      Im Adapter steht für die betroffenen Objekte:

      {
        "from": "system.adapter.stiebel-isg.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1592375626112,
        "common": {
          "name": "KÜHLEN",
          "type": "boolean",
          "unit": "",
          "role": "indicator.state",
          "read": true,
          "write": false
        },
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1636
        },
        "_id": "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN",
        "type": "state"
      }
      

      Also Boolscher Wert.

      Ich habe Datenpunkte erstellt in den ein Text geschrieben werden soll je nachdem wie der Status der Wärmepumpe ist.

      Mit VIS Feld meinte ich einen Datenpunkt den ich im VIS anzeigen lasse

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66

        @TH-G

        nichts ist immer schlecht, deklarieren.
        Textfeld immer ausfüllen, auch wenn du -> nichtst <- da einfügst.
        Schreibe was in den Status WP Text.
        Zumal der Datenpunkt eben auch String darstellen können muß.
        Nicht nur true und false.
        Deine "role": "indicator.state", sollte aber text sein.

        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TH G
          TH G @Ralla66 last edited by TH G

          @Ralla66

          Die Angaben kommen ja vom Adapter und nicht von mir.

          Meine Datenpunkt in dem reingeschrieben werden soll ist:

          {
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1586954435979,
            "common": {
              "name": "Status_WP",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
            },
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "0_userdata.0.Status_WP",
            "type": "state"
          }
          

          Auch irgendein Text wie "Nichts" bringt keine Änderung

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66

            @TH-G

            schreibe mal was in den Status WP Text rein.
            Am besten bei sonst Kühlen ne 1, Heizen ne 2, WW ne 3.

            TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TH G
              TH G @Ralla66 last edited by

              @Ralla66

              Auch das bringt nichts, dass alles habe ich schon alles durch. Deswegen nervt mich das auch alles so sehr, weil es nicht zu verstehen ist.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66

                @TH-G
                Was steht den im Datenpunkt ? Immer nur Kühlen ?
                Dann wird Kühlen zu oft getriggert.
                Den Rest siehste nicht weil das zu schnell geht.

                TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stefande @TH G last edited by

                  @TH-G
                  Leg doch mal für jeden Status einen eigenen Datenpunkt an.
                  Das erleichtert vielleicht die Fehlersuche.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TH G
                    TH G @Ralla66 last edited by TH G

                    @Ralla66

                    Ja es steht immer Kühlen im Datenpunkt.

                    on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN"/*KÜHLEN*/, change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.KUEHLEN").val == true) {
                        setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Kühlen', true);
                      } else {
                        setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
                      }
                    });
                    
                    on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN"/*HEIZEN*/, change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN").val == true) {
                        setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Heizen', true);
                      } else {
                        setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
                      }
                    });
                    
                    on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                      if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                        setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                      } else {
                        setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'kein Status', true);
                      }
                    

                    Ich sehe da keinen Fehler aber es geht nicht

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active last edited by

                      @TH-G
                      mal kühlen auf false stellen und schauen was der DP macht.

                      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TH G
                        TH G @Ralla66 last edited by TH G

                        @Ralla66

                        Auch das Ralla habe ich alles schon probiert ohne Auswirkungen

                        Ich kann doch nicht der einzige sein, der dieses Problem hat.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by

                          @TH-G
                          Debug Baustein im Kühlen falls sonst einbauen mit aktueller Zeit damit du siehst was passiert.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chrunchy last edited by

                            Ich würde auch auf Änderung prüfen, nicht auf Aktualisierung.

                            Ich kenne das Gerät nicht, würde aber vermuten, dass sich der Betriebsstatus mehr oder weniger zeitgleich bei Kühlen und Heizen aktualisiert, was dann dazu führt, dass das Script ja quasi zeitgleich doppelt getriggert wird. Deshalb change von "any" auf "ne" setzten.

                            Ansonsten würde ich erstmal ins Log Debuggen um zu sehen was überhaupt abgearbeitet wird.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer last edited by

                              Das Problem ist, dass 3 verschiedene Trigger den gleichen Datenpunkt nutzen. Wird jetzt z.B. erst HEIZEN wahr, dann KÜHLEN falsch, dann wird in den Datenpunkt erst ganz kurz "Heizen" geschrieben, dann " ".

                              Du musst alles in einen Trigger verpacken. Hier nur Pseudocode, da kein Blockly zur Hand:

                              Trigger auf HEIZEN, KÜHLEN und WARMWASSER:
                                Falls HEIZEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Heizen"
                                Sonst falls KÜHLEN ist wahr, dann setze STATUS auf "Kühlen"
                                Sonst falls WARMWASSER ist wahr, dann setze STATUS auf "Warmwasser"
                                Sonst setze STATUS auf ""
                              

                              So ist sichergestellt, dass immer nur einer der Stati gültig ist.

                              TH G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • TH G
                                TH G @AlCalzone last edited by

                                @AlCalzone

                                Perfekt das wars, Danke

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TH G
                                  TH G @AlCalzone last edited by TH G

                                  @AlCalzone

                                  Leider funktioniert es auch nicht richtig. Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben und es bleibt "Kühlen" im DP stehen.

                                  Bildschirmfoto 2020-06-25 um 16.07.32.png

                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • OstfrieseUnterwegs
                                    OstfrieseUnterwegs last edited by

                                    Die DP, auf die Du triggerst werden ja nicht alle exakt gleichzeitig gesetzt. Je nachem, welcher zuletzt im Adapter ankommt und vom Adapter gesetzt wird, der gewinnt.
                                    Ich würde mal eine kleine Pause einbauen (mit Timeout Baustein) und damit sozusagen auf einen stabilen Zustand warten. Vlt 2 Sekunden oder so. Wie genau muss ein Timeout-Spezialist sagen 🙂

                                    TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • TH G
                                      TH G @OstfrieseUnterwegs last edited by

                                      @OstfrieseUnterwegs

                                      Es ist doch egal wann was getriggert wird.

                                      Wenn die Anlage Kühlt steht im DP des Adapters "True" und bei den anderen steht nichts. Also wird der Text "Kühlen" in meinen DP fürs VIS reingeschrieben.

                                      Wenn Kühlen beendet ist steht in keinem der DP etwas, also müsste dann in meinem DP fürs VIS "nicht aktiv" reingeschrieben werden.

                                      Bei Heizen und Warmwasser läuft es gleich ab aber er macht es nicht.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66

                                        @TH-G

                                        Frage doch false ab.
                                        Wenn kühlen + heizen + WW ist false aktuallisiere DP mit nicht aktiv.

                                        Nichts in den 3 Datenpunkten auch nicht gut da -> nichts <- nicht ausgewertet werden kann.
                                        Schreibe da false rein wenn nicht wahr.

                                        kühlen.jpg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @TH G last edited by

                                          @TH-G sagte in VIS nervt aber warum?:

                                          Es wird zwar sauber bei Kühlung in den Datenpunkt "Kühlen" reingeschrieben aber wenn das Kühlen vorbei ist wird nicht der andere Wert "nicht aktiv" reingeschrieben

                                          Logge doch mal die Änderungen der Datenpunkte. Scheint mir als würden die anderen nicht aktiv werden, wenn Kühlen vorbei ist.
                                          Und sollten sie es überhaupt oder hast du ne Hysterese?

                                          TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TH G
                                            TH G @AlCalzone last edited by

                                            @AlCalzone @Ralla66

                                            Also eigentlich funktioniert es und der aktuelle Status wird richtig in meinen DP geschrieben.

                                            Was nicht geht ist, wenn alles vorbei ist und es keinen Wert "True" mehr in den drei DP des Adapters gibt, wird nicht die letzte Bedingung (mache) ausgeführt, den Text "nicht aktiv" in meinen DP reinzuschreiben.

                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            897
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            vis
                                            16
                                            119
                                            7711
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo