stelle ich auch den ioBroker komplett um auf MySQL, dort funktioniert "normales" SQL... muss mal lesen ob es da Nachteile gibt

              XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XxJooO
                XxJooO @Aiouh last edited by

                @Aiouh

                zeig doch mal Dein Skript. Spontan fällt mir ein, dass gerade an warmen Tagen Kondenswasser entweder die Messung durch Kurzschluss verfälscht oder eben der Abstand nicht korrekt gemessen werden kann, wenn Wasser auf dem Sensor steht...

                Zum Skript fällt mir spontan ein:
                Ich würde nicht den gemessenen Wert loggen, da Du ja sonst nicht verhindern kannst, dass er geloggt wurde, bevor Du ihn auf Plausibilität geprüft hast. Ich würde also eine Hilfsvariable loggen, die immer bei einer Werteänderung neu befüllt wird. Nur dann wenn der Wert =0 oder wenn der Wert in einer bestimmten Zeit um mehr als x-dm abgenommen hat, den letzten Wert davor in die Hilfsvariable nehmen und die aktuelle Messung ignorieren. Nur so als Denkanstoß...

                Grüße

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Aiouh @XxJooO last edited by Aiouh

                  @XxJooO Der Sensor ist ein sehr präziser Drucksensor, der wird (hoffe ich) keine Fehler produzieren. Ich vermute eher dass das mit dem Script, Laufzeiten, timeouts, Einfluss durch andere Scripts...zu tun hat.
                  Bin natürlich für jede Hilfe dankbar (die mir das von die beschriebene Verfahren "zusammenbaut", denn Programmieren kann ich nicht 😞 )
                  So siehts aus:

                  const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                  const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                  const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                  const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                  
                  const L = 49.735; // Länge in dm
                  const R = 8; // Radius in dm
                   
                  function u2h(U) {
                     let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                     if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                     setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                     return h; // in dm
                  }
                  
                  function h2V(h) {
                     let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                     setState(idVol, Math.round(V), true);
                     return V; // in l
                  }
                  
                  var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                  var lastV = h2V(h);
                  var timer = null;
                  var lc = getState(idSpannung).lc; 
                  
                  on(idSpannung, function(dp) {
                      h = u2h(dp.state.val);
                      let V = h2V(h);
                      if(V > lastV) {
                         let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                         lastV = V;
                         lc = dp.state.lc;
                         setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                         if(timer) clearTimeout(timer);
                         timer = setTimeout(function() {
                            setState(idFluss, 0, true);
                            timer = null;
                         }, 1800000); // 30 Minuten
                      }
                  });
                  
                  
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Aiouh @Aiouh last edited by Aiouh

                    @Aiouh Damit das hier nicht off-topic wird mach ich mit dem eigentlichen Problem HIER weiter

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Michi_Pi @Aiouh last edited by

                      @Aiouh

                      Nun habe ich wieder völlig unplausible Werte drin, hab die auch selektiert, wollte aber beim Löschen einen Datumsbereich angeben und habe zu früh auf return gedrückt
                      (geht das überhaupt mit time >xxx and < yyy ?)

                      Ja das geht, hab das gleiche Problem gehabt und hab es mit dem Befehl im InfluxDBStudio löschen können.

                      DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
                      
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Aiouh @Michi_Pi last edited by

                        @Michi_Pi DANKE !

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        917
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        influxdb
                        6
                        18
                        9798
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo