Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    474

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #9

    @TH-G

    schreibe mal was in den Status WP Text rein.
    Am besten bei sonst Kühlen ne 1, Heizen ne 2, WW ne 3.

    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Ralla66

      @TH-G

      schreibe mal was in den Status WP Text rein.
      Am besten bei sonst Kühlen ne 1, Heizen ne 2, WW ne 3.

      TH GT Online
      TH GT Online
      TH G
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @Ralla66

      Auch das bringt nichts, dass alles habe ich schon alles durch. Deswegen nervt mich das auch alles so sehr, weil es nicht zu verstehen ist.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #11

        @TH-G
        Was steht den im Datenpunkt ? Immer nur Kühlen ?
        Dann wird Kühlen zu oft getriggert.
        Den Rest siehste nicht weil das zu schnell geht.

        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TH GT TH G

          @Ralla66

          Auch das bringt nichts, dass alles habe ich schon alles durch. Deswegen nervt mich das auch alles so sehr, weil es nicht zu verstehen ist.

          S Offline
          S Offline
          stefande
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @TH-G
          Leg doch mal für jeden Status einen eigenen Datenpunkt an.
          Das erleichtert vielleicht die Fehlersuche.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Ralla66R Ralla66

            @TH-G
            Was steht den im Datenpunkt ? Immer nur Kühlen ?
            Dann wird Kühlen zu oft getriggert.
            Den Rest siehste nicht weil das zu schnell geht.

            TH GT Online
            TH GT Online
            TH G
            schrieb am zuletzt editiert von TH G
            #13

            @Ralla66

            Ja es steht immer Kühlen im Datenpunkt.

            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"/*KÜHLEN*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN").val == true) {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Kühlen', true);
              } else {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
              }
            });
            
            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN"/*HEIZEN*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN").val == true) {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Heizen', true);
              } else {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
              }
            });
            
            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
              } else {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
              }
            

            Ich sehe da keinen Fehler aber es geht nicht

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @TH-G
              mal kühlen auf false stellen und schauen was der DP macht.

              TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @TH-G
                mal kühlen auf false stellen und schauen was der DP macht.

                TH GT Online
                TH GT Online
                TH G
                schrieb am zuletzt editiert von TH G
                #15

                @Ralla66

                Auch das Ralla habe ich alles schon probiert ohne Auswirkungen

                Ich kann doch nicht der einzige sein, der dieses Problem hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @TH-G
                  Debug Baustein im Kühlen falls sonst einbauen mit aktueller Zeit damit du siehst was passiert.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    Chrunchy
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    Ich würde auch auf Änderung prüfen, nicht auf Aktualisierung.

                    Ich kenne das Gerät nicht, würde aber vermuten, dass sich der Betriebsstatus mehr oder weniger zeitgleich bei Kühlen und Heizen aktualisiert, was dann dazu führt, dass das Script ja quasi zeitgleich doppelt getriggert wird. Deshalb change von "any" auf "ne" setzten.

                    Ansonsten würde ich erstmal ins Log Debuggen um zu sehen was überhaupt abgearbeitet wird.

                    Gruß Chrunchy

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                      Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                      Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                        Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                        Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                        Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                        Sonst setze STATUS auf ""
                      

                      So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      TH GT 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                        Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                        Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                          Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                          Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                          Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                          Sonst setze STATUS auf ""
                        

                        So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                        TH GT Online
                        TH GT Online
                        TH G
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @AlCalzone

                        Perfekt das wars, Danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                          Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                          Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                            Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                            Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                            Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                            Sonst setze STATUS auf ""
                          

                          So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                          TH GT Online
                          TH GT Online
                          TH G
                          schrieb am zuletzt editiert von TH G
                          #20

                          @AlCalzone

                          Leider funktioniert es auch nicht richtig. Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben und es bleibt "Kühlen" im DP stehen.

                          Bildschirmfoto 2020-06-25 um 16.07.32.png

                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            Die DP, auf die Du triggerst werden ja nicht alle exakt gleichzeitig gesetzt. Je nachem, welcher zuletzt im Adapter ankommt und vom Adapter gesetzt wird, der gewinnt.
                            Ich würde mal eine kleine Pause einbauen (mit Timeout Baustein) und damit sozusagen auf einen stabilen Zustand warten. Vlt 2 Sekunden oder so. Wie genau muss ein Timeout-Spezialist sagen :-)

                            TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs

                              Die DP, auf die Du triggerst werden ja nicht alle exakt gleichzeitig gesetzt. Je nachem, welcher zuletzt im Adapter ankommt und vom Adapter gesetzt wird, der gewinnt.
                              Ich würde mal eine kleine Pause einbauen (mit Timeout Baustein) und damit sozusagen auf einen stabilen Zustand warten. Vlt 2 Sekunden oder so. Wie genau muss ein Timeout-Spezialist sagen :-)

                              TH GT Online
                              TH GT Online
                              TH G
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @OstfrieseUnterwegs

                              Es ist doch egal wann was getriggert wird.

                              Wenn die Anlage Kühlt steht im DP des Adapters "True" und bei den anderen steht nichts. Also wird der Text "Kühlen" in meinen DP fürs VIS reingeschrieben.

                              Wenn Kühlen beendet ist steht in keinem der DP etwas, also müsste dann in meinem DP fürs VIS "nicht aktiv" reingeschrieben werden.

                              Bei Heizen und Warmwasser läuft es gleich ab aber er macht es nicht.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #23

                                @TH-G

                                Frage doch false ab.
                                Wenn kühlen + heizen + WW ist false aktuallisiere DP mit nicht aktiv.

                                Nichts in den 3 Datenpunkten auch nicht gut da -> nichts <- nicht ausgewertet werden kann.
                                Schreibe da false rein wenn nicht wahr.

                                kühlen.jpg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TH GT TH G

                                  @AlCalzone

                                  Leider funktioniert es auch nicht richtig. Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben und es bleibt "Kühlen" im DP stehen.

                                  Bildschirmfoto 2020-06-25 um 16.07.32.png

                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:

                                  Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben

                                  Logge doch mal die Änderungen der Datenpunkte. Scheint mir als würden die anderen nicht aktiv werden, wenn Kühlen vorbei ist.
                                  Und sollten sie es überhaupt oder hast du ne Hysterese?

                                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                  TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AlCalzoneA AlCalzone

                                    @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:

                                    Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben

                                    Logge doch mal die Änderungen der Datenpunkte. Scheint mir als würden die anderen nicht aktiv werden, wenn Kühlen vorbei ist.
                                    Und sollten sie es überhaupt oder hast du ne Hysterese?

                                    TH GT Online
                                    TH GT Online
                                    TH G
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @AlCalzone @Ralla66

                                    Also eigentlich funktioniert es und der aktuelle Status wird richtig in meinen DP geschrieben.

                                    Was nicht geht ist, wenn alles vorbei ist und es keinen Wert "True" mehr in den drei DP des Adapters gibt, wird nicht die letzte Bedingung (mache) ausgeführt, den Text "nicht aktiv" in meinen DP reinzuschreiben.

                                    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegsO Offline
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      Verschiebe doch deine 'sonst' Anweisung vor den ganzen Falls-Block. Dann setzt du auf jeden Fall erstmal auf 'nicht aktiv' und danach werden deine Wenns abgearbeitet. Wenn keines zutrifft, bleibt er eben auf 'nicht aktiv'. Das erklärt zwar nicht, warum dein Script nicht macht, was man erwarten würde, könnte aber eine Lösung sein.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TH GT TH G

                                        @AlCalzone @Ralla66

                                        Also eigentlich funktioniert es und der aktuelle Status wird richtig in meinen DP geschrieben.

                                        Was nicht geht ist, wenn alles vorbei ist und es keinen Wert "True" mehr in den drei DP des Adapters gibt, wird nicht die letzte Bedingung (mache) ausgeführt, den Text "nicht aktiv" in meinen DP reinzuschreiben.

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @TH-G @OstfrieseUnterwegs Ich vermute eher dass der Trigger gar nicht erst ausgelöst wird. Oder wir rennen hier in das Problem, dass die erneuten Abfragen im Trigger einen alten Wert zurückgeben.
                                        Von daher wäre Logging mal gut...

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AlCalzoneA AlCalzone

                                          @TH-G @OstfrieseUnterwegs Ich vermute eher dass der Trigger gar nicht erst ausgelöst wird. Oder wir rennen hier in das Problem, dass die erneuten Abfragen im Trigger einen alten Wert zurückgeben.
                                          Von daher wäre Logging mal gut...

                                          TH GT Online
                                          TH GT Online
                                          TH G
                                          schrieb am zuletzt editiert von TH G
                                          #28

                                          @AlCalzone

                                          Es steht leider nichts im Log.

                                          Ich habe weiter verschiedenen Versionen mit Blockly getestet es geht einfach nicht. Auch den Vorschlag von @OstfrieseUnterwegs bringt leider nichts.

                                          Es sieht so aus, als wenn es keinen Trigger gibt weil die Felder vom Adapter leer sind.

                                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          721

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe