ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Eigenverbrauch PV - PIKO

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Eigenverbrauch PV - PIKO

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @mkrobe

    dann brauchst du ein anderes Skript
    Muss mal zu Hause suchen

    mkrobeM Offline
    mkrobeM Offline
    mkrobe
    schrieb am zuletzt editiert von
    #32

    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

    Muss mal zu Hause suchen

    Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)

    Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mkrobeM mkrobe

      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

      Muss mal zu Hause suchen

      Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)

      Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #33

      @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

      Muss mal zu Hause suchen

      Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)

      Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

      nee geht bei mir super mit dem Skript.
      Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut

      EDIT:
      auf die Schnelle gesucht:
      https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64

      ich hoffe das ist es

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

        @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

        Muss mal zu Hause suchen

        Wow, sowas hast Du mal eben so zu Hause ;-)

        Warte noch auf einen "TTL auf RS485 Adapter" dann wäre mein Versuch ihn über ein Wemos an iobroker zu koppeln.

        nee geht bei mir super mit dem Skript.
        Ist aber auch hier aus dem Forum geklaut

        EDIT:
        auf die Schnelle gesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64

        ich hoffe das ist es

        mkrobeM Offline
        mkrobeM Offline
        mkrobe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #34

        @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

        auf die Schnelle gesucht:
        https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
        ich hoffe das ist es

        Yeah, das geht auf Anhieb!
        Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!

        Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
        Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
        Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
        gleichmäßig verteilt.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mkrobeM mkrobe

          @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

          auf die Schnelle gesucht:
          https://forum.iobroker.net/topic/8690/status-vom-kostal-wechselrichter-auslesen/64
          ich hoffe das ist es

          Yeah, das geht auf Anhieb!
          Alle Werte wie Ertrag,Gesamtertrag, Betriebsstunden etc. erscheinen!

          Allerdings fehlt noch das, was mich am meisten interessiert:
          Die PV-Leistungen der einzelnen Strings. Da wir einen String auf der Nordseite betreiben, würde mich der Ertrag von diesem sehr interessieren.
          Angezeigt werden die Netzleistungen, die sich ja auf alle drei Phasen
          gleichmäßig verteilt.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #35

          @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

          Die PV-Leistungen der einzelnen Strings

          die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
          muss ich mir zu Hause ansehen.

          Bild Text

          auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen

          Hier aktuell vom Handy
          Screenshot_20200423-151529.png

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

            Die PV-Leistungen der einzelnen Strings

            die müssten drin sein, zumindest in meiner Version
            muss ich mir zu Hause ansehen.

            Bild Text

            auf der gauge rechts oben sind beide Strings und die Gesamtproduktion (schlecht) zu sehen

            Hier aktuell vom Handy
            Screenshot_20200423-151529.png

            mkrobeM Offline
            mkrobeM Offline
            mkrobe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #36

            @Homoran
            Also bei mir sind die Werte in iobroker:
            Screenshot_20200423_151803.png

            entsprechen im Webinterface diesem:
            Screenshot_20200423_151822.png

            interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
            Screenshot_20200423_151837.png

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mkrobeM mkrobe

              @Homoran
              Also bei mir sind die Werte in iobroker:
              Screenshot_20200423_151803.png

              entsprechen im Webinterface diesem:
              Screenshot_20200423_151822.png

              interessant ist aber die PV-Seite die noch nicht erfasst ist:
              Screenshot_20200423_151837.png

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #37

              @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings :cry: ???
              meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @mkrobe die sollten drin sein - du hast noch drei Strings :cry: ???
                meinen alten Piko hat der Soalrteur zerschossen und mir dann den neuen mit nur noch zwei Strings eingebaut

                mkrobeM Offline
                mkrobeM Offline
                mkrobe
                schrieb am zuletzt editiert von
                #38

                @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                du hast noch drei Strings ???

                Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mkrobeM mkrobe

                  @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                  du hast noch drei Strings ???

                  Ich brauchte 3 Strings und der Piko 20 hat sie.
                  Unsere Anlage läuft erst seit 4 Wochen, da will ich natürlich alles genau beobachten...

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #39

                  @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,

                  die Punkte:

                      //Momentanwerte - PV Genertor
                      ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                      ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                      ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                      ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                      ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                      ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                  

                  scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                  Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen

                  und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @mkrobe Hab mir gerade das Skript angesehen,

                    die Punkte:

                        //Momentanwerte - PV Genertor
                        ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                        ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                        ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                        ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                        ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                        ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                    

                    scheinen in den SetStates nicht berücksichtigt zu sein.
                    Ich muss heute Abend mal nach meiner Version sehen

                    und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #40

                    @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                    und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                    müssten laut google diese IDs sein

                    6: {dxsId: 33555714
                    7: {dxsId: 33555713
                    8: {dxsId: 33555715
                    

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                      und einen DC3 müsste es auch noch geben -den müsste man dann suchen

                      müssten laut google diese IDs sein

                      6: {dxsId: 33555714
                      7: {dxsId: 33555713
                      8: {dxsId: 33555715
                      
                      mkrobeM Offline
                      mkrobeM Offline
                      mkrobe
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #41

                      @Homoran
                      ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.

                      Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.


                      //Momentanwerte - PV Genertor
                      ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                      ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                      ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                      ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                      ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                      ID_DC2Leistung = 33555459; // in W

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mkrobeM mkrobe

                        @Homoran
                        ja, wäre nett wenn Du mal Zeit dafür hast.

                        Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein, erscheinen aber nicht.


                        //Momentanwerte - PV Genertor
                        ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                        ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                        ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                        ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                        ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                        ID_DC2Leistung = 33555459; // in W

                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #42

                        @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                        Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein,

                        nein!
                        siehe meinen Beitrag von eben.

                        das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                          Laut Script müssten PV- seitig die Daten zumindes für DC! und DC2 da sein,

                          nein!
                          siehe meinen Beitrag von eben.

                          das sind nur die Variablen. Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                          mkrobeM Offline
                          mkrobeM Offline
                          mkrobe
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #43

                          @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                          Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                          Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.

                          (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mkrobeM mkrobe

                            @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                            Diese werden bei dem Skript aber nicht bei SetState benutzt.

                            Stimmt, zumindest sind sie String1+2 ausgeklammert.

                            (Sorry, ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen)

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #44

                            @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                            ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen

                            ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                              ich hab's nicht so mit Scripten und ohne die Community, die solche zu Verfügung stellt, würde ich sowas nicht auf die Reihe kriegen

                              ich auch nicht, ich traue mich aber (sicherungskopie vorausgesetzt) in skripten Zeilen zu duplizieren und sie anzupassen

                              mkrobeM Offline
                              mkrobeM Offline
                              mkrobe
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #45

                              @Homoran
                              ... das zumindest versuche ich dann auch.
                              aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                              ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht :face_with_rolling_eyes:

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mkrobeM mkrobe

                                @Homoran
                                ... das zumindest versuche ich dann auch.
                                aber alleine die Variablen in DuckDuckGo zu suchen ...
                                ...wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht :face_with_rolling_eyes:

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #46

                                @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht

                                "PIKO"
                                "ID_DC1Spannung"

                                und erhält:
                                https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @mkrobe sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                  wüsste ich erstmal nicht wonach man da sucht

                                  "PIKO"
                                  "ID_DC1Spannung"

                                  und erhält:
                                  https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm

                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobeM Offline
                                  mkrobe
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #47

                                  @Homoran :+1:

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mkrobeM mkrobe

                                    @Homoran :+1:

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #48

                                    @mkrobe Hier ist "mein" Skript.

