      JimmyGold @paul53 last edited by

      @paul53 said in Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?:

      Ich habe mal in die Daten des Eurotronic Spirit Z-Wave geschaut: Dort lässt sich die Temperatur-Auflösung einstellen, wobei der Default-Wert 0,5 K beträgt.

      Das ist leider nicht das richtige Thermostat😉
      Es handelt sich um "Eurotronic Spirit ZigBee". In der Bedienungsanleitung habe ich diesbezüglich nichts gefunden😕

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @JimmyGold last edited by

        @JimmyGold sagte:

        Es handelt sich um "Eurotronic Spirit ZigBee".

        Das ist mir klar. Es scheint aber schlüssig, dass das Zigbee-Thermostat die Auflösung verwendet, die beim Z-Wave-Thermostat voreingestellt ist.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • René D.
          René D. @Asgothian last edited by

          @Asgothian said in Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?:

          Das sollte die Lösung sein - sofern du den über deconz setzen kannst.

          Conbee ist nur das Gateway. Die Software darauf ist deconz und damit habe ich die Heizungstermostate verbunden.

          @Asgothian said in Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?:

          Nachtrag 2:

          Ich hab das bei mir gerade nachgestellt. Zumindest über den Zigbee Adapter geht es, der Offset wird auf den vom Thermostaten gemessenen Wert aufaddiert, und ändert so den Vorgabewert fuer die interne Regelung.

          Ich verstehe das mit Offset noch nicht genau.
          Das heißt wenn mein Heizungstermostat 21 Grad misst und mein Thermostat 20Grad, dann müsste ich in Offset den Wert -1 eintragen?

          Theoretisch müsste ich also ein Blockly erstellen, wo die Temperatur vom Thermostat (20Grad) mit der Temperatur vom Heizungstermostat (21Grad) Subtrahiert wird. Das Ergebnis (-1) muss dann unter Offset als Wert eingetragen werden.
          Sehe ich das richtig?

          Falls das so einfach ist, würde ich erst einmal das JS von @paul53 außenvor lassen und es so probieren. Alternativ würde ich mich daran mal wagen. Das hört sich nämlich ein weniger komplizierter an.
          Welches von beiden besser ist, kann ich nicht erkennen.

          VG
          René

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @René D. last edited by paul53

            @René-D sagte:

            wenn mein Heizungstermostat 21 Grad misst und mein Thermostat 20Grad, dann müsste ich in Offset den Wert -1 eintragen?

            Ja.

            @René-D sagte in Heizungsthermostat Temperatur vom Temperatursensor?:

            Das Ergebnis (-1) muss dann unter Offset als Wert eingetragen werden.
            Sehe ich das richtig?

            Nicht ganz: Der vom HKT gelieferte Wert beinhaltet bereits den Offset. Der Offset muss also um die Differenz korrigiert werden, etwa so:

            Blockly_temp.JPG

            René D. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • René D.
              René D. @paul53 last edited by René D.

              Guten Morgen @paul53!

              Danke erstmal für dein Skript!

              Ich versuche gerae dein Blockly Script nach zu bauen.
              Leider scheitere ich gerade bei dem Baustein " - " wo man dahinter direkt zwei Bausteine dahinter sind.
              Wie mache ich das?

              efdf9761-8435-477e-b527-36df5a253e69-image.png

              Nachtrag 1: Habe es gerade selbst herausgefunden. Ich werde es mal testen.

              Nachtrag 2: Ich habe dein Blockly nun nachgebaut und getestet. Leider bleibt der Offset Wert auf 0, obwohl die Differenz höher als 0.25 ist. Dazu einmal das Skript von dir:
              e5d92cab-9a30-46a7-846f-806e10a1fe4f-image.png

              Im Log finde ich keine Fehlermeldung.

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @René D. last edited by

                @René-D
                Bei 1 fehlt die Angabe des Datenpunktes. Deswegen läuft dein Trigger nicht. An dieser Stelle muss der Temperaturwert deines externen Sensors rein

                Bei 2 musst du sicherstellen das der Datenpunkt den du da holst nicht der gleiche ist wie bei 1.

                1601541084320-e5d92cab-9a30-46a7-846f-806e10a1fe4f-image.png

                René D. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • René D.
                  René D. @Asgothian last edited by René D.

                  @Asgothian

                  Ach okay, ich hatte mich an deinem Screenshot orientiert. Aber nun wo du es sagst, macht es sinn.

                  Habe es nun so eingetragen:
                  a7aec4ad-3f74-4b60-9da7-7b49df40c7cf-image.png

                  der Offset-Wert ändert sich aber weiterhin nicht.
                  781926cd-6919-4d23-a5ad-c4c6c16e6e9d-image.png

                  Ich bedanke mich schon einmal für deine Hilfe!

                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @René D. last edited by

                    @René-D
                    Der Wert wird sich jetzt nur dann ändern wenn sich auch der Wert des Thermometers sich geaendert hat.

                    Füge doch einmal einen debug Baustein vor dem falls ein, damit du sehen kannst das der Trigger auch aktiv wird,

                    René D. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • René D.
                      René D. @Asgothian last edited by

                      @Asgothian

                      Mache ich 🙂
                      Werde mich melden, sobald der Wert sich geändert hat und es nicht funktioniert.
                      Falls es funktioniert, natürlich auch!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • René D.
                        René D. @Asgothian last edited by René D.

                        @Asgothian

                        Scheint so zu funktionieren! Vielen Dank!!!

                        Ein kleines Problem habe ich aber noch.
                        Der Wert, der noch eingetragen werden muss in Offset muss noch mal 100 genommen werden und anschließend aufgerundet. Nachkommastellen funktionieren hier leider nicht.

                        a737f554-6bd2-49ea-abbe-401f2ca9bfdd-image.png

                        Das Skript habe ich dementsprechend angepasst, aber ich kann leider nicht auf ganze Zahlen aufrunden, sondern mindestens auf "1" Nachkommastelle.

                        059cdeb4-9f6f-4817-97dd-8f2f22c26112-image.png

                        Nachtrag 1: Nun scheint es doch mit der einen Nachkommastelle zu funkionieren. Jetzt bin ich sehr happy und kann alle weiteren Thermostate hinzufügen. Vielen vielen dank!!!!

                        Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @René D. last edited by

                          @René-D So wird es auf Dauer nicht gehen.

                          Wenn du den Offset mit 100 multiplizierst stimmt die Formel zum berechnen des neuen Offset nicht.

                          Ein Schuh daraus wird wenn du den "Runde" Block mit allem an Stelle des "offset" im Steuere setzt.

                          A.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @René D. last edited by paul53

                            @René-D sagte:

                            Offset muss noch mal 100 genommen werden

                            Muss der Offset-Wert des Thermostaten in hundertstel Grad gesendet werden ? Dann muss das hundertfache der Differenz (in Grad) aufaddiert werden. Das schränkt den Korrekturbereich auf +/- 1,27 K ein (8 bit signed).

                            Blockly_temp.JPG

                            René D. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • René D.
                              René D. @paul53 last edited by

                              Leider bin ich in den letzten Tagen nicht dazu gekommen es zu testen.
                              Ich werde es dieses Wochenende testen und euch Feedback geben 🙂

                              Danke euch beiden!

                              René D. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • René D.
                                René D. @René D. last edited by

                                @paul53 habe dein Skript nun einige Tage getestet und funktioniert ohne Probleme!
                                Vielen vielen dank!!

                                paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @René D. last edited by

                                  @René-D sagte:

                                  funktioniert ohne Probleme!

                                  Mit Offset in hundertstel Grad ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Jan.S100 @René D. last edited by

                                    @René-D Hallo, ich wünsche einen schönen ersten Advent. 😀
                                    Könntest du dein Heizungsskript hier nochmal komplett reinstellen. Vielleicht sogar als Text zum importieren?
                                    Morgen kommt mein erster Zigbee Thermostat, den möchte ich mit einem externen Sensor einrichten.

                                    Dankeschön

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      OlliOe last edited by

                                      Funktioniert das nur mit den Eurotronic Thermostaten?
                                      Habe jetzt "Made in China" ZigBee Thermostate sowie Sensoren und bekomme eine stimmige Regelung der Temperatur nicht hin.
                                      Noch eier ich mit der Tuya App herum und möchte ungern noch einen Raspberry kaufen um dann festzustellen, dass sich auch damit nichts umsetzen lässt.
                                      Ich würde halt gerne die Raumtemperatur über die ZigBee Sensoren erfassen und entsprechend die Thermostate ansteuern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      456
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.1k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      heizungsthermostat temperatur temperatursensor
                                      6
                                      27
                                      3053
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo