Test tr-064 4.0.x
-
Ich kann bestätigen, dass nach einem Updates des Admin von Version 4.0.4? auf 4.0.8 weder der tr-064 Adapter funktioniert, noch der fritzdect-Adapter. In beiden Fällen kommt die Fehlermeldung, dass das Passwort nicht stimmen würde.
An der FritzBox wurde nichts geändert.
js-controller ist 2.2.9Ansonsten steht im Log nichts weiter. Eventuell wird das Passwort irgendwie falsch gespeichert? Aber die FritzBox loggt gar keinen fehlgeschlagenen Versuch. Vom iobroker Host ist übrigens auch definitiv ein Zugriff auf die FritzBox möglich, da sind keine merkwürdigen Netzwerkgeschichten im Weg.
-
@Holzlenkrad
Beide Adapter laufen mit Admin 4.0.8.Allerdings habe ich auch:
JS-C. 3.0.13
TR0-64 4.0.0
DECT3.2
Node 12.16.2 -
Ich habe den Admin 4.0.8, Fritzbox 0.2.1 und tr-064 4.0.0.
Passwortfehler:tr-064.0 2020-04-19 09:28:40.973 debug (12994) system.adapter.admin.0: logging true tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at processImmediate (timers.js:658:5) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at tryOnImmediate (timers.js:676:5) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at runCallback (timers.js:705:18) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at Adapter.emit (events.js:198:13) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:92:41) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn at onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:255:25) tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.325 warn (12994) TypeError: Cannot read property 'forEachHostEntry' of undefined tr-064.0 2020-04-19 09:28:36.324 warn (12994) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":{"onlyActive":true,"reread":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"onlyAc tr-064.0 2020-04-19 09:28:29.937 debug (12994) system.adapter.admin.0: logging false tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.907 debug (12994) system.adapter.admin.0: logging true tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.870 error (12994) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.841 info (12994) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.310 debug (12994) statesDB connected tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.310 debug (12994) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.300 debug (12994) States create System PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.299 debug (12994) States create User PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.293 debug (12994) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.292 debug (12994) objectDB connected tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.289 debug (12994) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.278 debug (12994) Objects client initialize lua scripts tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.277 debug (12994) Objects create User PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.277 debug (12994) Objects create System PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.275 debug (12994) Objects client ready ... initialize now tr-064.0 2020-04-19 09:28:08.255 debug (12994) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
-
@guergen sagte in Test tr-064 4.0.x:
Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
Du musst das Passwort neu eintragen (auch wenn es schon da steht) und speichern
-
@guergen
Das Passwort wird ab 4.0 verschlüsselt und muss erneut eingetragen werden. -
@FredF Habe ich neu eingegeben... Hatte das ja vorher schon gelesen
-
@guergen
Dann passt das Passwort nicht mit dem in der Fritz, -fakt der Adapter läuft. -
@Jan1 Sonderzeichen erlaubt?
-
@guergen
Gute Frage, ich habe keine drin und es läuft bei mir. Wobei das im LAN ist und somit nicht unbedingt ein super sicheres Passwort erfordert. -
@Jan1 Auch ohne Sonderzeichen... Adapter ist grün, keine DP werden angelegt. Fehler ist derselbe!
-
@guergen
Hast Du schon den 3.* JS und welche Node Version? -
@Jan1 Nein, noch die 2er-Version. Grade mal neu gestartet:
-
@guergen
OK, ich habe den 3er laufen, und der 4er TR0-64 wurde ja extra für den 3er angepasst, könnte sein, dass der jetzt mit dem 2er nicht mehr will.
Heute sollte der 3er wohl ins latest kommen, dann kannst den auch normal updaten und schauen obs daran liegt. -
Nutze den Benutzer nur im FB-Checkpresence und für den tr064, daher kann ich das Passwort auch mal eben schnell ändern. Jetzt ohne Sonderzeichen. Selber Fehler:
tr-064.0 2020-04-19 09:48:17.810 debug (1334) system.adapter.admin.0: logging true tr-064.0 2020-04-19 09:48:10.393 error (1334) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping tr-064.0 2020-04-19 09:48:10.366 info (1334) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1 tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.664 debug (1334) statesDB connected tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.664 debug (1334) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.644 debug (1334) States create System PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.643 debug (1334) States create User PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.550 debug (1334) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.549 debug (1334) objectDB connected tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.546 debug (1334) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.534 debug (1334) Objects client initialize lua scripts tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.533 debug (1334) Objects create User PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.533 debug (1334) Objects create System PubSub Client tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.530 debug (1334) Objects client ready ... initialize now tr-064.0 2020-04-19 09:48:09.509 debug (1334) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
-
@guergen
Ich habe bei mir einfach ein paar Buchstaben und Zahlen. Wobei ich den Fehler auch hatte und da lags einfach daran, dass ich nicht gelesen hatte, dass das Passwort neu eingeben werden sollte. -
@Jan1 Nee, das hatte ich schon mitbekommen....
Bin jetzt wieder zurück auf 3.1.4, läuft -
@guergen
Ich würde einfach mal den JS auf 3.0.13 updaten, wenns danach läuft ist gut und wenn nicht hast denn schon mal drauf, da der eh kommt -
@Jan1 sagte in Test tr-064 4.0.x:
könnte sein, dass der jetzt mit dem 2er nicht mehr will.
Ich hab auch noch den 2er Controller und läuft mit 4.0
-
@FredF
Ich denke, er hat sich beim Passwort vertippt, ist mir auch schon passiert. Seit dem habe ich die in einer List und kopiere die einfach raus. Seit dem nie mehr solche Fehler gehabt -
@Jan1 Nein, nicht vertippt... kopiert..
Um welchen Adapter handelt es sich denn bei der js-3xxx?