                                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                    
                                    //Variable
                                    
                                     //Leistungswerte
                                        ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                        ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                        ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                        //Status
                                        ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                        //Statistik - Tag
                                        ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                        ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                        ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                        ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                        ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                        //Statistik - Gesamt
                                        ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                        ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                        ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                        ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                        ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                        ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                        //Momentanwerte - PV Genertor
                                        ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                        ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                        ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                        ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                        ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                        ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                        ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                        ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                        ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                        //Momentanwerte Haus
                                        ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                        ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                        ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                        ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                        ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                        ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                        //Netz Netzparameter
                                        ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                        ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                        ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                        //Netz Phase 1
                                        ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                        ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                        ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                        //Netz Phase 2
                                        ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                        ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                        ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                        //Netz Phase 3
                                        ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                        ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                        ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                    
                                    
                                     
                                    var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                    
                                    
                                    
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                    
                                    
                                    var logging = false;
                                    var request = require('request');
                                    
                                    function Piko() {
                                        if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                        request('http://' + IPAnlage + 
                                        '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                        '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                        '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                                        
                                        function (error, response, body) {
                                            if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                if(logging) log(body);
                                                var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                                            } else {
                                                log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                            }
                                        });
                                    }
                                    
                                    //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                    on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                    

                                    bitte noch die IP anpassen
                                    ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen

                                    EDIT: Done - ohne Gewähr

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    mkrobeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @mkrobe Hier ist "mein" Skript.

                                      // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                      
                                      //Variable
                                      
                                       //Leistungswerte
                                          ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                          ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                          ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                          //Status
                                          ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                          //Statistik - Tag
                                          ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                          ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                          ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                          ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                          ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                          //Statistik - Gesamt
                                          ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                          ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                          ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                          ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                          ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                          ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                          //Momentanwerte - PV Genertor
                                          ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                          ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                          ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                          ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                          ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                          ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                          ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                                          ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                                          ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                                          //Momentanwerte Haus
                                          ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                          ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                          ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                          ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                          ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                          ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                          //Netz Netzparameter
                                          ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                          ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                          ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                          //Netz Phase 1
                                          ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                          ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                          ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                          //Netz Phase 2
                                          ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                          ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                          ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                          //Netz Phase 3
                                          ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                          ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                          ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                      
                                      
                                       
                                      var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                      
                                      
                                      
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                                      createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                                      
                                      
                                      var logging = false;
                                      var request = require('request');
                                      
                                      function Piko() {
                                          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                          request('http://' + IPAnlage + 
                                          '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                          '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                          '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                          '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                          '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                                          '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,
                                          
                                          function (error, response, body) {
                                              if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                  if(logging) log(body);
                                                  var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                  setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[23].value || 0, true);
                                              } else {
                                                  log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                              }
                                          });
                                      }
                                      
                                      //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                      on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                      

                                      bitte noch die IP anpassen
                                      ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen

                                      EDIT: Done - ohne Gewähr

                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobeM Offline
                                      mkrobe
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #49

                                      @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                      bitte noch die IP anpassen
                                      ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                                      EDIT: Done - ohne Gewähr

                                      Danke schonmal!
                                      Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

                                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • mkrobeM mkrobe

                                        @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                        bitte noch die IP anpassen
                                        ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                                        EDIT: Done - ohne Gewähr

                                        Danke schonmal!
                                        Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #50

                                        @mkrobe Wann hast du das Skript genommen?
                                        stand da schon EDIT?

                                        ggf. nochmals die Datenpunkte alle löschen und das Skript neu starten

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mkrobeM mkrobe

                                          @Homoran sagte in Eigenverbrauch PV - PIKO:

                                          bitte noch die IP anpassen
                                          ich versuche eben noch "trocken" den String 3 einzubauen
                                          EDIT: Done - ohne Gewähr

                                          Danke schonmal!
                                          Script läuft, aber ist eigentlich wie das alte, es werden nur die Leistungswerte "Netzseite" angezeigt, nicht jedoch die Leistungswerte der PV-Strings.

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #51

                                          @mkrobe
                                          Hab nochmal was geändert

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          591

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe