      @ruhr70:

      Das macht Sinn einen Daten. Mit einer Liste aller Räume in der gelüftet werden soll einzubauen.

      Das ist kein Problem und werden wir nachreichen.

      Das Miniskript für Pushover kannst du gerne extra haben `

      Das wäre Super wenn ihr dazu noch ein kleines Pushover Script veröffentlichen könntet 😉

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by

        @simpixo:

        Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]

        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `

        Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):

        ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !

        Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.

        Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.

        ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !

        Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:

        • Info per Email

        • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram

        • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte

        • ….

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • eric2905
          eric2905 last edited by

          Meine Güte … das geht ja schneller, als man Juhu rufen kann.

          Top!

          Gruß,

          Eric

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            simpixo last edited by

            Juhuuu [emoji12][emoji23][emoji6]

            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              aquapro last edited by

              Kurz zum Verständniss. Was bedeutet das "Lüften" in Version 0.5.x? Es kann gelüftet werden oder es sollte/muss gelüftet werden?

              Gruß

              Tino

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • eric2905
                eric2905 last edited by

                Hi,

                @aquapro:

                Kurz zum Verständniss. Was bedeutet das "Lüften" in Version 0.5.x? Es kann gelüftet werden oder es sollte/muss gelüftet werden? `
                wenn "Lüften" auf true geht, bedeutet das, das es mind. eine Lüftungsempfehlung (LE) gibt.

                Die genaue Anzahl der LE ist ja auch als Datenpunkt vorhanden.

                Gruß,

                Eric

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • eric2905
                  eric2905 last edited by

                  Hallo zusammen,

                  hier dann nun die neuen Version v0.6.2 (Räume sind wieder anonymisiert):

                  ! ````
                  //
                  // Raumklima - v0.6.2
                  //
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  //
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  //
                  // Empfehlung Paul53:
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  //
                  // gute Infos zum Raumklima:
                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                  ! // Autoren des Skripts:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Paul53:
                  // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                  // - Solear:
                  // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  ! // TODO:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                  //
                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                  //
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                  //
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  //
                  // - Auswählbar:
                  // Zweig Raum: NICHT anlegen
                  // JSON: NICHT anlegen
                  // DETAILS: NICHT anlegen
                  // CONTROL: NICHT anlegen
                  //
                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                  //
                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                  //
                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                  //
                  // # "Lüftungsengine":
                  // -------------------
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                  ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                  ! // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                  var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                  // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                  // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                  ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
                  ! // eigene Parameter:
                  var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                  ! // Skriptverhalten
                  var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                  ! // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                  ! // UNterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                  ! // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                  ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                  ! // Beispiel Innensensor:
                  /

                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                  "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                  }
                  /
                  ! // Beispiel Aussensensor:
                  /

                  "weatherunderground" : {
                  "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
                  "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                  }
                  */
                  ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                  // Sensoren Aussen
                  "Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                  },
                  "weatherunderground" : {
                  "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
                  "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                  },
                  // Sensoren Innen
                  "Raum1" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                  "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor" : "Aussen"
                  },
                  "Raum2" : {
                  "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                  "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                  "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor" : "Aussen"
                  }
                  };
                  ! // =============================================================================
                  ! // =============================================================================
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  // =============================================================================
                  ! // =============================================================================
                  ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                  ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                  name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                  desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                  type: 'number',
                  unit: 'bar',
                  role: 'info'
                  });
                  ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                  name: 'Eigene Höhe über NN',
                  desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                  type: 'number',
                  unit: 'm',
                  role: 'info'
                  });
                  ! var raumDatenpunkte = {
                  "x" : {
                  "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                  "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'g/kg'
                  }
                  },
                  "rh" : {
                  "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                  "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '%'
                  }
                  },
                  "dp" : {
                  "DpName" : "Taupunkt",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Taupunkt',
                  "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  }
                  },
                  "t" : {
                  "DpName" : "Temperatur",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                  "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": '°C'
                  }
                  },
                  "h" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Enthalpie',
                  "desc": 'Enthalpie',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'kJ/kg'
                  }
                  },
                  "sdd" : {
                  "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                  "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'hPa'
                  }
                  },
                  "dd" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Dampfdruck',
                  "desc": 'Dampfdruck',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'hPa'
                  }
                  },
                  "rd" : {
                  "DpName" : "Dampfgewicht",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                  "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'g/m³'
                  }
                  },
                  "maxrd" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                  "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                  "type": 'number',
                  "role": 'value',
                  "unit": 'g/m³'
                  }
                  },
                  "lüften" : {
                  "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Lüftungsempfehlung',
                  "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                  "type": 'boolean',
                  "role": 'value'
                  }
                  },
                  "lüften_b1" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                  "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                  "type": 'boolean',
                  "role": 'value'
                  }
                  },
                  "lüften_b2" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                  "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                  "type": 'boolean',
                  "role": 'value'
                  }
                  },
                  "lüften_b3" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                  "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                  "type": 'boolean',
                  "role": 'value'
                  }
                  },
                  "lüften_Hysterese" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Lüften_Hysterese",
                  //"init": false,
                  "dp": {
                  "name": 'Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                  "desc": 'Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung. Werte befinden sich im Bereich der Hysterese.',
                  "type": 'boolean',
                  "role": 'value'
                  }
                  },
                  "lüften_Beschreibung" : {
                  "DpName" : detailPfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                  "init": "",
                  "dp": {
                  "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                  "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                  "type": 'string',
                  "role": 'value'
                  }
                  }
                  };
                  ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                  // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                  // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                  ! var raumControl = {
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "type": 'number',
                  "role": 'control.value',
                  "unit": '°C'
                  }
                  },
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                  "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                  "type": 'number',
                  "role": 'control.value',
                  "unit": '%'
                  }
                  },
                  "TEMP_Minimum" : {
                  "DpName" : "TEMP_Minimum",
                  "init": 0,
                  "dp": {
                  "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                  "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                  "type": 'number',
                  "role": 'control.value',
                  "unit": '°C'
                  }
                  },
                  "Aussensensor" : {
                  "DpName" : "Aussensensor",
                  "init": "",
                  "dp": {
                  "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                  "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                  "type": 'string',
                  "role": 'control.value'
                  }
                  }
                  };
                  ! // globale Skript-Variablen/Objekte
                  //------------------------------------------------------------------------------
                  ! var xdp = new DP(hunn);
                  ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
                  ! //------------------------------------------------------------------------------
                  // Funktionen
                  //------------------------------------------------------------------------------
                  ! function writeJson(json) {
                  return JSON.stringify(json);
                  }
                  ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() {
                  var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                  return enableSetObject;
                  }
                  ! function setChannelName(channelId,channelName){
                  if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                  // CHANNEL anlegen
                  setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                  common: {
                  name: channelName
                  },
                  type: 'channel'
                  }, function(err) {
                  if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                  });
                  }
                  }
                  ! function lueftenDp(datenpunktID) {
                  return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
                  }
                  ! function createDp() {
                  var name;
                  var init;
                  var forceCreation;
                  var common;
                  for (var raum in raeume) {
                  for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                  name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                  init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                  forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                  common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;

                          if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                              if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                  if (datenpunktID == "lüften") {
                                      log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.","warn"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                      setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                  }
                              } else {
                                  createState(name, init , forceCreation, common);
                                  if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                              }
                          } else {
                              createState(name, init , forceCreation, common);
                              if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                          }
                  
                      }
                      for (var control in raumControl) {
                          name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                          //init = raumControl[control].init;
                          forceCreation = skriptConf;
                          common = raumControl[control].dp;
                          if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                              init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                              createState(name, init , forceCreation, common);
                              var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                              if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                              setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                          }
                      }
                  }
                  
                  //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                  // -------------------------------------------------------------------------
                  createState(pfad + 'Lüften', false, {
                   name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                   desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                   type: 'boolean',
                   unit: '',
                   role: 'value'
                  });
                  

                  ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                  name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                  desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  });
                  ! // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                  // -------------------------------------------------------------------------
                  createState(pfad + 'JSON', "", {
                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  });
                  // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                  // -------------------------------------------------------------------------
                  createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                  });
                  // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------

                  //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                  // -------------------------------------------------------------------------
                  createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                   name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                   desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                   type: 'number',
                   unit: '',
                   role: 'value'
                  });
                  // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  

                  ! log("Datenpunkte angelegt");
                  }
                  ! // rundet einen Float auf zwei Stellen
                  function runden(wert,stellen) {
                  return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                  }
                  ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                  function luftdruck(hunn) {
                  var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
                  var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
                  return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  }
                  ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) {
                  var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
                  return cobStr;
                  }
                  ! function makeNumber(wert) {
                  if(isNaN(wert)) {
                  wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                  }
                  return wert;
                  }
                  ! // Berechnungen Luftwerte
                  // ----------------------
                  ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
                  // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                  var sdd,a,b;
                  a = 7.5;
                  b = 237.3;
                  sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((at)/(b+t)));
                  return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                  }
                  ! function calcDampfdruck(sdd,r) {
                  // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                  var dd = r/100 sdd;
                  return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
                  }
                  ! function calcTemperaturKelvin(t) {
                  var tk = t + 273.15;
                  return tk;
                  }
                  ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                  // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R
                  * DD(r,T)/TK
                  // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                  var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                  var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                  var R = 8314.3; // J/(kmol
                  K) (universelle Gaskonstante)
                  var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                  return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                  }
                  ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                  var maxrd = rd / r *100;
                  return maxrd;
                  }
                  ! // Berechnung: alle Werte je Raum
                  // -------------------------------
                  ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                  ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                  var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                  ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln
                  rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                  ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C
                  var rhoffset = 0; // Default Offset in %
                  if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                  // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                  var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                  toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                  }
                  if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                  // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                  var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                  rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                  }
                  ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                  rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                  ! var y = xdp.Calc(t, rh);
                  var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                  var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                  ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                  ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa
                  var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa
                  var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                  var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3

                  ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                  var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C
                  var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                  var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                  var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                  var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                  var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                  var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                  var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                  ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                  setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                  setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
                  setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
                  setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg
                  setState(isdd , runden(sdd,2));
                  setState(idd , runden(dd,2));
                  setState(ird , runden(rd,2));
                  setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                  ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                  // -------------------------------------------------------------------------
                  if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                  // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                  if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
                  return;
                  }

                  var aussen;
                  var idta, idxa;
                  if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                      aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                      idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                      idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                  } else {
                      return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                  }
                  

                  ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                  var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                  var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                  var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                  if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                  ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                  ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                  if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                  mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                  }

                  // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nciht sinken
                  var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmindestwert hoch
                  var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmindestwert tief
                  

                  ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                  var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                  var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                  var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                  var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                  var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                  ! var lueftenText = "";
                  ! // Lüftungslogik
                  // -------------
                  // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                  // Bedigungen fürs lüften
                  var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                  var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                  var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                  ! var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                  var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                  var b2lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                  ! setState(idLueftenB1,b1lp);
                  setState(idLueftenB2,b2lp);
                  setState(idLueftenB3,b3lp);
                  ! // Bedingungen gegen das Lüften
                  var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                  var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                  var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                  ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
                  var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
                  var b2lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                  !
                  // Logik:
                  //--------------------------------------------------------------------------
                  if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                  // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                  lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                  setState(idLueften, true);
                  setState(idLueftenHys,false);
                  ! if (debug) log(raum + ': Lüftungsempfehlung');
                  ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                  // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                  lueftenText = "Fenster zu:
                  ";
                  if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                  ";
                  if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                  ";
                  if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                  ";
                  setState(idLueften, false);
                  setState(idLueftenHys,false);
                  if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
                  } else {
                  // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                  if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                  if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                  lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                  setState(idLueftenHys,true);
                  }
                  setState(idLueftenText, lueftenText);
                  ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                  Lüften:
                  wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
                  UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
                  UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                  */
                  ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                  // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                  // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                  // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                  ! // nicht lüften (oder):
                  // #1 - Außenluft ist zu feucht
                  // #2 - Außentemperatur zu warm
                  // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                  ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                  if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

                  //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                  if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                  

                  ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                  if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
                  }
                  ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  function createJSON() {
                  // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                  if (debug) log("=========================================================");
                  if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                  if (debug) log("=========================================================");
                  ! var anyLueften = false;
                  var countLueften = 0;
                  var raeumeLueftenListe = [];

                  var temppfad = "";
                  var tempraum = "";
                  var tempVal = "";
                  var strJSONfinal = "[";
                  var strJSONtemp = "";
                  

                  ! for (var raum in raeume) {
                  strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                  strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                  ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {

                          // Aussensensor ja oder nein 
                          var aussensensor = false;
                          if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                              if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                  aussensensor = true;
                              }
                          }
                  
                          temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                          tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                  

                  ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                  if (tempVal === null) tempVal = "";
                  if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                  tempVal = parseFloat(tempVal);
                  tempVal = tempVal.toFixed(2);
                  } else {
                  if (tempVal === true) {
                  anyLueften = true;
                  countLueften = countLueften + 1;
                  raeumeLueftenListe.push(raum);
                  }
                  }
                  strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";

                      }
                      strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                  

                  ! }
                  ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                  strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                  if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                  if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);

                  setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                  setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                  setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                  setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                  setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                  
                  if (debug) log("=========================================================");
                  if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                  if (debug) log("=========================================================");
                  

                  }
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------

                  ! function calcDelayed(raum, delay) {
                  setTimeout(function () {
                  calc(raum);
                  }, delay || 0);
                  }
                  ! function creatJSONDelayed() {
                  setTimeout(function () {
                  createJSON();
                  }, 4000);
                  }
                  ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                  function calcAll() {
                  for (var raum in raeume) {
                  calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                  }
                  }
                  ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                  for (var raum in raeume) {
                  if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                  if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                  }
                  return null;
                  }
                  ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                  var raumname = findRoom(obj.id);
                  if (raumname) {
                  if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
                  calcDelayed(raumname,delayRooms);
                  }
                  // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  creatJSONDelayed();
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                  ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                  function createOn() {
                  var dpId = "";
                  ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                  var i =0;
                  ! for (var raum in raeume) {
                  ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                  dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                  i++;
                  on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                  valChange(obj);
                  });
                  if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                  }
                  ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                  dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                  i++;
                  on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                  valChange(obj)
                  });
                  if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                  }
                  }
                  log("Subscriptions angelegt: " + i);
                  }
                  ! // Schedule
                  // =============================================================================
                  ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                  calcAll();
                  // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                  creatJSONDelayed();
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  });
                  ! // main()
                  // =============================================================================
                  ! function main() {
                  calcAll();
                  setTimeout(calcAll,2000);
                  // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                  creatJSONDelayed();
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                  ! // Skriptstart
                  // =============================================================================
                  ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
                  ! ````

                  Diesmal hat ruhr70 sehr viele Änderungen eingebaut - Hut ab!

                  Es sind ohne Ende Datenpunkte dazugekommen (und einige wurden verschoben).

                  Bevor ich hier alles niederschreiben, die wichtigsten Punkte (aber ein Screenshot sagt mehr als 1000 Worte):

                  Der Datenpunkt Enthalpie ist in den Ordner DETAIL verschoben worden.

                  Der Datenpunkt mit der Anzahl der Lüftungsempfehlungen heißt nun "Lüften_Anzahl" und der gewünschte Datenpunkt mit den Räumen dazu heißt "Lüften_Liste".

                  Auch sind nun Datenpunkte für die einzelnen Lüftungsbedingungen dazugekommen … aber schaut selber:
                  355_v0.6.2.png

                  Diese Version läuft bei mir nun seit 48 Stunden ohne erkennbare Probleme - also viel Spaß damit!

                  Rückmeldungen sind natürlich erwünscht.

                  Gruß,

                  Eric

                  PS. Auch das Pushover-Script läuft bei mir ohne Probleme mit

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    simpixo last edited by

                    Geilomat….

                    aber warum erhalte ich denn diese Warnung. Der Aussensensor ist belegt, da nutze ich das Objekt des Netatmo Adapters...

                    javascript-0	2016-06-15 20:02:03.087	warn	script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2: weatherunderground: kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.
                    javascript-0	2016-06-15 20:02:03.081	warn	script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2: Aussen: kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.
                    

                    :shock: :?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      So viele Datenpunkte 😉

                      Bei den Datenpunkten für die Einzelbedingungen ist keine Hysterese berücksichtigt:

                          setState(idLueftenB1,b1lp);
                          setState(idLueftenB2,b2lp);
                          setState(idLueftenB3,b3lp);
                      
                      

                      Wenn man schon einzelne Datenpunkte (als Speicher) hat, kann man die Gesamtlüftungsbedingung auch zusammenfassen:

                      // Initialisierung bei Script start
                      var b1 = getState(idLueftenB1).val;
                      var b2 = getState(idLueftenB2).val;
                      var b3 = getState(idLueftenB3).val;
                      
                      function calc(raum) {
                      	...
                      	var lastb = b1;
                      	if(xa <= (xi - 0.4)) b1 = true;
                      	else if(xa >= (xi - 0.1)) b1 = false;
                      	(if lastb != b1) setState(idLueftenB1, b1);
                      
                      	lastb = b2;
                      	if(ta <= (ti - 0.6)) b2 = true;
                      	else if(ta >= (ti - 0.1)) b2 = false;
                      	(if lastb != b2) setState(idLueftenB2, b2);
                      
                      	lastb = b3;
                      	if(ti >= mih) b3 = true;
                      	else if(ti <= mit) b3 = false;
                      	(if lastb != b3) setState(idLueftenB3, b3);
                      
                      	if(b1 && b2 && b3) setState(idLueften, true);
                      	else setState(idLueften, false);
                      	...
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by

                        @simpixo:

                        aber warum erhalte ich denn diese Warnung. Der Aussensensor ist belegt, da nutze ich das Objekt des Netatmo Adapters… `
                        Weil Du zum Aussensensor "weatherunderground" keinen Aussensensor angegeben hast (was ja auch logisch ist).

                        Gleiches gilt für den anderen Aussensensor ("Aussen").

                        Ist nur ein Hinweis, das für diese beiden Sensoren kein Aussensenor definiert wurde und diese daher als Aussensensor genommen werden.

                        Alles gut. 😄

                        Gruß,

                        Eric

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by

                          @paul53:

                          So viele Datenpunkte 😉

                          Bei den Datenpunkten für die Einzelbedingungen ist keine Hysterese berücksichtigt:

                              setState(idLueftenB1,b1lp);
                              setState(idLueftenB2,b2lp);
                              setState(idLueftenB3,b3lp);
                          
                          

                          Wenn man schon einzelne Datenpunkte (als Speicher) hat, kann man die Gesamtlüftungsbedingung auch zusammenfassen:

                          // Initialisierung bei Script start
                          var b1 = getState(idLueftenB1).val;
                          var b2 = getState(idLueftenB2).val;
                          var b3 = getState(idLueftenB3).val;
                          
                          function calc(raum) {
                          	...
                          	var lastb = b1;
                          	if(xa <= (xi - 0.4)) b1 = true;
                          	else if(xa >= (xi - 0.1)) b1 = false;
                          	(if lastb != b1) setState(idLueftenB1, b1);
                          	
                          	lastb = b2;
                          	if(ta <= (ti - 0.6)) b2 = true;
                          	else if(ta >= (ti - 0.1)) b2 = false;
                          	(if lastb != b2) setState(idLueftenB2, b2);
                          
                          	lastb = b3;
                          	if(ti >= mih) b3 = true;
                          	else if(ti <= mit) b3 = false;
                          	(if lastb != b3) setState(idLueftenB3, b3);
                          
                          	if(b1 && b2 && b3) setState(idLueften, true);
                          	else setState(idLueften, false);
                          	...
                          
                          ```` `  
                          

                          Hallo Paul,

                          danke für Deinen Hinweis.

                          Die Datenpunkte waren bewusst so angelegt. So wie die drei Bedingungen, die in Deiner Formel erfüllt werden müssen, um zu sehen, welche Bedingung fürs lüften erfüllt sind und welche nicht (so wie im Log bei der Debug Ausgabe). Eigentlich wollte ich noch die drei "oder"-Bedingungen für "nicht lüften" mit ausgeben, dann wäre es klar gewesen.

                          Du hast recht. Ohne diese Info sieht es nur ein Eingeweiter. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass man anhand der Punkte sieht, warum es keine Lüftungsempfehlung gibt (welche der Punkte Fälle ist).

                          Der Gedanke von Dir macht natürlich absolut Sinn, dass man drei Einzelwerten inkl. hysterese hat.

                          Ich schaue mir das an, wenn ich zurück bin.Entweder die Punkte fürs lüften und die Punkte dagegen. Oder wie in Deinem Beispiel nur die Einzelpunkte inkl. Hysterese.

                          Gruß.

                          Michael

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by paul53

                            @ruhr70:

                            …dass man anhand der Punkte sieht, warum es keine Lüftungsempfehlung gibt

                            Wenn die Einzelbedingungen ohne Hysterese angezeigt werden, die Lüftungsempfehlung aber mit Hysterese, passiert es, dass alle Einzelbedingungen "nicht lüften" anzeigen, die Gesamtempfehlung aber "lüften". Das ist ein Widerspruch, der mit Sicherheit Fragen bei den Nutzern provoziert.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by paul53

                              @eric2905:

                              // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nciht sinken
                              var mih = mi + 0.25; // Temperaturmindestwert hoch
                              var mit = mi - 0.25; // Temperaturmindestwert tief

                              Die Aussage im Kommentar passt nicht zum Programm, denn mi enthält die Mindestraumtemperatur. Besser:

                                  // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                  var mih = mi + 0.5;   // Temperaturmindestwert hoch
                                  var mit = mi;         // Temperaturmindestwert tief
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ruhr70
                                ruhr70 last edited by

                                Ja, stimmt. Wird geändert.

                                Danke, dass Du mit drauf guckst! 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  DiJaexxl last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  bei mir wird die Java Instanz abgeschaltet :oops:

                                  Mein Log

                                  ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.770 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  ! host-ioBroker 2016-06-18 17:54:58.769 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: –---- Wohnzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer, ti:21.8, ta: 17.4, xi:10.25, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.676 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.85
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.675 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10.15
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.674 info script.js.Test.Lüften: Wohnzimmer: Empfehlung Fenster zu
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: ------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer, ti:21.3, ta: 17.4, xi:10.1, xa: 10.2, mih:18.25, mit:17.75
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.671 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 10.2 <= (xi - 0.4) 9.7
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.670 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.669 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:true Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 10.2 >= (xi - 0.1) 10
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.668 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außentemperatur zu warm (b2ln):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.667 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer:false Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.665 info script.js.Test.Lüften: Schlafzimmer: Empfehlung Fenster zu
                                  ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                                  ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1800:44)
                                  ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at Object. (script.js.Test.Lüften:913:9)
                                  ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error at calc (script.js.Test.Lüften:644:57)
                                  ! TypeError: 2016-06-18 17:54:58.651 error Cannot read property 'val' of null
                                  ! uncaught 2016-06-18 17:54:58.632 error exception: Cannot read property 'val' of null
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.620 warn State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:58.614 info script.js.Test.Lüften: –---- Aussen ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------
                                  ! javascript-0 2016-06-18 17:54:56.108 info script.js.Test.Lüften: Subscriptions angelegt: 8

                                  Komisch

                                  Meine Konfig:

                                  ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                  ! // Sensoren Aussen
                                  ! "Aussen" : {
                                  ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.TEMPERATURE"/Aussentemp Balkon:1.TEMPERATURE/,
                                  ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ0801229.1.HUMIDITY"/Aussentemp Balkon:1.HUMIDITY/,
                                  ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                  ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                                  ! },
                                  ! "weatherunderground" : {
                                  ! "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
                                  ! "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
                                  ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                  ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                                  ! },
                                  ! // Sensoren Innen
                                  ! "Schlafzimmer" : {
                                  ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.TEMPERATURE"/SZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
                                  ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1072499.1.HUMIDITY"/SZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
                                  ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                  ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                                  ! "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                  ! "Aussensensor" : "Aussen"
                                  ! },
                                  ! "Wohnzimmer" : {
                                  ! "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.TEMPERATURE"/WZ Heizungsregler:1.TEMPERATURE/,
                                  ! "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.LEQ1460744.1.HUMIDITY"/WZ Heizungsregler:1.HUMIDITY/,
                                  ! "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                  ! "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                                  ! "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                  ! "Aussensensor" : "Aussen"
                                  ! }
                                  ! };

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by

                                    das ist bei mir ein extra Skript

                                    der Hintergrund der Anzeige eines Fensters ändert sich bei mir auch farblich in Abhängigkeit der Lüftungsempfehlung.

                                    Das Skript hier liefert die notwendigen Datenpunkte, die dann an anderer Stelle verarbeitet werden müssen, wie z.B.

                                    • Sonos

                                    • Email

                                    • Fenster

                                    • Türen

                                    • pushover

                                    • Vis

                                    • …

                                    das Skript wird mit seiner Kernaufgabe schon so einiges anwachsen

                                    ein Skript für ein Fenster ist aber sehr kurz

                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DiJaexxl last edited by

                                      Hallo Ruhr70,

                                      da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,

                                      habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.

                                      Tschuldigung für das durcheinander

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by

                                        @DiJaexxl:

                                        Hallo Ruhr70,

                                        da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe,

                                        habe ich meinen Beitrag eben editiert und die Frage nach dem Fensterkontakt zurück gezogen.

                                        Tschuldigung für das durcheinander `

                                        kein Thema.

                                        Auf dem Handy konnte ich jetzt nichts sehen. Schaue ich mir nachher an

                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ruhr70
                                          ruhr70 last edited by

                                          @DiJaexxl:

                                          da ich gerade gesehen habe, dass ich einen Fehler habe, `

                                          Kann das sein, dass Du Weatherunderground benutzen willst und der Adapter nicht installiert ist oder im Datenpunkt Temperatur ein Problem hat?

                                          javascript-0	2016-06-18 17:54:58.620	warn	State "weatherunderground.0.current.temp_c" not found
                                          

                                          Was steht denn bei Dir für ein Wert in dem Datenpunkt: weatherunderground.0.current.temp_c

                                          Ich möchte das Skript noch so erweitern, dass solche Fehler abgefangen werden.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            DiJaexxl last edited by

                                            Hallo und guten Morgen,

                                            ich habe den Adapter nicht installiert :oops: .

                                            Dann habe ich die Zeilen aus kommentiert, und jetzt geht es.

                                            Aber ich sehe, ich brauche jetzt dringend meine Wetterstation. Nachdem wir in Kassel gelernt haben es gibt die Version 2, wird die wohl nächsten Monat einzug halten.

                                            Was muss ich machen wenn ich Räume hinzufügen will?

                                            Einfach nur die Räume im Kopf doppeln?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            547
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            185958
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo