Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    364

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @TH-G

    nichts ist immer schlecht, deklarieren.
    Textfeld immer ausfüllen, auch wenn du -> nichtst <- da einfügst.
    Schreibe was in den Status WP Text.
    Zumal der Datenpunkt eben auch String darstellen können muß.
    Nicht nur true und false.
    Deine "role": "indicator.state", sollte aber text sein.

    TH GT Offline
    TH GT Offline
    TH G
    schrieb am zuletzt editiert von TH G
    #8

    @Ralla66

    Die Angaben kommen ja vom Adapter und nicht von mir.

    Meine Datenpunkt in dem reingeschrieben werden soll ist:

    {
      "from": "system.adapter.admin.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1586954435979,
      "common": {
        "name": "Status_WP",
        "role": "",
        "type": "string",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": true
      },
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "ownerGroup": "system.group.administrator",
        "state": 1636
      },
      "_id": "0_userdata.0.Status_WP",
      "type": "state"
    }
    

    Auch irgendein Text wie "Nichts" bringt keine Änderung

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #9

      @TH-G

      schreibe mal was in den Status WP Text rein.
      Am besten bei sonst Kühlen ne 1, Heizen ne 2, WW ne 3.

      TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @TH-G

        schreibe mal was in den Status WP Text rein.
        Am besten bei sonst Kühlen ne 1, Heizen ne 2, WW ne 3.

        TH GT Offline
        TH GT Offline
        TH G
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @Ralla66

        Auch das bringt nichts, dass alles habe ich schon alles durch. Deswegen nervt mich das auch alles so sehr, weil es nicht zu verstehen ist.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
          #11

          @TH-G
          Was steht den im Datenpunkt ? Immer nur Kühlen ?
          Dann wird Kühlen zu oft getriggert.
          Den Rest siehste nicht weil das zu schnell geht.

          TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TH GT TH G

            @Ralla66

            Auch das bringt nichts, dass alles habe ich schon alles durch. Deswegen nervt mich das auch alles so sehr, weil es nicht zu verstehen ist.

            S Offline
            S Offline
            stefande
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @TH-G
            Leg doch mal für jeden Status einen eigenen Datenpunkt an.
            Das erleichtert vielleicht die Fehlersuche.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @TH-G
              Was steht den im Datenpunkt ? Immer nur Kühlen ?
              Dann wird Kühlen zu oft getriggert.
              Den Rest siehste nicht weil das zu schnell geht.

              TH GT Offline
              TH GT Offline
              TH G
              schrieb am zuletzt editiert von TH G
              #13

              @Ralla66

              Ja es steht immer Kühlen im Datenpunkt.

              on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"/*KÜHLEN*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN").val == true) {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Kühlen', true);
                } else {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
                }
              });
              
              on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN"/*HEIZEN*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN").val == true) {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Heizen', true);
                } else {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
                }
              });
              
              on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                } else {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
                }
              

              Ich sehe da keinen Fehler aber es geht nicht

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @TH-G
                mal kühlen auf false stellen und schauen was der DP macht.

                TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @TH-G
                  mal kühlen auf false stellen und schauen was der DP macht.

                  TH GT Offline
                  TH GT Offline
                  TH G
                  schrieb am zuletzt editiert von TH G
                  #15

                  @Ralla66

                  Auch das Ralla habe ich alles schon probiert ohne Auswirkungen

                  Ich kann doch nicht der einzige sein, der dieses Problem hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @TH-G
                    Debug Baustein im Kühlen falls sonst einbauen mit aktueller Zeit damit du siehst was passiert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      Chrunchy
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      Ich würde auch auf Änderung prüfen, nicht auf Aktualisierung.

                      Ich kenne das Gerät nicht, würde aber vermuten, dass sich der Betriebsstatus mehr oder weniger zeitgleich bei Kühlen und Heizen aktualisiert, was dann dazu führt, dass das Script ja quasi zeitgleich doppelt getriggert wird. Deshalb change von "any" auf "ne" setzten.

                      Ansonsten würde ich erstmal ins Log Debuggen um zu sehen was überhaupt abgearbeitet wird.

                      Gruß Chrunchy

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                        Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                        Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                          Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                          Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                          Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                          Sonst setze STATUS auf ""
                        

                        So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                        TH GT 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                          Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                          Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                            Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                            Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                            Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                            Sonst setze STATUS auf ""
                          

                          So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                          TH GT Offline
                          TH GT Offline
                          TH G
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @AlCalzone

                          Perfekt das wars, Danke

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AlCalzoneA AlCalzone

                            Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                            Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                            Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                              Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                              Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                              Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                              Sonst setze STATUS auf ""
                            

                            So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                            TH GT Offline
                            TH GT Offline
                            TH G
                            schrieb am zuletzt editiert von TH G
                            #20

                            @AlCalzone

                            Leider funktioniert es auch nicht richtig. Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben und es bleibt "Kühlen" im DP stehen.

                            Bildschirmfoto 2020-06-25 um 16.07.32.png

                            AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              Die DP, auf die Du triggerst werden ja nicht alle exakt gleichzeitig gesetzt. Je nachem, welcher zuletzt im Adapter ankommt und vom Adapter gesetzt wird, der gewinnt.
                              Ich würde mal eine kleine Pause einbauen (mit Timeout Baustein) und damit sozusagen auf einen stabilen Zustand warten. Vlt 2 Sekunden oder so. Wie genau muss ein Timeout-Spezialist sagen :-)

                              TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs

                                Die DP, auf die Du triggerst werden ja nicht alle exakt gleichzeitig gesetzt. Je nachem, welcher zuletzt im Adapter ankommt und vom Adapter gesetzt wird, der gewinnt.
                                Ich würde mal eine kleine Pause einbauen (mit Timeout Baustein) und damit sozusagen auf einen stabilen Zustand warten. Vlt 2 Sekunden oder so. Wie genau muss ein Timeout-Spezialist sagen :-)

                                TH GT Offline
                                TH GT Offline
                                TH G
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @OstfrieseUnterwegs

                                Es ist doch egal wann was getriggert wird.

                                Wenn die Anlage Kühlt steht im DP des Adapters "True" und bei den anderen steht nichts. Also wird der Text "Kühlen" in meinen DP fürs VIS reingeschrieben.

                                Wenn Kühlen beendet ist steht in keinem der DP etwas, also müsste dann in meinem DP fürs VIS "nicht aktiv" reingeschrieben werden.

                                Bei Heizen und Warmwasser läuft es gleich ab aber er macht es nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #23

                                  @TH-G

                                  Frage doch false ab.
                                  Wenn kühlen + heizen + WW ist false aktuallisiere DP mit nicht aktiv.

                                  Nichts in den 3 Datenpunkten auch nicht gut da -> nichts <- nicht ausgewertet werden kann.
                                  Schreibe da false rein wenn nicht wahr.

                                  kühlen.jpg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TH GT TH G

                                    @AlCalzone

                                    Leider funktioniert es auch nicht richtig. Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben und es bleibt "Kühlen" im DP stehen.

                                    Bildschirmfoto 2020-06-25 um 16.07.32.png

                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:

                                    Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben

                                    Logge doch mal die Änderungen der Datenpunkte. Scheint mir als würden die anderen nicht aktiv werden, wenn Kühlen vorbei ist.
                                    Und sollten sie es überhaupt oder hast du ne Hysterese?

                                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AlCalzoneA AlCalzone

                                      @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:

                                      Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben

                                      Logge doch mal die Änderungen der Datenpunkte. Scheint mir als würden die anderen nicht aktiv werden, wenn Kühlen vorbei ist.
                                      Und sollten sie es überhaupt oder hast du ne Hysterese?

                                      TH GT Offline
                                      TH GT Offline
                                      TH G
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @AlCalzone @Ralla66

                                      Also eigentlich funktioniert es und der aktuelle Status wird richtig in meinen DP geschrieben.

                                      Was nicht geht ist, wenn alles vorbei ist und es keinen Wert "True" mehr in den drei DP des Adapters gibt, wird nicht die letzte Bedingung (mache) ausgeführt, den Text "nicht aktiv" in meinen DP reinzuschreiben.

                                      AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        Verschiebe doch deine 'sonst' Anweisung vor den ganzen Falls-Block. Dann setzt du auf jeden Fall erstmal auf 'nicht aktiv' und danach werden deine Wenns abgearbeitet. Wenn keines zutrifft, bleibt er eben auf 'nicht aktiv'. Das erklärt zwar nicht, warum dein Script nicht macht, was man erwarten würde, könnte aber eine Lösung sein.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TH GT TH G

                                          @AlCalzone @Ralla66

                                          Also eigentlich funktioniert es und der aktuelle Status wird richtig in meinen DP geschrieben.

                                          Was nicht geht ist, wenn alles vorbei ist und es keinen Wert "True" mehr in den drei DP des Adapters gibt, wird nicht die letzte Bedingung (mache) ausgeführt, den Text "nicht aktiv" in meinen DP reinzuschreiben.

                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @TH-G @OstfrieseUnterwegs Ich vermute eher dass der Trigger gar nicht erst ausgelöst wird. Oder wir rennen hier in das Problem, dass die erneuten Abfragen im Trigger einen alten Wert zurückgeben.
                                          Von daher wäre Logging mal gut...

                                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                          TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          790

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe