Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst]: Regensensor an ESP8266

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    545

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst]: Regensensor an ESP8266

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
esp8266 projektespeasyregensensor
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • da_WoodyD da_Woody

    @JohGre warum kein d1mini, wie angeklemmt, welche einstellungen in tasmota,.....?

    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @da_Woody
    da ich eine nodemcu hatte.
    D0 an D6
    VCC an 3,3V
    Gnd an GND

    ESPEasy:
    a6fe080e-dd30-4cf0-bded-d87690e2147f-image.png

    Prinzipiell wie hier beschreiben.
    https://blog.jokielowie.com/en/2016/06/domoticz-cz-6-czujnik-deszczuwodysniegu-fc-37-na-espeasy-cyfrowy/
    Wobei der Sensor bei mir keine IDX Nummer hat oder erkannt wurde.

    In Tasmota hab ich ähnliche Parameter verwendet

    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • JohGreJ JohGre

      @da_Woody
      da ich eine nodemcu hatte.
      D0 an D6
      VCC an 3,3V
      Gnd an GND

      ESPEasy:
      a6fe080e-dd30-4cf0-bded-d87690e2147f-image.png

      Prinzipiell wie hier beschreiben.
      https://blog.jokielowie.com/en/2016/06/domoticz-cz-6-czujnik-deszczuwodysniegu-fc-37-na-espeasy-cyfrowy/
      Wobei der Sensor bei mir keine IDX Nummer hat oder erkannt wurde.

      In Tasmota hab ich ähnliche Parameter verwendet

      RababersaftR Offline
      RababersaftR Offline
      Rababersaft
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @JohGre
      Warum nicht über mqtt ?

      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • RababersaftR Rababersaft

        @JohGre
        Warum nicht über mqtt ?

        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @Rababersaft sagte in Regensensor an ESP8266:

        Warum nicht über mqtt ?

        Schicken tu ichs eh über mqtt an ioBroker.
        btw. Habs jetzt hingekriegt. Mit der Firmware ESPEasy 20109 - Mega

        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JohGreJ JohGre

          @Rababersaft sagte in Regensensor an ESP8266:

          Warum nicht über mqtt ?

          Schicken tu ichs eh über mqtt an ioBroker.
          btw. Habs jetzt hingekriegt. Mit der Firmware ESPEasy 20109 - Mega

          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @JohGre

          Magst du die ganzen Einstellungen und Schritte posten, für potentielle Nachahmer :)

          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • haselchenH haselchen

            @JohGre

            Magst du die ganzen Einstellungen und Schritte posten, für potentielle Nachahmer :)

            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            Hardware:
            Regensensor:
            https://www.amazon.de/gp/product/B01MRIBI2M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
            Nodemcu:
            https://www.amazon.de/gp/product/B0754HWZSQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s02?ie=UTF8&psc=1

            Software:
            Firmware:
            613ac19e-4be0-40d4-ad06-96bcc733aebe-image.png

            Devices:
            e5a4f4ac-60ef-491d-b121-aa6c5d4f3545-image.png

            Digitaler Input:
            29251327-adca-4bb4-8b9a-c88cb38c5e79-image.png

            Analoger Input:
            79eb0ce0-5c0e-4102-9060-593a93fad1d3-image.png

            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • JohGreJ JohGre

              Hardware:
              Regensensor:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01MRIBI2M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
              Nodemcu:
              https://www.amazon.de/gp/product/B0754HWZSQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s02?ie=UTF8&psc=1

              Software:
              Firmware:
              613ac19e-4be0-40d4-ad06-96bcc733aebe-image.png

              Devices:
              e5a4f4ac-60ef-491d-b121-aa6c5d4f3545-image.png

              Digitaler Input:
              29251327-adca-4bb4-8b9a-c88cb38c5e79-image.png

              Analoger Input:
              79eb0ce0-5c0e-4102-9060-593a93fad1d3-image.png

              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @JohGre
              @Rababersaft

              So, bin dabei es nachzubauen.
              Holla. Ist ja mal nix für Amateure :)
              3 Trillionen Einstellmöglichleiten.
              Mag einer von euch mal seine ESP Easy MQTT Einstellungen zeigen und wie es dann in den Objekten in Iobroker aussieht? Ich denke, dass interessiert auch andere , weil das echt nen cooles Projekt ist.

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • haselchenH haselchen

                @JohGre
                @Rababersaft

                So, bin dabei es nachzubauen.
                Holla. Ist ja mal nix für Amateure :)
                3 Trillionen Einstellmöglichleiten.
                Mag einer von euch mal seine ESP Easy MQTT Einstellungen zeigen und wie es dann in den Objekten in Iobroker aussieht? Ich denke, dass interessiert auch andere , weil das echt nen cooles Projekt ist.

                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @haselchen

                Controllereinstellung ESPEasy:
                92ebaa72-951b-49e3-a650-1a5f23daa799-image.png

                Detaillierte Settings:
                e92eb744-c313-4186-9411-1fd8d03e807a-image.png

                Objectstruktur in ioBroker:
                2a002c42-171e-4887-a9c6-0640d89e4593-image.png

                Script für die Auswertung der Messergebnisse:

                on({id:'mqtt.0.Wettersensor.in'/*Wettersensor/in*/, change: 'any'}, function (obj) {
                var objects = JSON.parse(obj.state.val);
                
                    switch (objects.idx) {
                        case 30: 
                            var erg = objects.svalue.split(';');
                            setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftdruck', parseInt(erg[3]));//Luftdruck
                            setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftfeuchte', parseInt(erg[1]));//Luftfeuchte
                            setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Temperatur', parseInt(erg[0]));//Temperatur
                        break;
                        case 31: 
                            if (objects.switchcmd == 'On')
                            {
                                setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, true);
                                log('ON: ' +  objects.switchcmd);
                            }
                            if (objects.switchcmd == 'Off') {    
                                setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, false);
                                log('OFF: ' +  objects.switchcmd);
                            }
                        break;
                        case 32: 
                            setState('javascript.1.VIS.Gardena.Regenintensitaet'/*Regenintensitaet*/, parseInt(objects.svalue));
                        break;
                    }
                });
                

                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • JohGreJ JohGre

                  @haselchen

                  Controllereinstellung ESPEasy:
                  92ebaa72-951b-49e3-a650-1a5f23daa799-image.png

                  Detaillierte Settings:
                  e92eb744-c313-4186-9411-1fd8d03e807a-image.png

                  Objectstruktur in ioBroker:
                  2a002c42-171e-4887-a9c6-0640d89e4593-image.png

                  Script für die Auswertung der Messergebnisse:

                  on({id:'mqtt.0.Wettersensor.in'/*Wettersensor/in*/, change: 'any'}, function (obj) {
                  var objects = JSON.parse(obj.state.val);
                  
                      switch (objects.idx) {
                          case 30: 
                              var erg = objects.svalue.split(';');
                              setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftdruck', parseInt(erg[3]));//Luftdruck
                              setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Luftfeuchte', parseInt(erg[1]));//Luftfeuchte
                              setState('javascript.1.VIS.Jalosien.esp_Temperatur', parseInt(erg[0]));//Temperatur
                          break;
                          case 31: 
                              if (objects.switchcmd == 'On')
                              {
                                  setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, true);
                                  log('ON: ' +  objects.switchcmd);
                              }
                              if (objects.switchcmd == 'Off') {    
                                  setState('javascript.1.VIS.Gardena.RegenStatus'/*RegenStatus*/, false);
                                  log('OFF: ' +  objects.switchcmd);
                              }
                          break;
                          case 32: 
                              setState('javascript.1.VIS.Gardena.Regenintensitaet'/*Regenintensitaet*/, parseInt(objects.svalue));
                          break;
                      }
                  });
                  
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @JohGre
                  Dafür schon mal nen riesen Dank.
                  Natürlich habe ich dazu noch Fragen 😊
                  Kann man gleich true oder false per MQTT in den Datenpunkt schreiben lassen für Regenerkennung?
                  Und was sagt die 1024 aus bei Regenintensität?

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH haselchen

                    @JohGre
                    Dafür schon mal nen riesen Dank.
                    Natürlich habe ich dazu noch Fragen 😊
                    Kann man gleich true oder false per MQTT in den Datenpunkt schreiben lassen für Regenerkennung?
                    Und was sagt die 1024 aus bei Regenintensität?

                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @haselchen

                    bzgl. True, False ghab ich mich nicht weiter beschäftigt. Die Konfiguration ist für eine Schalter, deshalb nehm ich an kommt On und Off.

                    1024: nehm ich an ist der Widerstandswert, da wenn die Messfläche feucht wird sich der Wert verringert.

                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JohGreJ JohGre

                      @haselchen

                      bzgl. True, False ghab ich mich nicht weiter beschäftigt. Die Konfiguration ist für eine Schalter, deshalb nehm ich an kommt On und Off.

                      1024: nehm ich an ist der Widerstandswert, da wenn die Messfläche feucht wird sich der Wert verringert.

                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @JohGre
                      Schreibst du deine Auswertung in andere Datenpunkte?

                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • haselchenH haselchen

                        @JohGre
                        Schreibst du deine Auswertung in andere Datenpunkte?

                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @haselchen sagte in [gelöst]: Regensensor an ESP8266:

                        Schreibst du deine Auswertung in andere Datenpunkte?

                        Ja, die Datenpunkte sind im Script ersichtlich.

                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JohGreJ JohGre

                          @haselchen sagte in [gelöst]: Regensensor an ESP8266:

                          Schreibst du deine Auswertung in andere Datenpunkte?

                          Ja, die Datenpunkte sind im Script ersichtlich.

                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @JohGre
                          Habe ich gesehen. Da ich nicht so firm bin in Javascript und Du in deinem Skript noch andere Geräte integriert hast , dachte ich Du hättest noch eine Art clean Datenpunkt wo Du was reinschreibst.
                          Es regnet stark oder einfach nur Regen......

                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • haselchenH haselchen

                            @JohGre
                            Habe ich gesehen. Da ich nicht so firm bin in Javascript und Du in deinem Skript noch andere Geräte integriert hast , dachte ich Du hättest noch eine Art clean Datenpunkt wo Du was reinschreibst.
                            Es regnet stark oder einfach nur Regen......

                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @haselchen
                            Derzeit historisiere ich die Informationen nur und erstelle mir Charts um ein Gefühl für die Daten zu bekommen.
                            btw. Es hat hier bei uns am Sonntag das letzte mal geregnet und da war der Sensor noch nicht im Freien.

                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JohGreJ JohGre

                              @haselchen
                              Derzeit historisiere ich die Informationen nur und erstelle mir Charts um ein Gefühl für die Daten zu bekommen.
                              btw. Es hat hier bei uns am Sonntag das letzte mal geregnet und da war der Sensor noch nicht im Freien.

                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @JohGre

                              Was wird in den Datenpunkt Wettersensor out geschrieben?
                              In deinem Screenshot ist der Wert leer.

                              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • haselchenH haselchen

                                @JohGre

                                Was wird in den Datenpunkt Wettersensor out geschrieben?
                                In deinem Screenshot ist der Wert leer.

                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @haselchen
                                der ist eigentlich immer leer

                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                                haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • JohGreJ JohGre

                                  @haselchen
                                  der ist eigentlich immer leer

                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                  #18

                                  @JohGre

                                  Soooo, alles baulich verstaut.
                                  Aber eine Sache möchte ich noch verstehen.
                                  Nehme ich nur das Device Switch in ESP Easy, dann aktualisiert sich der Datenpunkt alle 30sek im IoBroker.
                                  Kommt dann noch der Analoge Input dazu , dann gibt es keine Aktualisierung.

                                  Gibt es dann, wenn man beide Devices im ESP anlegt, nur ein Update wenn der Sensor Regen registriert oder läuft da was falsch?
                                  Ich gebe zu, ich habe es noch nicht ausprobiert und wollte erst auf Deine Antwort warten.

                                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haselchenH haselchen

                                    @JohGre

                                    Soooo, alles baulich verstaut.
                                    Aber eine Sache möchte ich noch verstehen.
                                    Nehme ich nur das Device Switch in ESP Easy, dann aktualisiert sich der Datenpunkt alle 30sek im IoBroker.
                                    Kommt dann noch der Analoge Input dazu , dann gibt es keine Aktualisierung.

                                    Gibt es dann, wenn man beide Devices im ESP anlegt, nur ein Update wenn der Sensor Regen registriert oder läuft da was falsch?
                                    Ich gebe zu, ich habe es noch nicht ausprobiert und wollte erst auf Deine Antwort warten.

                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @haselchen
                                    Hast du den 4. Pin des Sensors eh mit A0 verbunden?
                                    Der digitale Ausgang sendet nur wenn Regen detektiert wird.

                                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • JohGreJ JohGre

                                      @haselchen
                                      Hast du den 4. Pin des Sensors eh mit A0 verbunden?
                                      Der digitale Ausgang sendet nur wenn Regen detektiert wird.

                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @JohGre

                                      Habe es quasi komplett nach deiner/eurer Anleitung gemacht.
                                      Und da waren es nur 3 Kabel , die mit den Pins verbunden werden mussten.
                                      Mir soll der digitale Ausgang eigentlich auch reichen. Ich möchte ja nur benachrichtigt werden , wenn es regnet.
                                      Ein kleines Ärgernis habe ich.
                                      Es gibt eine Client Timeout connection closed Nachricht im Log.
                                      Und der Adapter startet wieder neu. Habe viel dazu im Netz lesen können, aber eine Lösung nicht gefunden.
                                      Die Einstellmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.
                                      Hast du das in Deinem Log genauso? (wir haben eigentlich die gleichen Einstellungen)

                                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • haselchenH haselchen

                                        @JohGre

                                        Habe es quasi komplett nach deiner/eurer Anleitung gemacht.
                                        Und da waren es nur 3 Kabel , die mit den Pins verbunden werden mussten.
                                        Mir soll der digitale Ausgang eigentlich auch reichen. Ich möchte ja nur benachrichtigt werden , wenn es regnet.
                                        Ein kleines Ärgernis habe ich.
                                        Es gibt eine Client Timeout connection closed Nachricht im Log.
                                        Und der Adapter startet wieder neu. Habe viel dazu im Netz lesen können, aber eine Lösung nicht gefunden.
                                        Die Einstellmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.
                                        Hast du das in Deinem Log genauso? (wir haben eigentlich die gleichen Einstellungen)

                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @haselchen
                                        Für die Regenintensität (analoger Pin) brauchst du aber den A0, sonst kriegst du da keine Werte rein. Habe ich erst angeschlossen als der andere funktioniert hat.
                                        Der digitale Pin schaltet nur bei, "Regen erkannt" bzw. Hat aufgehört. Hab das mit einem nassen Finger getestet.

                                        bzgl. Clienttimeout ist der NodeMcu etwas empfindlich was das WLAN betrifft. Habe eine Repeater in die Nähe gebracht seither ruhig.

                                        Was sagt das Log von ESPEasy?

                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin

                                        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • JohGreJ JohGre

                                          @haselchen
                                          Für die Regenintensität (analoger Pin) brauchst du aber den A0, sonst kriegst du da keine Werte rein. Habe ich erst angeschlossen als der andere funktioniert hat.
                                          Der digitale Pin schaltet nur bei, "Regen erkannt" bzw. Hat aufgehört. Hab das mit einem nassen Finger getestet.

                                          bzgl. Clienttimeout ist der NodeMcu etwas empfindlich was das WLAN betrifft. Habe eine Repeater in die Nähe gebracht seither ruhig.

                                          Was sagt das Log von ESPEasy?

                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                          #22

                                          @JohGre

                                          Ok, dann lösch ich den analogen Input wieder. Danke für die Erklärung.
                                          Ein AVM600 Repeater ist quasi direkt neben dem Gerät.

                                          2020-08-29 00:31:04.547 - debug: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] pingreq
                                          2020-08-29 00:31:05.497 - info: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] connection closed: disconnected
                                          2020-08-29 00:31:23.425 - info: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] connected with secret
                                          2020-08-29 00:31:23.426 - debug: mqtt.0 (513) Client [Wetterstation] with keepalive 10 set timeout to 15 seconds
                                          2020-08-29 00:33:41.868 - info: mqtt.0 (32326) Client [Wetterstation] connection closed: timeout
                                          

                                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          800

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe