Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.5k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    schrieb am zuletzt editiert von
    #196

    Meine Güte … das geht ja schneller, als man Juhu rufen kann.

    Top!

    Gruß,

    Eric

    Roses are red, violets are blue,

    if I listen to metal, my neighbours do too

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      simpixo
      schrieb am zuletzt editiert von
      #197

      Juhuuu [emoji12][emoji23][emoji6]

      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        aquapro
        schrieb am zuletzt editiert von
        #198

        Kurz zum Verständniss. Was bedeutet das "Lüften" in Version 0.5.x? Es kann gelüftet werden oder es sollte/muss gelüftet werden?

        Gruß

        Tino

        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          schrieb am zuletzt editiert von
          #199

          Hi,

          @aquapro:

          Kurz zum Verständniss. Was bedeutet das "Lüften" in Version 0.5.x? Es kann gelüftet werden oder es sollte/muss gelüftet werden? `
          wenn "Lüften" auf true geht, bedeutet das, das es mind. eine Lüftungsempfehlung (LE) gibt.

          Die genaue Anzahl der LE ist ja auch als Datenpunkt vorhanden.

          Gruß,

          Eric

          Roses are red, violets are blue,

          if I listen to metal, my neighbours do too

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            schrieb am zuletzt editiert von
            #200

            Hallo zusammen,

            hier dann nun die neuen Version v0.6.2 (Räume sind wieder anonymisiert):

            ! ````
            //
            // Raumklima - v0.6.2
            //
            // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
            // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
            // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
            // -----------------------------------------------------------------------------
            //
            // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
            // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
            //
            // Empfehlung Paul53:
            // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
            // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
            //
            // gute Infos zum Raumklima:
            // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
            ! // Autoren des Skripts:
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // - Paul53:
            // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
            // - Solear:
            // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
            // - ruhr70:
            // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
            // - eric 2905:
            // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
            ! // TODO:
            // -----------------------------------------------------------------------------
            // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
            //
            // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
            //
            // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
            //
            // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
            //
            // - Auswählbar:
            // Zweig Raum: NICHT anlegen
            // JSON: NICHT anlegen
            // DETAILS: NICHT anlegen
            // CONTROL: NICHT anlegen
            //
            // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
            //
            // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
            //
            // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
            //
            // # "Lüftungsengine":
            // -------------------
            // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
            // - differenziertere Lüftungsempfehlung
            // - CO2, Luftgüte einbeziehen
            // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
            // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
            // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
            // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
            // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
            // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
            // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
            ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
            ! // -----------------------------------------------------------------------------
            // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
            // -----------------------------------------------------------------------------
            ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
            var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
            // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
            // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
            ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
            ! // eigene Parameter:
            var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
            var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
            ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
            var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
            ! // Skriptverhalten
            var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
            ! // Pfade für die Datenpunkte:
            var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            ! // UNterpfade unterhalb des Hauptpfads
            var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
            var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
            var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
            ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
            ! // -----------------------------------------------------------------------------
            // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
            // -----------------------------------------------------------------------------
            ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
            ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
            ! // Beispiel Innensensor:
            /

            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
            "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
            }
            /
            ! // Beispiel Aussensensor:
            /

            "weatherunderground" : {
            "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
            "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
            }
            */
            ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
            },
            "weatherunderground" : {
            "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
            "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
            },
            // Sensoren Innen
            "Raum1" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor" : "Aussen"
            },
            "Raum2" : {
            "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
            "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
            "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor" : "Aussen"
            }
            };
            ! // =============================================================================
            ! // =============================================================================
            // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
            // =============================================================================
            ! // =============================================================================
            ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
            var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
            ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
            createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
            name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
            desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
            type: 'number',
            unit: 'bar',
            role: 'info'
            });
            ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
            name: 'Eigene Höhe über NN',
            desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
            type: 'number',
            unit: 'm',
            role: 'info'
            });
            ! var raumDatenpunkte = {
            "x" : {
            "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
            "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/kg'
            }
            },
            "rh" : {
            "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
            "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '%'
            }
            },
            "dp" : {
            "DpName" : "Taupunkt",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Taupunkt',
            "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "t" : {
            "DpName" : "Temperatur",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
            "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "h" : {
            "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Enthalpie',
            "desc": 'Enthalpie',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'kJ/kg'
            }
            },
            "sdd" : {
            "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Sättigungsdampfdruck',
            "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'hPa'
            }
            },
            "dd" : {
            "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Dampfdruck',
            "desc": 'Dampfdruck',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'hPa'
            }
            },
            "rd" : {
            "DpName" : "Dampfgewicht",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
            "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/m³'
            }
            },
            "maxrd" : {
            "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
            "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
            "type": 'number',
            "role": 'value',
            "unit": 'g/m³'
            }
            },
            "lüften" : {
            "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Lüftungsempfehlung',
            "desc": 'Lüftungsempfehlung',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
            }
            },
            "lüften_b1" : {
            "DpName" : detailPfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
            "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
            }
            },
            "lüften_b2" : {
            "DpName" : detailPfad + "Lüften_b2_Kühlen",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
            "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
            }
            },
            "lüften_b3" : {
            "DpName" : detailPfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
            "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
            }
            },
            "lüften_Hysterese" : {
            "DpName" : detailPfad + "Lüften_Hysterese",
            //"init": false,
            "dp": {
            "name": 'Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
            "desc": 'Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung. Werte befinden sich im Bereich der Hysterese.',
            "type": 'boolean',
            "role": 'value'
            }
            },
            "lüften_Beschreibung" : {
            "DpName" : detailPfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
            "init": "",
            "dp": {
            "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
            "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
            "type": 'string',
            "role": 'value'
            }
            }
            };
            ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
            // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
            // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
            ! var raumControl = {
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
            "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
            "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '%'
            }
            },
            "TEMP_Minimum" : {
            "DpName" : "TEMP_Minimum",
            "init": 0,
            "dp": {
            "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
            "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
            "type": 'number',
            "role": 'control.value',
            "unit": '°C'
            }
            },
            "Aussensensor" : {
            "DpName" : "Aussensensor",
            "init": "",
            "dp": {
            "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
            "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
            "type": 'string',
            "role": 'control.value'
            }
            }
            };
            ! // globale Skript-Variablen/Objekte
            //------------------------------------------------------------------------------
            ! var xdp = new DP(hunn);
            ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
            ! //------------------------------------------------------------------------------
            // Funktionen
            //------------------------------------------------------------------------------
            ! function writeJson(json) {
            return JSON.stringify(json);
            }
            ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
            function checkEnableSetObject() {
            var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
            return enableSetObject;
            }
            ! function setChannelName(channelId,channelName){
            if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
            // CHANNEL anlegen
            setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
            common: {
            name: channelName
            },
            type: 'channel'
            }, function(err) {
            if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
            });
            }
            }
            ! function lueftenDp(datenpunktID) {
            return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
            }
            ! function createDp() {
            var name;
            var init;
            var forceCreation;
            var common;
            for (var raum in raeume) {
            for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
            name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
            init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
            forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
            common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;

                    if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                            if (datenpunktID == "lüften") {
                                log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.","warn"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                            }
                        } else {
                            createState(name, init , forceCreation, common);
                            if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                        }
                    } else {
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                        if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                    }
            
                }
                for (var control in raumControl) {
                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                    //init = raumControl[control].init;
                    forceCreation = skriptConf;
                    common = raumControl[control].dp;
                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                        init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                        var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                        if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                        setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                    }
                }
            }
            
            //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Lüften', false, {
             name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
             desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
             type: 'boolean',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            

            ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
            name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            });
            ! // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'JSON', "", {
            name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
            name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------

            //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
             name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
             desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
             type: 'number',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            

            ! log("Datenpunkte angelegt");
            }
            ! // rundet einen Float auf zwei Stellen
            function runden(wert,stellen) {
            return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
            }
            ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
            function luftdruck(hunn) {
            var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
            var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
            return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
            }
            ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
            function cob(boolean) {
            var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
            return cobStr;
            }
            ! function makeNumber(wert) {
            if(isNaN(wert)) {
            wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
            }
            return wert;
            }
            ! // Berechnungen Luftwerte
            // ----------------------
            ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
            // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
            var sdd,a,b;
            a = 7.5;
            b = 237.3;
            sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((at)/(b+t)));
            return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
            }
            ! function calcDampfdruck(sdd,r) {
            // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
            var dd = r/100 sdd;
            return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
            }
            ! function calcTemperaturKelvin(t) {
            var tk = t + 273.15;
            return tk;
            }
            ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
            // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R
            * DD(r,T)/TK
            // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
            var tk = calcTemperaturKelvin(t);
            var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
            var R = 8314.3; // J/(kmol
            K) (universelle Gaskonstante)
            var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
            return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
            }
            ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
            var maxrd = rd / r *100;
            return maxrd;
            }
            ! // Berechnung: alle Werte je Raum
            // -------------------------------
            ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
            ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
            var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
            ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln
            rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
            ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C
            var rhoffset = 0; // Default Offset in %
            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
            // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
            var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
            toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
            // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
            var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
            rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
            rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
            ! var y = xdp.Calc(t, rh);
            var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
            var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
            ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen
            ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa
            var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa
            var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
            var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3

            ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
            var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C
            var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset
            var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
            var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
            var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
            var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
            var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
            var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
            ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
            setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
            setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
            setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
            setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg
            setState(isdd , runden(sdd,2));
            setState(idd , runden(dd,2));
            setState(ird , runden(rd,2));
            setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
            ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
            // -------------------------------------------------------------------------
            if (!raeume[raum].Aussensensor) {
            // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
            if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
            return;
            }

            var aussen;
            var idta, idxa;
            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
            } else {
                return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
            }
            

            ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
            var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
            var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
            ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
            ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
            if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
            mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
            }

            // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nciht sinken
            var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmindestwert hoch
            var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmindestwert tief
            

            ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
            var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
            var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
            var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
            var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
            var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
            ! var lueftenText = "";
            ! // Lüftungslogik
            // -------------
            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            // Bedigungen fürs lüften
            var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
            var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
            var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
            ! var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
            var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
            var b2lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
            ! setState(idLueftenB1,b1lp);
            setState(idLueftenB2,b2lp);
            setState(idLueftenB3,b3lp);
            ! // Bedingungen gegen das Lüften
            var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
            var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
            var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
            ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
            var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
            var b2lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
            !
            // Logik:
            //--------------------------------------------------------------------------
            if (b1lp && b2lp && b3lp) {
            // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
            lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
            setState(idLueften, true);
            setState(idLueftenHys,false);
            ! if (debug) log(raum + ': Lüftungsempfehlung');
            ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
            // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
            lueftenText = "Fenster zu:
            ";
            if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
            ";
            if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
            ";
            if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
            ";
            setState(idLueften, false);
            setState(idLueftenHys,false);
            if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
            } else {
            // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
            if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
            if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
            lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
            setState(idLueftenHys,true);
            }
            setState(idLueftenText, lueftenText);
            ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
            Lüften:
            wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
            UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
            UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
            */
            ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
            // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
            // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
            // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
            ! // nicht lüften (oder):
            // #1 - Außenluft ist zu feucht
            // #2 - Außentemperatur zu warm
            // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
            ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
            if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

            //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
            if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
            

            ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
            if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
            }
            ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
            // -----------------------------------------------------------------------------
            function createJSON() {
            // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
            if (debug) log("=========================================================");
            if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
            if (debug) log("=========================================================");
            ! var anyLueften = false;
            var countLueften = 0;
            var raeumeLueftenListe = [];

            var temppfad = "";
            var tempraum = "";
            var tempVal = "";
            var strJSONfinal = "[";
            var strJSONtemp = "";
            

            ! for (var raum in raeume) {
            strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
            strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
            ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {

                    // Aussensensor ja oder nein 
                    var aussensensor = false;
                    if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                            aussensensor = true;
                        }
                    }
            
                    temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    tempraum = pfad + raumPfad + raum;
            

            ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
            if (tempVal === null) tempVal = "";
            if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
            tempVal = parseFloat(tempVal);
            tempVal = tempVal.toFixed(2);
            } else {
            if (tempVal === true) {
            anyLueften = true;
            countLueften = countLueften + 1;
            raeumeLueftenListe.push(raum);
            }
            }
            strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";

                }
                strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
            

            ! }
            ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
            strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
            if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
            if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);

            setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
            setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
            setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
            setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
            setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
            
            if (debug) log("=========================================================");
            if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
            if (debug) log("=========================================================");
            

            }
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------

            ! function calcDelayed(raum, delay) {
            setTimeout(function () {
            calc(raum);
            }, delay || 0);
            }
            ! function creatJSONDelayed() {
            setTimeout(function () {
            createJSON();
            }, 4000);
            }
            ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
            function calcAll() {
            for (var raum in raeume) {
            calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
            }
            }
            ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
            function findRoom(sensor) {
            for (var raum in raeume) {
            if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
            if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
            }
            return null;
            }
            ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
            function valChange(obj) {
            var raumname = findRoom(obj.id);
            if (raumname) {
            if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
            calcDelayed(raumname,delayRooms);
            }
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            // -----------------------------------------------------------------------------
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            }
            ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen
            function createOn() {
            var dpId = "";
            ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
            var i =0;
            ! for (var raum in raeume) {
            ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
            dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
            i++;
            on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
            valChange(obj);
            });
            if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
            }
            ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
            dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
            i++;
            on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
            valChange(obj)
            });
            if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
            }
            }
            log("Subscriptions angelegt: " + i);
            }
            ! // Schedule
            // =============================================================================
            ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
            schedule(cronStr, function () {
            calcAll();
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            });
            ! // main()
            // =============================================================================
            ! function main() {
            calcAll();
            setTimeout(calcAll,2000);
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
            }
            ! // Skriptstart
            // =============================================================================
            ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
            setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
            setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
            ! ````

            Diesmal hat ruhr70 sehr viele Änderungen eingebaut - Hut ab!

            Es sind ohne Ende Datenpunkte dazugekommen (und einige wurden verschoben).

            Bevor ich hier alles niederschreiben, die wichtigsten Punkte (aber ein Screenshot sagt mehr als 1000 Worte):

            Der Datenpunkt Enthalpie ist in den Ordner DETAIL verschoben worden.

            Der Datenpunkt mit der Anzahl der Lüftungsempfehlungen heißt nun "Lüften_Anzahl" und der gewünschte Datenpunkt mit den Räumen dazu heißt "Lüften_Liste".

            Auch sind nun Datenpunkte für die einzelnen Lüftungsbedingungen dazugekommen … aber schaut selber:
            355_v0.6.2.png

            Diese Version läuft bei mir nun seit 48 Stunden ohne erkennbare Probleme - also viel Spaß damit!

            Rückmeldungen sind natürlich erwünscht.

            Gruß,

            Eric

            PS. Auch das Pushover-Script läuft bei mir ohne Probleme mit

            Roses are red, violets are blue,

            if I listen to metal, my neighbours do too

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              simpixo
              schrieb am zuletzt editiert von
              #201

              Geilomat….

              aber warum erhalte ich denn diese Warnung. Der Aussensensor ist belegt, da nutze ich das Objekt des Netatmo Adapters...

              javascript-0	2016-06-15 20:02:03.087	warn	script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2: weatherunderground: kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.
              javascript-0	2016-06-15 20:02:03.081	warn	script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2: Aussen: kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.
              

              :shock: :?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #202

                So viele Datenpunkte ;)

                Bei den Datenpunkten für die Einzelbedingungen ist keine Hysterese berücksichtigt:

                    setState(idLueftenB1,b1lp);
                    setState(idLueftenB2,b2lp);
                    setState(idLueftenB3,b3lp);
                
                

                Wenn man schon einzelne Datenpunkte (als Speicher) hat, kann man die Gesamtlüftungsbedingung auch zusammenfassen:

                // Initialisierung bei Script start
                var b1 = getState(idLueftenB1).val;
                var b2 = getState(idLueftenB2).val;
                var b3 = getState(idLueftenB3).val;
                
                function calc(raum) {
                	...
                	var lastb = b1;
                	if(xa <= (xi - 0.4)) b1 = true;
                	else if(xa >= (xi - 0.1)) b1 = false;
                	(if lastb != b1) setState(idLueftenB1, b1);
                
                	lastb = b2;
                	if(ta <= (ti - 0.6)) b2 = true;
                	else if(ta >= (ti - 0.1)) b2 = false;
                	(if lastb != b2) setState(idLueftenB2, b2);
                
                	lastb = b3;
                	if(ti >= mih) b3 = true;
                	else if(ti <= mit) b3 = false;
                	(if lastb != b3) setState(idLueftenB3, b3);
                
                	if(b1 && b2 && b3) setState(idLueften, true);
                	else setState(idLueften, false);
                	...
                
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #203

                  @simpixo:

                  aber warum erhalte ich denn diese Warnung. Der Aussensensor ist belegt, da nutze ich das Objekt des Netatmo Adapters… `
                  Weil Du zum Aussensensor "weatherunderground" keinen Aussensensor angegeben hast (was ja auch logisch ist).

                  Gleiches gilt für den anderen Aussensensor ("Aussen").

                  Ist nur ein Hinweis, das für diese beiden Sensoren kein Aussensenor definiert wurde und diese daher als Aussensensor genommen werden.

                  Alles gut. :D

                  Gruß,

                  Eric

                  Roses are red, violets are blue,

                  if I listen to metal, my neighbours do too

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #204

                    @paul53:

                    So viele Datenpunkte ;)

                    Bei den Datenpunkten für die Einzelbedingungen ist keine Hysterese berücksichtigt:

                        setState(idLueftenB1,b1lp);
                        setState(idLueftenB2,b2lp);
                        setState(idLueftenB3,b3lp);
                    
                    

                    Wenn man schon einzelne Datenpunkte (als Speicher) hat, kann man die Gesamtlüftungsbedingung auch zusammenfassen:

                    // Initialisierung bei Script start
                    var b1 = getState(idLueftenB1).val;
                    var b2 = getState(idLueftenB2).val;
                    var b3 = getState(idLueftenB3).val;
                    
                    function calc(raum) {
                    	...
                    	var lastb = b1;
                    	if(xa <= (xi - 0.4)) b1 = true;
                    	else if(xa >= (xi - 0.1)) b1 = false;
                    	(if lastb != b1) setState(idLueftenB1, b1);
                    	
                    	lastb = b2;
                    	if(ta <= (ti - 0.6)) b2 = true;
                    	else if(ta >= (ti - 0.1)) b2 = false;
                    	(if lastb != b2) setState(idLueftenB2, b2);
                    
                    	lastb = b3;
                    	if(ti >= mih) b3 = true;
                    	else if(ti <= mit) b3 = false;
                    	(if lastb != b3) setState(idLueftenB3, b3);
                    
                    	if(b1 && b2 && b3) setState(idLueften, true);
                    	else setState(idLueften, false);
                    	...
                    
                    ```` `  
                    

                    Hallo Paul,

                    danke für Deinen Hinweis.

                    Die Datenpunkte waren bewusst so angelegt. So wie die drei Bedingungen, die in Deiner Formel erfüllt werden müssen, um zu sehen, welche Bedingung fürs lüften erfüllt sind und welche nicht (so wie im Log bei der Debug Ausgabe). Eigentlich wollte ich noch die drei "oder"-Bedingungen für "nicht lüften" mit ausgeben, dann wäre es klar gewesen.

                    Du hast recht. Ohne diese Info sieht es nur ein Eingeweiter. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass man anhand der Punkte sieht, warum es keine Lüftungsempfehlung gibt (welche der Punkte Fälle ist).

                    Der Gedanke von Dir macht natürlich absolut Sinn, dass man drei Einzelwerten inkl. hysterese hat.

                    Ich schaue mir das an, wenn ich zurück bin.Entweder die Punkte fürs lüften und die Punkte dagegen. Oder wie in Deinem Beispiel nur die Einzelpunkte inkl. Hysterese.

                    Gruß.

                    Michael

                    Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                    Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #205

                      @ruhr70:

                      …dass man anhand der Punkte sieht, warum es keine Lüftungsempfehlung gibt

                      Wenn die Einzelbedingungen ohne Hysterese angezeigt werden, die Lüftungsempfehlung aber mit Hysterese, passiert es, dass alle Einzelbedingungen "nicht lüften" anzeigen, die Gesamtempfehlung aber "lüften". Das ist ein Widerspruch, der mit Sicherheit Fragen bei den Nutzern provoziert.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #206

                        @eric2905:

                        // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nciht sinken
                        var mih = mi + 0.25; // Temperaturmindestwert hoch
                        var mit = mi - 0.25; // Temperaturmindestwert tief

                        Die Aussage im Kommentar passt nicht zum Programm, denn mi enthält die Mindestraumtemperatur. Besser:

                            // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                            var mih = mi + 0.5;   // Temperaturmindestwert hoch
                            var mit = mi;         // Temperaturmindestwert tief
                        
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #207

                          Ja, stimmt. Wird geändert.

                          Danke, dass Du mit drauf guckst! :-)

                          Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                          Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            DiJaexxl
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #208

                            Hallo zusammen,

                            bei mir wird die Java Instanz abgeschaltet :oops:

                            Mein Log

                            ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.770 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.769 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: –---- Wohnzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer, ti:21.8, ta: 17.4, xi:10.25, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.85
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10.15
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Empfehlung Fenster zu
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: ------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer, ti:21.3, ta: 17.4, xi:10.1, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.7
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.667 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.665 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Empfehlung Fenster zu
                            ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                            ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                            ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44)
                            ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Object. (script.js.Test.Lüften:913:9)
                            ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at calc (script.js.Test.Lüften:644:57)
                            ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error Cannot read property 'val' of null
                            ! uncaught 2016-06-18 17:54:58.632 error exception: Cannot read property 'val' of null
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.620 warn State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.614 info script.js.Test.Lüften: –---- Aussen ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------
                            ! javascript-0 2016-06-18 17:54:56.108 info script.js.Test.Lüften: Subscriptions angelegt: 8

                            Komisch

                            Meine Konfig:

                            ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                            ! // Sensoren Aussen
                            ! "Aussen" : {
                            ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.TEMPERATURE"/Aussentemp Balkon:1.TEMPERATURE/,
                            ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.HUMIDITY"/Aussentemp Balkon:1.HUMIDITY/,
                            ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                            ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                            ! },
                            ! "weatherunderground" : {
                            ! "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
                            ! "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
                            ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                            ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                            ! },
                            ! // Sensoren Innen
                            ! "Schlafzimmer" : {
                            ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.TEMPERATURE"/SZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
                            ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.HUMIDITY"/SZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
                            ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                            ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                            ! "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            ! "Aussensensor" : "Aussen"
                            ! },
                            ! "Wohnzimmer" : {
                            ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.TEMPERATURE"/WZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
                            ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.HUMIDITY"/WZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
                            ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                            ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                            ! "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            ! "Aussensensor" : "Aussen"
                            ! }
                            ! };

                            Gruss aus Bensberg

                            Dirk

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #209

                              das ist bei mir ein extra Skript

                              der Hintergrund der Anzeige eines Fensters ändert sich bei mir auch farblich in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung.

                              Das Skript hier liefert die notwendigen Datenpunkte, die dann an anderer Stelle verarbeitet werden müssen, wie z.B.

                              • Sonos

                              • Email

                              • Fenster

                              • Türen

                              • pushover

                              • Vis

                              • …

                              das Skript wird mit seiner Kernaufgabe schon so einiges anwachsen

                              ein Skript für ein Fenster ist aber sehr kurz

                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                              Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                              Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                DiJaexxl
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #210

                                Hallo Ruhr70,

                                da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,

                                habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.

                                Tschuldigung für das durcheinander

                                Gruss aus Bensberg

                                Dirk

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #211

                                  @DiJaexxl:

                                  Hallo Ruhr70,

                                  da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,

                                  habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.

                                  Tschuldigung für das durcheinander `

                                  kein Thema.

                                  Auf dem Handy konnte ich jetzt nichts sehen. Schaue ich mir nachher an

                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                  Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                  Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #212

                                    @DiJaexxl:

                                    da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe, `

                                    Kann das sein, dass Du Weatherunderground benutzen willst und der Adapter nicht installiert ist oder im Datenpunkt Temperatur ein Problem hat?

                                    javascript-0	2016-06-18 17:54:58.620	warn	State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
                                    

                                    Was steht denn bei Dir für ein Wert in dem Datenpunkt: weatherunderground.0.current.temp_c

                                    Ich möchte das Skript noch so erweitern, dass solche Fehler abgefangen werden.

                                    Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                    Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      DiJaexxl
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #213

                                      Hallo und guten Morgen,

                                      ich habe den Adapter nicht installiert :oops: .

                                      Dann habe ich die Zeilen aus kommentiert, und jetzt geht es.

                                      Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten.

                                      Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?

                                      Einfach nur die Räume im Kopf doppeln?

                                      Gruss aus Bensberg

                                      Dirk

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #214

                                        @DiJaexxl:

                                        Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?

                                        Einfach nur die Räume im Kopf doppeln? `

                                        Ja. Einfach den nächsten Raum im Bereich "Räume mit Sensoren, Parametrisierung" hinzufügen.

                                        Kleiner Tipp. Auf die Kommas achten. Dass Du kein Komma zu wenig oder am Ende ein Komma zu viel drin hast.

                                        Adapter: Fritzbox, Unify Circuit
                                        Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scan, Multi-Ereignisliste

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Offline
                                          D Offline
                                          DiJaexxl
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #215

                                          Hallo Ruhr70,

                                          Das mit dem Komma habe ich gesehen.

                                          Am Ende einer Gruppe kommt ein Komma, nur die letzte Gruppe hat keins.

                                          Es läuft alles ohne Fehler.

                                          Danke!!

                                          Gruss aus Bensberg

                                          Dirk

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          520

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe