Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Brenner Zustand abgreifen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Brenner Zustand abgreifen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
iobrokerverbrauchheizungölstand
44 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:

    mit so einem Aqara Bewegungsmelder

    Im Prinzip kannst du es mit einem Fenstersensor ausprobieren ,
    ob es geht das Magnetfeld vom Magnetschalter zu nutzen wenn ein Brennerbetrieb an ist .

    Aqara Tür- und Fenstersensor

    C Offline
    C Offline
    cainam
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @Glasfaser
    Coole Idee. So sieht mein Brenner aus... wo ist da der magnetschalter?

    B8499804-F20D-4F96-8CBF-3E9D9D50D9C1.jpeg

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cainam

      @Glasfaser
      Coole Idee. So sieht mein Brenner aus... wo ist da der magnetschalter?

      B8499804-F20D-4F96-8CBF-3E9D9D50D9C1.jpeg

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #6

      @cainam

      Ich bin kein Heizungsbauer ... ich erkenne nur auf dem Bild die "Ölbrennerpumpe Suntec ALEV 35 C " dort ist eventuell auch ein Magnetfeld was erzeugt wird ...

      1.JPG

      .
      EDIT:

      Laut Teileliste :

      1.JPG

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        cainam
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Hallo
        Also der fenstersensor reagiert irgendwie... aber meistens an-aus-an-aus-an... x mal und ab und zu ist er aus wenn er läuft und ab und zu an... Hmmm kann das sein das das Magnetfeld den Sender stört?
        Liebe Grüsse raphi

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #8

          Ich habe im Heizungs-SG die 230V fürs Magnetventil abgegriffen und einem 5V Netzteil zugeführt (Elektrofachkraft). Damit dann über Optokoppler (330Ohm Vorwiderstand) als redundante Sicherheit an ein HM-Sendmodul. Mit dem Optokoppler kann man auch einen anderen kontakt simulieren (Poarität beachten).
          e2b84084-2689-424b-9643-45f71c0dc51b-grafik.png
          Tankinhalt alledings nicht gerechnet, sondern gemessen gemessen .
          Mit der gleichen Methode greife ich das Störungssignal ab, so wie Pumpenschaltungen.
          Aus dem Brennersignal generiere ich noch ein Vorwarnsignal. Das erkennt, wenn der Brenner nicht gleich startet, sondern einen zweiten Versuch braucht. Wenn sich das häuft muß die Wartung kommen - möglichst bevor das Störungssignal kommt.

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C cainam

            Hallo
            Also der fenstersensor reagiert irgendwie... aber meistens an-aus-an-aus-an... x mal und ab und zu ist er aus wenn er läuft und ab und zu an... Hmmm kann das sein das das Magnetfeld den Sender stört?
            Liebe Grüsse raphi

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:

            aber meistens an-aus-an-aus-an

            Wie schon erwähnt ... mehr habe ich als nicht Fachmann ( Heizungsbauer) auf dem Foto erkannt.

            Es kann sein das die Pumpe nur ein Druck aufbaut ( Taktung ) .

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              Ich habe im Heizungs-SG die 230V fürs Magnetventil abgegriffen und einem 5V Netzteil zugeführt (Elektrofachkraft). Damit dann über Optokoppler (330Ohm Vorwiderstand) als redundante Sicherheit an ein HM-Sendmodul. Mit dem Optokoppler kann man auch einen anderen kontakt simulieren (Poarität beachten).
              e2b84084-2689-424b-9643-45f71c0dc51b-grafik.png
              Tankinhalt alledings nicht gerechnet, sondern gemessen gemessen .
              Mit der gleichen Methode greife ich das Störungssignal ab, so wie Pumpenschaltungen.
              Aus dem Brennersignal generiere ich noch ein Vorwarnsignal. Das erkennt, wenn der Brenner nicht gleich startet, sondern einen zweiten Versuch braucht. Wenn sich das häuft muß die Wartung kommen - möglichst bevor das Störungssignal kommt.

