Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr)
-
-
der Adapter ist alt...aktualisieren bitte
-
@arteck
Okay gerne, aber wie? Version 1.0.4 wird als aktuell verfügbar angezeigt - muss ich das über beta freischalten?Edit: Hab die Reihenfolge der Verwahrungsorte geändert, nun habe ich eine neuere Version zur Auswahl.
-
After updating for a long time..
Thema 2: PIR schaltet via Blockly Ikea Floalt Panel - funktioniert wie gewünscht im Skript, Fehlermeldung im Log wie folgt
2020-08-31 15:17:48.670 - error: zigbee.0 (3144) Error on send command to 0x14b457fffe40f52d. Error: Error: Command 0x14b457fffe40f52d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)) at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
-
@waschbaerbauch75 so ich glaube ich habs..da ist irgendwo ein bug.. aber
probier mal
helligkeit auf 100
dann sollte auch der state gehendie gruppe muss auf irgendeine Helligkeit stehen dann kannst du die auch ein und ausschalten
-
Das schau ich mir gleich mal an. Musste nach diversen Updates der Adapter die Sicherung von gestern Abend wieder herstellen.
Szenario war Zigbee Adapter von 1.0.4 auf 1.2.1:
- PanID und Transport Key wurden 1:1 übernommen
- Network (ExtPanID) hatte ich vor dem pairing geändert und war nach dem Update auf Standard (default) zurück
Nachdem ich diese wieder auf meinen Wert eingestellt hatte wurden beim Adapter Start keine Geräte mehr im Log gelistet und ich hatte 'Phantomgeräte' im Tab Geräte der Zigbee Instanz.
-
@arteck
Thema 1: Gruppen schalten nicht / steuern die Device States der Gruppenmitglieder nicht an
Die Helligkeit habe ich schon in allen Gruppen auf '100', habe sie aber auch schon einige male auf '0' oder andere Werte gesetzt. Leider bringt es die Funktion nicht zurück. -
Zum Thema Adapter Upgrade / Phantomgeräte hier zwei Screenshots:
Merkwürdig ist - wenn ich nach dem Upgrade von 1.0.4 auf 1.2.1 ins Log schaue, dann sind alle 87 Geräte da. Bedienen/schalten kann/konnte ich sie aber nicht mehr.Edit: Wenn ich nachträglich wieder die default id 'dddddddddddddddd' einstelle werden sie auch nicht mehr im Log gelistet. Gibt es hier einen bestimmten Pfad für das Vorgehen beim Adapter Upgrade den ich übersehen habe?
-
@arteck
Ich bin aktuell etwas mehr als ratlos, vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben.Seit dem Upgrade des Adapters von Version 1.0.4 auf 1.2.1 habe ich auch mit dem Restore meiner virtuellen Maschinen keinen Zugriff mehr auf die knapp 90 angelernten Geräte. Es scheint, als hätte der Adapter beim Upgrade irgendwie die ExtPanID 'dddddddddddddddd' in die Geräte 'geschrieben' (nehme ich zumindest an). Wenn ich jetzt mit meinem Restore ankomme wo die Geräte auf 'DEDEDEDEDEDEDEDE' gelaufen sind bekomme ich keinerlei Kommunikation zu den Geräten mehr hin, bis ich sie neu anlerne/paire.
Gibt es hier eine Möglichkeit zur Rettung?
2020-08-31 23:18:42.785 - error: zigbee.0 (3847) Error on send command to 0x14b457fffe40f52d. Error: Error: Command 0x14b457fffe40f52d/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)) at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:309:27) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
-
@waschbaerbauch75 sagte in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
Gibt es hier eine Möglichkeit zur Rettung?
klar hör auf zu fummeln... jedes mal wenn du was an den Netzeinstellungen änderst setzt du den Stick immer zurück.. egal ob du ein Bakcup zurückspielst oder nicht.. einmal was geändert ist es vorbei...
da wird dir nix anderes übrig bleiben als alles neuzu pairen
den Adapter brauchst du dabei nicht zu löschen.. aber setzt den Stick zurück mit Hardreset
-
@arteck said in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
klar hör auf zu fummeln...
Hab ich verstanden, aber durch das Update auf 1.2.1 hat der Adapter ja ohne mein Mitwirken die ExtPanID von 'DEDEDEDEDEDEDEDE' auf 'dddddddddddddddd' zurückgesetzt und ich den Zugriff über die Geräte verloren. Erst danach hatte ich ja versucht (zu fummeln) ob man der Geräte wieder habhaft werden kann
Extended PAN ID is the main network id, comparable to SSID of wifi networks. This id must never change for existing networks, else you have to reset and repair your devices.
Wenn der nun beim Upgrade die ExtPanID zurückgesetzt hat und ich damit den Zugriff verliere, dann bedeutet das für mich im Umkehrschluss man darf/sollte sie gar nicht ändern um beim Upgrade des Adapters keine böse Überraschung zu erleben oder hatte ich einfach nur Pech?
jedes mal wenn du was an den Netzeinstellungen änderst setzt du den Stick immer zurück.. egal ob du ein Bakcup zurückspielst oder nicht.. einmal was geändert ist es vorbei...
Die gesamte Konfiguration wird im Stick verwahrt? Ich dachte sie wird irgendwie auf dem Datenträger hinterlegt und der Stick nutzt dann diese
Frei getreu dem Motto: ExtPanID ='xxxxxxxxxxxxxxxx' -> die Datenbank sagt diese Geräte gehören zu dieser Umgebung und so erreichst du sie.da wird dir nix anderes übrig bleiben als alles neuzu pairen
Ja diese Antwort hatte ich irgendwie erwartet/befürchtet und gestern dann die virtuelle Maschine schon mal komplett neu aufgesetzt - allerdings vorher den Verwahrungsort auf 'latest' geändert und mit Adapter V1.2.1 begonnen.
den Adapter brauchst du dabei nicht zu löschen.. aber setzt den Stick zurück mit Hardreset
Den Hardreset hatte ich jetzt nicht durchgeführt, würde ich auch ungern machen, da ich grad schon wieder 36 Geräte gepairt habe
-
@waschbaerbauch75 sagte in Zigbee Adapter - Gruppen schalten nicht (mehr):
Den Hardreset hatte ich jetzt nicht durchgeführt, würde ich auch ungern machen, da ich grad schon wieder 36 Geräte gepairt habe
ok dann lass laufen.... der stick kennt ehh die Geräte schon da diese per id kommen.... alles gut
es gab mal eine Zeit da hatten wir ein Problem mit der ExtPanID und so wie es aussieht bist du auch der Pechvogel den es getroffen hat.. wenn es dich tröstet ich musste auch 50 Geräte neu einbinden...
-
@arteck
Geteiltes Leid ist halbes Leid?Geht auch nicht ums trösten, will ja nur herausfinden ob und wenn ja was ich falsch gemacht haben könnte. Wenn es da einen Punkt gibt den ich aktiv umschiffen/unterlassen kann, damit mir das nicht wieder passiert wäre es halt gut das zu wissen (gewesen).