              C Offline
              C Offline
              cainam
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @klassisch said in Brenner Zustand abgreifen:

              Ich habe im Heizungs-SG die 230V fürs Magnetventil abgegriffen und einem 5V Netzteil zugeführt (Elektrofachkraft). Damit dann über Optokoppler (330Ohm Vorwiderstand) als redundante Sicherheit an ein HM-Sendmodul.

              Kannst du mir das genau erklären wie ich das mache?

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C cainam

                @klassisch said in Brenner Zustand abgreifen:

                Ich habe im Heizungs-SG die 230V fürs Magnetventil abgegriffen und einem 5V Netzteil zugeführt (Elektrofachkraft). Damit dann über Optokoppler (330Ohm Vorwiderstand) als redundante Sicherheit an ein HM-Sendmodul.

                Kannst du mir das genau erklären wie ich das mache?

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #11

                @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:

                Kannst du mir das genau erklären wie ich das mache?

                Die Elktrofachkraft schließt z.B. eine (Euro-) Steckdose an den Ausgang an, der zum Ventil führt. In diese Steckdose steckt man ein kleines Qualitäts- 5V Schaltnetzteil aus dem Abverkauf ein, z.B. Pollin 352643 ,
                Von dessen +5V geht man über einen 330Ohm Widerstand an pin 1 eines Standard-Optokopplers 817 oder 819 dessen Pin 2 man auf die 0V des Netzteils legt.
                Pin 3 des Optokopplers legt man auf die Masse des Kontaktsenders bzw. des Reedkontakts und Pin 4 an den Kontakteingang bzw. des Reedkontakts. Je nachdem was man dafür verwendet.

                Edit: Viel einfacher - wenn auch etwas teurer ist die Verwendung eines (möglichst kompakten) 230V Koppelrelais, z.B. Eltako KR09-230V , Wago 859-368 (+Deckel); Phoenix Relaismodul - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311
                Edit2 Wer sparen möchte aber Platz hat, kann es mal mit "Schneider RSL1PVPU Schmales Interface-Relais RSL im Sockel" (10 bis 14 EUR), "Finder 49.52.8.230.0060 Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8A 2 Wechsler" (Voelkner S75409 , 11 EUR); "ABB CR-S230VADC1CRGS" (13EUR) oder Geya GYHC -16 (aliexpress 1005001339012006 7EUR) oder EARU contactor (aliexpress 4001223935578) versuchen.
                Edit3 Elektronisch mit Optokopper und ohne mechanisches Relais: "ABB 1SNA645022R2700 ABB OBIC0100-115-230VUC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor" ca. 23 EUR; MRI-230A48 "230V Photoelectrical Coupling-interface Relay Module Optocoupler Isolating PLC Din Rail Relay" ca. 12 EUR aliexpress 4000097428149; 11 EUR amazon; Finder 39.10.8.230.7048 , 39.00.8.230.7048, 39.10.8.230.9024 , 391082309024 ca. 19 EUR

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:

                  Kannst du mir das genau erklären wie ich das mache?

                  Die Elktrofachkraft schließt z.B. eine (Euro-) Steckdose an den Ausgang an, der zum Ventil führt. In diese Steckdose steckt man ein kleines Qualitäts- 5V Schaltnetzteil aus dem Abverkauf ein, z.B. Pollin 352643 ,
                  Von dessen +5V geht man über einen 330Ohm Widerstand an pin 1 eines Standard-Optokopplers 817 oder 819 dessen Pin 2 man auf die 0V des Netzteils legt.
                  Pin 3 des Optokopplers legt man auf die Masse des Kontaktsenders bzw. des Reedkontakts und Pin 4 an den Kontakteingang bzw. des Reedkontakts. Je nachdem was man dafür verwendet.

                  Edit: Viel einfacher - wenn auch etwas teurer ist die Verwendung eines (möglichst kompakten) 230V Koppelrelais, z.B. Eltako KR09-230V , Wago 859-368 (+Deckel); Phoenix Relaismodul - PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311
                  Edit2 Wer sparen möchte aber Platz hat, kann es mal mit "Schneider RSL1PVPU Schmales Interface-Relais RSL im Sockel" (10 bis 14 EUR), "Finder 49.52.8.230.0060 Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8A 2 Wechsler" (Voelkner S75409 , 11 EUR); "ABB CR-S230VADC1CRGS" (13EUR) oder Geya GYHC -16 (aliexpress 1005001339012006 7EUR) oder EARU contactor (aliexpress 4001223935578) versuchen.
                  Edit3 Elektronisch mit Optokopper und ohne mechanisches Relais: "ABB 1SNA645022R2700 ABB OBIC0100-115-230VUC Optokoppler R600 100mA,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor" ca. 23 EUR; MRI-230A48 "230V Photoelectrical Coupling-interface Relay Module Optocoupler Isolating PLC Din Rail Relay" ca. 12 EUR aliexpress 4000097428149; 11 EUR amazon; Finder 39.10.8.230.7048 , 39.00.8.230.7048, 39.10.8.230.9024 , 391082309024 ca. 19 EUR

                  C Offline
                  C Offline
                  cainam
                  schrieb am zuletzt editiert von cainam
                  #12

                  @klassisch
                  Das ist eine super Idee... habe mir gerade überlegt ein Shelly 1 da anschliessen sollte doch auch gehen.. (nur N und SW anschliessen an die Phase und Leiter) - ah und ein Dauer L und N brauche ich dann auch noch für den Shelly selber.... aber dann müsste ich sonst nix mehr machen und der Zustand ist direkt in ioBroker!?

                  JLegJ K 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • C cainam

                    @klassisch
                    Das ist eine super Idee... habe mir gerade überlegt ein Shelly 1 da anschliessen sollte doch auch gehen.. (nur N und SW anschliessen an die Phase und Leiter) - ah und ein Dauer L und N brauche ich dann auch noch für den Shelly selber.... aber dann müsste ich sonst nix mehr machen und der Zustand ist direkt in ioBroker!?

                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @cainam jo, sollte gehen. An der Steckverbindung hast du alles, was nötig ist. B4 ist sogar extra als Anschluss für einen Betriebsstundenzähler gedacht.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C cainam

                      @klassisch
                      Das ist eine super Idee... habe mir gerade überlegt ein Shelly 1 da anschliessen sollte doch auch gehen.. (nur N und SW anschliessen an die Phase und Leiter) - ah und ein Dauer L und N brauche ich dann auch noch für den Shelly selber.... aber dann müsste ich sonst nix mehr machen und der Zustand ist direkt in ioBroker!?

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @cainam Laut https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/4083-i3-temperatur-hoch/&postID=53555#post53555 sollta das nicht gehen.

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @cainam Laut https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/4083-i3-temperatur-hoch/&postID=53555#post53555 sollta das nicht gehen.

                        C Offline
                        C Offline
                        cainam
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @klassisch
                        hmm... gehts oder nicht ;-)
                        wie hast du es denn aktuell gelöst?

                        da steht doch etwas bei GPI05...
                        alt text

                        K N JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • C cainam

                          @klassisch
                          hmm... gehts oder nicht ;-)
                          wie hast du es denn aktuell gelöst?

                          da steht doch etwas bei GPI05...
                          alt text

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #16

                          @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:

                          @klassisch
                          hmm... gehts oder nicht ;-)

                          Wie gesagt, nach dem verlinkten Beitrag im Shelly-Forum geht es nicht oder ist zumindest keine empfohlene Betriebsweise. Ich habe das zur Kenntnis genommen und werde nicht umrüsten. Ich war an dem i3 interessiert, weil der klein ist. Die Aussage lautete aber, daß man nur Taster anschließen solle und keine Lasten, was bei einem Magnetventil der Fall wäre. Ich nehme das mal so hin, denn der ich verwende Shelly nur in der vorgesehenen Konfiguration und werde nicht testen, ob sie auch in einer anderen Konfiguration funktionieren. Mit 230V und Hitzeentwicklung spasse ich nicht.

                          wie hast du es denn aktuell gelöst?

                          Wie oben geschrieben. Schwache 5V Netzteile, wenn möglich aus dem Abverkauf. Und ich habe darauf geachtet, daß die keine Funken schlagen, wenn man sie in die Steckdose steckt. Wenn sie das täten, dann würden sie als kapazitive Last agieren und das würde bei meiner Heizngssteuerung die Relaiskontakte auf Dauer zerstören.
                          Man kann aber auch ein 230V Relais zw. Indurtrie-Optokoppler parallel zum Magnetventil schalten. Beispiele habe ich oben gelistet https://forum.iobroker.net/post/513395 .
                          Jedenfalls funktioniert meine Lösung schon seit Jahren. Habe gerade gestern wieder eine Mail bekommen, weil er einen Startvorgang abgebrochen hatte und wiederholen mußte.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C cainam

                            @klassisch
                            hmm... gehts oder nicht ;-)
                            wie hast du es denn aktuell gelöst?

                            da steht doch etwas bei GPI05...
                            alt text

                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @cainam
                            Moin,

                            wie @klassisch schon schreibt, ich würde auch ein 230V Relais/Optpkoppler parallel zum Ventil schalten und dann das ganze mit einem Wemos D1 mini über Sonoff oder Mqtt auswerten. Billig, einfach und sehr unanfällig.

                            Gruß Nordischerjung

                            sonnige Grüße von der Ostsee

                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Nordischerjung

                              @cainam
                              Moin,

                              wie @klassisch schon schreibt, ich würde auch ein 230V Relais/Optpkoppler parallel zum Ventil schalten und dann das ganze mit einem Wemos D1 mini über Sonoff oder Mqtt auswerten. Billig, einfach und sehr unanfällig.

                              E Offline
                              E Offline
                              Einstein67
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              Also ich hab das mit einem POW gelöst der einfach in der Zuleitung zum Brenner hängt. Über die Leistung werte ich dann den Status des Brenner aus. zB.

                              P < 80W ---> Brenner ist AUS
                              P > 150W --> Brenner ist EIN
                              P > 250W --> Brenner im ZÜNDVORGANG

                              heiz.png
                              Läuft seit Jahren absolut zuverlässig. Der so berechnete Ölverbrauch ist ca. 3-5mm identisch mit dem gemessenen Ölstand im Tank ...
                              verb.png

                              K C 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • E Einstein67

                                Also ich hab das mit einem POW gelöst der einfach in der Zuleitung zum Brenner hängt. Über die Leistung werte ich dann den Status des Brenner aus. zB.

                                P < 80W ---> Brenner ist AUS
                                P > 150W --> Brenner ist EIN
                                P > 250W --> Brenner im ZÜNDVORGANG

                                heiz.png
                                Läuft seit Jahren absolut zuverlässig. Der so berechnete Ölverbrauch ist ca. 3-5mm identisch mit dem gemessenen Ölstand im Tank ...
                                verb.png

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @Einstein67 sagte in Brenner Zustand abgreifen:

                                Der so berechnete Ölverbrauch ist ca. 3-5mm identisch mit dem gemessenen Ölstand im Tank ...

                                Klasse, woher hast Du die Düsenkonstanten und den Druck? Oder kalibrierst Du das Ganze nach dem Service / Düsentausch.

                                Stromaufnahme ist auch eine Methode. Mit dem neuen Hauptzähler sieht das so aus
                                7a6400be-760d-4687-a598-653fc8d5240e-grafik.png
                                Mit dem S0-Zähler im Heizraum so
                                07e0e001-6f8a-44ae-9a05-e1d59ba2312b-grafik.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C cainam

                                  Hallo zusammen
                                  Ich möchte gerne den ölverbrauch meiner Heizung messen. Dazu habe ich ein Skript gebastelt mit Blocky an Anlehnung von hier (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=11974) .

                                  Nun habe ich aber das Problem den Zustand des Brenners zuverlässig abzugreifen, mit so einem Aqara Bewegungsmelder/LUX (https://www.galaxus.ch/de/s4/product/aqara-bewegungssensor-bewegungsmelder-11819407?gclid=CjwKCAjw8-78BRA0EiwAFUw8LKm4ZSlZxhnKS7Y0REULNs5zmsskAX_38nf_mT_pSTecuh24ayvQEBoCi5sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)
                                  geht das nicht wie ich mir vorgestellt habe, resp. ist sehr unzuverlässig (an geht meistens, aus selten...) resp. übermittelt es den neuen LUX-Wert nicht...?

                                  hier noch mein blockly-code - verbesserungsvorschläge willkommen:

                                  var GelaufenD, gelaufenF, Tankinhalt, GelaufenM, GelaufenJ, Einschaltzeit, Ausschaltzeit, Einschaltdauer_in_h, Verbrauch_KG_h, Einschaltsdauer_in_ms, kg_in_l_umrechnungsfaktor;
                                  
                                  // Beschreibe diese Funktion …
                                  function Tageslaufzeit_berechnen() {
                                    // Tageslaufzeit berechnen
                                    Ausschaltzeit = (new Date().getTime());
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_last_off"/*Brenner_last_off*/, formatDate(getDateObject(Ausschaltzeit), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"), true);
                                    // Addieren zu vorhanden
                                    Einschaltsdauer_in_ms = Ausschaltzeit - Einschaltzeit;
                                    Einschaltdauer_in_h = Einschaltsdauer_in_ms / 3600000;
                                  }
                                  
                                  // Beschreibe diese Funktion …
                                  function laufender_Tag_aktuallisieren() {
                                    GelaufenD = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute").val + Einschaltdauer_in_h;
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute"/*Brenner_Betriebsstunden_heute*/, GelaufenD, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_verbrauch_heute"/*Brenner_verbrauch_heute*/, (GelaufenD * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                  }
                                  
                                  // Beschreibe diese Funktion …
                                  function Seit_letzter_Fuellung_aktualisieren() {
                                    gelaufenF = Einschaltdauer_in_h + getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung").val;
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung"/*Brenner_Betriebsstunden_seit_letzter_Fuellung*/, gelaufenF, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung"/*Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung*/, (gelaufenF * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                  }
                                  
                                  // Beschreibe diese Funktion …
                                  function Tankinhalt2() {
                                    Tankinhalt = getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Tankinhalt_nach_letzter_Fuellung").val - getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_seit_letzter_Fuellung").val;
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Tankinhalt_aktuell"/*Tankinhalt_aktuell*/, Tankinhalt, true);
                                  }
                                  
                                  // Beschreibe diese Funktion …
                                  function laufender_Monat_aktuallisieren() {
                                    GelaufenM = Einschaltdauer_in_h + getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat").val;
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat"/*Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat*/, GelaufenM, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufender_Monat"/*Brenner_Verbrauch_laufender_Monat*/, (GelaufenM * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                  }
                                  
                                  // Beschreibe diese Funktion …
                                  function laufendes_Jahr_aktuallisieren() {
                                    GelaufenJ = Einschaltdauer_in_h + getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr").val;
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr*/, GelaufenJ, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr*/, (GelaufenJ * Verbrauch_KG_h * kg_in_l_umrechnungsfaktor), true);
                                  }
                                  
                                  
                                  on({id: "deconz.0.Sensors.38.lightlevel"/*LightLevel 38 lightlevel*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 1000) {
                                      setStateDelayed("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, true, true, 5000, false);
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: 'Brenner an'
                                      });
                                    }
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 800) {
                                      setStateDelayed("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, false, true, 1000, false);
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: (['Brenner aus ','\n','Betriebsstunden heute: ',Math.round(getState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute").val*100)/100].join(''))
                                      });
                                    }
                                  });
                                  
                                  // Brenner Ein
                                  on({id: "EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, val: true}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    Einschaltzeit = (new Date().getTime());
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_last_on"/*Brenner_last_on*/, formatDate(getDateObject(Einschaltzeit), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss"), true);
                                  });
                                  // Brenner aus
                                  on({id: "EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Status"/*Brenner_Status*/, val: false}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                    // Variabeln setzen
                                    Verbrauch_KG_h = 1.68;
                                    kg_in_l_umrechnungsfaktor = 1.197;
                                    Tageslaufzeit_berechnen();
                                    Seit_letzter_Fuellung_aktualisieren();
                                    Tankinhalt2();
                                    laufendes_Jahr_aktuallisieren();
                                    laufender_Monat_aktuallisieren();
                                    laufender_Tag_aktuallisieren();
                                  });
                                  
                                  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', function () {
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_heute"/*Brenner_Betriebsstunden_heute*/, 0, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_verbrauch_heute"/*Brenner_verbrauch_heute*/, 0, true);
                                  });
                                  
                                  schedule("0 0 30 * *", function () {
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat"/*Brenner_Betriebsstunden_laufender_Monat*/, 0, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufender_Monat"/*Brenner_Verbrauch_laufender_Monat*/, 0, true);
                                  });
                                  
                                  schedule("0 0 31 12 *", function () {
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Betriebsstunden_laufendes_Kalenderjahr*/, 0, true);
                                    setState("EigeneDatenpunkte.0.Heizung.Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr"/*Brenner_Verbrauch_laufendes_Kalenderjahr*/, 0, true);
                                  });
                                  
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @cainam annst du nicht direkt die Heizungsstuerung auslesen?
                                  Was ist das für eine Heizung? Eventuell ist da eine Lösung möglich.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cainam

                                    @klassisch
                                    hmm... gehts oder nicht ;-)
                                    wie hast du es denn aktuell gelöst?

                                    da steht doch etwas bei GPI05...
                                    alt text

                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                    #21

                                    @cainam sagte in Brenner Zustand abgreifen:

                                    @klassisch
                                    hmm... gehts oder nicht ;-)

                                    klar geht das - solange der Shelly1 ("SW"-Eingang u. 230V natürlich) und das "Brennersignal" auf dem selben Potential (bzw. der selben Phase) liegen, was hier aber ja gegeben wäre. Und das nichts mit dem oben verlinkten "i3" zu tun. Ist dann halt nur bissel blöd, dass dann immer ein angezogenes Relais mitgeschleppt wird...

                                    wie hast du es denn aktuell gelöst?

                                    ich benutze besagten Pin am Brennerstecker, der über eine passende Schaltung inkl. Optokoppler auf einen Wemos D1 mini mit Tasmota geht.
                                    Falls Interesse an der Schaltung besteht: https://github.com/jlegen/Smartheizer (das Ding steuert bei mir auch noch WW, und ich kann "remote" die Absenkung meiner uralt-Regelung schalten)

                                    da steht doch etwas bei GPI05...
                                    alt text

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Einstein67

                                      Also ich hab das mit einem POW gelöst der einfach in der Zuleitung zum Brenner hängt. Über die Leistung werte ich dann den Status des Brenner aus. zB.

                                      P < 80W ---> Brenner ist AUS
                                      P > 150W --> Brenner ist EIN
                                      P > 250W --> Brenner im ZÜNDVORGANG

                                      heiz.png
                                      Läuft seit Jahren absolut zuverlässig. Der so berechnete Ölverbrauch ist ca. 3-5mm identisch mit dem gemessenen Ölstand im Tank ...
                                      verb.png

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cainam
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @Einstein67 said in Brenner Zustand abgreifen:

                                      POW

                                      was ist ein POW?

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cainam

                                        @Einstein67 said in Brenner Zustand abgreifen:

                                        POW

                                        was ist ein POW?

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @cainam https://www.itead.cc/sonoff-pow.html

                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • W watcherkb

                                          @cainam https://www.itead.cc/sonoff-pow.html

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cainam
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @watcherkb So wie ich das sehe könnte das Sonoff den Brenner aber auch schalten oder? Das könnte doch zu Problemen kommen wenn der Offline ist....

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          974

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe